Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8678
Question Forum Climatisation : Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
Bonjour à tous.
Chez un client une cave à vin, il possède un plafonnier 4 ventilo marque Kuba Comfort DPA 034C il prend en glace.
Nous avons mis du fluide R134C changer les sondes le régulateur et il est toujours pris en glace.
Pourquoi ?
Merci de vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Chez un client une cave à vin, il possède un plafonnier 4 ventilo marque Kuba Comfort DPA 034C il prend en glace.
Nous avons mis du fluide R134C changer les sondes le régulateur et il est toujours pris en glace.
Pourquoi ?
Merci de vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 juin 2023 à 10:57
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
Bonjour,
Contrôlez si l'échangeur n'est pas bouché, si les ventilateurs tournent et s'ils tournent dans le bon sens. Après cela, cela peut venir d'un détendeur HS bloqué en position fermée, donc un contrôle de la surchauffe est à prévoir.
Contrôlez si l'échangeur n'est pas bouché, si les ventilateurs tournent et s'ils tournent dans le bon sens. Après cela, cela peut venir d'un détendeur HS bloqué en position fermée, donc un contrôle de la surchauffe est à prévoir.
18 juin 2023 à 17:07
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
Bonjour à tous,
Toujours le problème de ce plafonnier.
L'échangeur a été nettoyé.
Par contre, les quatre ventilos tournent au ralenti et peuvent même être arrêtés à la main.
Le détendeur se trouve sur le plafonnier ou sur le groupe extérieur.
Merci pour vos messages.
Toujours le problème de ce plafonnier.
L'échangeur a été nettoyé.
Par contre, les quatre ventilos tournent au ralenti et peuvent même être arrêtés à la main.
Le détendeur se trouve sur le plafonnier ou sur le groupe extérieur.
Merci pour vos messages.
02 septembre 2023 à 11:25
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
Bonjour,
Ne voyant pas l'étiquette technique du groupe extérieur, êtes-vous sûr qu'il fonctionne au R134A ? Car dans ces modèles, il pouvait y avoir du R22 ou maintenant du R404A ou R507.
Cordialement,
maclimatisation.com
Ne voyant pas l'étiquette technique du groupe extérieur, êtes-vous sûr qu'il fonctionne au R134A ? Car dans ces modèles, il pouvait y avoir du R22 ou maintenant du R404A ou R507.
Cordialement,
maclimatisation.com
02 septembre 2023 à 18:16
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
Bonjour.
Si les ventilos tournent (très) lentement, ils n'arrivent pas à évacuer les frigories de l'échangeur, et celui-ci descend en température jusqu'à faire de la glace. Le problème est certainement localisé dans la gestion des ventilos. Quel était le fonctionnement quand il n'y avait pas de problème? 2 vitesses possibles? Vitesse régulée finement en fonction de la demande?... Il faudrait aussi voir la techno des ventilos (il se peut que ce soit des 230VAC basiques à 2 fils comme dans les baies d'appareillage électronique). Une photo de la carte électronique permettrait peut-être de voir ce qui cloche.
Si les ventilos tournent (très) lentement, ils n'arrivent pas à évacuer les frigories de l'échangeur, et celui-ci descend en température jusqu'à faire de la glace. Le problème est certainement localisé dans la gestion des ventilos. Quel était le fonctionnement quand il n'y avait pas de problème? 2 vitesses possibles? Vitesse régulée finement en fonction de la demande?... Il faudrait aussi voir la techno des ventilos (il se peut que ce soit des 230VAC basiques à 2 fils comme dans les baies d'appareillage électronique). Une photo de la carte électronique permettrait peut-être de voir ce qui cloche.
03 septembre 2023 à 08:12
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
Bonjour,
Merci pour vos réponses. Oui, les ventilateurs fonctionnent au ralenti et je peux les arrêter à la main.
Pouvez-vous me dire si la carte électronique du plafonnier ou du groupe extérieur permet de changer la vitesse des ventilateurs à partir de la télécommande filaire ?
Merci d'avance pour vos retours et excellent dimanche.
Merci pour vos réponses. Oui, les ventilateurs fonctionnent au ralenti et je peux les arrêter à la main.
Pouvez-vous me dire si la carte électronique du plafonnier ou du groupe extérieur permet de changer la vitesse des ventilateurs à partir de la télécommande filaire ?
Merci d'avance pour vos retours et excellent dimanche.
03 septembre 2023 à 09:55
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
03 septembre 2023 à 10:10
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace
La vitesse de ventilation UI est toujours "fabriquée" par la carte UI.
Les réponses à mes autres questions sont cruciales pour le diagnostic. Ne connaissant pas ce matériel, je ne peux répondre à la vôtre sur la télécommande, il suffit de regarder, non?
Les réponses à mes autres questions sont cruciales pour le diagnostic. Ne connaissant pas ce matériel, je ne peux répondre à la vôtre sur la télécommande, il suffit de regarder, non?
03 septembre 2023 à 11:54