Question dépannage climatisation : Panne clim réversible Thermoseme TEX-118A
Bonjour à tous,
Voici donc mon petit sujet sympa :
Matériel = Thermoseme TEX-118A (de 2003)
C'est une sous-marque qui vendait du matériel fabriqué par HITACHI.
Je crois que ça n'existe plus (voir plaque signalétique en photo).
Sur l'échangeur extérieur, deux diffuseurs intérieurs sont connectés.
Le réfrigérant est du R22. Le défaut :
Dans un premier temps, le système a disjoncté. J'ai réarmé au tableau électrique et c'est reparti.
Mais à l'intérieur, le système souffle de l'air doucement mais ne chauffe plus.
À l'extérieur, l'échangeur ne tourne plus.
J'ai ouvert le capot : (voir photo)
Sur des petites leds, j'ai vu que la LD301 clignote 4 fois.
Sous le capot démonté, je vois un tableau des défauts en anglais qui indique (Voir photo en PJ) :
LED301 4 TIMES = SWITCHING FAILURE
SWITCHING FROM LOW FREQUENCY SYNC START TO POSITION DETECTION OPERATION FAILURE
=> SYSTEM POWER MODULE HS ou COMPRESSEUR HS ou POWER CIRCUIT MICROCOMPUTER.
Contrôle visuel : en regardant de plus près, j'ai aperçu une trace noire sur la carte électronique située sur le dessus (voir photo).
J'ai l'impression que c'est une zone qui a chauffée et que la piste est coupée... est-ce que ça peut être ça ??
Est-il possible de changer cette carte ? ou même de la tester avant ?
A noter :
Pendant que je remontais, j'ai entendu quelques petits claquements à deux reprises.
Il y avait la tension mais j'avais éteint le système à l'intérieur.
1000 remerciements par avance : avec vos préconisations, ça me permettra de prendre le temps de réfléchir avant d'appeler un dépanneur ou de changer le matériel...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Voici donc mon petit sujet sympa :
Matériel = Thermoseme TEX-118A (de 2003)
C'est une sous-marque qui vendait du matériel fabriqué par HITACHI.
Je crois que ça n'existe plus (voir plaque signalétique en photo).
Sur l'échangeur extérieur, deux diffuseurs intérieurs sont connectés.
Le réfrigérant est du R22. Le défaut :
Dans un premier temps, le système a disjoncté. J'ai réarmé au tableau électrique et c'est reparti.
Mais à l'intérieur, le système souffle de l'air doucement mais ne chauffe plus.
À l'extérieur, l'échangeur ne tourne plus.
J'ai ouvert le capot : (voir photo)
Sur des petites leds, j'ai vu que la LD301 clignote 4 fois.
Sous le capot démonté, je vois un tableau des défauts en anglais qui indique (Voir photo en PJ) :
LED301 4 TIMES = SWITCHING FAILURE
SWITCHING FROM LOW FREQUENCY SYNC START TO POSITION DETECTION OPERATION FAILURE
=> SYSTEM POWER MODULE HS ou COMPRESSEUR HS ou POWER CIRCUIT MICROCOMPUTER.
Contrôle visuel : en regardant de plus près, j'ai aperçu une trace noire sur la carte électronique située sur le dessus (voir photo).
J'ai l'impression que c'est une zone qui a chauffée et que la piste est coupée... est-ce que ça peut être ça ??
Est-il possible de changer cette carte ? ou même de la tester avant ?
A noter :
Pendant que je remontais, j'ai entendu quelques petits claquements à deux reprises.
Il y avait la tension mais j'avais éteint le système à l'intérieur.
1000 remerciements par avance : avec vos préconisations, ça me permettra de prendre le temps de réfléchir avant d'appeler un dépanneur ou de changer le matériel...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





29 avril 2016 à 08:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Thermoseme TEX-118A
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum Climatisation.
Cordialement.
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum Climatisation.
Cordialement.
29 avril 2016 à 09:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Thermoseme TEX-118A
Bonjour,
Vous avez effectivement la carte électronique qui a pris un coup de feu.
Je ne sais pas où on peut se procurer cette carte.
Mais attention ce n'est peut-être pas la seule panne, le moteur du ventilateur à pu prendre ainsi que le compresseur suivant l'intensité du coup de feu.
Par ailleurs cette machine est au R22, fluide désormais interdit.
Il va falloir, à mon avis, vous orienter vers un changement de matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez effectivement la carte électronique qui a pris un coup de feu.
Je ne sais pas où on peut se procurer cette carte.
Mais attention ce n'est peut-être pas la seule panne, le moteur du ventilateur à pu prendre ainsi que le compresseur suivant l'intensité du coup de feu.
Par ailleurs cette machine est au R22, fluide désormais interdit.
Il va falloir, à mon avis, vous orienter vers un changement de matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 avril 2016 à 09:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Thermoseme TEX-118A
Bonjour.
Effectivement votre matériel est au R22. Et comme AAC orientez-vous vers quelque chose de plus récent.
De plus le risque de ne plus trouver cette carte est fort possible.
La faire réparer peut-être ??
Effectivement votre matériel est au R22. Et comme AAC orientez-vous vers quelque chose de plus récent.
De plus le risque de ne plus trouver cette carte est fort possible.
La faire réparer peut-être ??
29 avril 2016 à 10:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Thermoseme TEX-118A
Bonsoir,
J'ai un groupe Hitachi très ressemblant sauf qu'à la place de Thermoseme il est écrit Hitachi en orange.
Avez-vous une photo de l'unité intérieure ?
Je vais regarder si éventuellement les cartes électroniques se ressemblent.
Cordialement.
J'ai un groupe Hitachi très ressemblant sauf qu'à la place de Thermoseme il est écrit Hitachi en orange.
Avez-vous une photo de l'unité intérieure ?
Je vais regarder si éventuellement les cartes électroniques se ressemblent.
Cordialement.
29 avril 2016 à 19:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Thermoseme TEX-118A
Bonsoir,
Merci pour la photo. Je viens de vérifier.
C'est marrant car j'ai exactement la même au niveau visuel, mais elle n'est pas inverter contrairement à la vôtre, donc aucune carte électronique dans l'unité extérieure.
Par conséquent je ne suis pas en mesure de vous fournir une carte éventuellement.
Vous pouvez toujours tenter de la faire réparer.
Concernant le R22, c'est une honte que Thermoseme ait vendu un appareil en 2003 avec ce fluide, sachant qu'il allait être interdit quelques années plus tard.
Cordialement.
Merci pour la photo. Je viens de vérifier.
C'est marrant car j'ai exactement la même au niveau visuel, mais elle n'est pas inverter contrairement à la vôtre, donc aucune carte électronique dans l'unité extérieure.
Par conséquent je ne suis pas en mesure de vous fournir une carte éventuellement.
Vous pouvez toujours tenter de la faire réparer.
Concernant le R22, c'est une honte que Thermoseme ait vendu un appareil en 2003 avec ce fluide, sachant qu'il allait être interdit quelques années plus tard.
Cordialement.