Question Forum Climatisation : Problème mise en service PAC Atlantic
Bonjour.
C'est ma première question sur ce forum et je vous remercie d'avance.
Lors de la mise en service d'une pompe à chaleur Atlantic par un technicien agréé, il a trouvé que la pression du R410 montait rapidement et arrêtait la machine sans aucun défaut signalé.
Après consultation de ses collègues de la hotline, ils ont conclu que la liaison était pincée quelque part.
Le parcours de la liaison est difficile d'accès (c'est moi qui l'ai posée 15ml 5/8-3/8). J'ai testé sans problème la partie de la liaison que je soupçonne être la cause (2 cintrages 90° à la main), à l'aide de tube plastique à cintrer de 4 mètres que j'ai glissé entièrement.
Ma question : Est-ce qu'il y aurait une autre cause ? Merci.
C'est ma première question sur ce forum et je vous remercie d'avance.
Lors de la mise en service d'une pompe à chaleur Atlantic par un technicien agréé, il a trouvé que la pression du R410 montait rapidement et arrêtait la machine sans aucun défaut signalé.
Après consultation de ses collègues de la hotline, ils ont conclu que la liaison était pincée quelque part.
Le parcours de la liaison est difficile d'accès (c'est moi qui l'ai posée 15ml 5/8-3/8). J'ai testé sans problème la partie de la liaison que je soupçonne être la cause (2 cintrages 90° à la main), à l'aide de tube plastique à cintrer de 4 mètres que j'ai glissé entièrement.
Ma question : Est-ce qu'il y aurait une autre cause ? Merci.
08 juin 2023 à 08:17
Réponse 1 forum dépannage climatiseur climatisation
Problème mise en service PAC Atlantic
Bonjour.
Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
Si le tube est pincé effectivement la hp du gaz monté rapidement jusqu'à déclencher le pressostat hp qui coupe l'appareil, et le défaut ne vient pas forcément à la première coupure mais lorsqu'un certains nombre de coupure intervient dans un temps donné (exemple 10 coupure hp en 1h et là le défaut apparaîtra).
08 juin 2023 à 10:11
Réponse 2 forum dépannage climatiseur climatisation
Problème mise en service PAC Atlantic
Merci Climatisation76.
08 juin 2023 à 11:08