Bonjour.
La turbine s'arrête et redémarre pour contrôler la température ambiante car la sonde de régulation se trouve dans la murale, la température étant prise en hauteur, il est possible d'avoir 1 à 2 degrés d'écart entre la température demandée et la température de la pièce puisque l'air chaud monte.
Essayez de monter un peu la température elle devrait se lancer plus souvent.
La turbine s'arrête et redémarre pour contrôler la température ambiante car la sonde de régulation se trouve dans la murale, la température étant prise en hauteur, il est possible d'avoir 1 à 2 degrés d'écart entre la température demandée et la température de la pièce puisque l'air chaud monte.
Essayez de monter un peu la température elle devrait se lancer plus souvent.
27 novembre 2022 à 19:17
consulter ce sujet Fonctionnement clim réversible Toshiba RAS-B10E2KVG-E sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous branchez les manomètres à l'extérieur donc vous vous basez à la température extérieure.
Le faire quand le groupe est à l'arrêt depuis au moins 15 minutes.
Vous branchez les manomètres à l'extérieur donc vous vous basez à la température extérieure.
Le faire quand le groupe est à l'arrêt depuis au moins 15 minutes.
27 novembre 2022 à 18:09
consulter ce sujet Comment faire un test des incondensables sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre circuit est avec une bouteille de découplage ou pas ? Toutes les vannes sont bien ouvertes ?
Si défaut de surchauffe de l'eau il y a parfois une sécurité à réenclencher qui doit se situer au-dessus ou en dessous des résistances d'appoint dans le module intérieur (tube en forme de cylindre avec des câbles branchés dessus).
Votre circuit est avec une bouteille de découplage ou pas ? Toutes les vannes sont bien ouvertes ?
Si défaut de surchauffe de l'eau il y a parfois une sécurité à réenclencher qui doit se situer au-dessus ou en dessous des résistances d'appoint dans le module intérieur (tube en forme de cylindre avec des câbles branchés dessus).
26 novembre 2022 à 12:36
consulter ce sujet Erreur 8H-02 pompe à chaleur Altherma 3 sur le forum ClimatisationVous savez les docs techniques donnent des indications de température mais ne tient en aucun compte de l'humidité extérieure, donc un groupe peut givrer plus facilement à 5 degrés quand il fait humide que quand il fait sec, et donc son COP descend.
Et chaque maison est différente.
Et chaque maison est différente.
26 novembre 2022 à 09:09
consulter ce sujet PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour moi rien de choquant, une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
De plus quand on regarde vos reprises il n'y a pas d'écart quasiment donc tout va bien.
Pour moi rien de choquant, une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
De plus quand on regarde vos reprises il n'y a pas d'écart quasiment donc tout va bien.
26 novembre 2022 à 09:06
consulter ce sujet PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Qu'entendez-vous par exposition ? Comment sera posé votre groupe extérieur ?
Qu'entendez-vous par exposition ? Comment sera posé votre groupe extérieur ?
26 novembre 2022 à 08:59
consulter ce sujet Piège à huile climatisation sur le forum ClimatisationMon avis Mitsubishi.
25 novembre 2022 à 21:37
consulter ce sujet Choix climatisation mono ou bisplit sur le forum ClimatisationLe déplacer de 90 degrés n'empêchera pas les vibrations, votre voisin a essayé ou pas de mettre un tapis isolant sous les pieds qu'ils font en ce moment chez les fournisseurs de type tendre ?
25 novembre 2022 à 19:18
consulter ce sujet Comment réduire le bruit d'un climatiseur placé sous une fenêtre ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour la clim dans le couloir pour desservir les 2 chambres sa ne le fait pas, les unités se pose dans les pièces mêmes (sauf gainable).
Pour la clim dans le couloir pour desservir les 2 chambres sa ne le fait pas, les unités se pose dans les pièces mêmes (sauf gainable).
25 novembre 2022 à 19:16
consulter ce sujet Choix climatisation mono ou bisplit sur le forum ClimatisationBonjour.
Non pas de souci avec la pression l'huile va revenir d'elle-même au compresseur sinon il faudrait faire des pièges à huile pour toutes les clim dans les commerces par exemple (exemple groupe sur le toit et évaporateur en dessous)
Non pas de souci avec la pression l'huile va revenir d'elle-même au compresseur sinon il faudrait faire des pièges à huile pour toutes les clim dans les commerces par exemple (exemple groupe sur le toit et évaporateur en dessous)

25 novembre 2022 à 19:13
consulter ce sujet Piège à huile climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Voyez avec votre voisin si sur sa télécommande il a un mode économie d'énergie ou silence du groupe extérieur, ça va brider le régime du compresseur et donc une partie du bruit.
Voyez avec votre voisin si sur sa télécommande il a un mode économie d'énergie ou silence du groupe extérieur, ça va brider le régime du compresseur et donc une partie du bruit.
25 novembre 2022 à 15:20
consulter ce sujet Comment réduire le bruit d'un climatiseur placé sous une fenêtre ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme dit précédemment par ACC le moteur d'origine à probablement grillé la carte, en remettant un moteur neuf sans changer la carte celui ci à peu être griller de nouveau, il faut dans ce cas la changer les 2 éléments.
Vous trouverez un schéma de principe sous l'une des tôles du groupe extérieur.
Comme dit précédemment par ACC le moteur d'origine à probablement grillé la carte, en remettant un moteur neuf sans changer la carte celui ci à peu être griller de nouveau, il faut dans ce cas la changer les 2 éléments.
Vous trouverez un schéma de principe sous l'une des tôles du groupe extérieur.
23 novembre 2022 à 18:06
consulter ce sujet PAC Daikin RZQ71C7V1B défaut U2 sur le forum ClimatisationBonjour.
Non je parle de la vanne motorisé dans le module intérieur qui permet d'envoyer l'eau chaude soit dans le ballon soit dans le chauffage.
Non je parle de la vanne motorisé dans le module intérieur qui permet d'envoyer l'eau chaude soit dans le ballon soit dans le chauffage.
23 novembre 2022 à 12:29
consulter ce sujet Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Si votre thermostat est juste un contact sec essayer en mettant un shunt (vous sortez les 2 fils et mettez les ensemble dans un domino ou Wago) tout sa hors tension.
Vous remettez le courant et voyez si votre PAC se lance.
Ensuite il faudra voir pourquoi ce thermostat n'enclenche pas le contact.
Si votre thermostat est juste un contact sec essayer en mettant un shunt (vous sortez les 2 fils et mettez les ensemble dans un domino ou Wago) tout sa hors tension.
Vous remettez le courant et voyez si votre PAC se lance.
Ensuite il faudra voir pourquoi ce thermostat n'enclenche pas le contact.
22 novembre 2022 à 20:41
consulter ce sujet Remplacer thermostat d'origine par un Delta Dore sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a plusieurs choses à contrôler par le technicien qui intervient :
Les sondes
Le capteur de débit mais sur une haute température de mémoire il gère le contrôle de débit par les sondes
La pression d'eau (minimum 1,5 bar voir plus si grande maison)
La vanne directionnel pour les module équipé d'un ballon d'eau chaude
Voir si le réseau de chauffage n'est pas emboué
Le circulateur (possibilité de le passer en grande vitesse et non en variable)
Avoir toujours un radiateur ouvert si pas de ballon de découplage ou installer une vanne de décharge réglable.
Il y a plusieurs choses à contrôler par le technicien qui intervient :
Les sondes
Le capteur de débit mais sur une haute température de mémoire il gère le contrôle de débit par les sondes
La pression d'eau (minimum 1,5 bar voir plus si grande maison)
La vanne directionnel pour les module équipé d'un ballon d'eau chaude
Voir si le réseau de chauffage n'est pas emboué
Le circulateur (possibilité de le passer en grande vitesse et non en variable)
Avoir toujours un radiateur ouvert si pas de ballon de découplage ou installer une vanne de décharge réglable.
22 novembre 2022 à 20:36
consulter ce sujet Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez vous l'ancien moteur pour tester si sa saute toujours ?
Un moteur défectueux neuf c'est rare mais pas impossible.
Avez vous l'ancien moteur pour tester si sa saute toujours ?
Un moteur défectueux neuf c'est rare mais pas impossible.
22 novembre 2022 à 06:53
consulter ce sujet Problème moteur PAC air air Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour comment est raccorder votre gainable au niveau des gaines (clapet motorisé ou non), longueur des gaines et nombres de gaines ?
Si le défaut à disparu depuis la pose d'une nouvelle gaine alors tout va bien
Les sondes ont l'air équilibré à un degrés près.
Si le défaut à disparu depuis la pose d'une nouvelle gaine alors tout va bien

Les sondes ont l'air équilibré à un degrés près.
22 novembre 2022 à 06:51
consulter ce sujet Gainable Daikin FBA50A9 avec groupe extérieur RXM50R5V1B sur le forum ClimatisationEffectivement je n'avais pas pensé à vous dire de passer en mode installateur
22 novembre 2022 à 06:46
consulter ce sujet Clim gainable Daikin couper la ventilation température de consigne est atteinte sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour les lectures des unités il arrive que parfois les dialogues entre les logiciels déconne un peu sa arrive souvent chez Daikin parfois avec 2 télécommandes identiques des informations se perdent le principale c'est que vous arrivez à lire les unités intérieures.
Voir si une mise à jour madoka est disponible. Pour arrêter la ventilation en mode chaud je vous laisse regarder le post 8163 j'y ai répondu.
Pour le préchauffage c'est normal d'avoir le logo par contre le défaut e3 (pressostat hp) ne devrait pas avoir lieu, il serait intéressant de mettre votre gainable en ventilation simple et de contrôler via madoka assistant si les sondes gaz et liquide ont bien les mêmes valeurs.
Cordialement.
Pour les lectures des unités il arrive que parfois les dialogues entre les logiciels déconne un peu sa arrive souvent chez Daikin parfois avec 2 télécommandes identiques des informations se perdent le principale c'est que vous arrivez à lire les unités intérieures.
Voir si une mise à jour madoka est disponible. Pour arrêter la ventilation en mode chaud je vous laisse regarder le post 8163 j'y ai répondu.
Pour le préchauffage c'est normal d'avoir le logo par contre le défaut e3 (pressostat hp) ne devrait pas avoir lieu, il serait intéressant de mettre votre gainable en ventilation simple et de contrôler via madoka assistant si les sondes gaz et liquide ont bien les mêmes valeurs.
Cordialement.
21 novembre 2022 à 16:32
consulter ce sujet Gainable Daikin FBA50A9 avec groupe extérieur RXM50R5V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut modifier 2 paramètres pour que cela fonctionne.
Activer la sonde sur la télécommande madoka
Dans le mode 20 code 2 il faut le mettre sur 3
Arrêter la ventilation en mode chaud
Dans le mode 22 code 3 il faut le mettre sur 3
Tout ça est possible sur l'application madoka assistant disponible sur play store.
Bonne journée.
Il faut modifier 2 paramètres pour que cela fonctionne.
Activer la sonde sur la télécommande madoka
Dans le mode 20 code 2 il faut le mettre sur 3
Arrêter la ventilation en mode chaud
Dans le mode 22 code 3 il faut le mettre sur 3
Tout ça est possible sur l'application madoka assistant disponible sur play store.
Bonne journée.
21 novembre 2022 à 13:29
consulter ce sujet Clim gainable Daikin couper la ventilation température de consigne est atteinte sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui il y a des pros pour voir que celui-ci est mal placé il aurait fallu le mettre sur le mur de gauche sur le plan à côté du mot "split" que vous avez noté.
Maintenant il faut arrêter avec le centre de gravité c'est pas un poêle à bois que vous installez.
J'ai installé des petits et gros systèmes de clim et JE vous dis qu'il est mal placé pour chauffer une pièce en L.
On vous donne des réponses mais vous ne voulez pas les entendre.
Oui il y a des pros pour voir que celui-ci est mal placé il aurait fallu le mettre sur le mur de gauche sur le plan à côté du mot "split" que vous avez noté.
Maintenant il faut arrêter avec le centre de gravité c'est pas un poêle à bois que vous installez.
J'ai installé des petits et gros systèmes de clim et JE vous dis qu'il est mal placé pour chauffer une pièce en L.
On vous donne des réponses mais vous ne voulez pas les entendre.

20 novembre 2022 à 09:52
consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum ClimatisationBonjour.
Regarder l'année de fabrication sur la plaque signalétique du groupe, généralement ça coïncide avec l'année de la pose.
Regarder l'année de fabrication sur la plaque signalétique du groupe, généralement ça coïncide avec l'année de la pose.
19 novembre 2022 à 15:18
consulter ce sujet Date fabrication pompe à chaleur Fujitsu General sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce serait des clim type allège gainé je suppose donc si vous êtes classé vous aurait au moins 2 trou de 125 à faire.
Je pense que ce genre de matériel fonctionne mais peut être bruyant pour dormir il faudra mettre probablement la clim ou chauffage avant d'aller dans la pièce puisque le compresseur est intégré dans la carrosserie.
Ce serait des clim type allège gainé je suppose donc si vous êtes classé vous aurait au moins 2 trou de 125 à faire.
Je pense que ce genre de matériel fonctionne mais peut être bruyant pour dormir il faudra mettre probablement la clim ou chauffage avant d'aller dans la pièce puisque le compresseur est intégré dans la carrosserie.
19 novembre 2022 à 06:55
consulter ce sujet Avis climatiseurs sans unité extérieur sur le forum ClimatisationBonjour vous n'avais plus qu'à réparer ces soudures et tout devrait rentrer dans l'ordre
19 novembre 2022 à 06:51
consulter ce sujet Surchauffe compresseur clim réversible mobile sur le forum ClimatisationBonjour.
Personnellement je pense également qu'il est mal placé, limite dans ce type de configuration il aurait été préférable d'avoir un bisplit de 2x2,5kW un de chaque côté du L pour obtenir une homogénéité de température.
Voyez avec votre installateur qu'il fasse quelque chose s'il ne veut pas changer de matos au moins s'il le déplace sur le mur de gauche du L dans l'angle extérieur ça devrait améliorer votre problème.
Personnellement je pense également qu'il est mal placé, limite dans ce type de configuration il aurait été préférable d'avoir un bisplit de 2x2,5kW un de chaque côté du L pour obtenir une homogénéité de température.
Voyez avec votre installateur qu'il fasse quelque chose s'il ne veut pas changer de matos au moins s'il le déplace sur le mur de gauche du L dans l'angle extérieur ça devrait améliorer votre problème.
18 novembre 2022 à 18:30
consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum ClimatisationBonjour.
Faites un petit plan à la main voir ce que nous pouvons penser de l'installation.
Faites un petit plan à la main voir ce que nous pouvons penser de l'installation.
17 novembre 2022 à 17:57
consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur le compresseur il y a 3 enroulement compresseur et non 2 ou vous vous êtes vous branchez en amont sur la carte inverter ? Si sa saute en branchant le compresseur il y a des chance que ce soit lui. Par contre on ne laisse pas tourner une PAC sans terre car si défaut d'isolement vous allez renvoyé du jus sur les cartes et tout ce qui est connecté dessus vous allez vous créer des pannes supplémentaires.
Contrôler bien entre les 3 enroulements directement sur le compresseur.
Sur le compresseur il y a 3 enroulement compresseur et non 2 ou vous vous êtes vous branchez en amont sur la carte inverter ? Si sa saute en branchant le compresseur il y a des chance que ce soit lui. Par contre on ne laisse pas tourner une PAC sans terre car si défaut d'isolement vous allez renvoyé du jus sur les cartes et tout ce qui est connecté dessus vous allez vous créer des pannes supplémentaires.
Contrôler bien entre les 3 enroulements directement sur le compresseur.
17 novembre 2022 à 06:38
consulter ce sujet Déclenchement différentiel air conditionné sur le forum ClimatisationSi c'est un détendeur mécanique il est possible qu'à une certaine température, celui-ci se ferme et donc ne refroidit plus le compresseur, si c'est un électronique, contrôler la sonde, qu'il doit y avoir à l'aspiration compresseur ou en sortie de l'échangeur froid.
16 novembre 2022 à 17:55
consulter ce sujet Surchauffe compresseur clim réversible mobile sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est possible que vous ayez un problème de détendeur, puisque vous signalez qu'il balance du chaud au démarrage et qu'il n'y a pas de condensat.
Vérifier pendant le moment où il fonctionne si l'échangeur côté BP est bien froid, également toucher le tube d'aspiration du compresseur il doit être frais en fonctionnement normal.
Il est possible que vous ayez un problème de détendeur, puisque vous signalez qu'il balance du chaud au démarrage et qu'il n'y a pas de condensat.
Vérifier pendant le moment où il fonctionne si l'échangeur côté BP est bien froid, également toucher le tube d'aspiration du compresseur il doit être frais en fonctionnement normal.
16 novembre 2022 à 17:20
consulter ce sujet Surchauffe compresseur clim réversible mobile sur le forum ClimatisationLe dimensionnement de la clim paraît bon, quand est il de la température de soufflage il serait intéressant de mettre la PAC à 30 degrés en consigne et d'attendre un quart d'heure et de mesurer à quel température elle souffle par rapport à la température de reprise.
En moyenne vous devriez avoir un delta entrée/ sortie d'air de 20 degrés.
En moyenne vous devriez avoir un delta entrée/ sortie d'air de 20 degrés.
16 novembre 2022 à 12:18
consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum ClimatisationBonjour.
Quel est la dimension de votre pièce pour la taille 50? Il y a un écart de température entre le split qui est en hauteur par rapport à la consigne puisque l'air chaud monte et que la sonde de régulation est dans la murale.
Quel vitesse de ventilation utilisé vous ?
Avez vous essayé de laisser une consigne fixe de jour comme de nuit car le but de la PAC est de maintenir une consigne pour être le plus linéaire possible le fait de faire yoyo peut justement créer de l'inconfort.
Quel est la dimension de votre pièce pour la taille 50? Il y a un écart de température entre le split qui est en hauteur par rapport à la consigne puisque l'air chaud monte et que la sonde de régulation est dans la murale.
Quel vitesse de ventilation utilisé vous ?
Avez vous essayé de laisser une consigne fixe de jour comme de nuit car le but de la PAC est de maintenir une consigne pour être le plus linéaire possible le fait de faire yoyo peut justement créer de l'inconfort.
16 novembre 2022 à 07:00
consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée sur le forum ClimatisationIl a été déplacer parce que votre PAC est aussi une clim 

15 novembre 2022 à 18:02
consulter ce sujet Code erreur U0 réfrigérant PAC Daikin sans clim sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour cela il faudrait voir directement avec Mitsubishi ou autre marque en direct.
Sinon pourquoi ne pas mettre de module WiFi ce serait certainement plus simple.
Bonne journée.
Pour cela il faudrait voir directement avec Mitsubishi ou autre marque en direct.
Sinon pourquoi ne pas mettre de module WiFi ce serait certainement plus simple.
Bonne journée.
15 novembre 2022 à 09:48
consulter ce sujet Protocole chauffage climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationIl serait intéressant de tester brièvement la PAC en isolant les départs liquide et gaz de la chambre.
Éteindre toute l'installation, fermé les départs de la chambre, mettre en route seulement la murale du salon et observer si le bruit est présent, ainsi si le bruit disparaît il y a des chances que ce soit dû au fluide ou détendeur.
Si le bruit est toujours présent cela est une vibration du cuivre sur l'installation.
Ne pas laissez tourner de la sorte longtemps juste le temps du diagnostic.
Éteindre toute l'installation, fermé les départs de la chambre, mettre en route seulement la murale du salon et observer si le bruit est présent, ainsi si le bruit disparaît il y a des chances que ce soit dû au fluide ou détendeur.
Si le bruit est toujours présent cela est une vibration du cuivre sur l'installation.
Ne pas laissez tourner de la sorte longtemps juste le temps du diagnostic.
13 novembre 2022 à 10:08
consulter ce sujet Bruit vibration clim Daikin Stylish sur le forum ClimatisationUne lecture des sondes doit être possible avec l'application madoka assistant.
12 novembre 2022 à 20:55
consulter ce sujet PAC code erreur 7H-06 sur le forum ClimatisationIl faudrait faire un contrôle des sondes, il est possible qu'avec une sonde déviée, la PAC se met en défaut "antigel" lors de la bascule en froid.
12 novembre 2022 à 20:51
consulter ce sujet PAC code erreur 7H-06 sur le forum ClimatisationBonjour.
Étant donné que c'est un compresseur hermétique vous ne pouvez pas contrôler le niveau huile que vous injectez par rapport à ce que vous avez perdu.
Donc il vaut mieux tester comme cela que de mettre trop d'huile qui nuirait aussi à votre compresseur.
Étant donné que c'est un compresseur hermétique vous ne pouvez pas contrôler le niveau huile que vous injectez par rapport à ce que vous avez perdu.
Donc il vaut mieux tester comme cela que de mettre trop d'huile qui nuirait aussi à votre compresseur.
12 novembre 2022 à 19:21
consulter ce sujet Appoint huile compresseur hermétique KTN150D42UFZ sous R32 sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre code erreur fait penser à du Daikin, pouvez-nous confirmer ?
Quelle est la pression d'eau du réseau de chauffage ? Radiateur ou plancher ?
Votre code erreur fait penser à du Daikin, pouvez-nous confirmer ?
Quelle est la pression d'eau du réseau de chauffage ? Radiateur ou plancher ?
12 novembre 2022 à 08:10
consulter ce sujet PAC code erreur 7H-06 sur le forum ClimatisationOK donc pas d'intercommunication croisée, savez-vous si les tubes sous la murale ont bien été isolés ?
11 novembre 2022 à 21:32
consulter ce sujet Bruit vibration clim Daikin Stylish sur le forum ClimatisationSi le disjoncteur tombe directement, vérifier en bas du compresseur s'il y a une résistance de carter, le tout hors tension, vous la débranchez de la carte et vous remettez sous tension voir si ça tient.
11 novembre 2022 à 21:22
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS sur le forum ClimatisationBonjour.
En termes de puissance je ne saurais vous dire, par contre une bouche par fenêtre me paraît logique et pour les odeurs de cuisson ça sera du soufflage, donc ça ne recyclera pas l'air à ce niveau.
Attention tout de même avec airzone certains ont des problèmes de régulation, j'ai déjà installé des gainables de la sorte l'idéal pour moi est de mettre la bonne dimension de gaine par rapport à la pièce à chauffer, exemple du 125 dans les chambres et 200 par bouche dans le salon cuisine afin d'envoyer par rapport au volume de la pièce à traiter.
Attendez d'autres avis. Bonne journée.
En termes de puissance je ne saurais vous dire, par contre une bouche par fenêtre me paraît logique et pour les odeurs de cuisson ça sera du soufflage, donc ça ne recyclera pas l'air à ce niveau.
Attention tout de même avec airzone certains ont des problèmes de régulation, j'ai déjà installé des gainables de la sorte l'idéal pour moi est de mettre la bonne dimension de gaine par rapport à la pièce à chauffer, exemple du 125 dans les chambres et 200 par bouche dans le salon cuisine afin d'envoyer par rapport au volume de la pièce à traiter.
Attendez d'autres avis. Bonne journée.
11 novembre 2022 à 15:43
consulter ce sujet Avis sur projet d'installation gainable sur le forum ClimatisationMettez l'unité de votre chambre en clim (16 degrés) et éteignez les autres, vérifiez qu'elle produise bien du froid, il est possible qu'une interconnexion mal câblée n'envoie pas le gaz aux bonnes unités.
11 novembre 2022 à 15:36
consulter ce sujet Bruit vibration clim Daikin Stylish sur le forum ClimatisationSur votre groupe extérieur est-ce qu'il y a des tubes qui touchent la carcasse du groupe ou même les plots si posé au sol, parfois les vibrations peuvent transiter par les cuivres.
11 novembre 2022 à 10:26
consulter ce sujet Bruit vibration clim Daikin Stylish sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est plutôt étonnant que la carte inverter soit HS alors quelle n'était pas en demande même si cela reste de l'électronique, quand vous avez remonté le disjoncteur celui-ci tenait un peu de temps ou non ?
C'est plutôt étonnant que la carte inverter soit HS alors quelle n'était pas en demande même si cela reste de l'électronique, quand vous avez remonté le disjoncteur celui-ci tenait un peu de temps ou non ?
11 novembre 2022 à 10:24
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Est-ce que ce bruit correspond au régime de fonctionnement du compresseur (unité extérieur) ou c'est un bruit de fluide que vous entendez ?
Est-ce que ce bruit correspond au régime de fonctionnement du compresseur (unité extérieur) ou c'est un bruit de fluide que vous entendez ?
10 novembre 2022 à 12:42
consulter ce sujet Bruit vibration clim Daikin Stylish sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est un bruit qui ressemble à un bruit de fluide un peut comme un bruit de chasse d'eau ?
C'est un bruit qui ressemble à un bruit de fluide un peut comme un bruit de chasse d'eau ?
09 novembre 2022 à 19:19
consulter ce sujet Bruit de rupture sur console intérieure Hitachi sur le forum ClimatisationEssayez avec une vitesse de ventilation plus forte parfois en mode auto elle ne souffle pas très fort et reprend l'air proche qui lui indique une consigne atteinte surtout sur de grand volume.
Quand elle dégivre est-elle bien toute blanche comme avec une couche de neige fine ?
Une sonde déviée pourrait la faire dégivrer plus souvent.
Quand elle dégivre est-elle bien toute blanche comme avec une couche de neige fine ?
Une sonde déviée pourrait la faire dégivrer plus souvent.
09 novembre 2022 à 18:55
consulter ce sujet Chauffage insuffisant par grand froid clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationSi c'est une installation récente peut-être un tube pincé.
Sur une installation plus âgée cela peut être un détendeur bloqué, une sonde déviée...
Avez-vous tenté une coupure de jus total groupe + unités pendant une petite dizaine de minutes ?
Sur une installation plus âgée cela peut être un détendeur bloqué, une sonde déviée...
Avez-vous tenté une coupure de jus total groupe + unités pendant une petite dizaine de minutes ?
09 novembre 2022 à 18:47
consulter ce sujet Split Pumy Mitsubishi chauffe très peu sur le forum ClimatisationBonjour.
Un réglage existe bien mais avec une télécommande filaire, pas sur du tout que l'on puisse avec une sans fil.
Un réglage existe bien mais avec une télécommande filaire, pas sur du tout que l'on puisse avec une sans fil.
09 novembre 2022 à 18:41
consulter ce sujet Arrêter ventilation split Daikin une fois température demandée atteinte sur le forum ClimatisationBonjour.
Il produit moins de chaleur même quand les quatre unités sont à fond en chauffage ?
Et en mode clim c'est pareil ?
Il produit moins de chaleur même quand les quatre unités sont à fond en chauffage ?
Et en mode clim c'est pareil ?
09 novembre 2022 à 16:23
consulter ce sujet Split Pumy Mitsubishi chauffe très peu sur le forum Climatisation