Problème erreur U4 climatiseur Daikin
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8508
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème erreur U4 climatiseur Daikin
Bonjour.
Nous avons fait installer en 2019, une unité gainable Daikin FBA100A + RZASG100L9V1 + BRC1E53A.
Courant décembre 2022, nous avons l'erreur U4 qui est apparue.
La société qui est intervenue a changée deux cartes mère se trouvant dans le gainable sous les combles.
Hors l'erreur est toujours apparente, mais le problème c'est qu'elle est jamais présente quand on fait appel au technicien.
En conséquence, il ne peut pas savoir de quel endroit provient la panne.
Auriez vous un aiguillage à nous donner car tout le monde sèche ?
Le SAV de Daikin a été contacté par téléphone et sans panne franche, ils ne savent pas orienter le technicien.
Je précise que la panne U4 disparait toute seule. Sans rien toucher à la télécommande, tout se remet en fonctionnement normal.
Merci et bonne journée.
Nous avons fait installer en 2019, une unité gainable Daikin FBA100A + RZASG100L9V1 + BRC1E53A.
Courant décembre 2022, nous avons l'erreur U4 qui est apparue.
La société qui est intervenue a changée deux cartes mère se trouvant dans le gainable sous les combles.
Hors l'erreur est toujours apparente, mais le problème c'est qu'elle est jamais présente quand on fait appel au technicien.
En conséquence, il ne peut pas savoir de quel endroit provient la panne.
Auriez vous un aiguillage à nous donner car tout le monde sèche ?
Le SAV de Daikin a été contacté par téléphone et sans panne franche, ils ne savent pas orienter le technicien.
Je précise que la panne U4 disparait toute seule. Sans rien toucher à la télécommande, tout se remet en fonctionnement normal.
Merci et bonne journée.
20 mars 2023 à 09:27
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Problème erreur U4 climatiseur Daikin
Bonjour, veuillez vérifier que votre terre est correcte en mesurant la résistance entre le neutre et la terre avec un multimètre.
Y a-t-il une pompe de relevage sur le gainable ?
Y a-t-il une pompe de relevage sur le gainable ?
26 mars 2023 à 11:32
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Problème erreur U4 climatiseur Daikin
Bonjour.
Merci et je suis désolé de ne répondre que maintenant, je viens de voir votre message ce jour.
Toutes les mesures sont bonnes et il n'y a pas de pompe de relevage.
Daikin a géré la panne avec le technicien et c'est la carte mère du groupe extérieur qui est hors service.
Nous venons de valider le devis de changement de la carte mère, ce qui est très coûteux.
Merci et je suis désolé de ne répondre que maintenant, je viens de voir votre message ce jour.
Toutes les mesures sont bonnes et il n'y a pas de pompe de relevage.
Daikin a géré la panne avec le technicien et c'est la carte mère du groupe extérieur qui est hors service.
Nous venons de valider le devis de changement de la carte mère, ce qui est très coûteux.
07 avril 2023 à 14:09