Guide dépannage climatisation : Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Bonjour,
Pour une climatisation de 6,8 kW, quelle section électrique dois-je mettre pour l'alimentation ?
Merci pour vos conseils.
Pour une climatisation de 6,8 kW, quelle section électrique dois-je mettre pour l'alimentation ?
Merci pour vos conseils.
Conseils 1 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
La section de votre climatiseur 6.8 kW doit être d'un câblage de 3*2.5 pour être bien en sécurité. Et bonne fraîcheur pour cet été !
Conseils 2 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Du 2.5mm², ce n'est pas assez ! Votre climatisation tire 29.5 ampères, donc il faut du 6 mm². La puissance=tension multipliée par intensité, donc I=puissance divisée par tension, ce qui donne I=6800/230=29.5 ampères.
Conseils 3 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Alors pourquoi sur la notice et dans la clim ils mettent du 2.5 (attention puissance absorbée ne veut pas dire utile) ?
Conseils 4 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Il faut d'abord savoir si vous parlez de puissance frigorifique ou électrique.
Conseils 5 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Bonjour. Si vous parlez de la puissance frigorifique (6800watts), le 3G2.5 est largement suffisant, pour la simple et bonne raison qu'une climatisation a un rendement minimum de 3 (voir plaquette signalétique sur groupe externe ). Donc si vous prenez 6800 watts /3 =2266.6666 watts, c'est ce que vous consommerez un maximum, soit 9.44 ampères. Les normes électriques veulent que l'on ne dépasse pas 6A par mm² donc pour le 2,5² vous pouvez monter jusqu'à 15 ampères. Tout est donc ok.
Conseils 6 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Je confirme 3g 2.5 est suffisant sachant que l'on calcule un ratio de 10 a pour 1 mm² de section, alors votre clim ne doit sûrement pas tirer plus de 25a, car sinon il faut la jeter ! Réponse d'un frigoriste.
Conseils 7 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
D'accord moi aussi, du 2,5mm² suffira grandement.
Conseils 8 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Bonjour, l'alimentation au groupe extérieur se fait en 3G2, 5 et du groupe extérieur aux unités intérieures en 4G1,5. Cordialement.
Conseils 9 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Bonjour, en mono ou en triphasé utilisez du 4 x 6 mm². Menouar
10 janvier 2008 à 02:48
Conseils 10 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Du 2.5 c'est bon ! Mais il faut préciser de quelle puissance vous parlez car cela peut induire en erreur.
Conseils 11 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Si votre clim est une Inverter, du 2.5 mm sera suffisant en on-off, du 4 mm ou 6 mm serait conseillé "qui peut le plus peut le moins".
Conseils 12 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Salut, vous avez tous plus ou moins raison : il faut prendre en compte le puissance électrique, et aussi la distance entre l'évaporateur et le groupe. Car plus la distance est grande et plus il y a de risque que le câble chauffe.
Conseils 13 climatisation dépannage
Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
J'interviens vite fait : la section du câble dépend de l'intensité absorbée au démarrage surtout, ensuite si le système est Inverter jamais il ne consommera la pleine puissance, sauf en cas de limite de fonctionnement très rare ; maintenant le constructeur préconise une certaine section, mais elle peut varier effectivement selon la distance du groupe extérieur au tableau électrique. Bonne chance.
Conseils 14 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Bonjour
Tout d'abord, il faut savoir de quelle puissance on parle !
La puissance restituée, en froid ou en chaud, n'a rien à voir avec la puissance électrique de l'ensemble.
Soit vous prenez la section recommandée dans la notice, 99% de chance que ce soit du 2,5², soit vous prenez l'intensité indiquée sur la plaque de l'appareil et vous faites ainsi : 1,5 mm² maxi 10 Ampères, 2,5 mm² maxi 20 Ampères.
Pour la longueur de quelques mètres qui sépare généralement les parties extérieures et intérieures, cela est amplement suffisant.
Mais, avant tout, regardez la puissance électrique et rien d'autre.
Cordialement.
Tout d'abord, il faut savoir de quelle puissance on parle !
La puissance restituée, en froid ou en chaud, n'a rien à voir avec la puissance électrique de l'ensemble.
Soit vous prenez la section recommandée dans la notice, 99% de chance que ce soit du 2,5², soit vous prenez l'intensité indiquée sur la plaque de l'appareil et vous faites ainsi : 1,5 mm² maxi 10 Ampères, 2,5 mm² maxi 20 Ampères.
Pour la longueur de quelques mètres qui sépare généralement les parties extérieures et intérieures, cela est amplement suffisant.
Mais, avant tout, regardez la puissance électrique et rien d'autre.
Cordialement.
08 avril 2009 à 02:24
Conseils 15 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Bonjour, voilà votre puissance est de 6800 W ?
- si on travaille en 220V, consommer 30A ce qui fait qu'ils vous faut 6 m2,
- et si on travaille en triphasé 380V, consommer 17A, ce qui fait qu'on a besoin d'une section du câble 3 m2. Merci le frigoriste.
- si on travaille en 220V, consommer 30A ce qui fait qu'ils vous faut 6 m2,
- et si on travaille en triphasé 380V, consommer 17A, ce qui fait qu'on a besoin d'une section du câble 3 m2. Merci le frigoriste.
12 novembre 2009 à 19:02
Conseils 16 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Ce qui compte c'est la puissance absorbée, dans le cas d'une climatisation inverter 6800W cela
correspond (selon les marques) à une puissance absorbée d'environ 1700W du câble 2.5 et un ampérage 16A sont largement suffisants.
correspond (selon les marques) à une puissance absorbée d'environ 1700W du câble 2.5 et un ampérage 16A sont largement suffisants.
01 janvier 2010 à 19:23
Conseils 17 climatisation dépannage
Invité

Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Invité
Bonjour,
Désolé de déterrer un tel post mais pour votre info, j'ai installé la clim chez mes parents, et le technicien qui est venu faire la mise en service nous a imposé du 6mm² pour le 6,8kW, sur sa fiche, Daikin indique que ça peut monter jusqu'à 27A donc il faut du 6 mm².
J'ai beau essayer de lui expliquer que sur la doc d'installation Daikin parle de 2,5mm² mais il n'a rien voulu savoir, si on ne tirait pas un 6mm² il ne validait pas l'installation et ne la mettait pas en service.
Je ne suis pas d'accord avec lui, 6,8kW c'est la puissance de chaud, pas la conso électrique, sinon avoir une PAC ne sert à rien pour réduire sa conso électrique...
Bref, pour les futures installations je ne me ferai pas avoir.
Désolé de déterrer un tel post mais pour votre info, j'ai installé la clim chez mes parents, et le technicien qui est venu faire la mise en service nous a imposé du 6mm² pour le 6,8kW, sur sa fiche, Daikin indique que ça peut monter jusqu'à 27A donc il faut du 6 mm².
J'ai beau essayer de lui expliquer que sur la doc d'installation Daikin parle de 2,5mm² mais il n'a rien voulu savoir, si on ne tirait pas un 6mm² il ne validait pas l'installation et ne la mettait pas en service.
Je ne suis pas d'accord avec lui, 6,8kW c'est la puissance de chaud, pas la conso électrique, sinon avoir une PAC ne sert à rien pour réduire sa conso électrique...
Bref, pour les futures installations je ne me ferai pas avoir.
21 juin 2019 à 10:03
Conseils 18 climatisation dépannage
Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Bricovidéo actualités en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 74 855 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris

Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 74 855 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
21 juin 2019 à 10:41
Conseils 19 climatisation dépannage
Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Bonsoir invité du 21/juin 2019.
Votre technicien a eu un faux raisonnement.
Vous devriez le rappeler pour lui dire que ce sont bel et bien les recommandations du constructeur qui priment.
S'il y a un problème la garantie tombe à l'eau à cause de cette section de câble qui n'est pas conforme.
Vous avez une petite clim d'à peine 6,8 kW "je considère que c'est la puissance restituée" et non pas un VRV de 5 ou 8 chevaux.
D'ailleurs c'est valable aussi pour quelqu'un qui mettrait du 2,5 car les calculs indiquent que du 2,5 est suffisant alors que le constructeur indique du 6mm².
Le constructeur prévoit tout dans sa notice d'installation et vaut mieux s'y conformer.
Cordialement.
Votre technicien a eu un faux raisonnement.
Vous devriez le rappeler pour lui dire que ce sont bel et bien les recommandations du constructeur qui priment.
S'il y a un problème la garantie tombe à l'eau à cause de cette section de câble qui n'est pas conforme.
Vous avez une petite clim d'à peine 6,8 kW "je considère que c'est la puissance restituée" et non pas un VRV de 5 ou 8 chevaux.
D'ailleurs c'est valable aussi pour quelqu'un qui mettrait du 2,5 car les calculs indiquent que du 2,5 est suffisant alors que le constructeur indique du 6mm².
Le constructeur prévoit tout dans sa notice d'installation et vaut mieux s'y conformer.
Cordialement.
23 juin 2019 à 00:03
Conseils 20 climatisation dépannage
Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Bonjour,
Je vais compliquer un peu les choses, pas de normes et lois de ces bobos qui font la loi, merci.
Voilà, j'ai un appartement de presque 80 mètres carrés, donc il me faut une climatisation inverter de 8 kW.
Je compte installer deux groupes : un de 3 kW pour les deux chambres et un autre de 5 kW pour le salon et la 3ème chambre. Apparemment, il est mieux d'avoir deux groupes ?
Voilà, je vais préparer le terrain et tirer une ligne de 2,5 mm avec un disjoncteur de 20 A, puis au balcon avec une boîte de dérivation et les bornes de connection rapide Wago, j'alimente chaque groupe ?
Est-ce que c'est faisable ? Ca diminue-t-il l'efficacité et surtout sans risque ?
On met de côté les normes.
Merci.
Je vais compliquer un peu les choses, pas de normes et lois de ces bobos qui font la loi, merci.
Voilà, j'ai un appartement de presque 80 mètres carrés, donc il me faut une climatisation inverter de 8 kW.
Je compte installer deux groupes : un de 3 kW pour les deux chambres et un autre de 5 kW pour le salon et la 3ème chambre. Apparemment, il est mieux d'avoir deux groupes ?
Voilà, je vais préparer le terrain et tirer une ligne de 2,5 mm avec un disjoncteur de 20 A, puis au balcon avec une boîte de dérivation et les bornes de connection rapide Wago, j'alimente chaque groupe ?
Est-ce que c'est faisable ? Ca diminue-t-il l'efficacité et surtout sans risque ?
On met de côté les normes.
Merci.
12 février 2023 à 17:28
Conseils 21 climatisation dépannage
Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
Bonjour,
Comme déjà répondu, il faut un disjoncteur par climatiseur. Donc, si vous voulez avoir de la marge, vous tirez au pire des cas un 4 mm² alimenté par un disjoncteur C25 de votre tableau principal jusqu'au balcon.
De là, vous refaites un petit tableau extérieur avec 2 départs en 2,5 mm qui devrait être suffisant par climatiseur, protégé chacun avec un disjoncteur adéquat à la demande du fabricant.
Comme déjà répondu, il faut un disjoncteur par climatiseur. Donc, si vous voulez avoir de la marge, vous tirez au pire des cas un 4 mm² alimenté par un disjoncteur C25 de votre tableau principal jusqu'au balcon.
De là, vous refaites un petit tableau extérieur avec 2 départs en 2,5 mm qui devrait être suffisant par climatiseur, protégé chacun avec un disjoncteur adéquat à la demande du fabricant.
12 février 2023 à 19:52