Bonsoir.
Je possède une climatisation réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF.
Une fois arrivée à la température de consigne, le split intérieur se met en régulation. Jusque-là, pas de souci.
Mais comme la ventilation ne s'arrête pas une fois en régulation, la sonde de température continue à recevoir de l'air chaud et la température mesurée par le split dépasse largement la consigne.
Et donc elle ne repart pas en ventilation.
Mais ma température de la pièce chute.
J'ai donc contacté Mitsubishi qui m'a dit de couper la résistance JR01.
Mais j'ai peur de me lancer ! J'ai identifié la résistance sur ma carte, mais ma carte est différente de la photo envoyée par Mitsubishi.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je possède une climatisation réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF.
Une fois arrivée à la température de consigne, le split intérieur se met en régulation. Jusque-là, pas de souci.
Mais comme la ventilation ne s'arrête pas une fois en régulation, la sonde de température continue à recevoir de l'air chaud et la température mesurée par le split dépasse largement la consigne.
Et donc elle ne repart pas en ventilation.
Mais ma température de la pièce chute.
J'ai donc contacté Mitsubishi qui m'a dit de couper la résistance JR01.
Mais j'ai peur de me lancer ! J'ai identifié la résistance sur ma carte, mais ma carte est différente de la photo envoyée par Mitsubishi.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 février 2023 à 20:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF
Bonjour.
Dans un premier temps avant de couper la résistance avez vous déjà sortie la sonde d'ambiance à l'extérieur de la carrosserie de la murale ?
Dans un premier temps avant de couper la résistance avez vous déjà sortie la sonde d'ambiance à l'extérieur de la carrosserie de la murale ?
18 février 2023 à 07:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF
Bonjour.
Oui elle est sortie.
Merci.
Oui elle est sortie.
Merci.
18 février 2023 à 07:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF
Les volets de soufflage sont-ils bien réglés vers le bas en mode chauffage ?
18 février 2023 à 10:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF
Oui, oui. À ce niveau, pas de souci.
Je souhaite juste que le ventilateur s'arrête en régulation. Solution proposée par Mitsubishi.
J'ai bien sûr contacté Mitsubishi à ce sujet, mais la réponse tarde. Merci beaucoup.
Je souhaite juste que le ventilateur s'arrête en régulation. Solution proposée par Mitsubishi.
J'ai bien sûr contacté Mitsubishi à ce sujet, mais la réponse tarde. Merci beaucoup.
18 février 2023 à 11:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF
Bonjour, coupez la mais de manière si possible de pouvoir la connecter de nouveau si cela vous intéresse.
19 février 2023 à 08:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF
Merci.
Oui, j'ai pensé à cela.
Mais ce n'est pas simple.
Il faudrait déposer entièrement la carte et dessouder la résistance....
Oui, j'ai pensé à cela.
Mais ce n'est pas simple.
Il faudrait déposer entièrement la carte et dessouder la résistance....
19 février 2023 à 09:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF
Bonjour @Francois77.
Je rencontre comme vous un problème de surchauffe.
Est ce que votre problème a été résolu avec la résistance coupé JR01 ?
Mon installation est composé de un split MSZ-AP50VGK (séjour) et 4 splits MSZ-AP15VGK (chambres).
Ce sont les chambres qui me posent problème avec les splits MSZ-AP15VGK, les chambres ont une superficie de 14 m².
Dans le séjours aucun problème, j’ai 50 m².
L'installateur m'a préconisé de mettre en vitesse 1 (FAN - Silence), le moins fort, dans les chambres, mais faut il pas mieux mettre le réglage Ventilation (FAN) : mode AUTO.
Cela change rien, toujours aussi chaud. La température au niveau du capteur est bien identique au thermomètre.
Même en mettant 15’C sur les télécommandes j’ai toujours 22’C.
J’ai ouvert un post, mais peut de réponses de résolution du problème.
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Cordialement.
Je rencontre comme vous un problème de surchauffe.
Est ce que votre problème a été résolu avec la résistance coupé JR01 ?
Mon installation est composé de un split MSZ-AP50VGK (séjour) et 4 splits MSZ-AP15VGK (chambres).
Ce sont les chambres qui me posent problème avec les splits MSZ-AP15VGK, les chambres ont une superficie de 14 m².
Dans le séjours aucun problème, j’ai 50 m².
L'installateur m'a préconisé de mettre en vitesse 1 (FAN - Silence), le moins fort, dans les chambres, mais faut il pas mieux mettre le réglage Ventilation (FAN) : mode AUTO.
Cela change rien, toujours aussi chaud. La température au niveau du capteur est bien identique au thermomètre.
Même en mettant 15’C sur les télécommandes j’ai toujours 22’C.
J’ai ouvert un post, mais peut de réponses de résolution du problème.
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Cordialement.
03 novembre 2023 à 10:56