Bonjour.
J'ai un gainable Daikin qui fonctionne avec une régulation par pièce BailIndustrie (similaire à Airzone).
J'ai différents soucis (difficulté à atteindre les températures, froid de la climatisation qui ressemble davantage à une ventilation fraiche, etc).
Bref, mon installateur est paumé, et je le soupçonne de ne pas avoir correctement paramétré la Madoka.
Avant de brancher le Baillindustrie.
Sauriez-vous quels paramètres sont importants côté Madoka ?
Je me base sur cette documentation :
J'ai vu les paramètres suivants :
- Mode 20 / SW 2 => Mon installateur l'a mis sur 3 (soit "Utilisé exclusivement"), d'après ce que j'ai lu il faudrait que ce soit mis sur 2 (soit "Pas utilisé").
Je me pose une question pour ce réglage : si j'étais seulement en Daikin sans régulation bail industrie (donc seulement avec la Madoka), quel réglage faudrait-il que j'utilise ?
- Mode 1c / SW 01 => Je ne sais pas ce qu'il faut mettre ici, ça a l'air important ! A mon avis c'est "2" car on veut utiliser exclusivement le Baillindustrie (l'installateur nous a dit que ce réglage n'était pas important).
Il y en a peut-être d'autres importants...
Cher membre Climatisation76, si vous passez par là, je serais très heureux d'avoir votre avis dessus, vous avez l'air de bien vous y connaitre ! Vous m'aviez déjà orienté sur mon précédent sujet et j'aimerais approfondir avec vous sur ces réglages pour connaitre leur impact (s'ils en ont) sur le bruit, la consommation la ventilation et le froid, car ce sont des soucis que je rencontre actuellement.
Merci.
J'ai un gainable Daikin qui fonctionne avec une régulation par pièce BailIndustrie (similaire à Airzone).
J'ai différents soucis (difficulté à atteindre les températures, froid de la climatisation qui ressemble davantage à une ventilation fraiche, etc).
Bref, mon installateur est paumé, et je le soupçonne de ne pas avoir correctement paramétré la Madoka.
Avant de brancher le Baillindustrie.
Sauriez-vous quels paramètres sont importants côté Madoka ?
Je me base sur cette documentation :
J'ai vu les paramètres suivants :
- Mode 20 / SW 2 => Mon installateur l'a mis sur 3 (soit "Utilisé exclusivement"), d'après ce que j'ai lu il faudrait que ce soit mis sur 2 (soit "Pas utilisé").
Je me pose une question pour ce réglage : si j'étais seulement en Daikin sans régulation bail industrie (donc seulement avec la Madoka), quel réglage faudrait-il que j'utilise ?
- Mode 1c / SW 01 => Je ne sais pas ce qu'il faut mettre ici, ça a l'air important ! A mon avis c'est "2" car on veut utiliser exclusivement le Baillindustrie (l'installateur nous a dit que ce réglage n'était pas important).
Il y en a peut-être d'autres importants...
Cher membre Climatisation76, si vous passez par là, je serais très heureux d'avoir votre avis dessus, vous avez l'air de bien vous y connaitre ! Vous m'aviez déjà orienté sur mon précédent sujet et j'aimerais approfondir avec vous sur ces réglages pour connaitre leur impact (s'ils en ont) sur le bruit, la consommation la ventilation et le froid, car ce sont des soucis que je rencontre actuellement.
Merci.
21 juin 2023 à 21:25
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Bonsoir.
Le lien du PDF est invalide.
Cordialement.
Le lien du PDF est invalide.
Cordialement.
21 juin 2023 à 22:25
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Bonjour.
Je l'ai mis en pièce jointe.
Merci.
Contrôleur à distance filaire Daikin
Je l'ai mis en pièce jointe.
Merci.
Contrôleur à distance filaire Daikin
22 juin 2023 à 13:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Bonjour,
Pour les réglages avec Airzone (qui, je pense, devrait être les mêmes pour Baillindustrie) sont :
Mode 20, mettre 2-02 (sonde de reprise sur le gainable).
Mode 1e, mettre 1 (pas de Mode réduction chauffage et refroidissement)
Mode r1, mettre 11-01 (Mode normal et pas hôtel)
Surveiller la Madoka si elle réagit bien lorsque Baillindustrie fait une demande (exemple température, marche/arrêt...) car la Madoka doit être esclave du Baillindustrie.
Pour les réglages avec Airzone (qui, je pense, devrait être les mêmes pour Baillindustrie) sont :
Mode 20, mettre 2-02 (sonde de reprise sur le gainable).
Mode 1e, mettre 1 (pas de Mode réduction chauffage et refroidissement)
Mode r1, mettre 11-01 (Mode normal et pas hôtel)
Surveiller la Madoka si elle réagit bien lorsque Baillindustrie fait une demande (exemple température, marche/arrêt...) car la Madoka doit être esclave du Baillindustrie.
22 juin 2023 à 19:01
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Bonjour,
Merci pour votre retour !
À quoi correspond le paramètre 1e-1 exactement ?
De plus, à quoi correspond ce paramètre R1 11-01 ? Je n'en avais jamais entendu parler.
Pour paramétrer la Madoka, je dois débrancher le bail industriel au niveau du branchement P1/P2 car sinon je ne peux pas repasser en mode maître sur la Madoka pour faire ces changements. Avez-vous peut-être une autre astuce ? Avec Airzone, il n'est visiblement pas nécessaire de débrancher...
Merci pour votre retour !
À quoi correspond le paramètre 1e-1 exactement ?
De plus, à quoi correspond ce paramètre R1 11-01 ? Je n'en avais jamais entendu parler.
Pour paramétrer la Madoka, je dois débrancher le bail industriel au niveau du branchement P1/P2 car sinon je ne peux pas repasser en mode maître sur la Madoka pour faire ces changements. Avez-vous peut-être une autre astuce ? Avec Airzone, il n'est visiblement pas nécessaire de débrancher...
22 juin 2023 à 21:22
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Pour le paramètre 20, dois-je le passer à 2-02 si le Baillindustrie est branché, mais si je le débranche pour passer en Madoka seule, dois-je changer ce paramètre ?
Le technicien m'a mis ce paramètre sur 2-03 mais cela n'a pas amélioré la situation. Est-ce que ce paramètre peut influer sur la consommation électrique, ou sur le froid produit ? (j'ai de grosses consommations électriques, et pourtant je ne ressens pas vraiment de froid en été quand il y a du vent).
Merci.
Le technicien m'a mis ce paramètre sur 2-03 mais cela n'a pas amélioré la situation. Est-ce que ce paramètre peut influer sur la consommation électrique, ou sur le froid produit ? (j'ai de grosses consommations électriques, et pourtant je ne ressens pas vraiment de froid en été quand il y a du vent).
Merci.
22 juin 2023 à 21:25
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Bonjour.
Pour le paramètre 1e je sais qu'il était essentiel sur Aairzone juste après avoir fait ce reglage j'avais un synchronisation entre la demande Daikin et Airzone (exemple Daikin était en demande à 30 degrés, Airzone 20 degrés, après le réglage Daikin est passer à 20 degrés).
Logiquement vous pouvez faire les réglages via l'application madoka assistant sans débrancher p1 et p2.
Pour le paramètre 1e je sais qu'il était essentiel sur Aairzone juste après avoir fait ce reglage j'avais un synchronisation entre la demande Daikin et Airzone (exemple Daikin était en demande à 30 degrés, Airzone 20 degrés, après le réglage Daikin est passer à 20 degrés).
Logiquement vous pouvez faire les réglages via l'application madoka assistant sans débrancher p1 et p2.
23 juin 2023 à 07:20
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Bonjour.
Quand j'essaye de faire les réglages depuis l'application madoka, je n'ai pas accès à toute ces options sauf si je passe la madoka en mode "maitre", mais si je fais ça, la madoka ne redémarre pas et affiche une erreur, je dois débrancher le bail industrie pour que ça passe visiblement.
Quand j'essaye de faire les réglages depuis l'application madoka, je n'ai pas accès à toute ces options sauf si je passe la madoka en mode "maitre", mais si je fais ça, la madoka ne redémarre pas et affiche une erreur, je dois débrancher le bail industrie pour que ça passe visiblement.
23 juin 2023 à 07:36
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Dans l'application Madoka vous êtes bien passer en mode installateur et vous avez bien accès au réglage sur place ?
23 juin 2023 à 14:26
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Bonjour.
Je suis bien en mode installateur oui.
J'ai vérifié avec Bail industrie, je dois bien déconnecter P1/P2 pour accéder au paramètre installateurs.
Du coup je viens de le faire, j'ai pu changer les paramètres dont vous m'avez parlé :
- 20 2-02 (il était mis sur 03)
- 1e était déjà sur "1"
- r1 11-01 était en 11-03, je l'ai donc mis sur "1"
J'ai relancé l'installation et rebranché P1/P2, et rien n'a changé.
J'ai toujours du mal à atteindre les températures demandés alors qu'il ne fait pas très chaud à l'extérieur (27°).
Pourtant on me certifie que d'un point de vue installation matériel tout est OK.
J'ai aussi remarqué que quand la climatisation se lance, je sens d'abord de l'air chaud, puis de l'air froid (en hiver quand je chauffe, c'est l'inverse).
Je crois qu'il y a un paramètre pour ça afin de ne pas sentir le froid ou le chaud du toit, mais je ne l'ai pas trouvé, sauriez-vous de quel paramètre il s'agit ?
Merci.
Je suis bien en mode installateur oui.
J'ai vérifié avec Bail industrie, je dois bien déconnecter P1/P2 pour accéder au paramètre installateurs.
Du coup je viens de le faire, j'ai pu changer les paramètres dont vous m'avez parlé :
- 20 2-02 (il était mis sur 03)
- 1e était déjà sur "1"
- r1 11-01 était en 11-03, je l'ai donc mis sur "1"
J'ai relancé l'installation et rebranché P1/P2, et rien n'a changé.
J'ai toujours du mal à atteindre les températures demandés alors qu'il ne fait pas très chaud à l'extérieur (27°).
Pourtant on me certifie que d'un point de vue installation matériel tout est OK.
J'ai aussi remarqué que quand la climatisation se lance, je sens d'abord de l'air chaud, puis de l'air froid (en hiver quand je chauffe, c'est l'inverse).
Je crois qu'il y a un paramètre pour ça afin de ne pas sentir le froid ou le chaud du toit, mais je ne l'ai pas trouvé, sauriez-vous de quel paramètre il s'agit ?
Merci.
23 juin 2023 à 15:40
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Question bête n'y a-t-il pas une gaine de bypass qui part du plenum de soufflage qui retourne sur le plenum de reprise ?
23 juin 2023 à 23:55
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
Il n'y a pas de bypass non.
Ce n'est pas un réglage pour empêcher d'avoir la chaleur du tuyaux quand ça commence à souffler ?
Il me semblait qu'il y avait un réglage pour temporiser quand ça commence à souffler et pas ressentir le chaud ou froid du toit.
Ce n'est pas un réglage pour empêcher d'avoir la chaleur du tuyaux quand ça commence à souffler ?
Il me semblait qu'il y avait un réglage pour temporiser quand ça commence à souffler et pas ressentir le chaud ou froid du toit.
24 juin 2023 à 08:00