Bonjour à vous.
J'envisage l'installation d'une climatisation dans le cadre d'une rénovation, et souhaiterais faire appel à votre aide. Il s'agit d'une maison en brique rouge (Lille), construite début 1900. Isolation des murs en laine ep100.
Comble non aménagés, moyennement isolés (isolation entre placo de plafond et plancher OSB des combles avec laine de verre).
Je souhaiterais plus particulièrement :
- Climatiser 3 chambres d'une 12aines de mètres carré chacune, au premier étage sous la toiture. En profiter pour utiliser la clim pour chauffer l'hiver lorsque les température ne sont pas trop basse (actuellement chauffage gaz)
- En profiter pour installer un gainable pour chauffer notre cuisine au RDC car avons un problème de place pour l'installation du radiateur eau chaude (disons que l'on perd de la place pour un caisson de rangement...).
Cuisine en RDC. surface 30m² environ (25m carré cuisine, 5m² de buanderie), 2 fenêtres sur l'extérieur, planché non isolé.
J'envisage de partir sur :
- 1 unité extérieure 4MXM68A
- 3 unité intérieure Emura taille 25 pour les chambres
- 1 unité gainable FBA 50 A9 pour la partie cuisine (j'hésite en 35 et 50, mais le but étant de chauffer, le privilégie une taille 50)
La configuration vous parait elle cohérence ?
Par contre, je sèche complétement en ce qui concerne le diffusion de l'air / bouche de soufflage (sachant que le but principale dans la cuisine, c'est de chauffer, et non de climatiser puisque la pièce reste fraiches l'été):
- Faut-il privilégier des grilles le long d'un mur ? le long de plusieurs murs ?
- Grille a l'opposé de la reprise ?
- Lame orientable? Fixe ?
Je recherche quelque chose de plutôt discret et performance en chauffage.
Je vous joint un plan (sans prétention).
Je pensais mettre le gainable dans le faux plafond au dessus des toilettes, reprise dans la buanderie 500 x 400. Quid du soufflage?
Merci pour vos précieux conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'envisage l'installation d'une climatisation dans le cadre d'une rénovation, et souhaiterais faire appel à votre aide. Il s'agit d'une maison en brique rouge (Lille), construite début 1900. Isolation des murs en laine ep100.
Comble non aménagés, moyennement isolés (isolation entre placo de plafond et plancher OSB des combles avec laine de verre).
Je souhaiterais plus particulièrement :
- Climatiser 3 chambres d'une 12aines de mètres carré chacune, au premier étage sous la toiture. En profiter pour utiliser la clim pour chauffer l'hiver lorsque les température ne sont pas trop basse (actuellement chauffage gaz)
- En profiter pour installer un gainable pour chauffer notre cuisine au RDC car avons un problème de place pour l'installation du radiateur eau chaude (disons que l'on perd de la place pour un caisson de rangement...).
Cuisine en RDC. surface 30m² environ (25m carré cuisine, 5m² de buanderie), 2 fenêtres sur l'extérieur, planché non isolé.
J'envisage de partir sur :
- 1 unité extérieure 4MXM68A
- 3 unité intérieure Emura taille 25 pour les chambres
- 1 unité gainable FBA 50 A9 pour la partie cuisine (j'hésite en 35 et 50, mais le but étant de chauffer, le privilégie une taille 50)
La configuration vous parait elle cohérence ?
Par contre, je sèche complétement en ce qui concerne le diffusion de l'air / bouche de soufflage (sachant que le but principale dans la cuisine, c'est de chauffer, et non de climatiser puisque la pièce reste fraiches l'été):
- Faut-il privilégier des grilles le long d'un mur ? le long de plusieurs murs ?
- Grille a l'opposé de la reprise ?
- Lame orientable? Fixe ?
Je recherche quelque chose de plutôt discret et performance en chauffage.
Je vous joint un plan (sans prétention).
Je pensais mettre le gainable dans le faux plafond au dessus des toilettes, reprise dans la buanderie 500 x 400. Quid du soufflage?
Merci pour vos précieux conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juin 2023 à 17:06
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Installation climatiseur multisplit gainable
Bonjour.
Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
Je dirai 3 grilles de soufflage horizontal (une devant chaque fenêtre et une devant l'ouverture de la cuisine , au plafond bien sur), reprise dans un caisson dans la buanderie avec porte filtre, posé la télécommande sur un mur de la cuisine éloigner des points chauds, être sur que l'air passe bien sous la porte de la buanderie sinon raboter un peu, n'oubliez pas de passer des gaines isolé.
Pour la puissance je ne saurai vous dire.
Attendez d'autres avis.
09 juin 2023 à 06:11
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Installation climatiseur multisplit gainable
Bonjour.
Avec votre isolation, votre installation sera surdimensionnée prenez 100w/m²
Emura ce sont des appareils muraux et pas gainables

Cordialement. Jima
Avec votre isolation, votre installation sera surdimensionnée prenez 100w/m²
Emura ce sont des appareils muraux et pas gainables

Cordialement. Jima
09 juin 2023 à 12:06
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Installation climatiseur multisplit gainable
Bonjour.
On fait un bilan thermique, cela ne se fait pas au pifomètre.
Par ailleurs si la grille de reprise est dans le cellier même porte détalonné vous aurez un bruit de claquement de porte permanent car l'appareil n'aura pas assez d'air en reprise.
Cordialement.
maclimatisation.com
On fait un bilan thermique, cela ne se fait pas au pifomètre.
Par ailleurs si la grille de reprise est dans le cellier même porte détalonné vous aurez un bruit de claquement de porte permanent car l'appareil n'aura pas assez d'air en reprise.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 juin 2023 à 10:03