Installez le kit Daikin à 73 euros est bien plus simple et plus professionnel que les 4 sondes neuves et sans raccordement en coupant les fils, c'est quand même plus pro. biggrin
21 juin 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Installez le kit sonde de Daikin est le mieux, d'une part vous avez les bonnes sondes correspondant au groupe car une multitude de sondes existent avec des plages différentes et, au moins, vous repartez sur une base saine pour les autres sondes qui pourraient être déviées dans le temps.
Bonne réparation.
21 juin 2023 à 06:15
forum consulter ce sujet Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Sur la télécommande pas de mode économie activé ?
19 juin 2023 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème étrange groupe Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le deuxième split n'est pas rester en mode chaud sur la télécommande ?
19 juin 2023 à 09:38
forum consulter ce sujet Voyant Split climatiseur Airwell clignote sur le forum Climatisation

Bonjour, impossible de connecter deux marques entre elles.
19 juin 2023 à 07:01
forum consulter ce sujet Compatibilité Daikin et Airwell sur le forum Climatisation

Quelle est la distance entre celle qui fonctionne mal et le groupe extérieur ?
19 juin 2023 à 07:00
forum consulter ce sujet Problème étrange groupe Daikin sur le forum Climatisation

Essayer de mettre toutes les clims en froid à 16 degrés si sa marche sur toutes les unités vous avez peu être des problèmes de fil croisé.
18 juin 2023 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème étrange groupe Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Qu'entendez vous par froid très poussif ?
18 juin 2023 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème étrange groupe Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Contrôlez si l'échangeur n'est pas bouché, si les ventilateurs tournent et s'ils tournent dans le bon sens. Après cela, cela peut venir d'un détendeur HS bloqué en position fermée, donc un contrôle de la surchauffe est à prévoir.
18 juin 2023 à 17:07
forum consulter ce sujet Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour le défaut HP contrôler que votre échangeur extérieur n'est pas colmater par de la poussière, que les ventilos fonctionnent, ou bien peut être que le détendeur est bloqué fermé.
18 juin 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Groupe RC défaut HP sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comment des sondes ont-elles pu être coupées ?
16 juin 2023 à 16:24
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si c'est une bouteille de récupération avec une seule vanne aucun problème pour récupérer le gaz qu'il soit en liquide au démarrage puis en gaz sur la fin de récupération.
16 juin 2023 à 16:22
forum consulter ce sujet Utilisation bouteille de récupération R32 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Il est impossible d'avoir des cartes électroniques de secours pour les techniciens frigoristes étant donné le nombre de marques et références de climatisation qui existent, sinon il faudrait se balader avec un 44 tonnes. lol
Pour le défaut U4, il doit se déplacer dans un premier temps pour mesurer les tensions de communication et après il sera en mesure de vous donner laquelle des cartes est défectueuse.
Bonne journée.
16 juin 2023 à 07:04
forum consulter ce sujet Climatisation ne déclenche plus Daikin 2MXS40 et 2 splits FTXS20 sur le forum Climatisation

Bonjour, il faut d'abord vérifier le groupe extérieur. Il doit y avoir des fusibles sur la carte mère ou à proximité de celle-ci.
15 juin 2023 à 04:53
forum consulter ce sujet Problème alimentation électrique split Hitachi suite à court-circuit sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'installateur ne peut pas venir avec la pièce de remplacement s'il n'a pas encore effectué de diagnostique, comme pour tout dépannage d'un appareil.
Avez-vous des clignotements affichés sur les splits après que les volets se soient refermés ?
15 juin 2023 à 04:51
forum consulter ce sujet Climatisation ne déclenche plus Daikin 2MXS40 et 2 splits FTXS20 sur le forum Climatisation

Bonjour essayer une coupure électrique de l'installation pendant 5 min et après avoir remis la tension réessayer.
14 juin 2023 à 16:02
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour il y a climshop qui a l'air d'être pas mal je n'ai jamais utilisé des sites pour acheter car pas besoin étant du métier, mano mano à l'air de s'y être mis également, en mettant la marque et la puissance souhaitée sur Google beaucoup de site sont proposés après vaux mieux acheter sur des sites français.
Vous acheter le nécessaire, réalisez l'installation en laissant la longueur de tubes suffisantes pour la mise en service par la société de votre choix.
Bonne journée.
14 juin 2023 à 15:59
forum consulter ce sujet Installer une petite climatisation réversible dans une pièce sur le forum Climatisation

Bonjour, vous ne pouvez pas acheter du Airton à 500 euros et l'installer vous même car normalement le magasin va vous demandez de faire la mise en service par une société de frigoriste.
De ce point de vue il serait plus intelligent d'investir un peu plus cher dans une marque de qualité (Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Toshiba par exemple) vous pouvez acheter sur internet et faire la mise en service par une société.
13 juin 2023 à 15:11
forum consulter ce sujet Installer une petite climatisation réversible dans une pièce sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'installateur a-t-il vérifié que tout était bien purgé ?
Vérifiez s'il n'y a pas de purgeur à ouvrir dans le module intérieur ?
13 juin 2023 à 15:02
forum consulter ce sujet PAC Daikin acquisition livraison panne sur le forum Climatisation

Bonjour il est possible que la chaleur actuel est très humide, vous fabriquer certainement plus d'eau que les 2 année précédente.
12 juin 2023 à 07:06
forum consulter ce sujet Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ouvrez le groupe à eau perdu et vérifié qu'il n'y a pas un pressostat hp avec un petit bouton rouge, appuyez une fois dessus pour le réarmer.
Cela doit ressembler à un capteur visser sur la plus petite des 2 tuyauterie du compresseur.
12 juin 2023 à 07:03
forum consulter ce sujet Panne unité eau perdue Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez de disjoncter l'installation 5 minutes puis remettez le courant, essayez ensuite si les unités le permettent de mettre en mode froid à 16 degrés une unité à la fois.
10 juin 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Tri-split Toshiba Shorai+ clignote bleu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
09 juin 2023 à 06:11
forum consulter ce sujet Installation climatiseur multisplit gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Question bête les fil brancher sur 1 ,2 et 3 des 2 unité intérieur et extérieur sont bien dans le même ordre ?
08 juin 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
08 juin 2023 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème mise en service PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayer le réglage dans le mode 22 réglage 2 mettez 1 (différentiel thermostat 1 degrés) .
Notez bien le code d'origine si besoin de le remettre.
07 juin 2023 à 20:50
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Les câbles de communication sont-ils dans le bon ordre ? Quelle est la pression en fonctionnement en mode froid ?
07 juin 2023 à 17:06
forum consulter ce sujet Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Mono split ou multisplit ?
07 juin 2023 à 07:17
forum consulter ce sujet Clim Toshiba réversible en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,

Y a-t-il du froid sur toutes les unités ?
Si l'on reprend le calcul avec 25 m d'appoint de charge supplémentaire sur du tube 1/4, nous devrions avoir 25 x 16 = 400 g d'appoint et non 675, à moins que le tube liquide ne soit plus gros.
Hormis cela, a-t-il bien ouvert les vannes de services ?
07 juin 2023 à 07:17
forum consulter ce sujet Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split sur le forum Climatisation

Bonjour , vous avez également ce genre de produit qui peut être intéressant car juste 2 trous dans le mur ( entrée et sortie d'air) et une alimentation électrique à prévoir. Ce lien est sur castorama je ne sais pas ce que vaut cette marque mais il existe aussi la marque olimpia splendid qui est plus connu .

https://www.castorama.fr/climatiseur-monobloc-apollo-3000w/8013557619771_CAFR.prd?storeId=1489&gclid=EAIaIQobChMIjZ7Vz_Ou_wIVcAcGAB2HogHMEAQYASABEgI5R_D_BwE&gclsrc=aw.ds

Bonne journée
06 juin 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Choix climatiseur mobile 2 tuyaux ou bidouillage 1 tuyau ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne parlé pas de mettre un split mais de passer la PAC en refroidissement.
06 juin 2023 à 12:42
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il faudrait ce renseigner sur la dalle béton à savoir si vous pouvez passez en plancher rafraîchissant ce qui devrait être possible avec votre PAC .
05 juin 2023 à 21:08
forum consulter ce sujet Ajouter un split sur unité exterieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement Dom-Aom je n'avais pas fait attention, vous avez raison il faut ramener le produit en garantie.
04 juin 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Climatiseur DeLonghi qui ne fonctionne pas ? sur le forum Climatisation

2-01 moyenne entre la sonde de reprise et celle de la télécommande.
03 juin 2023 à 22:04
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Essayer le réglage dans mode 20 mettre 2 -03 régulation sur la sonde de télécommande.
03 juin 2023 à 16:34
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur certaines télécommande sans fil Daikin il faut rester appuyer sur la touche cancel pour rentrer dans le menu code défaut, puis les faire défiler en face d'un split et lorsque vous entendez un bip long vous le noté, jusqu'à revenir au premier défaut ( car il peut y avoir plusieurs défaut pour la même panne).
03 juin 2023 à 15:51
forum consulter ce sujet Clim Daikin arrêt simultané des UI voyant vert clignotant sur le forum Climatisation

Bonjour vous avez fait la mise en service vous même ?

03 juin 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Climatiseur DeLonghi qui ne fonctionne pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour, où se situe votre télécommande filaire ?
03 juin 2023 à 15:45
forum consulter ce sujet Gainable Daikin ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous avez déjà un flexible femelle / femelle en 1/4 cela devrai être bon.
01 juin 2023 à 18:37
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour, éviter d'inverser les cartes car risque de griller d'autres composant.
31 mai 2023 à 13:44
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les compresseurs il n'y a pas énormément de fabricant et pas sur que Panasonic fabrique ses propres compresseurs, cependant celui que j'ai du remplacer récemment sur une pac avait plus de 13000h de fonctionnement, ce que je trouve pas mal du tout.
31 mai 2023 à 13:39
forum consulter ce sujet Choix pour remplacer une pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Étant dans le métier j'ai toujours eu des préférences pour les marque comme Mitsubishi Daikin et Atlantic.
J'ai sur quelques site des PAC Panasonic air /eau en entretien et pas plus de panne que sa, et j'ai trouvé la régulation ultra simple à utilisé, mais je ne connais pas les nouvelles PAC au R32 en tout cas j'ai trouvé les PAC Panasonic au R410a pas mal du tout. Attendez d'autres avis.
30 mai 2023 à 20:24
forum consulter ce sujet Choix pour remplacer une pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous soupçonné une fuite sur un raccord, passez votre doigt dessus et regardez si c'est gras huileux, si tel est le cas fuite dans cette zone là.
30 mai 2023 à 20:18
forum consulter ce sujet Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Et possiblement la carte inverter également.
30 mai 2023 à 20:16
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non clairement pas, si il est bloqué faut le remplacer malheureusement.
30 mai 2023 à 20:15
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation

Bonjour en mode chauffage les détendeurs reste un peu ouvert sur toutes les unités donc sa envoie toujours un peu de chaud et probablement que pendant la période plus froide toutes les unités était en demande, le fait qu'un split soit froid alors qu'il n'est pas en demande confirme effectivement un croisement de câble de communication, rien d'inquiétant l'installateur n'a juste qu'à remettre dans le bon sens biggrin .
30 mai 2023 à 20:14
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu réversible marche en chaud mais pas en froid sur le forum Climatisation

Pour moi, pas de risque une fois le gaz remis dans le groupe : vous laissez 15 à 20 minutes avant de tirer au vide en laissant le réseau avec les mano ouverts.
29 mai 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous pouvez garder votre pompe à vide car lorsque vous tirez au vide un réseau neuf, il est censé être étanche à l'air et donc, aucun R32 ne doit traverser la pompe.

Dans le risque avec le R32, la station de récupération est vraiment l'outillage à avoir car elle est en contact direct avec le gaz.
29 mai 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Changement pour pompe à vide R32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous branchez le Marron à l'autre marron en 1, le bleu avec l'autre bleu en 2, les 2 fils noirs vous ne les branchez pas mettez du Scotch autour des brin en métal et vous les laissez dans le trou du passage de câble.
Pensez à tirez sur les câbles une fois serrez pour voir que rien ne bouge et c'est tout bon.
Bonne journée.
24 mai 2023 à 06:58
forum consulter ce sujet Brancher pompe de relevage sur unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous parlez de réglage sur place, donc je suppose que vous disposez d'une télécommande filaire.
Mettez le mode 22, réglage 3, vous mettez 3.
Toujours dans le mode 22, réglage 6, vous mettez 3.
De ce fait, vous arrêtez la ventilation quand vous n'êtes pas en demande de production chaud ou froid.
Et mettez dans le mode 20, réglage 2, vous mettez 3 pour travailler sur la sonde de la télécommande, sinon cela ne fonctionnera pas.
13 mai 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Modification gainable Daikin FDXM sur le forum Climatisation