Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Actuellement
10 401
questions dans le
forum climatisation
7640
Question Forum Climatisation : Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Bonjour,
Voici mon problème, sur un multi-split Hitachi RAM53NP2A, j'ai dû remplacer la carte principale suite à un lézard grillé dessous.
Plus aucune unité ne répondait malgré 230V à l'entrée du groupe extérieur, après remplacement de la carte principale tout s'est remis à fonctionner.
L'unité extérieure démarre, le compresseur ainsi que le ventilateur fonctionne bien, les ventilateurs des unités intérieures démarrent également mais je n'ai ni chaud ni froid ... je reste à température ambiante.
Que ce soit en chaud ou en froid, j'ai bien les départs du groupe extérieur qui chauffent ou refroidissent et même plutôt bien, après démontage des enveloppes des unités intérieures j'ai également du chaud et du froid sur les tubes en cuivre en entrée d'évaporateur mais plus rien ensuite.
Le tuyau de sortie de l'unité intérieure et de retour à l'unité extérieure reste froid.
Le problème est présent sur les 2 unités intérieures.
J'ai donc pensé à un problème au niveau des détendeurs, enfin plutôt la carte de commande (Main PWB) des détendeurs, aurait-elle pris un choc elle aussi ?
Auriez-vous une idée ou une suggestion ?
En vous remerciant d'avance.
Bien Cordialement.
Olivier
Voici mon problème, sur un multi-split Hitachi RAM53NP2A, j'ai dû remplacer la carte principale suite à un lézard grillé dessous.
Plus aucune unité ne répondait malgré 230V à l'entrée du groupe extérieur, après remplacement de la carte principale tout s'est remis à fonctionner.
L'unité extérieure démarre, le compresseur ainsi que le ventilateur fonctionne bien, les ventilateurs des unités intérieures démarrent également mais je n'ai ni chaud ni froid ... je reste à température ambiante.
Que ce soit en chaud ou en froid, j'ai bien les départs du groupe extérieur qui chauffent ou refroidissent et même plutôt bien, après démontage des enveloppes des unités intérieures j'ai également du chaud et du froid sur les tubes en cuivre en entrée d'évaporateur mais plus rien ensuite.
Le tuyau de sortie de l'unité intérieure et de retour à l'unité extérieure reste froid.
Le problème est présent sur les 2 unités intérieures.
J'ai donc pensé à un problème au niveau des détendeurs, enfin plutôt la carte de commande (Main PWB) des détendeurs, aurait-elle pris un choc elle aussi ?
Auriez-vous une idée ou une suggestion ?
En vous remerciant d'avance.
Bien Cordialement.
Olivier
12 février 2022 à 00:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Bonjour.
A savoir, un manque de gaz pourrait produire les même effets : il arrive tellement peu de gaz dans l'UI que tout est complètement refroidi par la ventilation. Normalement, quand vous remettez sous tension la clim, l'UE doit resetter ses électrovannes, des séries de tac-tac-tac doivent se faire entendre. Si vous n'entendez rien, vérifiez la présence de 12V sur les drivers des enroulements des EV, ce sont à priori des circuits à 16 pattes M54532, vous devez avoir 12V entre les broches 1 et 4.
Une photo de l'électronique de l'UE ne serait pas de trop.
Cordialement, Dom.
A savoir, un manque de gaz pourrait produire les même effets : il arrive tellement peu de gaz dans l'UI que tout est complètement refroidi par la ventilation. Normalement, quand vous remettez sous tension la clim, l'UE doit resetter ses électrovannes, des séries de tac-tac-tac doivent se faire entendre. Si vous n'entendez rien, vérifiez la présence de 12V sur les drivers des enroulements des EV, ce sont à priori des circuits à 16 pattes M54532, vous devez avoir 12V entre les broches 1 et 4.
Une photo de l'électronique de l'UE ne serait pas de trop.
Cordialement, Dom.
12 février 2022 à 10:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Bonjour,
Merci de votre réponse,
Je dois retourner sur site en début de semaine, en attendant je me creuse la tête afin d'envisager toutes les hypothèses.
Je vous joins 2 photos des cartes électroniques de l'unité, on ne voit pas super bien, il y a pas mal de câbles au milieu.
Je vais commencer par écouter si j’entends le reset des électrovannes à la remise sous tension du groupe et tester l'alimentation de celles-ci sur les modules M54532.
Concernant le manque de charge, ça me parait bizarre, l'ensemble fonctionnait bien avant le problème de carte principale, le locataire est parti durant 4 mois et à son retour le groupe ne démarrait plus (l'ensemble a plusieurs années une fuite me semble peu probable).
Je ne sais pas s'il y a un lien du fait que le groupe n'a pas fonctionné durant plus de 4 mois. Si les électrovannes sont bien alimentées, vous me conseillez de faire une récupération de la charge afin de voir s'il y a un manque ?
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Bien cordialement.
Olivier
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci de votre réponse,
Je dois retourner sur site en début de semaine, en attendant je me creuse la tête afin d'envisager toutes les hypothèses.
Je vous joins 2 photos des cartes électroniques de l'unité, on ne voit pas super bien, il y a pas mal de câbles au milieu.
Je vais commencer par écouter si j’entends le reset des électrovannes à la remise sous tension du groupe et tester l'alimentation de celles-ci sur les modules M54532.
Concernant le manque de charge, ça me parait bizarre, l'ensemble fonctionnait bien avant le problème de carte principale, le locataire est parti durant 4 mois et à son retour le groupe ne démarrait plus (l'ensemble a plusieurs années une fuite me semble peu probable).
Je ne sais pas s'il y a un lien du fait que le groupe n'a pas fonctionné durant plus de 4 mois. Si les électrovannes sont bien alimentées, vous me conseillez de faire une récupération de la charge afin de voir s'il y a un manque ?
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Bien cordialement.
Olivier
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 février 2022 à 16:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Bonjour,
Quel est le code erreur de l'UE ?
maclimatisation.com
Quel est le code erreur de l'UE ?
maclimatisation.com
12 février 2022 à 18:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Bonsoir,
C'est bien mon problème, il n'y a pas de code erreur.
La led 303 est allumée signe d'un fonctionnement normal.
Merci.
C'est bien mon problème, il n'y a pas de code erreur.
La led 303 est allumée signe d'un fonctionnement normal.
Merci.
12 février 2022 à 18:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Bonsoir,
Si aucun code erreur je m'orienterai vers un manque de fluide. En effet si une machine est arrêtée longtemps vous avez la possibilité que le joint de la ou des valves schrader se dessèchent. De ce fait perte de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si aucun code erreur je m'orienterai vers un manque de fluide. En effet si une machine est arrêtée longtemps vous avez la possibilité que le joint de la ou des valves schrader se dessèchent. De ce fait perte de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2022 à 19:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Bonjour.
"L'unité extérieure démarre, le compresseur ainsi que le ventilateur fonctionne bien, les ventilateurs des unités intérieures démarrent également mais je n'ai ni chaud ni froid ... je reste à température ambiante."
J'opterais aussi pour un manque de charge.
"L'unité extérieure démarre, le compresseur ainsi que le ventilateur fonctionne bien, les ventilateurs des unités intérieures démarrent également mais je n'ai ni chaud ni froid ... je reste à température ambiante."
J'opterais aussi pour un manque de charge.
13 février 2022 à 10:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
Bonjour à tous,
Problème résolu, le manque de charge était bien la cause du dysfonctionnement.
J'ai récupéré 200g de fluide sur les 1,65kg de base.
J’ai été appelé pour un problème de carte, je ne voyais pas du tout le lien avec un manque de charge.
Après discussion avec la cliente, la clim a été installée il y a 4 ans et "rechargée" il y a 2 ans, je n’avais pas eu ces informations au premier rendez-vous.
La clim a donc été rechargée sans recherche de fuite, en même temps ça ne m’étonne pas quand je vois l’installation…
J’ai trouvé une fuite sur un dudgeon d’un UI, j’ai refait tout ça, contrôlé toute l'installation à l'azote hydrogénée et rechargé le tout, cette fois-ci ça devrait le faire !
Je tenais à vous remercier pour le temps que vous avez accordé à mon questionnement, c’est top !
A bientôt sur le forum !
Problème résolu, le manque de charge était bien la cause du dysfonctionnement.
J'ai récupéré 200g de fluide sur les 1,65kg de base.
J’ai été appelé pour un problème de carte, je ne voyais pas du tout le lien avec un manque de charge.
Après discussion avec la cliente, la clim a été installée il y a 4 ans et "rechargée" il y a 2 ans, je n’avais pas eu ces informations au premier rendez-vous.
La clim a donc été rechargée sans recherche de fuite, en même temps ça ne m’étonne pas quand je vois l’installation…

J’ai trouvé une fuite sur un dudgeon d’un UI, j’ai refait tout ça, contrôlé toute l'installation à l'azote hydrogénée et rechargé le tout, cette fois-ci ça devrait le faire !
Je tenais à vous remercier pour le temps que vous avez accordé à mon questionnement, c’est top !
A bientôt sur le forum !