Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
3498
Question dépannage clim : Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour,
J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6.
Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui, deux des Unités murales une RAK 18 NH6 et la RAK 25 NH6 ne fonctionnent plus, rien ne s’allume, par contre les deux autres fonctionnent mais m'ont l’air de ne pas me donner le froid de d’habitude.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider à comprendre pourquoi ?
Merci.
J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6.
Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui, deux des Unités murales une RAK 18 NH6 et la RAK 25 NH6 ne fonctionnent plus, rien ne s’allume, par contre les deux autres fonctionnent mais m'ont l’air de ne pas me donner le froid de d’habitude.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider à comprendre pourquoi ?
Merci.
25 août 2016 à 02:18
Réponses 1 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour,
Chez Hitachi ces machines possèdent deux compresseurs et il est fréquent qu'un des deux casse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Chez Hitachi ces machines possèdent deux compresseurs et il est fréquent qu'un des deux casse.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 août 2016 à 08:00
Réponses 2 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour.
Le RAM72 n'a qu'un seul compresseur.
Voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console si problème de 35V absent sur les borniers des UI qui ne fonctionnent pas. Quant à l'air moins froid, peut-être la température extérieure était-elle extrême hier?...
Cordialement, Dom.
Le RAM72 n'a qu'un seul compresseur.
Voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console si problème de 35V absent sur les borniers des UI qui ne fonctionnent pas. Quant à l'air moins froid, peut-être la température extérieure était-elle extrême hier?...
Cordialement, Dom.
25 août 2016 à 08:38
Réponses 3 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour,
Pour moi il n’y a qu’un seul compresseur sur mon groupe de plus j’ai à l’arrêt les voyants LD 301 rouge qui clignotent une fois et le LD304 vert aussi.
En fonction c'est le LD301 clignote rouge une fois et le LD 302 reste allumé rouge.
Sur les sorties N° 1 et 2 qui alimentent les unités intérieures j’ai 0 Volt sur celles N° 3 et 4 j’ai 35 Volts.
Si ces précisions peuvent aider pour diagnostiquer la panne.
Cordialement.
Pour moi il n’y a qu’un seul compresseur sur mon groupe de plus j’ai à l’arrêt les voyants LD 301 rouge qui clignotent une fois et le LD304 vert aussi.
En fonction c'est le LD301 clignote rouge une fois et le LD 302 reste allumé rouge.
Sur les sorties N° 1 et 2 qui alimentent les unités intérieures j’ai 0 Volt sur celles N° 3 et 4 j’ai 35 Volts.
Si ces précisions peuvent aider pour diagnostiquer la panne.
Cordialement.
25 août 2016 à 09:09
Réponses 4 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour.
Sur les docs (pour un RAM 72 QH5) que j'ai, il n'y a qu'un seul compresseur.
Normalement c'est la led 301 qui donne un défaut, si elle clignote 1 x, c'est dû à une coupure de courant, si on le remet ce défaut disparait au démarrage du compresseur, par contre, une fois que le clignotement disparait nous dire l’état de toutes les leds 301. 302. 303 et 304, en fonctionnement.
Sur les docs (pour un RAM 72 QH5) que j'ai, il n'y a qu'un seul compresseur.
Normalement c'est la led 301 qui donne un défaut, si elle clignote 1 x, c'est dû à une coupure de courant, si on le remet ce défaut disparait au démarrage du compresseur, par contre, une fois que le clignotement disparait nous dire l’état de toutes les leds 301. 302. 303 et 304, en fonctionnement.
25 août 2016 à 17:37
Réponses 5 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonsoir,
C'est marrant j'ai fait un diagnostic sur la même configuration que vous la semaine dernière.
Peut-être que c'était chez vous.
Bref pour ce genre de machine, il faut savoir que chez Hitachi l'alimentation des unités intérieures est fournie par le groupe extérieur, via un transformateur qui envoie du 48V continu.
Quand la carte mère ou une partie de celle-ci dysfonctionne, les unités intérieures ne répondent plus.
Dans ce cas j'avais mesuré 0V sur 2 unités et 48V sur les deux autres.
En inversant les câblages les UI H.S fonctionnent et inversement.
Défaut de la carte à coup sûr, donc.
J'ai rencontré ce type de soucis 3 fois en 2 semaines sur du Hitachi : la carte du groupe n'alimentait plus les UI.
Cordialement.
C'est marrant j'ai fait un diagnostic sur la même configuration que vous la semaine dernière.
Peut-être que c'était chez vous.
Bref pour ce genre de machine, il faut savoir que chez Hitachi l'alimentation des unités intérieures est fournie par le groupe extérieur, via un transformateur qui envoie du 48V continu.
Quand la carte mère ou une partie de celle-ci dysfonctionne, les unités intérieures ne répondent plus.
Dans ce cas j'avais mesuré 0V sur 2 unités et 48V sur les deux autres.
En inversant les câblages les UI H.S fonctionnent et inversement.
Défaut de la carte à coup sûr, donc.
J'ai rencontré ce type de soucis 3 fois en 2 semaines sur du Hitachi : la carte du groupe n'alimentait plus les UI.
Cordialement.
25 août 2016 à 18:33
Réponses 6 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour. Merci pbm.
J’étais parti sur un souci carte UI, mais apparemment non, cela vient donc de la carte UE.
Et c'est une maladie récurrente chez Hitachi ?
J’étais parti sur un souci carte UI, mais apparemment non, cela vient donc de la carte UE.
Et c'est une maladie récurrente chez Hitachi ?
25 août 2016 à 19:12
Réponses 7 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
PBM : la valeur attendue est 35V, pas 48. Si vous lisez 48, soit votre multimètre est décalibré, soit (et c'est plus gênant) celle des alimentations qui est toujours vivante est en train de mourir. Avant qu'elles ne claquent, certaines alimentations à découpage peuvent donner en sortie jusqu'à 3 fois les tensions normales, du coup cela peut faire sauter des composants qui n'ont rien demandé...
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
25 août 2016 à 19:38
Réponses 8 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonsoir Dom et PL,
Effectivement merci de m'avoir corrigé il s'agit bien de 35V et non pas 48V !
Sur la panne similaire qu'évoquée ici, j'avais donc 35V sur deux unités et 0V sur les deux autres. En inversant les câblages les UI en panne fonctionnent et les UI qui fonctionnaient avant modification ne marchent plus. J'ai vérifié les cosses, le bornier et les fusibles sur la carte, également le "surge protector" et tous étaient en bon état.
Cela élimine déjà la panne venant de la carte des UI et donc on sait forcément que la cause vient du groupe extérieur. Le souci ne pouvant venir de l'IPM qui gère l'inverter, cela vient forcément de la carte mère vendue au moins 250 euros chez Hitachi.
Groupe bi-splits, l'autre fonctionne et celui là non, pourtant le 35V arrive bien aux bornes.
Changement de la carte récepteur infra-rouge et la clim repart ...
Cordialement
Effectivement merci de m'avoir corrigé il s'agit bien de 35V et non pas 48V !
Sur la panne similaire qu'évoquée ici, j'avais donc 35V sur deux unités et 0V sur les deux autres. En inversant les câblages les UI en panne fonctionnent et les UI qui fonctionnaient avant modification ne marchent plus. J'ai vérifié les cosses, le bornier et les fusibles sur la carte, également le "surge protector" et tous étaient en bon état.
Cela élimine déjà la panne venant de la carte des UI et donc on sait forcément que la cause vient du groupe extérieur. Le souci ne pouvant venir de l'IPM qui gère l'inverter, cela vient forcément de la carte mère vendue au moins 250 euros chez Hitachi.
Citation :Quoi qu'il en soit, j'ai eu une carte électronique Hitachi HS chez moi, puis celle chez ce client et une autre dans la semaine dernière qui concernait l'unité intérieure.
Et c'est une maladie récurrente chez Hitachi ?
Groupe bi-splits, l'autre fonctionne et celui là non, pourtant le 35V arrive bien aux bornes.
Changement de la carte récepteur infra-rouge et la clim repart ...
Cordialement
26 août 2016 à 18:55
Réponses 9 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour.
Donc cela venait bien de la carte UE et tout fonctionne de nouveau ?
Si c'est le cas super. Et donc aussi pour notre ami zebulon59 qui sait maintenant où se diriger.
Donc cela venait bien de la carte UE et tout fonctionne de nouveau ?
Si c'est le cas super. Et donc aussi pour notre ami zebulon59 qui sait maintenant où se diriger.
27 août 2016 à 18:16
Réponses 10 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonsoir,
Je reviens vers vous, un dépanneur d’une société qui est dans le froid depuis 1960 à diagnostiquer carte de puissance défectueuse pour cela il me facture 162,25 euros (main d’œuvre et temps de route et déplacement).
Puis un devis pour le remplacement de la carte.
1 carte de puissance
Petite fourniture
Main d’œuvre
Déplacement
Total 903,10 euros.
Qui me fait au total 1065,35 euros si je lui fais changer, pour moi il me prend pour un américain.
Je vais lui payer sa facture 162,25 euros, puis je vais commander une carte en échange standard à 282,01 euros et la changer moi-même.
Il y a des professionnels qui abusent.
Je reviens vers vous, un dépanneur d’une société qui est dans le froid depuis 1960 à diagnostiquer carte de puissance défectueuse pour cela il me facture 162,25 euros (main d’œuvre et temps de route et déplacement).
Puis un devis pour le remplacement de la carte.
1 carte de puissance
Petite fourniture
Main d’œuvre
Déplacement
Total 903,10 euros.
Qui me fait au total 1065,35 euros si je lui fais changer, pour moi il me prend pour un américain.
Je vais lui payer sa facture 162,25 euros, puis je vais commander une carte en échange standard à 282,01 euros et la changer moi-même.
Il y a des professionnels qui abusent.
20 septembre 2016 à 00:48
Réponses 11 forum climatisation
Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
Bonjour.
Dommage pour vous : beaucoup d'internautes du forum dépannent ce genre de problème pour moins de 20 euros... faites vous aider si cette opération vous effraie un peu.
Cordialement, Dom.
Dommage pour vous : beaucoup d'internautes du forum dépannent ce genre de problème pour moins de 20 euros... faites vous aider si cette opération vous effraie un peu.
Cordialement, Dom.