Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
8445
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum.
Je rencontre un problème avec ma PAC Atlantic sur l'ue (woya080lfca).
Suite à code erreur 370 et 94 Protection surintensité, j'ai changé la carte inverter et la carte de régulation.
Suite au changement des deux cartes le problème persiste.
Est-ce qu'une personne aurait déjà résolu cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je suis nouveau sur le forum.
Je rencontre un problème avec ma PAC Atlantic sur l'ue (woya080lfca).
Suite à code erreur 370 et 94 Protection surintensité, j'ai changé la carte inverter et la carte de régulation.
Suite au changement des deux cartes le problème persiste.
Est-ce qu'une personne aurait déjà résolu cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide.
15 février 2023 à 11:04
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour.
C'est peut-être tout simplement votre compresseur qui est en panne.
Et, dans le cas de surintensités, en règle générale, c'est soit la carte inverter, soit le compresseur, mais rarement la carte de régulation.
C'est peut-être tout simplement votre compresseur qui est en panne.
Et, dans le cas de surintensités, en règle générale, c'est soit la carte inverter, soit le compresseur, mais rarement la carte de régulation.
15 février 2023 à 13:47
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Merci beaucoup pour votre réponse.
Comment puis-je tester que cela vient bien du compresseur ?
Comment puis-je tester que cela vient bien du compresseur ?
15 février 2023 à 15:09
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Contrôler les enroulements du compresseur pour cela, il faut d'abord disjoncter et débrancher les 3 cosses sur le compresseur. Ensuite, avec un multimètre, vous devez mesurer les valeurs entre les broches sur le compresseur en ohmmètre.
Vous devriez avoir 3 valeurs autour d'un ohm équilibré.
Vous devriez avoir 3 valeurs autour d'un ohm équilibré.
15 février 2023 à 17:35
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Super merci pour votre aide.
Je vais prendre les mesures et je vous tiens au courant.
Je vais prendre les mesures et je vous tiens au courant.
15 février 2023 à 17:48
Réponse 5 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour,
J'ai testé les trois enroulements du compresseur et tout semble être en ordre.
C'est incompréhensible. La PAC tourne pendant cinq minutes puis les codes d'erreur apparaissent.
Bonne journée.
J'ai testé les trois enroulements du compresseur et tout semble être en ordre.
C'est incompréhensible. La PAC tourne pendant cinq minutes puis les codes d'erreur apparaissent.
Bonne journée.
18 février 2023 à 09:54
Réponse 6 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Quand le compresseur tourne, est-ce que les tuyaux chauffent bien et est-ce que le ventilateur extérieur envoie bien de l'air plus froid que l'air extérieur ?
18 février 2023 à 12:51
Réponse 7 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour, peut-être qu'il y a un manque de gaz à vérifier.
19 février 2023 à 08:45
Réponse 8 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour,
Votre défaut vient du module ACTPM ou module correcteur du facteur de puissance.
Celui-ci est en train de dériver :
soit par vétusté de la pâte thermique,
soit par dérive d'un condensateur,
soit (plus rarement) l'inductance qui se met en court-circuit par vétusté de l'isolant.
Ce module coûte environ 50 € chez Alibaba.
Pendant le peu de temps de fonctionnement, la tension de sortie entre les deux fils qui relient le module ACTPM à la carte d'alimentation du compresseur doit être supérieure à 340 V AC.
Cordialement,
Jima
Votre défaut vient du module ACTPM ou module correcteur du facteur de puissance.
Celui-ci est en train de dériver :
soit par vétusté de la pâte thermique,
soit par dérive d'un condensateur,
soit (plus rarement) l'inductance qui se met en court-circuit par vétusté de l'isolant.
Ce module coûte environ 50 € chez Alibaba.
Pendant le peu de temps de fonctionnement, la tension de sortie entre les deux fils qui relient le module ACTPM à la carte d'alimentation du compresseur doit être supérieure à 340 V AC.
Cordialement,
Jima
19 février 2023 à 10:52