Bonjour,
Mon air conditionné fait déclencher le différentiel, j'ai fait quelques tests.
J'ai déconnecté la terre, la clim fonctionne sans problème, pas de déclenchement (ce n'est donc pas un court-circuit)
J'ai connecté le 220 sur le ventilateur, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai connecté le 220 sur l'électrovanne, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai connecté le 220 sur le compresseur, déclenchement du différentiel, si débranchement de la terre, il tourne, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai testé le condensateur du compresseur avec un capacimètre, il doit faire 50 microfarads et je mesure 47 microfarads.
Possible que le condensateur fasse disjoncter le différentiel ?
J'ai fait un test d'isolement de l'alimentation du compresseur avec un mégohmmètre avec une tension de 500 volts, le test est bon.
Entre les deux fils du compresseur, je mesure 5 ohms. Je ne comprends pas que celui-ci déclenche alors que l'isolement est apparemment bon.
La clim tourne maintenant depuis plus de 2 heures sans raccordement à la terre en mode chauffage et apparemment sans souci.
Avez-vous une idée car je dois absolument raccorder la terre pour une question de sécurité ?
Déjà merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Mon air conditionné fait déclencher le différentiel, j'ai fait quelques tests.
J'ai déconnecté la terre, la clim fonctionne sans problème, pas de déclenchement (ce n'est donc pas un court-circuit)
J'ai connecté le 220 sur le ventilateur, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai connecté le 220 sur l'électrovanne, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai connecté le 220 sur le compresseur, déclenchement du différentiel, si débranchement de la terre, il tourne, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai testé le condensateur du compresseur avec un capacimètre, il doit faire 50 microfarads et je mesure 47 microfarads.
Possible que le condensateur fasse disjoncter le différentiel ?
J'ai fait un test d'isolement de l'alimentation du compresseur avec un mégohmmètre avec une tension de 500 volts, le test est bon.
Entre les deux fils du compresseur, je mesure 5 ohms. Je ne comprends pas que celui-ci déclenche alors que l'isolement est apparemment bon.
La clim tourne maintenant depuis plus de 2 heures sans raccordement à la terre en mode chauffage et apparemment sans souci.
Avez-vous une idée car je dois absolument raccorder la terre pour une question de sécurité ?
Déjà merci à tous ceux qui pourront m'aider.
16 novembre 2022 à 21:47
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Déclenchement différentiel air conditionné
Bonjour.
Sur le compresseur il y a 3 enroulement compresseur et non 2 ou vous vous êtes vous branchez en amont sur la carte inverter ? Si sa saute en branchant le compresseur il y a des chance que ce soit lui. Par contre on ne laisse pas tourner une PAC sans terre car si défaut d'isolement vous allez renvoyé du jus sur les cartes et tout ce qui est connecté dessus vous allez vous créer des pannes supplémentaires.
Contrôler bien entre les 3 enroulements directement sur le compresseur.
Sur le compresseur il y a 3 enroulement compresseur et non 2 ou vous vous êtes vous branchez en amont sur la carte inverter ? Si sa saute en branchant le compresseur il y a des chance que ce soit lui. Par contre on ne laisse pas tourner une PAC sans terre car si défaut d'isolement vous allez renvoyé du jus sur les cartes et tout ce qui est connecté dessus vous allez vous créer des pannes supplémentaires.
Contrôler bien entre les 3 enroulements directement sur le compresseur.
17 novembre 2022 à 06:38
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Déclenchement différentiel air conditionné
Bonjour.
Clim76 : avec un condo de 50µF, on est sur du tout-ou-rien, donc pas inverter. Cela dit, le compresseur a quand même 3 fils, enroulement direct et enroulement déphasé. Donc 2 mesures de résistance. 5 ohms est une valeur classique.
Berni : Pourquoi ne pas avoir testé le condensateur avec votre mégohmmètre? Entre une cosse et son extérieur, puis entre l'autre cosse et son extérieur? Il peut y avoir un blème à ce niveau, dans ce cas il suffit d'isoler le condo de la masse, l'entourer d'une chambre à air, par ex.
Clim76 : avec un condo de 50µF, on est sur du tout-ou-rien, donc pas inverter. Cela dit, le compresseur a quand même 3 fils, enroulement direct et enroulement déphasé. Donc 2 mesures de résistance. 5 ohms est une valeur classique.
Berni : Pourquoi ne pas avoir testé le condensateur avec votre mégohmmètre? Entre une cosse et son extérieur, puis entre l'autre cosse et son extérieur? Il peut y avoir un blème à ce niveau, dans ce cas il suffit d'isoler le condo de la masse, l'entourer d'une chambre à air, par ex.
17 novembre 2022 à 10:05
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Déclenchement différentiel air conditionné
Bonjour.
Vous avez une fuite à la terre. Il va falloir procéder par élimination.
Débrancher l'ensemble de vos connecteurs, en prenant bien soin de les repérer puis rebrancher les uns après les autres pour savoir qui est le coupable. Naturellement vous coupez votre alimentation puis vous branchez une connexion vous mettez le courant. Puis vous recommencer couper le jus etc...
En partant de l'alimentation principale et en allant vers le compresseur.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Vous avez une fuite à la terre. Il va falloir procéder par élimination.
Débrancher l'ensemble de vos connecteurs, en prenant bien soin de les repérer puis rebrancher les uns après les autres pour savoir qui est le coupable. Naturellement vous coupez votre alimentation puis vous branchez une connexion vous mettez le courant. Puis vous recommencer couper le jus etc...
En partant de l'alimentation principale et en allant vers le compresseur.
Cordialement.
Maclimatisation.com