Question forum dépannage : Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour.
Je viens d'acheter en Espagne une climatisation Fujitsu et à la mise en service le groupe ne démarre pas ni en froid ni en chaud.
Le vide a été fait, la pression me semble bonne (31 au mano) les liaisons L, N + terre et 1, 2, 3 + terre sont bonnes.
Lors de la mise en fonctionnement avec la télécommande le voyant vert du split s'allume, le ventilateur se met en marche mais le groupe ne démarre pas.
J'ai contacté le SAV Fujitsu en Espagne mais ne comprenant pas l'espagnol ni eux le français c'est très dur.
Une conversation avec un technicien a essayé de me faire comprendre de débrancher le fil N°3 pour le rebrancher ????
Un conseil me serait très utile.
P. S. : j'ai déjà installé 4 clim Fujitsu qui fonctionnent parfaitement dont certaines depuis 10 ans.
Je viens d'acheter en Espagne une climatisation Fujitsu et à la mise en service le groupe ne démarre pas ni en froid ni en chaud.
Le vide a été fait, la pression me semble bonne (31 au mano) les liaisons L, N + terre et 1, 2, 3 + terre sont bonnes.
Lors de la mise en fonctionnement avec la télécommande le voyant vert du split s'allume, le ventilateur se met en marche mais le groupe ne démarre pas.
J'ai contacté le SAV Fujitsu en Espagne mais ne comprenant pas l'espagnol ni eux le français c'est très dur.
Une conversation avec un technicien a essayé de me faire comprendre de débrancher le fil N°3 pour le rebrancher ????
Un conseil me serait très utile.
P. S. : j'ai déjà installé 4 clim Fujitsu qui fonctionnent parfaitement dont certaines depuis 10 ans.
23 août 2016 à 09:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 74 860 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 74 860 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
23 août 2016 à 09:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité
Bonjour,
Vous dites que la pression vous semble bonne... 31 au mano.
Si ce sont des bars que vous exprimez hé bien non y a rien de bon là-dedans.
Si c'est 31c c'est pareil, rien de bon non plus.
Les 31 si ce sont des bars, n'auriez-vous pas omis de tirer au vide ? N'auriez-vous pas laissé de l'azote ou de l'air dans le circuit ?
Pour avoir 31 bars, soit on les a grâce à la compression, donc compresseur fonctionne (mais vous dites qu'il ne démarre pas) soit c'est la pression d'azote que vous lisez.
Mettez le mano sur la valve bp à l'extérieur et sur la valve hp qui se trouve à l'intérieur du groupe.
Il faut garder les vannes du mano fermées.
Ne faites pas de demande puis laissez vivre une bonne vingtaine de minutes.
Vous regardez la pression du fluide et plus précisément la température qu'indique ce fluide.
Vous comparez avec la température extérieure.
Si la température du fluide est égale à celle extérieure (par exemple le fluide est à 25c et la température extérieure est à 25c également) alors pas de problème d'azote ni d'air. Le problème est autre. Vannes de service pas ouvertes par ex.
Si comme je le soupçonne vous avez de l'air ou de l'azote, la température indiquée par le fluide sera largement supérieure à celle extérieure.
Par exemple Tº extérieure à 25c, le gaz indique une température de 27c 30c voire plus.
Dans ce cas il faut retirer le gaz, faire le nécessaire pour retrouver un circuit sain et recharger en fluide neuf.
Y a-t-il eu une épreuve d'azote suivie de tirage au vide avant la mise en service ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Vous dites que la pression vous semble bonne... 31 au mano.
Si ce sont des bars que vous exprimez hé bien non y a rien de bon là-dedans.
Si c'est 31c c'est pareil, rien de bon non plus.
Les 31 si ce sont des bars, n'auriez-vous pas omis de tirer au vide ? N'auriez-vous pas laissé de l'azote ou de l'air dans le circuit ?
Pour avoir 31 bars, soit on les a grâce à la compression, donc compresseur fonctionne (mais vous dites qu'il ne démarre pas) soit c'est la pression d'azote que vous lisez.
Mettez le mano sur la valve bp à l'extérieur et sur la valve hp qui se trouve à l'intérieur du groupe.
Il faut garder les vannes du mano fermées.
Ne faites pas de demande puis laissez vivre une bonne vingtaine de minutes.
Vous regardez la pression du fluide et plus précisément la température qu'indique ce fluide.
Vous comparez avec la température extérieure.
Si la température du fluide est égale à celle extérieure (par exemple le fluide est à 25c et la température extérieure est à 25c également) alors pas de problème d'azote ni d'air. Le problème est autre. Vannes de service pas ouvertes par ex.
Si comme je le soupçonne vous avez de l'air ou de l'azote, la température indiquée par le fluide sera largement supérieure à celle extérieure.
Par exemple Tº extérieure à 25c, le gaz indique une température de 27c 30c voire plus.
Dans ce cas il faut retirer le gaz, faire le nécessaire pour retrouver un circuit sain et recharger en fluide neuf.
Y a-t-il eu une épreuve d'azote suivie de tirage au vide avant la mise en service ?

Cordialement.
Adelclimatisation
23 août 2016 à 11:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour.
31 quoi, °C ou bars ? C'est bien du R410A ?
Car comme Adel, à l’arrêt 31°C ou 31 bars là rien n'est bon.
Attendons quelques éléments supplémentaires.
31 quoi, °C ou bars ? C'est bien du R410A ?
Car comme Adel, à l’arrêt 31°C ou 31 bars là rien n'est bon.
Attendons quelques éléments supplémentaires.
23 août 2016 à 17:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité
Merci de votre aide.
Il s'agit de degré centigrade (°c) et la mesure du R410A.
Par contre lors de la mise sous vide le mano de la pompe indiquait moins de 0 et 6 heures après ce mano n'avait absolument pas bougé et c'est uniquement à ce moment que j'ai ouvert les robinets des vannes et fait les essais qui se sont relevés infructueux.
Lors de la mise en tension de l'ensemble, le compresseur a esquissé 2 légères tentatives de démarrage - de 1 seconde ; juste à la mise sous tension et non pas à la mise en marche avec la télécommande.
L'alimentation électrique se fait sur l'unité extérieure et repart ensuite vers le split grâce au fil 1 et 2 et terre du 2° connecteur comportant une liaison 4 fils vers le split.
Il s'agit de degré centigrade (°c) et la mesure du R410A.
Par contre lors de la mise sous vide le mano de la pompe indiquait moins de 0 et 6 heures après ce mano n'avait absolument pas bougé et c'est uniquement à ce moment que j'ai ouvert les robinets des vannes et fait les essais qui se sont relevés infructueux.
Lors de la mise en tension de l'ensemble, le compresseur a esquissé 2 légères tentatives de démarrage - de 1 seconde ; juste à la mise sous tension et non pas à la mise en marche avec la télécommande.
L'alimentation électrique se fait sur l'unité extérieure et repart ensuite vers le split grâce au fil 1 et 2 et terre du 2° connecteur comportant une liaison 4 fils vers le split.
24 août 2016 à 06:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité
En complément.
Je suis dans la région de Béziers et la mesure s'est faite avec une température extérieure supérieure à 30° et l'unité extérieure est en plein soleil l'après midi et pareil à la photo de PL je n'ai pas de prise HP accessible.
Je ferais cet après-midi des mesures sur une autre clim identique mais qui fonctionne normalement.
Encore merci.
Je suis dans la région de Béziers et la mesure s'est faite avec une température extérieure supérieure à 30° et l'unité extérieure est en plein soleil l'après midi et pareil à la photo de PL je n'ai pas de prise HP accessible.
Je ferais cet après-midi des mesures sur une autre clim identique mais qui fonctionne normalement.
Encore merci.
24 août 2016 à 07:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité
Pas facile de mesurer des °C au mano, mais bon je ne suis pas spécialiste....

24 août 2016 à 08:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité
Bonne journée à toutes et à tous.
Ok pour les 31c. Vu qu’il n’y avait pas de précision on ne pouvait que se poser des questions et faire des suppositions à tort ou à raison d’ailleurs.
Puisque ce sont des degrés avec clim à l’arrêt, c'est donc la relation pression/température du fluide que vous lisez (j’ai supposé à tort que c'était en fonctionnement).
Si la température extérieure était du même ordre (31c) cela nous rassure sur l’absence d’éventuels incondensables.
Vous dites que le mano indiquait moins de 0 bar, était-il à moins 1 bar ? Une fois atteint les -1 bar combien de temps avez-vous laissé tourner la pompe ?
Un mano traditionnel ne réagit pas rapidement aux micro-fuites, des fois un minimum de 12h est nécessaire pour détecter une micro-fuite de 0, 01 bar, là où il faut 10 minutes à un mano électronique pour détecter la même fuite.
Ce qui est illogique, c'est que le compresseur tente de démarrer sans avoir fait de demande et si j’ai bien compris immédiatement après mise sous tension.
Est-ce une TOR ?
Si c’est une inverter, n’avez-vous pas inversé la phase et le neutre ? Bien que cela n’a pas d’incidence sur la majorité des appareils, il existe néanmoins un tas de clim et PAC qui ne fonctionneraient pas en cas d’inversion de neutre et phase.
Cela dépend de la technologie embarquée, mais en principe un défaut devrait apparaître.
Il y a quasiment toujours une valve cachée à l’intérieur du groupe. Elle sert pour la hp en mode clim et pour la bp en mode chaud.
Si votre compresseur a une sonde sur la cloche ou sur le carter, chauffez la manuellement puis tentez un démarrage.
Dites-nous ce que ça donne et tout ce que vous avez pu remarquer.
Si vous êtes outillé, mettez le mano, la pince ampèremétrique que vous scruterez religieusement dès que le compresseur tente de démarrer.
Cordialement.
Adelclimatisation
Ok pour les 31c. Vu qu’il n’y avait pas de précision on ne pouvait que se poser des questions et faire des suppositions à tort ou à raison d’ailleurs.
Puisque ce sont des degrés avec clim à l’arrêt, c'est donc la relation pression/température du fluide que vous lisez (j’ai supposé à tort que c'était en fonctionnement).
Si la température extérieure était du même ordre (31c) cela nous rassure sur l’absence d’éventuels incondensables.
Vous dites que le mano indiquait moins de 0 bar, était-il à moins 1 bar ? Une fois atteint les -1 bar combien de temps avez-vous laissé tourner la pompe ?
Un mano traditionnel ne réagit pas rapidement aux micro-fuites, des fois un minimum de 12h est nécessaire pour détecter une micro-fuite de 0, 01 bar, là où il faut 10 minutes à un mano électronique pour détecter la même fuite.
Ce qui est illogique, c'est que le compresseur tente de démarrer sans avoir fait de demande et si j’ai bien compris immédiatement après mise sous tension.
Est-ce une TOR ?
Si c’est une inverter, n’avez-vous pas inversé la phase et le neutre ? Bien que cela n’a pas d’incidence sur la majorité des appareils, il existe néanmoins un tas de clim et PAC qui ne fonctionneraient pas en cas d’inversion de neutre et phase.
Cela dépend de la technologie embarquée, mais en principe un défaut devrait apparaître.
Il y a quasiment toujours une valve cachée à l’intérieur du groupe. Elle sert pour la hp en mode clim et pour la bp en mode chaud.
Si votre compresseur a une sonde sur la cloche ou sur le carter, chauffez la manuellement puis tentez un démarrage.
Dites-nous ce que ça donne et tout ce que vous avez pu remarquer.
Si vous êtes outillé, mettez le mano, la pince ampèremétrique que vous scruterez religieusement dès que le compresseur tente de démarrer.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 août 2016 à 12:35
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour.
Sur la prise existante sur les vannes de service est une prise BP en fonctionnement froid et devient une HP en fonctionnement chaud. Normalement il n'y a pas de prise HP dans L'UE.
Pour la lecture en fonctionnement ou chaud ou froid, l'aiguille se cale sur une lecture en bar qui est liée avec une lecture correspondante en °C.
Il faut simplement regarder le long de cette aiguille ses correspondances qui sont lues sur chaque ligne une pour la pression en bar une pour le type de gaz et °C.
Vérifiez le câblage entre les unités ainsi que l'alimentation électrique.
Pour le reste il semble que la mise sous vide et ouverture vannes soient respectés.
êtes-vous certain de cette manipe ? ou constatation ?
Sinon je verrai bien une carte ou UI ou UE HS d'origine, par contre si vous l'avez achetée sur internet et mise en service vous-même, sans passer par une société je crains que l'affaire va être compliquée pour la garantie.
De plus à l’étranger.
Sur la prise existante sur les vannes de service est une prise BP en fonctionnement froid et devient une HP en fonctionnement chaud. Normalement il n'y a pas de prise HP dans L'UE.
Pour la lecture en fonctionnement ou chaud ou froid, l'aiguille se cale sur une lecture en bar qui est liée avec une lecture correspondante en °C.
Il faut simplement regarder le long de cette aiguille ses correspondances qui sont lues sur chaque ligne une pour la pression en bar une pour le type de gaz et °C.
Vérifiez le câblage entre les unités ainsi que l'alimentation électrique.
Pour le reste il semble que la mise sous vide et ouverture vannes soient respectés.
Citation :Ça par contre c'est inquiétant
Lors de la mise en tension de l'ensemble, le compresseur à esquisser 2 légères tentatives de démarrage - de 1 seconde ; juste à la mise sous tension et non pas a la mise en marche avec la télécommande.
êtes-vous certain de cette manipe ? ou constatation ?Sinon je verrai bien une carte ou UI ou UE HS d'origine, par contre si vous l'avez achetée sur internet et mise en service vous-même, sans passer par une société je crains que l'affaire va être compliquée pour la garantie.
De plus à l’étranger.
24 août 2016 à 15:30
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité
Merci à vous tous.
Adelclimatisation : je suis sûr de mon montage électrique, j'ai vérifié 10 fois les branchements car moi aussi au début je pensais à ce genre de problème.
PL : moi aussi ça m'a inquiété car sur aucune clim m'avait fait ce genre de démarrage à la mise sous tension, et donc pour en être sûr j'ai fait reconnecter le disjoncteur par une personne en restant à côté de UE.
Lors de ma tentative de conversation avec un technicien de Eurofred Barcelone (car Eurofred Montpellier refuse de m'aider) celui-ci me parlait du fil N°3 mais je n'ai pas compris la suite.
Comment puis-je essayer de démarrer UE depuis celle-ci ?
Si j'arrive à déceler la panne ils feront l'échange de la pièce par la poste mais je ne suis par sûr qu'ils échangent les 2.
Ce week-end je ferais d'autres manip (le matin car ça cogne dur ces derniers temps).
Pour terminer ce message : aucun clignotement de LED sur UI pendant le fonctionnement de celle-ci signalant un défaut quelconque.
En PJ une vue des branchements de l'UE.
Bonne journée à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma branchement électrique climatisation
Adelclimatisation : je suis sûr de mon montage électrique, j'ai vérifié 10 fois les branchements car moi aussi au début je pensais à ce genre de problème.
PL : moi aussi ça m'a inquiété car sur aucune clim m'avait fait ce genre de démarrage à la mise sous tension, et donc pour en être sûr j'ai fait reconnecter le disjoncteur par une personne en restant à côté de UE.
Lors de ma tentative de conversation avec un technicien de Eurofred Barcelone (car Eurofred Montpellier refuse de m'aider) celui-ci me parlait du fil N°3 mais je n'ai pas compris la suite.
Comment puis-je essayer de démarrer UE depuis celle-ci ?
Si j'arrive à déceler la panne ils feront l'échange de la pièce par la poste mais je ne suis par sûr qu'ils échangent les 2.
Ce week-end je ferais d'autres manip (le matin car ça cogne dur ces derniers temps).
Pour terminer ce message : aucun clignotement de LED sur UI pendant le fonctionnement de celle-ci signalant un défaut quelconque.
En PJ une vue des branchements de l'UE.
Bonne journée à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma branchement électrique climatisation
25 août 2016 à 08:02
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour.
Sans entrer dans une configuration de vente/achat.
Avez-vous acheté ce matériel en France ou sur place ?
Car en France ce serait la garantie Montpellier et dans le pays ailleurs ???
Et comme je l'ai dit les achats sur internet, aie
c'est bien quand cela marche mais quand cela ne marche pas, encore pire.

Sans entrer dans une configuration de vente/achat.
Avez-vous acheté ce matériel en France ou sur place ?
Car en France ce serait la garantie Montpellier et dans le pays ailleurs ???
Et comme je l'ai dit les achats sur internet, aie
c'est bien quand cela marche mais quand cela ne marche pas, encore pire.

26 août 2016 à 15:44