Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
8521
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonsoir.
J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin.
Groupe 4MXS + 4 consoles intérieures de 2006.
Description de la panne : voyant vert clignotant sur les UI. Le code défaut U2.
J'ai démonté le capot qui protège les raccords hydrauliques, sur la petite carte à droite 5 LEDS.
À LED verte clignotante, 1 LED rouge fixe, 2 LED rouges éteintes, 3 LED rouges éteintes, 4 LED rouges fixes.
Contrôle du fusible sur la carte du dessus, RAS.
J'ai une autre installation groupe 3MXS + 3 consoles intérieures qui fonctionne bien.
Ce serait possible de me dépanner avec les pièces du 3MXS, si c'est compatible.
Bonne soirée à vous tous.
Jojo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin.
Groupe 4MXS + 4 consoles intérieures de 2006.
Description de la panne : voyant vert clignotant sur les UI. Le code défaut U2.
J'ai démonté le capot qui protège les raccords hydrauliques, sur la petite carte à droite 5 LEDS.
À LED verte clignotante, 1 LED rouge fixe, 2 LED rouges éteintes, 3 LED rouges éteintes, 4 LED rouges fixes.
Contrôle du fusible sur la carte du dessus, RAS.
J'ai une autre installation groupe 3MXS + 3 consoles intérieures qui fonctionne bien.
Ce serait possible de me dépanner avec les pièces du 3MXS, si c'est compatible.
Bonne soirée à vous tous.
Jojo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 mars 2023 à 18:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour.
Le code U2 signale un dysfonctionnement de la tension d'alimentation électrique, ou une panne de courant instantanée.
Il s'agit probablement d'un problème de carte électronique. Vu l'ancienneté de votre matériel il sera peut être difficile de trouver la pièce. Néanmoins merci de donner les références complètes de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code U2 signale un dysfonctionnement de la tension d'alimentation électrique, ou une panne de courant instantanée.
Il s'agit probablement d'un problème de carte électronique. Vu l'ancienneté de votre matériel il sera peut être difficile de trouver la pièce. Néanmoins merci de donner les références complètes de votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mars 2023 à 20:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour,
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
Sur certains modèles Daikin Multisplit, il y a une petite carte électronique cachée juste derrière les borniers de raccordement du groupe extérieur.
Avant de changer la carte principale, cela peut venir de celle-ci à contrôler par un technicien.
26 mars 2023 à 11:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour.
La référence du groupe extérieur : 4MXS68E3V1B année 2006.
J'ai démonté la platine supérieure, je joins les photos.
J'ai aussi démonté le ventilateur qui ne semble pas trop libre, deux fils brûlés au ras du moteur !!! Je joins la photo.
Je vais commander un nouveau moteur.
En espérant que cela ne m'ait pas cramé autre chose.
Cordialement,
Jojo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La référence du groupe extérieur : 4MXS68E3V1B année 2006.
J'ai démonté la platine supérieure, je joins les photos.
J'ai aussi démonté le ventilateur qui ne semble pas trop libre, deux fils brûlés au ras du moteur !!! Je joins la photo.
Je vais commander un nouveau moteur.
En espérant que cela ne m'ait pas cramé autre chose.
Cordialement,
Jojo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mars 2023 à 14:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour,
Attention, ne changez pas seulement le moteur du ventilateur. Généralement, on change le moteur et la carte de régulation.
Dans votre cas, je réfléchirais à deux fois. En effet, le moteur du ventilateur coûte 305,66 €, la carte de régulation 918,53 € et si la platine d'alimentation a été touchée, cette dernière n'est plus disponible et coûtait 443,90 €.
Bref, pour une installation qui a 17 ans, je ne pense pas que cela vaille le coup.
Cordialement,
maclimatisation.com
Attention, ne changez pas seulement le moteur du ventilateur. Généralement, on change le moteur et la carte de régulation.
Dans votre cas, je réfléchirais à deux fois. En effet, le moteur du ventilateur coûte 305,66 €, la carte de régulation 918,53 € et si la platine d'alimentation a été touchée, cette dernière n'est plus disponible et coûtait 443,90 €.
Bref, pour une installation qui a 17 ans, je ne pense pas que cela vaille le coup.
Cordialement,
maclimatisation.com
26 mars 2023 à 14:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour, j'ai démonté cette pièce et j'ai un fusible 250V 3.15 à souder qui est grillé.
La prise qui se situe à côté est celle du moteur ventilateur qui a eu un problème de fils brûlés.
J'ai un nouveau moteur, je vais essayer de trouver ce fusible.
Jojo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La prise qui se situe à côté est celle du moteur ventilateur qui a eu un problème de fils brûlés.
J'ai un nouveau moteur, je vais essayer de trouver ce fusible.
Jojo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 mars 2023 à 20:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Bonjour.
J'ai changé le fusible HS, remontage du groupe extérieur.
Tout fonctionne parfaitement coût de ma réparation.
220 Euros le moteur du ventilateur et un fusible de récupération.
Bonne journée à tous.
jojo
J'ai changé le fusible HS, remontage du groupe extérieur.
Tout fonctionne parfaitement coût de ma réparation.
220 Euros le moteur du ventilateur et un fusible de récupération.
Bonne journée à tous.
jojo
31 mars 2023 à 16:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Daikin air/air code erreur U2
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum-climatisation.
31 mars 2023 à 17:32