Bonjour,

J'ai une climatisation gainable Hitachi RAM70NP4A + 4 x RAD18RPA (4 chambres). Chaque chambre dispose d'un contrôleur SPX-RCDA (RAR-5G1) - contrôleur filaire. Dans l'une des chambres, le contrôleur se met en défaut : code 79 affiché sur le contrôleur. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'info sur ce code erreur sur internet.

J'ai essayé d'intervertir le contrôleur en défaut avec un autre qui à priori fonctionne (aucun code défaut), et le défaut est le même. Ce qui semble indiquer que le problème ne vient pas du contrôleur lui-même. J'ai éteint puis rallumer 1 heure plus tard le groupe au disjoncteur, pour espérer un "reset" mais le problème est toujours là.

La climatisation est couplée à une box Tahoma, avec donc 4 interfaces HLRR. J'ai interverti l'interface de la chambre où il y a un problème avec le contrôleur, avec l'interface d'une autre chambre : cela ne change rien. Et j'ai bien un problème de communication vu par l'interface Somfy (code erreur 0107). Ce qui semble montrer que le souci ne vient pas non plus de la box Tahoma ou de l'interface HLRR.

=> Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci par avance pour votre aide.
30 décembre 2025 à 15:11
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Code erreur 79 sur contrôleur Hitachi SPX-RCDA

PL
Membre inscrit
PL
13 898 messages
Bonjour, il n'existe aucun défaut 79 chez Hitachi avec la ref de votre appareil. Par contre le code 0107 voudrait dire qu'il y aurait un problème sur le bus Hitachi
30 décembre 2025 à 18:10

Proposer une réponse à Code erreur 79 sur contrôleur Hitachi SPX-RCDA



image_addAjouter nouveau fichier

Décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 4. Problème et code erreur Hitachi Yutaki
    N°5887 : Bonjour à tous, Je viens demander conseil ici car je désespère de refaire fonctionner un jour ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki RWM-5.0fs3E et RAS 5HVRNME-af Je m'excuse de la longueur de ce message. Cette machine a...
  • 5. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 7. Code erreur climatiseur Hitachi RAD 70 PPD
    N°8070 : Bonjour. J'ai un code erreur sur la télécommande (SPX-WKT3) de mon climatiseur gainable HITACHI RAD 70 PPD : 00-006 J'avais remarqué que l'eau de condensation ne s'écoulait plus. J'ai contacté l'installateur qui m'a...
  • 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 9. Code erreur quadri split Hitachi
    N°5862 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche du code défaut sur un quadri split HITACHI SCM80ZG-S alimentant 4 splits SKM25ZG-S le voyant timer clignote 4 fois sur les 4 splits. Les symptômes sont démarrage de l'hélice du...
  • 10. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 11. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
    N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur 79 sur contrôleur Hitachi SPX-RCDA >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversiblebricolage travaux climatisationpanne clim aux erreur e5raccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite