Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
3295
Question Forum Climatisation : Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Invité
Bonjour,
Je ne comprends pas comment pour quelle raison la carte électronique a carrément été détruite au niveau de la cosse P9-1 cosse qui va normalement au ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ? Merci.
Je ne comprends pas comment pour quelle raison la carte électronique a carrément été détruite au niveau de la cosse P9-1 cosse qui va normalement au ventilateur.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ? Merci.
24 avril 2016 à 17:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Invité
Bonjour,
Des précisions seraient les bienvenues.
P9-1 oui, mais quelle marque de clim ? Un schéma ou photo de la cosse nous aiderait largement à vous donner des pistes de réflexions.
Vous dites qu'elle est détruite, oui mais ça ne suffit pas. Détruite comment ? Cassée, coupée, charbonnée, complétement brûlée, bref on n'est pas face à la bête, vous êtes nos yeux donc décrivez plus.
Les références pourraient nous permettre de retrouver le schéma.
N'hésitez pas à donner la moindre info.
Est-ce qu'il y a eu échauffement et cela a détruit la cosse ?
Vous dites qu'elle va vers le ventilateur, ok, mais c'est quoi ? La commande du ventilateur ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Des précisions seraient les bienvenues.
P9-1 oui, mais quelle marque de clim ? Un schéma ou photo de la cosse nous aiderait largement à vous donner des pistes de réflexions.
Vous dites qu'elle est détruite, oui mais ça ne suffit pas. Détruite comment ? Cassée, coupée, charbonnée, complétement brûlée, bref on n'est pas face à la bête, vous êtes nos yeux donc décrivez plus.
Les références pourraient nous permettre de retrouver le schéma.
N'hésitez pas à donner la moindre info.
Est-ce qu'il y a eu échauffement et cela a détruit la cosse ?
Vous dites qu'elle va vers le ventilateur, ok, mais c'est quoi ? La commande du ventilateur ?
Cordialement.
Adelclimatisation
24 avril 2016 à 18:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Invité
Bonjour,
Je suis la personne qui a sa carte détruite cela concerne une unité extérieure Airton d'une DC inverter tac - 12chsa/zi le circuit imprimé a fondu au niveau de la cosse P9-1
Il me semble que cette cosse va alimenter le ventilateur et un relais situé juste en dessous de cette cosse a également fondu, si vous le souhaitez je peux vous envoyer une photo.
Merci et salutations.
Je suis la personne qui a sa carte détruite cela concerne une unité extérieure Airton d'une DC inverter tac - 12chsa/zi le circuit imprimé a fondu au niveau de la cosse P9-1
Il me semble que cette cosse va alimenter le ventilateur et un relais situé juste en dessous de cette cosse a également fondu, si vous le souhaitez je peux vous envoyer une photo.
Merci et salutations.
24 avril 2016 à 20:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Invité
Re-bonjour,
Je m'excuse mais l'objectif de l’appareil photo de mon tel est cassé ce qui explique la mauvaise qualité de la photo, la carte d'alimentation concerne une unité extérieure d'une clim Airton modèle DC INVERTER TAC- 12CHSA / ZI
La partie détruite est précisément l'emplacement normalement pour la cosse P9-1 qui part par un fil à la cosse vers le moteur du ventilateur, la carte du circuit imprimé a fondu.
Salutations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je m'excuse mais l'objectif de l’appareil photo de mon tel est cassé ce qui explique la mauvaise qualité de la photo, la carte d'alimentation concerne une unité extérieure d'une clim Airton modèle DC INVERTER TAC- 12CHSA / ZI
La partie détruite est précisément l'emplacement normalement pour la cosse P9-1 qui part par un fil à la cosse vers le moteur du ventilateur, la carte du circuit imprimé a fondu.
Salutations.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 avril 2016 à 20:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Invité
Bonsoir à tous.
En effet cela ressemble fortement à un échauffement par effet joule.
Soit la cosse a été mal sertie d'origine, soit elle ne faisait plus tout à fait contact.
Dans les deux cas une partie de l'électricité est transformée en chaleur.
Il y a des appareils qui ont pris feu à cause d'une cosse mal sertie.
Cordialement.
adelclimatisation
En effet cela ressemble fortement à un échauffement par effet joule.
Soit la cosse a été mal sertie d'origine, soit elle ne faisait plus tout à fait contact.
Dans les deux cas une partie de l'électricité est transformée en chaleur.
Il y a des appareils qui ont pris feu à cause d'une cosse mal sertie.
Cordialement.
adelclimatisation
24 avril 2016 à 21:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Invité
Rebonjour,
Comment contacter l'entreprise qui fabrique les produits Airton, plus précisément le service pièces détachées.
Merci par avance pour votre réponse.
Comment contacter l'entreprise qui fabrique les produits Airton, plus précisément le service pièces détachées.
Merci par avance pour votre réponse.
24 avril 2016 à 22:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Invité
Bonjour,
En ce qui concerne la carte électronique de l’Unité extérieure détruite en sortie P9-1 vers ventilateur il serait intéressant de vérifier le condensateur pour être sûr que la destruction de la carte ne se reproduise pas.
En ce qui concerne la carte électronique de l’Unité extérieure détruite en sortie P9-1 vers ventilateur il serait intéressant de vérifier le condensateur pour être sûr que la destruction de la carte ne se reproduise pas.
25 avril 2016 à 09:35
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Bonjour.
Vous ne pourrez en aucun cas contacter un fabricant pour quelque marque que ce soit, et je ne veux pas être médisant mais avec Airton, je pense que toutes vos revendications vont tomber à l'eau.
Mais vous pouvez toujours essayer.
Leur adresse est sur internet. Bon courage pour les avoir.
Pour ma part je pense que le moteur a un souci de "surchauffe" (mauvaise série) ayant engendré une surtension sur la carte.
Ah Airton...
Vous ne pourrez en aucun cas contacter un fabricant pour quelque marque que ce soit, et je ne veux pas être médisant mais avec Airton, je pense que toutes vos revendications vont tomber à l'eau.
Mais vous pouvez toujours essayer.
Leur adresse est sur internet. Bon courage pour les avoir.
Pour ma part je pense que le moteur a un souci de "surchauffe" (mauvaise série) ayant engendré une surtension sur la carte.
Ah Airton...
25 avril 2016 à 18:52
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Carte électronique alimentation unité extérieure détruite en P9-1
Bonjour,
Airton c'est une "marque" de clim fabriquée par différentes usines : Haier, AUX, Chigo etc.
Ce sont des machines chinoises et Fullmoon colle ses étiquettes dessus. Ils vendent aussi sous le nom de Alpina.
Ce sont des importateurs qui veulent se faire passer pour des fabricants de clim qui veulent révolutionner le marché mais ils ne sont rien.
Les anciens modèles nécessitaient une purge du fluide frigorigène qui est un puissant gaz à effet de serre).
D'autant plus qu'ils se revendiquent les soi-disant inventeurs du système de liaisons operculables baptisées (Readyclim) qui existe depuis plus de 20 ans.

Si vous voulez les contacter : numéro azur indiqué sur le site, avec une chance sur 2 de réponse et de toute façon votre machine n'est plus sous garantie donc n'espérez rien.
Si c'était le cas, ils vous demanderaient de démonter la machine, de la ramener en magasin
Cela vous évitera de passer par leur SAV avec les "techniciens" / secrétaires qui demandent des choses comme "appuyer sur le schrader pour voir si le gaz sort blanc".
Cordialement.
Airton c'est une "marque" de clim fabriquée par différentes usines : Haier, AUX, Chigo etc.
Ce sont des machines chinoises et Fullmoon colle ses étiquettes dessus. Ils vendent aussi sous le nom de Alpina.
Ce sont des importateurs qui veulent se faire passer pour des fabricants de clim qui veulent révolutionner le marché mais ils ne sont rien.
Les anciens modèles nécessitaient une purge du fluide frigorigène qui est un puissant gaz à effet de serre).
D'autant plus qu'ils se revendiquent les soi-disant inventeurs du système de liaisons operculables baptisées (Readyclim) qui existe depuis plus de 20 ans.

Si vous voulez les contacter : numéro azur indiqué sur le site, avec une chance sur 2 de réponse et de toute façon votre machine n'est plus sous garantie donc n'espérez rien.
Si c'était le cas, ils vous demanderaient de démonter la machine, de la ramener en magasin
Cela vous évitera de passer par leur SAV avec les "techniciens" / secrétaires qui demandent des choses comme "appuyer sur le schrader pour voir si le gaz sort blanc".
Cordialement.
27 avril 2016 à 20:25