Bonjour.
J'ai installé deux clim Zénith (Casto) avec raccord rapide des deux unités (intérieur et extérieur).
Y a t-il un moyen pour rallonger les tuyaux de plusieurs mètres afin d'éloigner les unités extérieures de l'habitation.
Merci.
J'ai installé deux clim Zénith (Casto) avec raccord rapide des deux unités (intérieur et extérieur).
Y a t-il un moyen pour rallonger les tuyaux de plusieurs mètres afin d'éloigner les unités extérieures de l'habitation.
Merci.
11 mai 2016 à 09:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
11 mai 2016 à 09:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide
Bonjour,
Malheureusement non.
De plus vous dites de quelques mètres et ces clims sont prévues pour 3, voire 5ml.
maclimatisation.com
Malheureusement non.
De plus vous dites de quelques mètres et ces clims sont prévues pour 3, voire 5ml.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 16:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide
Bonjour.
Oui il y a la possibilité d'effectuer ce genre de travail, mais un peu compliqué.
1 - ce travail doit être fait par une personne habilitée pour les fluides.
2 - récupération du gaz souvent sur ce type de machine il n'y a pas de prise de pression, mettre une prise rapide puis une fois l'installation récupérée de son gaz, souder une prise de pression cela évite les fuites et permettra de remettre le gaz ultérieurement.
3 - couper les tubes, ceux-ci sont en principe souples, prévoir le même diamètre de chaque tube avec des raccords cannelés vissés (4) et autant de sertissages (4) comme pour les tubes hydrauliques sur une pelleteuse par exemple.
Ce type de matériel pour le froid se trouve chez tous les distributeurs en matériel froid, Rolesco etc.
4 - il faut des outils spécifiques pour cette intervention.
5 - ne pas rajouter 50 m de tube cela ne fonctionnera pas. 2/3 m maxi.
6 - test impératif sous azote pour les fuites éventuelles, tirage au vide.
7 - recharge en gaz avec un calcul de gaz supplémentaire en principe 20/25 gr par mètres supplémentaires par rapport au poids affiché sur l'appareil.
8 - appuyer sur le bouton marche une fois que tout est conforme.
9 - coût de l'opération environ 300€ environ par unité. Faites faire un devis par plusieurs sociétés.
Oui il y a la possibilité d'effectuer ce genre de travail, mais un peu compliqué.
1 - ce travail doit être fait par une personne habilitée pour les fluides.
2 - récupération du gaz souvent sur ce type de machine il n'y a pas de prise de pression, mettre une prise rapide puis une fois l'installation récupérée de son gaz, souder une prise de pression cela évite les fuites et permettra de remettre le gaz ultérieurement.
3 - couper les tubes, ceux-ci sont en principe souples, prévoir le même diamètre de chaque tube avec des raccords cannelés vissés (4) et autant de sertissages (4) comme pour les tubes hydrauliques sur une pelleteuse par exemple.
Ce type de matériel pour le froid se trouve chez tous les distributeurs en matériel froid, Rolesco etc.
4 - il faut des outils spécifiques pour cette intervention.
5 - ne pas rajouter 50 m de tube cela ne fonctionnera pas. 2/3 m maxi.
6 - test impératif sous azote pour les fuites éventuelles, tirage au vide.
7 - recharge en gaz avec un calcul de gaz supplémentaire en principe 20/25 gr par mètres supplémentaires par rapport au poids affiché sur l'appareil.
8 - appuyer sur le bouton marche une fois que tout est conforme.
9 - coût de l'opération environ 300€ environ par unité. Faites faire un devis par plusieurs sociétés.
11 mai 2016 à 16:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide
Bonjour PL,
Lis bien il veut rallonger de plusieurs mètres, donc c'est impossible pour ce genre de matériel.
Lis bien il veut rallonger de plusieurs mètres, donc c'est impossible pour ce genre de matériel.
11 mai 2016 à 16:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide
Bonjour AAC.
Oui j'ai bien compris. J'ai expliqué au mieux la façon de procéder et bien dit 2/3 m maxi.
Je l'ai déjà fait et ça marchait très bien. Mais c'est assez délicat à effectuer.
Et surtout le risque de fuites.
Il est certain que le mieux serait de passer à autre chose.
Par contre j'ai omis de dire qu'il faut rallonger aussi le tube condensat et le câble de liaison.
Oui j'ai bien compris. J'ai expliqué au mieux la façon de procéder et bien dit 2/3 m maxi.
Je l'ai déjà fait et ça marchait très bien. Mais c'est assez délicat à effectuer.
Et surtout le risque de fuites.
Il est certain que le mieux serait de passer à autre chose.
Par contre j'ai omis de dire qu'il faut rallonger aussi le tube condensat et le câble de liaison.
11 mai 2016 à 18:10
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide
Bonsoir,
Pour avoir déjà procédé au démontage de ces machines pour remplacement, puis récupération du fluide, je peux vous dire que vous devriez abandonner cette idée. Tout d'abord, il n'y a pas de raccords schrader comme les systèmes classiques, et donc aucun moyen de réaliser un raccordement "normal".
De plus, ces raccords rapides sont directement brasés sur les tuyaux de la clim et donc, il faudrait les enlever, couper, braser des vannes, couper côté split, braser des raccords mâles.
De plus, impossible d'isoler le circuit car absence de vannes, donc récupération du fluide obligée, test azote, tirage au vide, recharge... bref plusieurs centaines d'euros. Mieux vaut songer à autre chose.
Quand je vois ce genre clim, c'est pour démontage. En général elles ne font pas long feu.
Je ne vous conseille pas de dépenser le prix de l'appareil pour cette opération.
Cordialement.
Pour avoir déjà procédé au démontage de ces machines pour remplacement, puis récupération du fluide, je peux vous dire que vous devriez abandonner cette idée. Tout d'abord, il n'y a pas de raccords schrader comme les systèmes classiques, et donc aucun moyen de réaliser un raccordement "normal".
De plus, ces raccords rapides sont directement brasés sur les tuyaux de la clim et donc, il faudrait les enlever, couper, braser des vannes, couper côté split, braser des raccords mâles.
De plus, impossible d'isoler le circuit car absence de vannes, donc récupération du fluide obligée, test azote, tirage au vide, recharge... bref plusieurs centaines d'euros. Mieux vaut songer à autre chose.
Quand je vois ce genre clim, c'est pour démontage. En général elles ne font pas long feu.
Je ne vous conseille pas de dépenser le prix de l'appareil pour cette opération.
Cordialement.
11 mai 2016 à 18:59