PAC code erreur 7H-06
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
8141
Question Forum Climatisation : PAC code erreur 7H-06
Bonjour.
Après la pause estivale, la PAC se met en défaut de débit minima pendant l'opération de refroidissement / dégivrage.
Après réinitialisation par coupure de l'alimentation du disjoncteur tout redevient normal !
L'installation aura 1 an fin novembre 2022.
Quelle est l'origine de cette panne ? Merci.
Après la pause estivale, la PAC se met en défaut de débit minima pendant l'opération de refroidissement / dégivrage.
Après réinitialisation par coupure de l'alimentation du disjoncteur tout redevient normal !
L'installation aura 1 an fin novembre 2022.
Quelle est l'origine de cette panne ? Merci.
11 novembre 2022 à 09:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC code erreur 7H-06
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre PAC.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
12 novembre 2022 à 00:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC code erreur 7H-06
Bonjour.
Votre code erreur fait penser à du Daikin, pouvez-nous confirmer ?
Quelle est la pression d'eau du réseau de chauffage ? Radiateur ou plancher ?
Votre code erreur fait penser à du Daikin, pouvez-nous confirmer ?
Quelle est la pression d'eau du réseau de chauffage ? Radiateur ou plancher ?
12 novembre 2022 à 08:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC code erreur 7H-06
Bonjour.
Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14D3 avec ballon monobloc installée fin novembre 2021.
En dehors de ce code d'erreur elle fonctionne bien.
Ma PAC est une Daikin Altherna 3 EPRA 14D3 avec ballon monobloc installée fin novembre 2021.
En dehors de ce code d'erreur elle fonctionne bien.
12 novembre 2022 à 09:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC code erreur 7H-06
Bonjour.
Pour plus de précision, la PAC est raccordée sur une vieille installation (1980).
Les radiateurs sont assez volumineux pour fonctionner en basse température (35/45°c).
Donc avec un COP de 4 moyen ce qui est très satisfaisant.
Elle est alimentée par des panneaux solaires 3kwc.
Quand l’incident se produit le Madoka (commande extérieure) clignote rouge j'effectue une réinitialisation en effectuant une coupure d'alimentation par le disjoncteur.
La PAC redémarre !!
La notice technique donne les courbes ESP et indique un débit de 25 l/mn pendant l'opération de dégivrage du chauffage.
D'autre part cette courbe indique pour une plage de fonctionnement normal un débit de 10< débit <15 l/ mn.
Pour plus de précision, la PAC est raccordée sur une vieille installation (1980).
Les radiateurs sont assez volumineux pour fonctionner en basse température (35/45°c).
Donc avec un COP de 4 moyen ce qui est très satisfaisant.
Elle est alimentée par des panneaux solaires 3kwc.
Quand l’incident se produit le Madoka (commande extérieure) clignote rouge j'effectue une réinitialisation en effectuant une coupure d'alimentation par le disjoncteur.
La PAC redémarre !!
La notice technique donne les courbes ESP et indique un débit de 25 l/mn pendant l'opération de dégivrage du chauffage.
D'autre part cette courbe indique pour une plage de fonctionnement normal un débit de 10< débit <15 l/ mn.
12 novembre 2022 à 09:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC code erreur 7H-06
Il faudrait faire un contrôle des sondes, il est possible qu'avec une sonde déviée, la PAC se met en défaut "antigel" lors de la bascule en froid.
12 novembre 2022 à 20:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
PAC code erreur 7H-06
Une lecture des sondes doit être possible avec l'application madoka assistant.
12 novembre 2022 à 20:55