Bonjour PL,
Tout à fait d'accord, c'est comme cela que je procède d'ailleurs. Mais Pizzagore n'a pas mentionné l'absence de grille de reprise.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout à fait d'accord, c'est comme cela que je procède d'ailleurs. Mais Pizzagore n'a pas mentionné l'absence de grille de reprise.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2021 à 15:21

Bonjour PL.
Cela n'a rien à voir avec une reprise gainée, d'ailleurs cela n'est pas mentionné, mais d'un paramétrage de la télécommande.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela n'a rien à voir avec une reprise gainée, d'ailleurs cela n'est pas mentionné, mais d'un paramétrage de la télécommande.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2021 à 06:02

Bonsoir.
Pas de problème.
Bonne soirée.
maclimatisation.com
Pas de problème.

Bonne soirée.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 19:13

Re,
D'ailleurs on voit les deux voyants verts éclairés.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'ailleurs on voit les deux voyants verts éclairés.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 18:38

Bonjour,
Votre installation est a priori pour le chauffage et l'eau chaude (ballon d'eau Hitachi à gauche). Il se peut que votre installation se mette en route pour l'eau chaude.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre installation est a priori pour le chauffage et l'eau chaude (ballon d'eau Hitachi à gauche). Il se peut que votre installation se mette en route pour l'eau chaude.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 18:37

Bonjour,
A priori votre installateur ne connait pas le matériel. En effet il faut programmer un déport de sonde.
Je vous joins une vidéo pour vous expliquer comment faire :
https://www.youtube.com/watch?v=lM94jwjNrRE
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori votre installateur ne connait pas le matériel. En effet il faut programmer un déport de sonde.
Je vous joins une vidéo pour vous expliquer comment faire :
https://www.youtube.com/watch?v=lM94jwjNrRE
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 17:59

Bonjour Lagass.
Votre matériel est du LG de ce fait vous avez une application LG qui n'est pas applicable sur Toshiba.
Par ailleurs je rejoins PL pour la mise au sol de l'unité extérieure, si ce n'est pas le cas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre matériel est du LG de ce fait vous avez une application LG qui n'est pas applicable sur Toshiba.
Par ailleurs je rejoins PL pour la mise au sol de l'unité extérieure, si ce n'est pas le cas.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 11:34

Bonsoir,
Ce que vous entendez donc c'est le compresseur. Alors plusieurs possibilités, soit mauvaise implantation comme fixation contre le mur donnant sur une chambre ou trop proche d'une chambre.
Quel est votre modèle d'unité extérieure ? Par ailleurs les thermostats ne sont jamais précis et une différence de 2°C est possible.
Réglez le thermostat par rapport à votre confort.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce que vous entendez donc c'est le compresseur. Alors plusieurs possibilités, soit mauvaise implantation comme fixation contre le mur donnant sur une chambre ou trop proche d'une chambre.
Quel est votre modèle d'unité extérieure ? Par ailleurs les thermostats ne sont jamais précis et une différence de 2°C est possible.
Réglez le thermostat par rapport à votre confort.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2021 à 21:51

Bonjour,
Si vous entendez le bruit de la turbine cela vient de votre installation qui a été mal faite.
En effet votre moteur doit être posé sur les chevrons au lieu d'être suspendu à la charpente.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous entendez le bruit de la turbine cela vient de votre installation qui a été mal faite.
En effet votre moteur doit être posé sur les chevrons au lieu d'être suspendu à la charpente.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2021 à 20:47

Bonjour.
Qu'est ce qui était mentionné dans votre devis ?
Par ailleurs il est possible de mettre un Y afin de chauffer le couloir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qu'est ce qui était mentionné dans votre devis ?
Par ailleurs il est possible de mettre un Y afin de chauffer le couloir.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2021 à 02:37

Bonjour.
La seule différence entre les deux c'est l'année de fabrication LNVG 2019/2020 LNVG2 2021.
Au niveau tarifaire c'est exactement le même prix.
Rien ne justifie, au niveau du matériel un écart de prix.
Une justification pourrait se faire au niveau de la conception et l'exécution des travaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
La seule différence entre les deux c'est l'année de fabrication LNVG 2019/2020 LNVG2 2021.
Au niveau tarifaire c'est exactement le même prix.
Rien ne justifie, au niveau du matériel un écart de prix.
Une justification pourrait se faire au niveau de la conception et l'exécution des travaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2021 à 11:50

Bonjour.
Le module de régulation va permettre de faire fonctionner l'appareil en fonction de la demande et peu importe la pièce qui est en demande.
Exemple le salon le salon peut être en demande à 20°C et les chambres à 19°C. Les chambres s'arrêteront à la température désirée alors que le salon continuera à chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne sa température.
Lorsque vous serez en demande pour une seule pièce par exemple le salon les autres pièces ne seront pas chauffées.
Je rajouterai qu'il faut le module de régulation, mais ce denier fonctionne avec ses propres thermostats.
Mais encore là pas de problème ils existent en filaire ou sans fil.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le module de régulation va permettre de faire fonctionner l'appareil en fonction de la demande et peu importe la pièce qui est en demande.
Exemple le salon le salon peut être en demande à 20°C et les chambres à 19°C. Les chambres s'arrêteront à la température désirée alors que le salon continuera à chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne sa température.
Lorsque vous serez en demande pour une seule pièce par exemple le salon les autres pièces ne seront pas chauffées.
Je rajouterai qu'il faut le module de régulation, mais ce denier fonctionne avec ses propres thermostats.
Mais encore là pas de problème ils existent en filaire ou sans fil.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 novembre 2021 à 07:20

Bonjour,
Déjà il est interdit de recharger en fluide R22 (pollution beaucoup trop importante).
Par ailleurs votre installation a 15 ans et est arrivée à son terme.
Bref changez de matériel.
Cordialement.
Déjà il est interdit de recharger en fluide R22 (pollution beaucoup trop importante).
Par ailleurs votre installation a 15 ans et est arrivée à son terme.
Bref changez de matériel.
Cordialement.
07 novembre 2021 à 20:18

Bonjour.
14 voire 15 ans pour ce type de matériel c'est beau. Bref impossible de trouver les codes erreur Ariston.
Vous aurez du mal à trouver le cas échéant des pièces détachées.
Pour info les meilleures marques (Ariston n'en fait pas partie) ont un durée de vie entre 15 à 20 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 voire 15 ans pour ce type de matériel c'est beau. Bref impossible de trouver les codes erreur Ariston.
Vous aurez du mal à trouver le cas échéant des pièces détachées.
Pour info les meilleures marques (Ariston n'en fait pas partie) ont un durée de vie entre 15 à 20 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 novembre 2021 à 17:31

Bonjour.
Il manque a priori le module de régulation.
Si vous aviez un devis avec une régulation Airzone, Delta Dore exigez la pose dudit module.
Il n'y a pas trop de difficultés car il y a déjà les volets motorisés en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il manque a priori le module de régulation.
Si vous aviez un devis avec une régulation Airzone, Delta Dore exigez la pose dudit module.
Il n'y a pas trop de difficultés car il y a déjà les volets motorisés en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 novembre 2021 à 11:08

Il faut déjà vérifier que la commande est alimentée et qu'elle envoie les ordres. Là on va toucher plus dans l'électrique et l'électronique.
Car il est possible qu'avec vos multiples coupures vous ayez peut-être grillé la platine électronique.
Si c'est le cas il n'y a plus de pièces pour ces modèles.
En effet j'ai eu le cas dernièrement pour une Hydro 7 d'Ajtech monté sur une Mitsubishi Electric. Ces machines ont généralement plus de dix ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Car il est possible qu'avec vos multiples coupures vous ayez peut-être grillé la platine électronique.
Si c'est le cas il n'y a plus de pièces pour ces modèles.
En effet j'ai eu le cas dernièrement pour une Hydro 7 d'Ajtech monté sur une Mitsubishi Electric. Ces machines ont généralement plus de dix ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2021 à 11:28

Bonjour.
Il faut savoir lire.
Je vous dis que cela vient de votre module hydroclim et non du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut savoir lire.
Je vous dis que cela vient de votre module hydroclim et non du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2021 à 09:17

Bonjour.
Donc déjà ce n'est pas un système Airzone.
Vous avez une installation de régulation qui est commandée par la par40.
Si cette dernière a atteint la température désiré elle coupe la production de chaud ou de froid et donc plus aucune bouche ne souffle.
Pour avoir une régulation pièce par pièce il faut faire une modification qui peut être assez onéreuse.
Pour 5 sorties (on n'en compte qu'une pour le salon) en Airzone rien qu'en matériel cela coûte environ 2600€ TTC auquel il faut rajouter une journée de travail.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc déjà ce n'est pas un système Airzone.
Vous avez une installation de régulation qui est commandée par la par40.
Si cette dernière a atteint la température désiré elle coupe la production de chaud ou de froid et donc plus aucune bouche ne souffle.
Pour avoir une régulation pièce par pièce il faut faire une modification qui peut être assez onéreuse.
Pour 5 sorties (on n'en compte qu'une pour le salon) en Airzone rien qu'en matériel cela coûte environ 2600€ TTC auquel il faut rajouter une journée de travail.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2021 à 08:46

Bonjour.
Généralement cela ne vient pas du groupe extérieur mais du module hydroclim fabriqué par Ajtech qui est en cause.
Ce module a équipé les Mitsubishi Electric et Daikin avec beaucoup de problèmes.
Certaines fois le dépannage est ardu.
Cordialement.
maclimatisation.com
Généralement cela ne vient pas du groupe extérieur mais du module hydroclim fabriqué par Ajtech qui est en cause.
Ce module a équipé les Mitsubishi Electric et Daikin avec beaucoup de problèmes.
Certaines fois le dépannage est ardu.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2021 à 19:42

Bonjour.
Si vous étiez un VRAI professionnel vous ne serez pas sans savoir que même en BP on ne peut descendre en dessous de ce que peut la physique le permet.
Vous ne savez même pas rapatrier un fluide correctement.
Mais où avez-vous eu votre certification ?
Bref débrouillez-vous tout seul le pseudo pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous étiez un VRAI professionnel vous ne serez pas sans savoir que même en BP on ne peut descendre en dessous de ce que peut la physique le permet.

Vous ne savez même pas rapatrier un fluide correctement.

Bref débrouillez-vous tout seul le pseudo pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2021 à 08:04

Bonsoir Tam.
Je dirai poser la question à Mitsubishi Heavy industrie à ne surtout pas confondre avec Mitsubishi Electric.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je dirai poser la question à Mitsubishi Heavy industrie à ne surtout pas confondre avec Mitsubishi Electric.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 19:57

Bonjour Oliv33,
Sur le boitier Airzone vous avez généralement en petit une référence.
Merci de me la communiquer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur le boitier Airzone vous avez généralement en petit une référence.
Merci de me la communiquer.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 18:41

Bonjour.
Vous dites que c'est une extension en bois.
Quelle est l'isolation, comment sont les fenêtres ? Est-ce une pièce fermée ?
Qui a monté la clim ? Si c'est vous est-ce qu'un pro a fait la mise en service ?
Quel est la longueur du cuivre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites que c'est une extension en bois.
Quelle est l'isolation, comment sont les fenêtres ? Est-ce une pièce fermée ?
Qui a monté la clim ? Si c'est vous est-ce qu'un pro a fait la mise en service ?
Quel est la longueur du cuivre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 18:37

Bonjour Fra17250.
Vous êtes frigoriste et je vous rappelle que les fluides ont ce que l'on appelle une relation pression température.
C'est à dire que même au repos les fluides ont une pression qui fluctue suivant la température.
Pou info le R32 à une pression de plus de 8 bars par une température de 0°C.
Actuellement si l'on prend une température de +10°C la pression de ce fluide est de un peu plus de 11 Bars.
Comment voulez-vous arriver à une pression de 0,1 bar.
Si vous n'avez qu'un petit pschitt vous pouvez utilisez l'outil spécial pour changer la valve.
Attention il n'est pas évident de s'en servir correctement.
Si l'on s'en sert mal on risque de perdre toute la charge.
C'est une question d'habitude (La vidéo de tam ci-dessus n'est pas faite par un débutant).
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous êtes frigoriste et je vous rappelle que les fluides ont ce que l'on appelle une relation pression température.
C'est à dire que même au repos les fluides ont une pression qui fluctue suivant la température.
Pou info le R32 à une pression de plus de 8 bars par une température de 0°C.
Actuellement si l'on prend une température de +10°C la pression de ce fluide est de un peu plus de 11 Bars.
Comment voulez-vous arriver à une pression de 0,1 bar.
Si vous n'avez qu'un petit pschitt vous pouvez utilisez l'outil spécial pour changer la valve.
Attention il n'est pas évident de s'en servir correctement.
Si l'on s'en sert mal on risque de perdre toute la charge.
C'est une question d'habitude (La vidéo de tam ci-dessus n'est pas faite par un débutant).
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 15:47

Bonjour.
cela peut être du à un cycle de dégivrage qui se déclenche trop tôt (généralement c'est au bout de 45minutes).
Donc ensuite il faut voir si la puissance qu'il délivre par rapport à vos besoins.
Quelle est la superficie et la hauteur sous plafond, l'année de construction, la région de l'habitation ?
Cordialement.
maclimatisation.com
cela peut être du à un cycle de dégivrage qui se déclenche trop tôt (généralement c'est au bout de 45minutes).
Donc ensuite il faut voir si la puissance qu'il délivre par rapport à vos besoins.
Quelle est la superficie et la hauteur sous plafond, l'année de construction, la région de l'habitation ?
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 11:31

Bonjour.
Dans un premier temps je vous aurai dit manque de fluide, mais si vous changez certains paramètres vous êtes OK en température, je vous renverrai vers votre installateur.
Votre installation à six mois et vous avez obligatoirement une garantie de bon fonctionnement de douze mois.
Car si vous touchez quelque chose on risque de vous dire que vous perdez la garantie des douze mois ainsi que celle du fabriquant.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps je vous aurai dit manque de fluide, mais si vous changez certains paramètres vous êtes OK en température, je vous renverrai vers votre installateur.
Votre installation à six mois et vous avez obligatoirement une garantie de bon fonctionnement de douze mois.
Car si vous touchez quelque chose on risque de vous dire que vous perdez la garantie des douze mois ainsi que celle du fabriquant.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 09:57

Bonjour.
Quel type de régulation avez-vous ? Delta Dore, Airzone ou autre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Quel type de régulation avez-vous ? Delta Dore, Airzone ou autre.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:54

Bonjour.
Quelle était la température extérieure ?
Quelle est la superficie de votre maison et sa date de construction ?
Car il y a plusieurs possibilités standards :
- sous dimensionnement
- filtre de reprise sale
- longueur tuyauterie
- manque de fluide
- problème de sonde etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
Quelle était la température extérieure ?
Quelle est la superficie de votre maison et sa date de construction ?
Car il y a plusieurs possibilités standards :
- sous dimensionnement
- filtre de reprise sale
- longueur tuyauterie
- manque de fluide
- problème de sonde etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:52

Bonjour Fra17250.
Dans un précédent post vous dites comment il faut faire pour rapatrier le fluide. OK c'est bien.
Mais si vous avez une fuite via la valve Schrader comment pouvez-vous savoir que vous avez la bonne quantité de fluide ?
Sur une installation froid de gazier n'avez-vous pas des vannes de service équipées de valve Schrader ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un précédent post vous dites comment il faut faire pour rapatrier le fluide. OK c'est bien.
Mais si vous avez une fuite via la valve Schrader comment pouvez-vous savoir que vous avez la bonne quantité de fluide ?
Sur une installation froid de gazier n'avez-vous pas des vannes de service équipées de valve Schrader ?
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:31

Bonjour.
Le pro qui fait la mise en service, raccorde au niveau frigo et éventuellement électriques les appareils. Les tuyaux et câbles ayant été tiré au préalable par le client. Il fait un test en pression à l'azote ou au nidron.
Puis il tire au vide, ouvre les bannes et fait les essais. Le défaut E1 est normalement imputable à un problème de sonde qui ne peut être vu à la mise en service. Il ne vous reste plus qu'à appeler le SAV de la marque.
Je répète le pro qui a fait la mise en service n'est pas responsable car il n'a pas vendu le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le pro qui fait la mise en service, raccorde au niveau frigo et éventuellement électriques les appareils. Les tuyaux et câbles ayant été tiré au préalable par le client. Il fait un test en pression à l'azote ou au nidron.
Puis il tire au vide, ouvre les bannes et fait les essais. Le défaut E1 est normalement imputable à un problème de sonde qui ne peut être vu à la mise en service. Il ne vous reste plus qu'à appeler le SAV de la marque.
Je répète le pro qui a fait la mise en service n'est pas responsable car il n'a pas vendu le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2021 à 15:23

Bonjour,
non Dom-Aom le pro qui est intervenu a fait simplement une mise en service.
La responsabilité de l'installation incombe au client qui l'a faite.
Et pour la garantie elle incombe à celui qui a vendu le produit. Bon courage.
Vous avez économisé mais cela risque de vous revenir plus cher désormais.
Pour revenir à la comparaison auto, ce n'est pas parce que le garage qui ne vous a pas vendu ledit véhicule, vous fait le plein de votre voiture qu'il est responsable de la panne survenu 10Kms plus loin.
Cordialement.
maclimatisation.com
non Dom-Aom le pro qui est intervenu a fait simplement une mise en service.
La responsabilité de l'installation incombe au client qui l'a faite.
Et pour la garantie elle incombe à celui qui a vendu le produit. Bon courage.
Vous avez économisé mais cela risque de vous revenir plus cher désormais.
Pour revenir à la comparaison auto, ce n'est pas parce que le garage qui ne vous a pas vendu ledit véhicule, vous fait le plein de votre voiture qu'il est responsable de la panne survenu 10Kms plus loin.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2021 à 12:46

Bonsoir,
Si vous faites réellement du froid industriel, sérieusement il va falloir vous remettre complétement en question.
Comment faites-vous donc chez les clients ???
C'est comme si on demandait à un garagiste de changer de bougies.
Cordialement.
Si vous faites réellement du froid industriel, sérieusement il va falloir vous remettre complétement en question.
Comment faites-vous donc chez les clients ???
C'est comme si on demandait à un garagiste de changer de bougies.

Cordialement.
02 novembre 2021 à 20:08

Bonjour, à part d'avoir un outil spécial et de savoir s'en servir vous ne pourrez pas changer votre valve schrader.
En effet celle ci,sert en quelque sorte de bouchon.
Par ailleurs vous n'êtes on ne sait pas quelle quantité de fluide vous avez perdu.
Donc il faut récupérer le fluide pour le peser. De plus vous n'êtes pas autorisé a effectuer ces manipulations.
Trouvez donc un pro qui voudra vous le faire.
Cordialement.
Maclimatisation.com
En effet celle ci,sert en quelque sorte de bouchon.
Par ailleurs vous n'êtes on ne sait pas quelle quantité de fluide vous avez perdu.
Donc il faut récupérer le fluide pour le peser. De plus vous n'êtes pas autorisé a effectuer ces manipulations.
Trouvez donc un pro qui voudra vous le faire.
Cordialement.
Maclimatisation.com
02 novembre 2021 à 06:09

Bonjour,
Est-ce que le pro a ouvert les vannes de service.
Généralement elles sont à droite, en laiton.
Ces dernières sont protégées par deux écrous et puis il faut une clé alène pour les ouvrir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le pro a ouvert les vannes de service.
Généralement elles sont à droite, en laiton.
Ces dernières sont protégées par deux écrous et puis il faut une clé alène pour les ouvrir.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 18:40

Bonjour,
Il en existe encore mais à des puissances de minimum 22Kw. Cela risque de vous revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il en existe encore mais à des puissances de minimum 22Kw. Cela risque de vous revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 14:17

Bonjour,
Une valve Schrader est sur une vanne de service. Si la valve fuit il faut récupérer le fluide, changer la valve, mettre en épreuve, tirage au vide puis remplissage.
Donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une valve Schrader est sur une vanne de service. Si la valve fuit il faut récupérer le fluide, changer la valve, mettre en épreuve, tirage au vide puis remplissage.
Donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 14:08

Quelles sont les températures que vous avez prises ? Et comment les avez-vous prises ?
30 octobre 2021 à 19:09

Bonjour,
J'ai fait une supposition d'après votre premier post. Mais vous changez ensuite de code erreur, ce qui est bizarre, mais là je rejoins Dom-Aom pour un manque de fluide suite à une fuite. Mais cela reste encore à confirmer.
Mettez vos appareils à fond en mode chaud et prenez la température de soufflage au bout d'environ 15 minutes, vous devriez avoir une température d'environ 50°C, si ce n'est pas le cas très certainement fuite de fluide.
Cordialement.
J'ai fait une supposition d'après votre premier post. Mais vous changez ensuite de code erreur, ce qui est bizarre, mais là je rejoins Dom-Aom pour un manque de fluide suite à une fuite. Mais cela reste encore à confirmer.
Mettez vos appareils à fond en mode chaud et prenez la température de soufflage au bout d'environ 15 minutes, vous devriez avoir une température d'environ 50°C, si ce n'est pas le cas très certainement fuite de fluide.
Cordialement.
30 octobre 2021 à 15:31

Bonjour,
Il se peut que ce soit votre carte électronique PC board qui soit HS.
Cela peut être dû à une surtension ou un coup de foudre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que ce soit votre carte électronique PC board qui soit HS.
Cela peut être dû à une surtension ou un coup de foudre.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2021 à 11:55

Bonjour.
Votre machine est préchargé pour 30ML.
Est-ce que la longueur est dépassée ?
Si oui complément de charge, si non aucun problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est préchargé pour 30ML.
Est-ce que la longueur est dépassée ?
Si oui complément de charge, si non aucun problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2021 à 08:54

Bonjour Adel77,
Si les préconisations du constructeur sont de 3ML il se peut effectivement que suite à un manque de longueur de tuyauterie vous ayez eût ce que l'on appelle un coup de liquide au compresseur le mettant HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si les préconisations du constructeur sont de 3ML il se peut effectivement que suite à un manque de longueur de tuyauterie vous ayez eût ce que l'on appelle un coup de liquide au compresseur le mettant HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 octobre 2021 à 16:42

Bonjour.
Ecoclim est un système de régulation bas de gamme qui ne dure pas dans le temps.
Pour info cela ne fait pas partie du matériel Mitsubishi Electric.
Pour avoir une régulation valable il faut y mettre le prix et passer soit sur du Delta Dore soit sur de l'Airzone.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ecoclim est un système de régulation bas de gamme qui ne dure pas dans le temps.
Pour info cela ne fait pas partie du matériel Mitsubishi Electric.
Pour avoir une régulation valable il faut y mettre le prix et passer soit sur du Delta Dore soit sur de l'Airzone.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 octobre 2021 à 07:57

Bonjour.
Merci de nous dire les modèles exacts des unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de nous dire les modèles exacts des unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 octobre 2021 à 13:59

Bonjour.
Vérifiez que toutes vos unités sont dans le même mode de fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez que toutes vos unités sont dans le même mode de fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 octobre 2021 à 07:00

Bonjour.
La sonde de refoulement prend la température du fluide lors du fonctionnement de la machine.
Si cette dernière se déclenche c'est que généralement vous avez un problème de charge de fluide.
Donc faites intervenir un pro pour effectuer un diagnostic sur place et le cas échéant trouver la fuite, réparer et recharger.
Cordialement.
maclimatisation.com
La sonde de refoulement prend la température du fluide lors du fonctionnement de la machine.
Si cette dernière se déclenche c'est que généralement vous avez un problème de charge de fluide.
Donc faites intervenir un pro pour effectuer un diagnostic sur place et le cas échéant trouver la fuite, réparer et recharger.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2021 à 19:28

Bonjour,
Il s'agit d'un problème d'erreur de communication dû à un problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit d'un problème d'erreur de communication dû à un problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2021 à 12:24

Bonjour,
Cela vient certainement de votre sonde qui touche un tuyau. Pour cela il va falloir enlever le cache plastique. La sonde se situe normalement vers le bas et se reconnait car elle est généralement petite et noire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela vient certainement de votre sonde qui touche un tuyau. Pour cela il va falloir enlever le cache plastique. La sonde se situe normalement vers le bas et se reconnait car elle est généralement petite et noire.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2021 à 19:48

Bonjour.
Vous n'avez donc aucune erreur
mais si vous désirez vous pouvez en créer. 
maclimatisation.com
Vous n'avez donc aucune erreur


maclimatisation.com
12 octobre 2021 à 13:31

Bonjour.
Si la machine est sous garantie faites appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si la machine est sous garantie faites appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2021 à 06:42

Bonjour JIMA,
Adel a mis en ligne le schéma d'un MSZ-HJ60VA.
Pour le modèle MSZ-EF50 il faut brancher S1 S2 S3 reliant unité intérieure et extérieure, puis phase et neutre sur L et N de l'unité extérieure. Mais la photo du boitier de branchement de l'unité intérieure nous dit que ce n'est pas ce modèle mais bien un modèle MSZ-HJ..
Cordialement.
maclimatisation.com
Adel a mis en ligne le schéma d'un MSZ-HJ60VA.
Pour le modèle MSZ-EF50 il faut brancher S1 S2 S3 reliant unité intérieure et extérieure, puis phase et neutre sur L et N de l'unité extérieure. Mais la photo du boitier de branchement de l'unité intérieure nous dit que ce n'est pas ce modèle mais bien un modèle MSZ-HJ..

Cordialement.
maclimatisation.com