Bonjour.
Pour la clim dans le couloir pour desservir les 2 chambres sa ne le fait pas, les unités se pose dans les pièces mêmes (sauf gainable).
Pour la clim dans le couloir pour desservir les 2 chambres sa ne le fait pas, les unités se pose dans les pièces mêmes (sauf gainable).
25 novembre 2022 à 19:16

Bonjour.
Non pas de souci avec la pression l'huile va revenir d'elle-même au compresseur sinon il faudrait faire des pièges à huile pour toutes les clim dans les commerces par exemple (exemple groupe sur le toit et évaporateur en dessous)
Non pas de souci avec la pression l'huile va revenir d'elle-même au compresseur sinon il faudrait faire des pièges à huile pour toutes les clim dans les commerces par exemple (exemple groupe sur le toit et évaporateur en dessous)

25 novembre 2022 à 19:13

Bonjour.
Voyez avec votre voisin si sur sa télécommande il a un mode économie d'énergie ou silence du groupe extérieur, ça va brider le régime du compresseur et donc une partie du bruit.
Voyez avec votre voisin si sur sa télécommande il a un mode économie d'énergie ou silence du groupe extérieur, ça va brider le régime du compresseur et donc une partie du bruit.
25 novembre 2022 à 15:20

Bonjour.
Comme dit précédemment par ACC le moteur d'origine à probablement grillé la carte, en remettant un moteur neuf sans changer la carte celui ci à peu être griller de nouveau, il faut dans ce cas la changer les 2 éléments.
Vous trouverez un schéma de principe sous l'une des tôles du groupe extérieur.
Comme dit précédemment par ACC le moteur d'origine à probablement grillé la carte, en remettant un moteur neuf sans changer la carte celui ci à peu être griller de nouveau, il faut dans ce cas la changer les 2 éléments.
Vous trouverez un schéma de principe sous l'une des tôles du groupe extérieur.
23 novembre 2022 à 18:06

Bonjour.
Non je parle de la vanne motorisé dans le module intérieur qui permet d'envoyer l'eau chaude soit dans le ballon soit dans le chauffage.
Non je parle de la vanne motorisé dans le module intérieur qui permet d'envoyer l'eau chaude soit dans le ballon soit dans le chauffage.
23 novembre 2022 à 12:29

Bonjour.
Si votre thermostat est juste un contact sec essayer en mettant un shunt (vous sortez les 2 fils et mettez les ensemble dans un domino ou Wago) tout sa hors tension.
Vous remettez le courant et voyez si votre PAC se lance.
Ensuite il faudra voir pourquoi ce thermostat n'enclenche pas le contact.
Si votre thermostat est juste un contact sec essayer en mettant un shunt (vous sortez les 2 fils et mettez les ensemble dans un domino ou Wago) tout sa hors tension.
Vous remettez le courant et voyez si votre PAC se lance.
Ensuite il faudra voir pourquoi ce thermostat n'enclenche pas le contact.
22 novembre 2022 à 20:41

Bonjour.
Il y a plusieurs choses à contrôler par le technicien qui intervient :
Les sondes
Le capteur de débit mais sur une haute température de mémoire il gère le contrôle de débit par les sondes
La pression d'eau (minimum 1,5 bar voir plus si grande maison)
La vanne directionnel pour les module équipé d'un ballon d'eau chaude
Voir si le réseau de chauffage n'est pas emboué
Le circulateur (possibilité de le passer en grande vitesse et non en variable)
Avoir toujours un radiateur ouvert si pas de ballon de découplage ou installer une vanne de décharge réglable.
Il y a plusieurs choses à contrôler par le technicien qui intervient :
Les sondes
Le capteur de débit mais sur une haute température de mémoire il gère le contrôle de débit par les sondes
La pression d'eau (minimum 1,5 bar voir plus si grande maison)
La vanne directionnel pour les module équipé d'un ballon d'eau chaude
Voir si le réseau de chauffage n'est pas emboué
Le circulateur (possibilité de le passer en grande vitesse et non en variable)
Avoir toujours un radiateur ouvert si pas de ballon de découplage ou installer une vanne de décharge réglable.
22 novembre 2022 à 20:36

Bonjour.
Avez vous l'ancien moteur pour tester si sa saute toujours ?
Un moteur défectueux neuf c'est rare mais pas impossible.
Avez vous l'ancien moteur pour tester si sa saute toujours ?
Un moteur défectueux neuf c'est rare mais pas impossible.
22 novembre 2022 à 06:53

Bonjour comment est raccorder votre gainable au niveau des gaines (clapet motorisé ou non), longueur des gaines et nombres de gaines ?
Si le défaut à disparu depuis la pose d'une nouvelle gaine alors tout va bien
Les sondes ont l'air équilibré à un degrés près.
Si le défaut à disparu depuis la pose d'une nouvelle gaine alors tout va bien

Les sondes ont l'air équilibré à un degrés près.
22 novembre 2022 à 06:51

Effectivement je n'avais pas pensé à vous dire de passer en mode installateur

22 novembre 2022 à 06:46

Bonjour.
Pour les lectures des unités il arrive que parfois les dialogues entre les logiciels déconne un peu sa arrive souvent chez Daikin parfois avec 2 télécommandes identiques des informations se perdent le principale c'est que vous arrivez à lire les unités intérieures.
Voir si une mise à jour madoka est disponible. Pour arrêter la ventilation en mode chaud je vous laisse regarder le post 8163 j'y ai répondu.
Pour le préchauffage c'est normal d'avoir le logo par contre le défaut e3 (pressostat hp) ne devrait pas avoir lieu, il serait intéressant de mettre votre gainable en ventilation simple et de contrôler via madoka assistant si les sondes gaz et liquide ont bien les mêmes valeurs.
Cordialement.
Pour les lectures des unités il arrive que parfois les dialogues entre les logiciels déconne un peu sa arrive souvent chez Daikin parfois avec 2 télécommandes identiques des informations se perdent le principale c'est que vous arrivez à lire les unités intérieures.
Voir si une mise à jour madoka est disponible. Pour arrêter la ventilation en mode chaud je vous laisse regarder le post 8163 j'y ai répondu.
Pour le préchauffage c'est normal d'avoir le logo par contre le défaut e3 (pressostat hp) ne devrait pas avoir lieu, il serait intéressant de mettre votre gainable en ventilation simple et de contrôler via madoka assistant si les sondes gaz et liquide ont bien les mêmes valeurs.
Cordialement.
21 novembre 2022 à 16:32

Bonjour.
Il faut modifier 2 paramètres pour que cela fonctionne.
Activer la sonde sur la télécommande madoka
Dans le mode 20 code 2 il faut le mettre sur 3
Arrêter la ventilation en mode chaud
Dans le mode 22 code 3 il faut le mettre sur 3
Tout ça est possible sur l'application madoka assistant disponible sur play store.
Bonne journée.
Il faut modifier 2 paramètres pour que cela fonctionne.
Activer la sonde sur la télécommande madoka
Dans le mode 20 code 2 il faut le mettre sur 3
Arrêter la ventilation en mode chaud
Dans le mode 22 code 3 il faut le mettre sur 3
Tout ça est possible sur l'application madoka assistant disponible sur play store.
Bonne journée.
21 novembre 2022 à 13:29

Bonjour.
Oui il y a des pros pour voir que celui-ci est mal placé il aurait fallu le mettre sur le mur de gauche sur le plan à côté du mot "split" que vous avez noté.
Maintenant il faut arrêter avec le centre de gravité c'est pas un poêle à bois que vous installez.
J'ai installé des petits et gros systèmes de clim et JE vous dis qu'il est mal placé pour chauffer une pièce en L.
On vous donne des réponses mais vous ne voulez pas les entendre.
Oui il y a des pros pour voir que celui-ci est mal placé il aurait fallu le mettre sur le mur de gauche sur le plan à côté du mot "split" que vous avez noté.
Maintenant il faut arrêter avec le centre de gravité c'est pas un poêle à bois que vous installez.
J'ai installé des petits et gros systèmes de clim et JE vous dis qu'il est mal placé pour chauffer une pièce en L.
On vous donne des réponses mais vous ne voulez pas les entendre.

20 novembre 2022 à 09:52

Bonjour.
Regarder l'année de fabrication sur la plaque signalétique du groupe, généralement ça coïncide avec l'année de la pose.
Regarder l'année de fabrication sur la plaque signalétique du groupe, généralement ça coïncide avec l'année de la pose.
19 novembre 2022 à 15:18

Bonjour.
Ce serait des clim type allège gainé je suppose donc si vous êtes classé vous aurait au moins 2 trou de 125 à faire.
Je pense que ce genre de matériel fonctionne mais peut être bruyant pour dormir il faudra mettre probablement la clim ou chauffage avant d'aller dans la pièce puisque le compresseur est intégré dans la carrosserie.
Ce serait des clim type allège gainé je suppose donc si vous êtes classé vous aurait au moins 2 trou de 125 à faire.
Je pense que ce genre de matériel fonctionne mais peut être bruyant pour dormir il faudra mettre probablement la clim ou chauffage avant d'aller dans la pièce puisque le compresseur est intégré dans la carrosserie.
19 novembre 2022 à 06:55

Bonjour vous n'avais plus qu'à réparer ces soudures et tout devrait rentrer dans l'ordre

19 novembre 2022 à 06:51

Bonjour.
Personnellement je pense également qu'il est mal placé, limite dans ce type de configuration il aurait été préférable d'avoir un bisplit de 2x2,5kW un de chaque côté du L pour obtenir une homogénéité de température.
Voyez avec votre installateur qu'il fasse quelque chose s'il ne veut pas changer de matos au moins s'il le déplace sur le mur de gauche du L dans l'angle extérieur ça devrait améliorer votre problème.
Personnellement je pense également qu'il est mal placé, limite dans ce type de configuration il aurait été préférable d'avoir un bisplit de 2x2,5kW un de chaque côté du L pour obtenir une homogénéité de température.
Voyez avec votre installateur qu'il fasse quelque chose s'il ne veut pas changer de matos au moins s'il le déplace sur le mur de gauche du L dans l'angle extérieur ça devrait améliorer votre problème.
18 novembre 2022 à 18:30

Bonjour.
Faites un petit plan à la main voir ce que nous pouvons penser de l'installation.
Faites un petit plan à la main voir ce que nous pouvons penser de l'installation.
17 novembre 2022 à 17:57

Bonjour.
Sur le compresseur il y a 3 enroulement compresseur et non 2 ou vous vous êtes vous branchez en amont sur la carte inverter ? Si sa saute en branchant le compresseur il y a des chance que ce soit lui. Par contre on ne laisse pas tourner une PAC sans terre car si défaut d'isolement vous allez renvoyé du jus sur les cartes et tout ce qui est connecté dessus vous allez vous créer des pannes supplémentaires.
Contrôler bien entre les 3 enroulements directement sur le compresseur.
Sur le compresseur il y a 3 enroulement compresseur et non 2 ou vous vous êtes vous branchez en amont sur la carte inverter ? Si sa saute en branchant le compresseur il y a des chance que ce soit lui. Par contre on ne laisse pas tourner une PAC sans terre car si défaut d'isolement vous allez renvoyé du jus sur les cartes et tout ce qui est connecté dessus vous allez vous créer des pannes supplémentaires.
Contrôler bien entre les 3 enroulements directement sur le compresseur.
17 novembre 2022 à 06:38

Si c'est un détendeur mécanique il est possible qu'à une certaine température, celui-ci se ferme et donc ne refroidit plus le compresseur, si c'est un électronique, contrôler la sonde, qu'il doit y avoir à l'aspiration compresseur ou en sortie de l'échangeur froid.
16 novembre 2022 à 17:55

Bonjour.
Il est possible que vous ayez un problème de détendeur, puisque vous signalez qu'il balance du chaud au démarrage et qu'il n'y a pas de condensat.
Vérifier pendant le moment où il fonctionne si l'échangeur côté BP est bien froid, également toucher le tube d'aspiration du compresseur il doit être frais en fonctionnement normal.
Il est possible que vous ayez un problème de détendeur, puisque vous signalez qu'il balance du chaud au démarrage et qu'il n'y a pas de condensat.
Vérifier pendant le moment où il fonctionne si l'échangeur côté BP est bien froid, également toucher le tube d'aspiration du compresseur il doit être frais en fonctionnement normal.
16 novembre 2022 à 17:20

Le dimensionnement de la clim paraît bon, quand est il de la température de soufflage il serait intéressant de mettre la PAC à 30 degrés en consigne et d'attendre un quart d'heure et de mesurer à quel température elle souffle par rapport à la température de reprise.
En moyenne vous devriez avoir un delta entrée/ sortie d'air de 20 degrés.
En moyenne vous devriez avoir un delta entrée/ sortie d'air de 20 degrés.
16 novembre 2022 à 12:18

Bonjour.
Quel est la dimension de votre pièce pour la taille 50? Il y a un écart de température entre le split qui est en hauteur par rapport à la consigne puisque l'air chaud monte et que la sonde de régulation est dans la murale.
Quel vitesse de ventilation utilisé vous ?
Avez vous essayé de laisser une consigne fixe de jour comme de nuit car le but de la PAC est de maintenir une consigne pour être le plus linéaire possible le fait de faire yoyo peut justement créer de l'inconfort.
Quel est la dimension de votre pièce pour la taille 50? Il y a un écart de température entre le split qui est en hauteur par rapport à la consigne puisque l'air chaud monte et que la sonde de régulation est dans la murale.
Quel vitesse de ventilation utilisé vous ?
Avez vous essayé de laisser une consigne fixe de jour comme de nuit car le but de la PAC est de maintenir une consigne pour être le plus linéaire possible le fait de faire yoyo peut justement créer de l'inconfort.
16 novembre 2022 à 07:00

Il a été déplacer parce que votre PAC est aussi une clim 

15 novembre 2022 à 18:02

Bonjour.
Pour cela il faudrait voir directement avec Mitsubishi ou autre marque en direct.
Sinon pourquoi ne pas mettre de module WiFi ce serait certainement plus simple.
Bonne journée.
Pour cela il faudrait voir directement avec Mitsubishi ou autre marque en direct.
Sinon pourquoi ne pas mettre de module WiFi ce serait certainement plus simple.
Bonne journée.
15 novembre 2022 à 09:48

Il serait intéressant de tester brièvement la PAC en isolant les départs liquide et gaz de la chambre.
Éteindre toute l'installation, fermé les départs de la chambre, mettre en route seulement la murale du salon et observer si le bruit est présent, ainsi si le bruit disparaît il y a des chances que ce soit dû au fluide ou détendeur.
Si le bruit est toujours présent cela est une vibration du cuivre sur l'installation.
Ne pas laissez tourner de la sorte longtemps juste le temps du diagnostic.
Éteindre toute l'installation, fermé les départs de la chambre, mettre en route seulement la murale du salon et observer si le bruit est présent, ainsi si le bruit disparaît il y a des chances que ce soit dû au fluide ou détendeur.
Si le bruit est toujours présent cela est une vibration du cuivre sur l'installation.
Ne pas laissez tourner de la sorte longtemps juste le temps du diagnostic.
13 novembre 2022 à 10:08

Une lecture des sondes doit être possible avec l'application madoka assistant.
12 novembre 2022 à 20:55

Il faudrait faire un contrôle des sondes, il est possible qu'avec une sonde déviée, la PAC se met en défaut "antigel" lors de la bascule en froid.
12 novembre 2022 à 20:51

Bonjour.
Étant donné que c'est un compresseur hermétique vous ne pouvez pas contrôler le niveau huile que vous injectez par rapport à ce que vous avez perdu.
Donc il vaut mieux tester comme cela que de mettre trop d'huile qui nuirait aussi à votre compresseur.
Étant donné que c'est un compresseur hermétique vous ne pouvez pas contrôler le niveau huile que vous injectez par rapport à ce que vous avez perdu.
Donc il vaut mieux tester comme cela que de mettre trop d'huile qui nuirait aussi à votre compresseur.
12 novembre 2022 à 19:21

Bonjour.
Votre code erreur fait penser à du Daikin, pouvez-nous confirmer ?
Quelle est la pression d'eau du réseau de chauffage ? Radiateur ou plancher ?
Votre code erreur fait penser à du Daikin, pouvez-nous confirmer ?
Quelle est la pression d'eau du réseau de chauffage ? Radiateur ou plancher ?
12 novembre 2022 à 08:10

OK donc pas d'intercommunication croisée, savez-vous si les tubes sous la murale ont bien été isolés ?
11 novembre 2022 à 21:32

Si le disjoncteur tombe directement, vérifier en bas du compresseur s'il y a une résistance de carter, le tout hors tension, vous la débranchez de la carte et vous remettez sous tension voir si ça tient.
11 novembre 2022 à 21:22

Bonjour.
En termes de puissance je ne saurais vous dire, par contre une bouche par fenêtre me paraît logique et pour les odeurs de cuisson ça sera du soufflage, donc ça ne recyclera pas l'air à ce niveau.
Attention tout de même avec airzone certains ont des problèmes de régulation, j'ai déjà installé des gainables de la sorte l'idéal pour moi est de mettre la bonne dimension de gaine par rapport à la pièce à chauffer, exemple du 125 dans les chambres et 200 par bouche dans le salon cuisine afin d'envoyer par rapport au volume de la pièce à traiter.
Attendez d'autres avis. Bonne journée.
En termes de puissance je ne saurais vous dire, par contre une bouche par fenêtre me paraît logique et pour les odeurs de cuisson ça sera du soufflage, donc ça ne recyclera pas l'air à ce niveau.
Attention tout de même avec airzone certains ont des problèmes de régulation, j'ai déjà installé des gainables de la sorte l'idéal pour moi est de mettre la bonne dimension de gaine par rapport à la pièce à chauffer, exemple du 125 dans les chambres et 200 par bouche dans le salon cuisine afin d'envoyer par rapport au volume de la pièce à traiter.
Attendez d'autres avis. Bonne journée.
11 novembre 2022 à 15:43

Mettez l'unité de votre chambre en clim (16 degrés) et éteignez les autres, vérifiez qu'elle produise bien du froid, il est possible qu'une interconnexion mal câblée n'envoie pas le gaz aux bonnes unités.
11 novembre 2022 à 15:36

Sur votre groupe extérieur est-ce qu'il y a des tubes qui touchent la carcasse du groupe ou même les plots si posé au sol, parfois les vibrations peuvent transiter par les cuivres.
11 novembre 2022 à 10:26

Bonjour.
C'est plutôt étonnant que la carte inverter soit HS alors quelle n'était pas en demande même si cela reste de l'électronique, quand vous avez remonté le disjoncteur celui-ci tenait un peu de temps ou non ?
C'est plutôt étonnant que la carte inverter soit HS alors quelle n'était pas en demande même si cela reste de l'électronique, quand vous avez remonté le disjoncteur celui-ci tenait un peu de temps ou non ?
11 novembre 2022 à 10:24

Bonjour.
Est-ce que ce bruit correspond au régime de fonctionnement du compresseur (unité extérieur) ou c'est un bruit de fluide que vous entendez ?
Est-ce que ce bruit correspond au régime de fonctionnement du compresseur (unité extérieur) ou c'est un bruit de fluide que vous entendez ?
10 novembre 2022 à 12:42

Bonjour.
C'est un bruit qui ressemble à un bruit de fluide un peut comme un bruit de chasse d'eau ?
C'est un bruit qui ressemble à un bruit de fluide un peut comme un bruit de chasse d'eau ?
09 novembre 2022 à 19:19

Essayez avec une vitesse de ventilation plus forte parfois en mode auto elle ne souffle pas très fort et reprend l'air proche qui lui indique une consigne atteinte surtout sur de grand volume.
Quand elle dégivre est-elle bien toute blanche comme avec une couche de neige fine ?
Une sonde déviée pourrait la faire dégivrer plus souvent.
Quand elle dégivre est-elle bien toute blanche comme avec une couche de neige fine ?
Une sonde déviée pourrait la faire dégivrer plus souvent.
09 novembre 2022 à 18:55

Si c'est une installation récente peut-être un tube pincé.
Sur une installation plus âgée cela peut être un détendeur bloqué, une sonde déviée...
Avez-vous tenté une coupure de jus total groupe + unités pendant une petite dizaine de minutes ?
Sur une installation plus âgée cela peut être un détendeur bloqué, une sonde déviée...
Avez-vous tenté une coupure de jus total groupe + unités pendant une petite dizaine de minutes ?
09 novembre 2022 à 18:47

Bonjour.
Un réglage existe bien mais avec une télécommande filaire, pas sur du tout que l'on puisse avec une sans fil.
Un réglage existe bien mais avec une télécommande filaire, pas sur du tout que l'on puisse avec une sans fil.
09 novembre 2022 à 18:41

Bonjour.
Il produit moins de chaleur même quand les quatre unités sont à fond en chauffage ?
Et en mode clim c'est pareil ?
Il produit moins de chaleur même quand les quatre unités sont à fond en chauffage ?
Et en mode clim c'est pareil ?
09 novembre 2022 à 16:23

Bonjour.
Comme dit précédemment soit vous retrouvez une poignée à remettre à la place, si vous ne trouvez pas il y a peut-être moyen de poser un appoint d'eau sur le réseau après PAC et de laisser celle-ci fermée.
Pour votre perte d'eau le vase d'expansion a été contrôlé ?
Comme dit précédemment soit vous retrouvez une poignée à remettre à la place, si vous ne trouvez pas il y a peut-être moyen de poser un appoint d'eau sur le réseau après PAC et de laisser celle-ci fermée.
Pour votre perte d'eau le vase d'expansion a été contrôlé ?
09 novembre 2022 à 16:20

D'accord avez vous beaucoup de distance de tube entre chaque départ du groupe et chaque unité ?
Un appoint de charge si nécessaire et non effectuer est très important.
Comment utiliser vous en mode chauffage la vitesse de ventilation même problème de puissance sur toutes les vitesses ?
Un appoint de charge si nécessaire et non effectuer est très important.
Comment utiliser vous en mode chauffage la vitesse de ventilation même problème de puissance sur toutes les vitesses ?
08 novembre 2022 à 16:40

Bonjour.
Clim à l'arrêt ouvrez le volet doucement et regardez avec un flash l'état de la turbine, il est possible qu'elle soit sale, de même contrôlez l'état de vos filtres.
Clim à l'arrêt ouvrez le volet doucement et regardez avec un flash l'état de la turbine, il est possible qu'elle soit sale, de même contrôlez l'état de vos filtres.
08 novembre 2022 à 16:26

Êtes vous sur un système multisplit ou monosplit ?
Il se pourrait sur du multisplit si tel est le cas qu'avec le mode chauffage votre clim avec sa petite ventilation apporte des calories. Essayer de souffler sur la sonde voyez si elle réagi bien sur l'écran.
Il se pourrait sur du multisplit si tel est le cas qu'avec le mode chauffage votre clim avec sa petite ventilation apporte des calories. Essayer de souffler sur la sonde voyez si elle réagi bien sur l'écran.
07 novembre 2022 à 17:53

Bonjour.
Comme dit dans les réponses précédentes probablement manque de charge surtout si la PAC fonctionne bien depuis 2014 il n'y a pas de raison quel soit capricieuse en 2022.
Comme dit dans les réponses précédentes probablement manque de charge surtout si la PAC fonctionne bien depuis 2014 il n'y a pas de raison quel soit capricieuse en 2022.
07 novembre 2022 à 14:47

Bonjour il s'agit d'une sonde déporté ou bien d'une télécommande LG filaire ?
07 novembre 2022 à 14:42

Bonjour.
Je pense que si vous déconnecté le Airzone vous risquez de vous retrouver avec les volets fermés et donc plus de chauffage et des problèmes de régulation voir des défauts.
Je pense que si vous déconnecté le Airzone vous risquez de vous retrouver avec les volets fermés et donc plus de chauffage et des problèmes de régulation voir des défauts.
07 novembre 2022 à 06:11

Bonjour moi j'utilise de l'eau chaude (pas brûlante non plus).
Et je pulvérise avec un pulvérisateur de jardin sa décolle pas mal le vert.
Bon décrassage.
Et je pulvérise avec un pulvérisateur de jardin sa décolle pas mal le vert.
Bon décrassage.
07 novembre 2022 à 06:08