Bonjour à toutes et tous.
J'ai installé une climatisation réversible LG E121EM chez mon fils, tout fonctionnait bien pendant une heure, je l'ai arrêté et suis parti ce matin, mon fils m'appelle après remise en marche, problème la clim diffuse l'air ambiant et j'ai du givre sur un tuyau, pas d'air climatisé.
Où est le problème et que faire ?
Merci beaucoup.
J'ai installé une climatisation réversible LG E121EM chez mon fils, tout fonctionnait bien pendant une heure, je l'ai arrêté et suis parti ce matin, mon fils m'appelle après remise en marche, problème la clim diffuse l'air ambiant et j'ai du givre sur un tuyau, pas d'air climatisé.
Où est le problème et que faire ?
Merci beaucoup.
11 mai 2016 à 19:23
Conseil Réparation 1 Climatisation
Problème clim réversible LG E12EM
Bonjour,
Eh bien le problème est très simple. La machine n'a plus de fluide suite à une fuite.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien vous dépanner.
Rappel, le raccordement et la mise en service d'une clim doit être fait par un pro (loi en application depuis le 01/01/16).
Cordialement.
maclimatisation.com
Eh bien le problème est très simple. La machine n'a plus de fluide suite à une fuite.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien vous dépanner.
Rappel, le raccordement et la mise en service d'une clim doit être fait par un pro (loi en application depuis le 01/01/16).

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 19:55
Conseil Réparation 2 Climatisation
Problème clim réversible LG E12EM
Bonsoir,
Manque de gaz donc il faut faire une recharge de l'appareil après avoir trouvé puis réparé la fuite et testé l'étanchéité du circuit.
Il faut compter donc : récupération du fluide usagé, localisation et réparation de la fuite, test à l'azote pendant 24h, tirage au vide, charge à nouveau.
Tout cela dépend des conditions d'accessibilité et de la qualité de l'installation déjà existante.
Selon le temps passé, la facture s’élèvera à plusieurs centaines d'euros.
Cordialement.
Manque de gaz donc il faut faire une recharge de l'appareil après avoir trouvé puis réparé la fuite et testé l'étanchéité du circuit.
Il faut compter donc : récupération du fluide usagé, localisation et réparation de la fuite, test à l'azote pendant 24h, tirage au vide, charge à nouveau.
Tout cela dépend des conditions d'accessibilité et de la qualité de l'installation déjà existante.
Selon le temps passé, la facture s’élèvera à plusieurs centaines d'euros.
Cordialement.
11 mai 2016 à 20:03
Conseil Réparation 3 Climatisation
Problème clim réversible LG E12EM
Bonsoir pbm,
Le nidron fait économiser 24h.
Effectivement ce gaz est composé de 95% d'azote et de 5% d’hydrogène.
Sachant que l’hydrogène est quasiment 100 fois plus léger que l'air, si vous avez le détecteur adapté vous arrivez à détecter une fuite même dans du béton.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le nidron fait économiser 24h.
Effectivement ce gaz est composé de 95% d'azote et de 5% d’hydrogène.
Sachant que l’hydrogène est quasiment 100 fois plus léger que l'air, si vous avez le détecteur adapté vous arrivez à détecter une fuite même dans du béton.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 20:30
Conseil Réparation 4 Climatisation
Problème clim réversible LG E12EM
Bonsoir à toutes et à tous.
Si c'est un multisplit, il est fort probable que vous ayez inversé le câblage de deux UI.
Lorsque vous faites de la demande sur l'UI A, celle-ci ne fera que brasser l'air, tandis que le fluide ira dans l'UI B.
Donc les tuyaux de l'UI B se prennent en glace, tandis que la A ne fait que ventiler.
Faites un test avec toutes les UI en demande, puis si cela refonctionne y a plus qu'à rectifier le câblage.
Si c'est une mono split, alors, il est fort probable que ce soit une fuite.
Une bonne fuite puisque la perte est énorme pour même pas 24h00. Donc facile à détecter.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si c'est un multisplit, il est fort probable que vous ayez inversé le câblage de deux UI.
Lorsque vous faites de la demande sur l'UI A, celle-ci ne fera que brasser l'air, tandis que le fluide ira dans l'UI B.
Donc les tuyaux de l'UI B se prennent en glace, tandis que la A ne fait que ventiler.
Faites un test avec toutes les UI en demande, puis si cela refonctionne y a plus qu'à rectifier le câblage.
Si c'est une mono split, alors, il est fort probable que ce soit une fuite.
Une bonne fuite puisque la perte est énorme pour même pas 24h00. Donc facile à détecter.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 mai 2016 à 20:52
Conseil Réparation 5 Climatisation
Invité

Problème clim réversible LG E12EM
Invité
Salut.
C'est un mono split LG, il a voulu faire des économies et éviter de passer par un professionnel en violant la loi (le professionnel qui doit payer son attestation d'aptitude, de capacité, sa décennale et qu'il considère comme malhonnête car il est trop cher) et l'installer soi-même, maintenant les économies se sont envolées et les économies ce sont évaporées comme le gaz.
Maintenant la recherche de la fuite, la reprise des dudgeons et la recharge de gaz vont coûter plusieurs centaines d'euros supplémentaires. Voire le risque de casse du compresseur avec l'entrée d'air et d'humidité dans le compresseur.
Marcel
C'est un mono split LG, il a voulu faire des économies et éviter de passer par un professionnel en violant la loi (le professionnel qui doit payer son attestation d'aptitude, de capacité, sa décennale et qu'il considère comme malhonnête car il est trop cher) et l'installer soi-même, maintenant les économies se sont envolées et les économies ce sont évaporées comme le gaz.
Maintenant la recherche de la fuite, la reprise des dudgeons et la recharge de gaz vont coûter plusieurs centaines d'euros supplémentaires. Voire le risque de casse du compresseur avec l'entrée d'air et d'humidité dans le compresseur.
Marcel
11 mai 2016 à 23:24
Conseil Réparation 6 Climatisation
Problème clim réversible LG E12EM
Bonjour.
Ben oui.

Ben oui.

12 mai 2016 à 18:52