Problème évacuation condensation splits
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8527
Question Forum Climatisation : Problème évacuation condensation splits
Bonjour.
Actuellement je suis équipé d'une pompe extérieure et de 5 splits Mitsubishi Electric model MSZ-GC22VA.
Tout fonctionne très bien que ce soit en chauffage ou en clim mais le problème que j'ai c'est que sur les 5 splits j'en ai 2 qui n'évacue pas l'eau de la condensation, ça goutte par terre.
Avez-vous des conseils pour tester les pompes ou bien des plan détaillé des pièces des splits ?
Merci d'avance
Actuellement je suis équipé d'une pompe extérieure et de 5 splits Mitsubishi Electric model MSZ-GC22VA.
Tout fonctionne très bien que ce soit en chauffage ou en clim mais le problème que j'ai c'est que sur les 5 splits j'en ai 2 qui n'évacue pas l'eau de la condensation, ça goutte par terre.
Avez-vous des conseils pour tester les pompes ou bien des plan détaillé des pièces des splits ?
Merci d'avance

29 mars 2023 à 09:07
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème évacuation condensation splits
Bonjour.
Si cela goutte dehors il n y a pas de problème. Si cela goutte dedans là il y a un problème.
Deux cas ou l'évacuation est faites de façon gravitaire le conduit est bouché, si cela passe par une pompe de relevage cette dernière doit être HS et il faut la changer.
La durée de vie moyenne d'une pompe de relevage est d'environ 5 ans.
Cordialement
maclimatisation.com
Si cela goutte dehors il n y a pas de problème. Si cela goutte dedans là il y a un problème.
Deux cas ou l'évacuation est faites de façon gravitaire le conduit est bouché, si cela passe par une pompe de relevage cette dernière doit être HS et il faut la changer.
La durée de vie moyenne d'une pompe de relevage est d'environ 5 ans.
Cordialement
maclimatisation.com
29 mars 2023 à 10:45
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème évacuation condensation splits
Merci pour votre réactivité.
Pour les pompes lesquelles dois-je changer car j'en ait deux, une sur le split et une autre dans les combles ?
Pour les pompes lesquelles dois-je changer car j'en ait deux, une sur le split et une autre dans les combles ?
29 mars 2023 à 11:10
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème évacuation condensation splits
Bonjour.
En fait vous avez un réservoir avec un détecteur de niveau qui est dans le split et le moteur qui est dans les combles.
Il faut donc soit nettoyer le réservoir et essayer à nouveau le fonctionnement et si cela n'est pas bon il faut changer l'ensemble.
Cordialement.
maclimatisation.com
En fait vous avez un réservoir avec un détecteur de niveau qui est dans le split et le moteur qui est dans les combles.
Il faut donc soit nettoyer le réservoir et essayer à nouveau le fonctionnement et si cela n'est pas bon il faut changer l'ensemble.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2023 à 11:27
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème évacuation condensation splits
Bonjour.
Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
Parfois le flotteur reste coller au fond du réservoir de la pompe pendant la période de chauffage, tapoter dessus suffit parfois à la faire repartir.
29 mars 2023 à 12:20
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème évacuation condensation splits
Bonjour,
une pompe de relevage ne fonctionne qu'en mode froid donc en été et jamais en hiver.
En effet le split ne fait de la condensation qu'en mode froid. En mode chaud c'est l'unité extérieure qui peut, suivant le taux d'hygrométrie faire des condensats
Cordialement
maclimatisation.com
une pompe de relevage ne fonctionne qu'en mode froid donc en été et jamais en hiver.
En effet le split ne fait de la condensation qu'en mode froid. En mode chaud c'est l'unité extérieure qui peut, suivant le taux d'hygrométrie faire des condensats
Cordialement
maclimatisation.com
29 mars 2023 à 12:46
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème évacuation condensation splits
Bonjour.
OK, donc si je comprends bien, le flotteur dans le Split autorise la pompe à évacuer l'eau.
Donc, si j'intervertis pour commencer la pompe avec une autre qui fonctionne et si cela fonctionne, alors c'est la pompe qui est en panne, ou bien si cela ne fonctionne pas, c'est le flotteur ou une coupure d'alimentation de la pompe, bien sûr en mode froid.
Est-ce que le fait d'intervertir fera fonctionner tout de suite ou bien faut-il une sorte de réinitialisation ?
Merci.
OK, donc si je comprends bien, le flotteur dans le Split autorise la pompe à évacuer l'eau.
Donc, si j'intervertis pour commencer la pompe avec une autre qui fonctionne et si cela fonctionne, alors c'est la pompe qui est en panne, ou bien si cela ne fonctionne pas, c'est le flotteur ou une coupure d'alimentation de la pompe, bien sûr en mode froid.
Est-ce que le fait d'intervertir fera fonctionner tout de suite ou bien faut-il une sorte de réinitialisation ?
Merci.
29 mars 2023 à 13:06
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème évacuation condensation splits
Non le flotteur fait partie de la pompe de relevage, qui est raccorder au split mais n'en fait pas partie, lorsque le bac du split se vide dans le réservoir de la pompe, le flotteur monte est enclenché la pompe, il vous faut trouver ce réservoir qui contient le flotteur.
29 mars 2023 à 14:35