Bonjour.

A la suite d'un orage, mon climatiseur réversible de la marque LG ne s'allume plus, lorsque j’appuie sur le bouton on/off de la télécommande, celui-ci clignote.
Puis-je la réinitialiser ? Si oui comment ?
Merci de m'aider, je suis seule et enceinte, la canicule est difficile à gérer.
Merci d'avance.
01 septembre 2019 à 12:24
Réponse 1 du forum climatisation

Climatiseur réversible LG ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
5 793 messages
Bonjour.

En principe chez LG, 2 LED sont affectées à l'affichage d'un code erreur sur l'unité intérieure. Combien de fois clignotent la LED verte, et combien de fois la LED rouge? Pour l'une des deux, ça peut être 0.

Cordialement, Dom.
01 septembre 2019 à 14:07
Réponse 2 du forum climatisation

Climatiseur réversible LG ne s'allume plus

cha-
Membre inscrit
cha-
6 messages
Bonjour.

Il n'y a pas deux couleurs, seule une led blanche clignote : trois clignotements rapides puis pause puis de nouveau trois clignotements...
De plus le compresseur à l'extérieur ne démarre plus non plus.
01 septembre 2019 à 14:18
Réponse 3 du forum climatisation

Climatiseur réversible LG ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
5 793 messages
Bon, alors c'est un nouveau modèle dont je n'ai pas la doc. Du coup, il va falloir que vous donniez la référence des unités ext et int...
01 septembre 2019 à 15:55
Réponse 4 du forum climatisation

Climatiseur réversible LG ne s'allume plus

cha-
Membre inscrit
cha-
6 messages
Je ne les trouve pas.....
01 septembre 2019 à 18:38
Réponse 5 du forum climatisation

Climatiseur réversible LG ne s'allume plus

cha-
Membre inscrit
cha-
6 messages
Il y a écrit : LG inverter V.
01 septembre 2019 à 18:39
Réponse 6 du forum climatisation

Climatiseur réversible LG ne s'allume plus

cha-
Membre inscrit
cha-
6 messages
Si j'ai trouvé ! Modèle LG E09SQ ASNH09GB4WO ou W0
01 septembre 2019 à 19:56
Réponse 7 du forum climatisation

Climatiseur réversible LG ne s'allume plus

cha-
Membre inscrit
cha-
6 messages
J'ai coupé le courant pendant un moment... ça a l'air de marcher !
01 septembre 2019 à 20:00
Réponse 8 du forum climatisation

Climatiseur réversible LG ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
5 793 messages
Bonjour.

Tant mieux si ce n'était que cela. La foudre peut générer des micro-surtensions secteur qui arrivent à mettre la pagaille dans le microprocesseur qui gère l'appareil. Couper le courant le "re-boote".

Votre référence est celle de l'UI. Si le phénomène venait à se reproduire, il faudra que vous donniez celle de l'UE.
02 septembre 2019 à 09:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Panne climatiseur LG FM19AH
    N°7378 : Bonjour. J'ai un problème avec ma climatisation réversible LG FM19AH. Elle s'allume après elle se referme directement. Merci de m'aider.
  • 3. Climatiseur réversible voyant vert clignote
    N°13 : Bonjour, j'ai un climatiseur réversible (chauffage et Climatisation) de marque Daikin, depuis quelques temps le voyant vert clignote, pouvez-vous me dire de quoi cela peut provenir ? Merci.
  • 4. Problème de chauffage climatisation réversible LG
    N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
  • 5. La climatisation réversible LG ne fonctionne plus
    N°156 : Bonjour, je cherche quelqu'un qui pourra m'aider à comprendre pourquoi mon système de chauffage ne fonctionne plus. J'ai fait installer la climatisation réversible LG. Depuis ce matin le groupe extérieur ne fonctionne plus et 2...
  • 6. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 7. PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne
    N°5248 : Bonjour, Je me joins à vous pour résoudre un problème lié à la PCB de ma clim, j'ai certains composants qui je pense sont HS, je joins des images de ceux qui me sont suspects et aimerai avoir des précisions sur les tests à...
  • 8. Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
    N°923 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le code CH61 sur une climatisation réversible multi split LG ? J'ai téléphoné au SAV de chez LG, mais ils ne veulent pas me répondre et disent qu'il faut contacter mon...
  • 9. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 10. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
    N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur réversible LG ne s'allume plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolagedepannage erreur e5 clim airton 001clim lgpanne compresseur pompe a chaleur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite