Bonjour.
Je possède une pompe à vide à deux étages, modèle 1694389, d'une capacité de 4,5 CFM, qui est certainement compatible avec les HFC. Malgré la réglementation, pensez-vous que je puisse l'utiliser pour du gaz R32 ? Certains d'entre vous ont-ils changé leur pompe à vide pour répondre à la législation du R32 ?
J'ai trouvé ceci comme information : une pompe à vide peut être utilisée pour n'importe quel gaz réfrigérant, à une exception près. Si vous devez faire un tirage au vide d'un circuit chargé au gaz réfrigérant R32 ou R1234yf, la réglementation en vigueur impose l'utilisation d'une pompe à vide prévue pour ce type de gaz.
Toutes les pompes à vide permettent de tirer au vide les circuits frigorifiques utilisant des fluides classés A1 comme les CFC, HFC et HCFC.
Cependant, des modèles spécifiques devront être utilisés pour les installations utilisant des fluides classés A2L (HFO et mélanges HCF/HFO), A3 (hydrocarbures) ou B2L (NH3).
Les fluides A2L étant légèrement inflammables (R32, R1234yf, R1234ze, R454C…), les pompes à vides doivent être équipées de composants électriques anti-étincelles afin d'éviter tout risque.
Merci.
Je possède une pompe à vide à deux étages, modèle 1694389, d'une capacité de 4,5 CFM, qui est certainement compatible avec les HFC. Malgré la réglementation, pensez-vous que je puisse l'utiliser pour du gaz R32 ? Certains d'entre vous ont-ils changé leur pompe à vide pour répondre à la législation du R32 ?
J'ai trouvé ceci comme information : une pompe à vide peut être utilisée pour n'importe quel gaz réfrigérant, à une exception près. Si vous devez faire un tirage au vide d'un circuit chargé au gaz réfrigérant R32 ou R1234yf, la réglementation en vigueur impose l'utilisation d'une pompe à vide prévue pour ce type de gaz.
Toutes les pompes à vide permettent de tirer au vide les circuits frigorifiques utilisant des fluides classés A1 comme les CFC, HFC et HCFC.
Cependant, des modèles spécifiques devront être utilisés pour les installations utilisant des fluides classés A2L (HFO et mélanges HCF/HFO), A3 (hydrocarbures) ou B2L (NH3).
Les fluides A2L étant légèrement inflammables (R32, R1234yf, R1234ze, R454C…), les pompes à vides doivent être équipées de composants électriques anti-étincelles afin d'éviter tout risque.
Merci.
28 mai 2023 à 14:26
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Changement pour pompe à vide R32
Bonjour,
Vous pouvez garder votre pompe à vide car lorsque vous tirez au vide un réseau neuf, il est censé être étanche à l'air et donc, aucun R32 ne doit traverser la pompe.
Dans le risque avec le R32, la station de récupération est vraiment l'outillage à avoir car elle est en contact direct avec le gaz.
Vous pouvez garder votre pompe à vide car lorsque vous tirez au vide un réseau neuf, il est censé être étanche à l'air et donc, aucun R32 ne doit traverser la pompe.
Dans le risque avec le R32, la station de récupération est vraiment l'outillage à avoir car elle est en contact direct avec le gaz.
29 mai 2023 à 08:48
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Changement pour pompe à vide R32
Merci de votre réponse.
Mon installation n'est pas neuve.
Je dois déplacer mon groupe de 2 m environ.
Après avoir récupéré le gaz dans le compresseur.
Lorsque je débranche les tuyaux le gaz R32 il est quand même en infime quantité sur les parois des tuyaux.
Y a-t-il pas un risque ?
Mon installation n'est pas neuve.
Je dois déplacer mon groupe de 2 m environ.
Après avoir récupéré le gaz dans le compresseur.
Lorsque je débranche les tuyaux le gaz R32 il est quand même en infime quantité sur les parois des tuyaux.
Y a-t-il pas un risque ?
29 mai 2023 à 09:11
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Changement pour pompe à vide R32
Ma installation n'est pas neuve, y a-t-il un risque avec le reste du gaz dans les tuyaux ?
Merci.
Merci.
29 mai 2023 à 09:47
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Changement pour pompe à vide R32
Pour moi, pas de risque une fois le gaz remis dans le groupe : vous laissez 15 à 20 minutes avant de tirer au vide en laissant le réseau avec les mano ouverts.
29 mai 2023 à 11:23
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Changement pour pompe à vide R32
Merci pour votre réponse je vais suivre votre conseil. 

29 mai 2023 à 11:26
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Changement pour pompe à vide R32
Merci encore pour les informations.
Je vois beaucoup de vidéos où des vannes de flexibles sont installées.
Pouvez-vous m'indiquer un lien pour les vannes ?
Je ne voudrais pas me tromper. Celle-ci peut-elle convenir ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005001556797146.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.5c504d8c5En4vn&algo_pvid=c3cff4cb-4018-4eb5-8917-92caa82a93c9&algo_exp_id=c3cff4cb-4018-4eb5-8917-92caa82a93c9-17&pdp_npi=3%40dis%21EUR%218.6%215.33%21%21%21%21%21%402100bc5c16856069949167519d07ba%2112000016580017099%21sea%21FR%21901316402&curPageLogUid=2FOtaMYrzfso
Merci.
Je vois beaucoup de vidéos où des vannes de flexibles sont installées.
Pouvez-vous m'indiquer un lien pour les vannes ?
Je ne voudrais pas me tromper. Celle-ci peut-elle convenir ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005001556797146.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.5c504d8c5En4vn&algo_pvid=c3cff4cb-4018-4eb5-8917-92caa82a93c9&algo_exp_id=c3cff4cb-4018-4eb5-8917-92caa82a93c9-17&pdp_npi=3%40dis%21EUR%218.6%215.33%21%21%21%21%21%402100bc5c16856069949167519d07ba%2112000016580017099%21sea%21FR%21901316402&curPageLogUid=2FOtaMYrzfso
Merci.
01 juin 2023 à 11:00
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Changement pour pompe à vide R32
Bonjour.
Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
01 juin 2023 à 18:37
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Changement pour pompe à vide R32
Génial je vous remercie beaucoup.
Je les commandes.
Je les commandes.
01 juin 2023 à 18:41