Question Forum Climatisation : Climatiseur réversible surchauffe
Bonjour.
Voici mon problème de chauffe :
Une unité extérieure pour une unité intérieure puissance 2,4kW de la marque Thermor pour chauffer une chambre de 15m².
Malgré une température demandée de 16°, il fait jusqu'à 22°dans la chambre.
La puissance de la machine est elle trop importante pour la surface ?
Où est-ce un problème de sonde ?
Merci pour votre aide et renseignements.
Voici mon problème de chauffe :
Une unité extérieure pour une unité intérieure puissance 2,4kW de la marque Thermor pour chauffer une chambre de 15m².
Malgré une température demandée de 16°, il fait jusqu'à 22°dans la chambre.
La puissance de la machine est elle trop importante pour la surface ?
Où est-ce un problème de sonde ?
Merci pour votre aide et renseignements.
17 novembre 2022 à 06:47
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible surchauffe
Bonjour.
On a eu sur ce forum plusieurs cas où le trou dans le mur derrière l'UI était mal calfeutré. Du coup de l'air froid arrive plus ou moins directement sur la sonde thermostat... qui se les pèle... et dit à l'UE, eh, envoie un peu de chaud! C'est surtout quand la sonde n'est pas clipsée au dessus de l'échangeur, mais se trouve plutôt dans le bloc électronique à droite.
Mais si la clim se coupe quand vous arrivez à 22 et redémarre à 19 ou 20 (réels), alors ça peut aussi être une sonde mal calibrée.
On a eu sur ce forum plusieurs cas où le trou dans le mur derrière l'UI était mal calfeutré. Du coup de l'air froid arrive plus ou moins directement sur la sonde thermostat... qui se les pèle... et dit à l'UE, eh, envoie un peu de chaud! C'est surtout quand la sonde n'est pas clipsée au dessus de l'échangeur, mais se trouve plutôt dans le bloc électronique à droite.
Mais si la clim se coupe quand vous arrivez à 22 et redémarre à 19 ou 20 (réels), alors ça peut aussi être une sonde mal calibrée.
17 novembre 2022 à 10:18
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible surchauffe
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié en effet les trous du mur, ils sont bien rebouchés.
De plus, ce n est pas un mur extérieur mais un mur de garage.
Je vais tenter de recalibrer la sonde via un tuto sur le site assistance-thermor.
J'ai vérifié en effet les trous du mur, ils sont bien rebouchés.
De plus, ce n est pas un mur extérieur mais un mur de garage.
Je vais tenter de recalibrer la sonde via un tuto sur le site assistance-thermor.
17 novembre 2022 à 10:28
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Climatiseur réversible surchauffe
Je reviens ici pour annoncer la résolution du problème.
17 novembre 2022 à 13:46