Bonjour, quand vous parlez de coude, est-ce la courbe du cuivre ou réellement des coudes brasés au chalumeau ?
Car, avec déjà 24 m à votre disposition, si c'est possible, je vous conseillerais de rester sur du cintrage avec de belles courbes sans pincement afin d'avoir le bon débit de fluide frigorigène.
13 mai 2023 à 11:57
forum consulter ce sujet Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin sur le forum Climatisation

Mode 20 mettre réglage 2 mettre 3 et non 1
02 mai 2023 à 06:40
forum consulter ce sujet Température chauffe non respectée clim Daikin BRC1E5 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Pour mettre la sonde de régulation sur la télécommande Daikin, il faut mettre le mode 20 en réglage 2 et non pas 1.
Bonne journée.
01 mai 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Température chauffe non respectée clim Daikin BRC1E5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Commencez par disjoncter la clim sur le tableau électrique, attendez 5 min et remonter le disjoncteur, si les clignotements reviennent il faudra comptez le nombre pour en déduire le défaut.
10 avril 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Clim Toshiba WH-UA01NE clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Minimum 2 gaines sur le caisson de reprise voir 3 en fonction de la taille du gainable, et peu être en 160 MM cela dépend du plenum sur le gainable.
07 avril 2023 à 13:41
forum consulter ce sujet Grille de reprise clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour étant donné que vous êtes locataire et que cela est pour un été ou deux investissez dans une petite clim mobile je pense serait le meilleur choix, pour peu que l'été ne soit pas caniculaire cela vous reviendrez cher d'installations si vous comptez déménager dans un futur proche.
07 avril 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB sur le forum Climatisation

Bonjour totalement d'accord avec ACC, limite vu l'âge du matériel c'est lui qui devrait vous donnez 1200 euros lol
06 avril 2023 à 16:04
forum consulter ce sujet Avis console d'occasion Daikin FVXS 50 BVMB sur le forum Climatisation

Non le flotteur fait partie de la pompe de relevage, qui est raccorder au split mais n'en fait pas partie, lorsque le bac du split se vide dans le réservoir de la pompe, le flotteur monte est enclenché la pompe, il vous faut trouver ce réservoir qui contient le flotteur.

29 mars 2023 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits sur le forum Climatisation

Bonjour.

Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
29 mars 2023 à 12:20
forum consulter ce sujet Problème évacuation condensation splits sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dans votre cas, si la liaison n'est pas préchargée et n'est pas tirée au vide, vous devez impérativement tirer au vide avec une pompe et un manomètre.
26 mars 2023 à 11:53
forum consulter ce sujet Gaz dans le split installation nouvelle sur le forum Climatisation

Bonjour,
Dévissez les trois vis en façade, déclipsez la façade sur le dessus en tirant vers le haut et basculez la façade.
Vous aurez ainsi la carrosserie démontée et l'accès au bac à condensat.
Si ce n'est pas du moisi, cela peut également être une fuite de gaz car l'huile frigorifique sent mauvais.
26 mars 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Odeur humidité moisi clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Même si les filtres étaient sales et probablement la turbine également, cela n'empêcherait pas de faire tourner l'ensemble, seulement il n'y aurait plus d'air brassé, donc le moteur peut être hors service mais ce peut être la carte de l'unité aussi.
26 mars 2023 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème moteur clim Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour,
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
26 mars 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Panne clim Daikin air/air code erreur U2 sur le forum Climatisation

Bonjour, veuillez vérifier que votre terre est correcte en mesurant la résistance entre le neutre et la terre avec un multimètre.
Y a-t-il une pompe de relevage sur le gainable ?
26 mars 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Problème erreur U4 climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vérifier que les câbles de communication correspondent bien aux sorties associées sur le groupe extérieur.
20 février 2023 à 07:13
forum consulter ce sujet Panne sur climatiseur MXZ 4F72VF3 sur le forum Climatisation

Bonjour, le but est de savoir si le problème vient de Baillindustrie. Donc, en mettant seulement le Daikin en fonctionnement et si cela fonctionne correctement, il doit y avoir des réglages à effectuer sur le Baillindustrie.
19 février 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, Unité 0 est normale chez Daikin, cela correspond à la première unité. Est-il possible de laisser les volets de registre ouverts à 100 % manuellement et de débrancher la commande Baillindustrie et de ne laisser que la commande Daikin afin d'isoler le problème ?
18 février 2023 à 18:22
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Quand le compresseur tourne, est-ce que les tuyaux chauffent bien et est-ce que le ventilateur extérieur envoie bien de l'air plus froid que l'air extérieur ?
18 février 2023 à 12:51
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum Climatisation

Les volets de soufflage sont-ils bien réglés vers le bas en mode chauffage ?
18 février 2023 à 10:05
forum consulter ce sujet Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans un premier temps avant de couper la résistance avez vous déjà sortie la sonde d'ambiance à l'extérieur de la carrosserie de la murale ?
18 février 2023 à 07:33
forum consulter ce sujet Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour une climatisation de 2008, comme l'indique ACC, il vaut mieux investir dans une autre pompe à chaleur.
Le rendement serait alors meilleur et vous prenez le risque de devoir remplacer d'autres pièces sous peu.
Quinze ans est dans la moyenne du temps de vie d'une pompe à chaleur.
16 février 2023 à 20:34
forum consulter ce sujet Panne de compresseur PAC Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonjour.

Votre pompe à chaleur chauffe-t-elle bien ?
Si tel est le cas, il n'y a pas de problème.
16 février 2023 à 20:27
forum consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il n'est pas possible de raccorder les dudgeons à l'extérieur ?
Avez-vous essayé ?
16 février 2023 à 20:26
forum consulter ce sujet Sortie tuyauterie split inversé sur le forum Climatisation

Bonjour, vous avez totalement raison.

Si les bouches sont au-dessus de la porte, le flux d'air sera aspiré directement dans le couloir, donc aucun intérêt.
Changer de société pour faire un autre devis c'est grave, de nos jours encore, d'avoir des boîtes en carton pareilles. cry
15 février 2023 à 17:38
forum consulter ce sujet Clim gainable avec AirZone bouches au-dessus des fenêtres sur le forum Climatisation

Contrôler les enroulements du compresseur pour cela, il faut d'abord disjoncter et débrancher les 3 cosses sur le compresseur. Ensuite, avec un multimètre, vous devez mesurer les valeurs entre les broches sur le compresseur en ohmmètre.
Vous devriez avoir 3 valeurs autour d'un ohm équilibré.
15 février 2023 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est peut-être tout simplement votre compresseur qui est en panne.
Et, dans le cas de surintensités, en règle générale, c'est soit la carte inverter, soit le compresseur, mais rarement la carte de régulation.
15 février 2023 à 13:47
forum consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum Climatisation

Ce n'est pas réellement un problème, mais des ajustements de régulation.
Dans votre cas, nous avons réglé un arrêt de ventilation en mode chaud et froid lorsque la consigne est atteinte sur la sonde de la télécommande.
13 février 2023 à 10:38
forum consulter ce sujet Problème température gainable Daikin sur le forum Climatisation

Cela devrait mieux fonctionner avec la télécommande Daikin en parallèle.
13 février 2023 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comme déjà répondu, il faut un disjoncteur par climatiseur. Donc, si vous voulez avoir de la marge, vous tirez au pire des cas un 4 mm² alimenté par un disjoncteur C25 de votre tableau principal jusqu'au balcon.
De là, vous refaites un petit tableau extérieur avec 2 départs en 2,5 mm qui devrait être suffisant par climatiseur, protégé chacun avec un disjoncteur adéquat à la demande du fabricant.
12 février 2023 à 19:52
forum consulter ce sujet Section Alimentation climatiseur 6,8 kW sur le forum Climatisation

Il n'y a pas de télécommande Madoka à proximité du gainable ?
12 février 2023 à 19:31
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour. Ne serait-ce pas le nombre de programme possible ?
12 février 2023 à 19:25
forum consulter ce sujet Programmation PAC MSZ-AP35VGk sur le forum Climatisation

Bonjour,
Plusieurs choses à faire :
Dans Madoka, allez sur "À propos" puis faites plusieurs clics sur "Version" pour passer en mode installateur.
Après, allez dans "Réglage" sur place.
Mode 20 : mettre 2-03.
Mode 22 : mettre 3-03.
Mode 22 : mettre 6-03.
12 février 2023 à 19:23
forum consulter ce sujet Problème température gainable Daikin sur le forum Climatisation

Votre défaut J6 correspond à un défaut de sonde de l'échangeur extérieur. Celle-ci a-t-elle été remplacée ?
Lors du remplacement des cartes, les résistances de configuration ont-elles été installées car elles sont essentielles au bon fonctionnement ? Et oui, normalement, une LED HAP doit clignoter.
12 février 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Ouvrez le capot en façade et celui du dessus, je pense que cela devrait suffire. N'oubliez pas de disjoncter l'installation avant de procéder au remplacement du fusible.
12 février 2023 à 09:32
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus sur le forum Climatisation

Il faut ouvrir les capots et suivre les fils qui partent du numéro 1, un des deux amène au fusible.
11 février 2023 à 20:53
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus sur le forum Climatisation

Changer le fusible et réessayer.
11 février 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus sur le forum Climatisation

OK je n'ai jamais fait sur Toshiba, mais je pense que ce doit être comme les autres marques à mon avis.
11 février 2023 à 15:31
forum consulter ce sujet Démonter turbine Toshiba seiya RAS-B18 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous pourriez économiser en mettant des unités intérieures de gamme inférieure, à moins que ce ne soit pas votre choix.
Sinon, cela reste dans les prix de la climatisation résidentielle.
11 février 2023 à 07:37
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim Daikin avec 3 unités intérieures sur le forum Climatisation

Testez le fusible entre 1 et 3 que l'on voit sur le schéma électrique.
Il doit être hors service.
11 février 2023 à 07:29
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les registres des gaines sont bien ouvert lors de la demande de température (soufflage correcte au niveau des Bouches de soufflage) ?
Si comme Airzone il y a deux paramètres important dans les réglages télécommande :
Dans le mode 20 mettre le réglage 2-02
Dans le mode 1e mettre le réglage 2-01
11 février 2023 à 07:26
forum consulter ce sujet Conseils dépannage gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quel est le but de la dépose de la turbine pour remplacer le moteur/turbine ou bien pour la nettoyer ?
11 février 2023 à 07:19
forum consulter ce sujet Démonter turbine Toshiba seiya RAS-B18 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faut contrôler l'alimentation de l'unité extérieure et des deux unités intérieures.
Elles doivent être bien alimentées (230V entre les bornes 1 et 2).
10 février 2023 à 15:31
forum consulter ce sujet Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour, cela est possible, mais il faut régler plusieurs paramètres.

Dans le mode 20 (réglage sur place dans l'application Madoka), mettre 2-03.
Dans le mode 22, mettre 3-03.
Dans le mode 22, mettre 6-03.
10 février 2023 à 06:54
forum consulter ce sujet Ventilation permanente sur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Est-ce que votre groupe est-il sur chaises ?
10 février 2023 à 06:51
forum consulter ce sujet Gainable bruit sourd en mode dégivrage sur le forum Climatisation

Si vous mettez deux groupes, il faut tirer deux lignes en 2,5 avec deux disjoncteurs séparés.
10 février 2023 à 06:48
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW sur le forum Climatisation

OK.
Donc je doit avoir cette gaine sur les gainables Daikin je jetterai un coup d'œil quand je serai sur mon site.
09 février 2023 à 19:23
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi s'arrête de fonctionner à peu près à la même heure sur le forum Climatisation

Sur du VRV Daikin, je n'ai pas vu de clapet de décharge avec Airzone.
Peut-être que les plénums sont différents pour du résidentiel ?
09 février 2023 à 17:25
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi s'arrête de fonctionner à peu près à la même heure sur le forum Climatisation

La consommation pour un 8 kW doit être en moyenne divisée par 3, soit un peu moins de 3 000 W.
Par conséquent, un disjoncteur de 16 ampères devrait être suffisant.
Cependant, il est écrit dans la documentation du constructeur quel disjoncteur doit être installé.
09 février 2023 à 17:23
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est possible que les registres Airzone soient fermés en raison d'une programmation Airzone et que le groupe Mitsubishi continue de fonctionner jusqu'à ce qu'un défaut HP se produise.
09 février 2023 à 13:22
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi s'arrête de fonctionner à peu près à la même heure sur le forum Climatisation

Bonjour, pour un climatiseur de 5 kW et un 3 kW, je dirais du 2,5 mm² par groupe extérieur.
À voir sur la notice du fabricant.
09 février 2023 à 12:45
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW sur le forum Climatisation