Bonjour.
Le pro qui fait la mise en service, raccorde au niveau frigo et éventuellement électriques les appareils. Les tuyaux et câbles ayant été tiré au préalable par le client. Il fait un test en pression à l'azote ou au nidron.
Puis il tire au vide, ouvre les bannes et fait les essais. Le défaut E1 est normalement imputable à un problème de sonde qui ne peut être vu à la mise en service. Il ne vous reste plus qu'à appeler le SAV de la marque.
Je répète le pro qui a fait la mise en service n'est pas responsable car il n'a pas vendu le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le pro qui fait la mise en service, raccorde au niveau frigo et éventuellement électriques les appareils. Les tuyaux et câbles ayant été tiré au préalable par le client. Il fait un test en pression à l'azote ou au nidron.
Puis il tire au vide, ouvre les bannes et fait les essais. Le défaut E1 est normalement imputable à un problème de sonde qui ne peut être vu à la mise en service. Il ne vous reste plus qu'à appeler le SAV de la marque.
Je répète le pro qui a fait la mise en service n'est pas responsable car il n'a pas vendu le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2021 à 15:23

Bonjour,
non Dom-Aom le pro qui est intervenu a fait simplement une mise en service.
La responsabilité de l'installation incombe au client qui l'a faite.
Et pour la garantie elle incombe à celui qui a vendu le produit. Bon courage.
Vous avez économisé mais cela risque de vous revenir plus cher désormais.
Pour revenir à la comparaison auto, ce n'est pas parce que le garage qui ne vous a pas vendu ledit véhicule, vous fait le plein de votre voiture qu'il est responsable de la panne survenu 10Kms plus loin.
Cordialement.
maclimatisation.com
non Dom-Aom le pro qui est intervenu a fait simplement une mise en service.
La responsabilité de l'installation incombe au client qui l'a faite.
Et pour la garantie elle incombe à celui qui a vendu le produit. Bon courage.
Vous avez économisé mais cela risque de vous revenir plus cher désormais.
Pour revenir à la comparaison auto, ce n'est pas parce que le garage qui ne vous a pas vendu ledit véhicule, vous fait le plein de votre voiture qu'il est responsable de la panne survenu 10Kms plus loin.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 novembre 2021 à 12:46

Bonsoir,
Si vous faites réellement du froid industriel, sérieusement il va falloir vous remettre complétement en question.
Comment faites-vous donc chez les clients ???
C'est comme si on demandait à un garagiste de changer de bougies.
Cordialement.
Si vous faites réellement du froid industriel, sérieusement il va falloir vous remettre complétement en question.
Comment faites-vous donc chez les clients ???
C'est comme si on demandait à un garagiste de changer de bougies.

Cordialement.
02 novembre 2021 à 20:08

Bonjour, à part d'avoir un outil spécial et de savoir s'en servir vous ne pourrez pas changer votre valve schrader.
En effet celle ci,sert en quelque sorte de bouchon.
Par ailleurs vous n'êtes on ne sait pas quelle quantité de fluide vous avez perdu.
Donc il faut récupérer le fluide pour le peser. De plus vous n'êtes pas autorisé a effectuer ces manipulations.
Trouvez donc un pro qui voudra vous le faire.
Cordialement.
Maclimatisation.com
En effet celle ci,sert en quelque sorte de bouchon.
Par ailleurs vous n'êtes on ne sait pas quelle quantité de fluide vous avez perdu.
Donc il faut récupérer le fluide pour le peser. De plus vous n'êtes pas autorisé a effectuer ces manipulations.
Trouvez donc un pro qui voudra vous le faire.
Cordialement.
Maclimatisation.com
02 novembre 2021 à 06:09

Bonjour,
Est-ce que le pro a ouvert les vannes de service.
Généralement elles sont à droite, en laiton.
Ces dernières sont protégées par deux écrous et puis il faut une clé alène pour les ouvrir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le pro a ouvert les vannes de service.
Généralement elles sont à droite, en laiton.
Ces dernières sont protégées par deux écrous et puis il faut une clé alène pour les ouvrir.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 18:40

Bonjour,
Il en existe encore mais à des puissances de minimum 22Kw. Cela risque de vous revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il en existe encore mais à des puissances de minimum 22Kw. Cela risque de vous revenir très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 14:17

Bonjour,
Une valve Schrader est sur une vanne de service. Si la valve fuit il faut récupérer le fluide, changer la valve, mettre en épreuve, tirage au vide puis remplissage.
Donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une valve Schrader est sur une vanne de service. Si la valve fuit il faut récupérer le fluide, changer la valve, mettre en épreuve, tirage au vide puis remplissage.
Donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 14:08

Quelles sont les températures que vous avez prises ? Et comment les avez-vous prises ?
30 octobre 2021 à 19:09

Bonjour,
J'ai fait une supposition d'après votre premier post. Mais vous changez ensuite de code erreur, ce qui est bizarre, mais là je rejoins Dom-Aom pour un manque de fluide suite à une fuite. Mais cela reste encore à confirmer.
Mettez vos appareils à fond en mode chaud et prenez la température de soufflage au bout d'environ 15 minutes, vous devriez avoir une température d'environ 50°C, si ce n'est pas le cas très certainement fuite de fluide.
Cordialement.
J'ai fait une supposition d'après votre premier post. Mais vous changez ensuite de code erreur, ce qui est bizarre, mais là je rejoins Dom-Aom pour un manque de fluide suite à une fuite. Mais cela reste encore à confirmer.
Mettez vos appareils à fond en mode chaud et prenez la température de soufflage au bout d'environ 15 minutes, vous devriez avoir une température d'environ 50°C, si ce n'est pas le cas très certainement fuite de fluide.
Cordialement.
30 octobre 2021 à 15:31

Bonjour,
Il se peut que ce soit votre carte électronique PC board qui soit HS.
Cela peut être dû à une surtension ou un coup de foudre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il se peut que ce soit votre carte électronique PC board qui soit HS.
Cela peut être dû à une surtension ou un coup de foudre.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2021 à 11:55

Bonjour.
Votre machine est préchargé pour 30ML.
Est-ce que la longueur est dépassée ?
Si oui complément de charge, si non aucun problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est préchargé pour 30ML.
Est-ce que la longueur est dépassée ?
Si oui complément de charge, si non aucun problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2021 à 08:54

Bonjour Adel77,
Si les préconisations du constructeur sont de 3ML il se peut effectivement que suite à un manque de longueur de tuyauterie vous ayez eût ce que l'on appelle un coup de liquide au compresseur le mettant HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si les préconisations du constructeur sont de 3ML il se peut effectivement que suite à un manque de longueur de tuyauterie vous ayez eût ce que l'on appelle un coup de liquide au compresseur le mettant HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 octobre 2021 à 16:42

Bonjour.
Ecoclim est un système de régulation bas de gamme qui ne dure pas dans le temps.
Pour info cela ne fait pas partie du matériel Mitsubishi Electric.
Pour avoir une régulation valable il faut y mettre le prix et passer soit sur du Delta Dore soit sur de l'Airzone.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ecoclim est un système de régulation bas de gamme qui ne dure pas dans le temps.
Pour info cela ne fait pas partie du matériel Mitsubishi Electric.
Pour avoir une régulation valable il faut y mettre le prix et passer soit sur du Delta Dore soit sur de l'Airzone.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 octobre 2021 à 07:57

Bonjour.
Merci de nous dire les modèles exacts des unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de nous dire les modèles exacts des unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 octobre 2021 à 13:59

Bonjour.
Vérifiez que toutes vos unités sont dans le même mode de fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez que toutes vos unités sont dans le même mode de fonctionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 octobre 2021 à 07:00

Bonjour.
La sonde de refoulement prend la température du fluide lors du fonctionnement de la machine.
Si cette dernière se déclenche c'est que généralement vous avez un problème de charge de fluide.
Donc faites intervenir un pro pour effectuer un diagnostic sur place et le cas échéant trouver la fuite, réparer et recharger.
Cordialement.
maclimatisation.com
La sonde de refoulement prend la température du fluide lors du fonctionnement de la machine.
Si cette dernière se déclenche c'est que généralement vous avez un problème de charge de fluide.
Donc faites intervenir un pro pour effectuer un diagnostic sur place et le cas échéant trouver la fuite, réparer et recharger.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2021 à 19:28

Bonjour,
Il s'agit d'un problème d'erreur de communication dû à un problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit d'un problème d'erreur de communication dû à un problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2021 à 12:24

Bonjour,
Cela vient certainement de votre sonde qui touche un tuyau. Pour cela il va falloir enlever le cache plastique. La sonde se situe normalement vers le bas et se reconnait car elle est généralement petite et noire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela vient certainement de votre sonde qui touche un tuyau. Pour cela il va falloir enlever le cache plastique. La sonde se situe normalement vers le bas et se reconnait car elle est généralement petite et noire.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2021 à 19:48

Bonjour.
Vous n'avez donc aucune erreur
mais si vous désirez vous pouvez en créer. 
maclimatisation.com
Vous n'avez donc aucune erreur


maclimatisation.com
12 octobre 2021 à 13:31

Bonjour.
Si la machine est sous garantie faites appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si la machine est sous garantie faites appel à votre installateur.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 octobre 2021 à 06:42

Bonjour JIMA,
Adel a mis en ligne le schéma d'un MSZ-HJ60VA.
Pour le modèle MSZ-EF50 il faut brancher S1 S2 S3 reliant unité intérieure et extérieure, puis phase et neutre sur L et N de l'unité extérieure. Mais la photo du boitier de branchement de l'unité intérieure nous dit que ce n'est pas ce modèle mais bien un modèle MSZ-HJ..
Cordialement.
maclimatisation.com
Adel a mis en ligne le schéma d'un MSZ-HJ60VA.
Pour le modèle MSZ-EF50 il faut brancher S1 S2 S3 reliant unité intérieure et extérieure, puis phase et neutre sur L et N de l'unité extérieure. Mais la photo du boitier de branchement de l'unité intérieure nous dit que ce n'est pas ce modèle mais bien un modèle MSZ-HJ..

Cordialement.
maclimatisation.com
01 octobre 2021 à 06:16

Bonjour.
Attention le branchement donné par JIMA est faux.
Regardez bien le schéma (TB du haut et du bas) que vous avez mis vous constaterez que le S1 S2 S3 de l'unité intérieure doivent être reliés aux mêmes bornes sur l'unité extérieure. Sur ce modèle c'est l'unité intérieure qui alimente l'unité extérieure donc phase et neutre sur L et N (fil rouge et bleu TB haut)
En aucun cas ne brancher l'alimentation 230V sur ce modèle à l'unité extérieure.
Pour info je suis spécialiste Mitsubishi Electric, home partenaire, et agréé ecodan.
Dans le branchement de JIMA vous allez grillé votre carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention le branchement donné par JIMA est faux.

Regardez bien le schéma (TB du haut et du bas) que vous avez mis vous constaterez que le S1 S2 S3 de l'unité intérieure doivent être reliés aux mêmes bornes sur l'unité extérieure. Sur ce modèle c'est l'unité intérieure qui alimente l'unité extérieure donc phase et neutre sur L et N (fil rouge et bleu TB haut)
En aucun cas ne brancher l'alimentation 230V sur ce modèle à l'unité extérieure.
Pour info je suis spécialiste Mitsubishi Electric, home partenaire, et agréé ecodan.
Dans le branchement de JIMA vous allez grillé votre carte électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 septembre 2021 à 16:56

Bonjour Adel,
A priori non vos branchements ne sont pas bons.
En effet vous n'avez qu'un câble 5G alors qu'il vous faut deux câbles un 4G1.5 pour la liaison unité intérieure unité extérieure à savoir S1 S2 S3 terre, et un cale 3G2.5 pour la phase L neutre N et terre.
D'ailleurs si vous regardez votre fiche technique c'est clairement mentionné.
Cordialement
Maclimatisation.com
A priori non vos branchements ne sont pas bons.
En effet vous n'avez qu'un câble 5G alors qu'il vous faut deux câbles un 4G1.5 pour la liaison unité intérieure unité extérieure à savoir S1 S2 S3 terre, et un cale 3G2.5 pour la phase L neutre N et terre.
D'ailleurs si vous regardez votre fiche technique c'est clairement mentionné.
Cordialement
Maclimatisation.com
29 septembre 2021 à 17:13

Bonjour,
Comme suite à votre demande dans la question suivante, veuillez noter qu'une seule unité intérieure type split ou console de climatisation ne pourra vous refroidir correctement une maison complète. Pour le froid seul compter un besoin en refroidissement de 35W/M3. Attention le mode de calcul pour le chauffage est totalement différent.
Cordialement.
maclimatisation.fr
Comme suite à votre demande dans la question suivante, veuillez noter qu'une seule unité intérieure type split ou console de climatisation ne pourra vous refroidir correctement une maison complète. Pour le froid seul compter un besoin en refroidissement de 35W/M3. Attention le mode de calcul pour le chauffage est totalement différent.
Cordialement.
maclimatisation.fr
26 septembre 2021 à 18:34

Bonjour,
Oui sur un multisplit on ne peut brancher que 2 unités, donc 4 pas de problème.
Par contre avez-vous un pro pour vous faire le complément de fluide ? Car il y a des précautions de sécurité avec le fluide R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui sur un multisplit on ne peut brancher que 2 unités, donc 4 pas de problème.
Par contre avez-vous un pro pour vous faire le complément de fluide ? Car il y a des précautions de sécurité avec le fluide R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2021 à 19:25

Bonjour.
Déjà les références sont incomplètes. En effet il il y a le 5MXS90 qui est au R410A et préchargée pour 25ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml.
Puis il y a le 5MXN90 qui lui est au R32 et préchargé pour 30ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml. Donc déjà lorsque l'on dépasse la distance préchargée il faut faire un complément de charge.
Par ailleurs un dépassement de 10% soit 7,50m sera préjudiciable au bon fonctionnement et à la garantie du matériel.
Dans une installation multisplit inverter le fluide circule dans toutes les unités même celles arrêtées (en débit réduit).
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà les références sont incomplètes. En effet il il y a le 5MXS90 qui est au R410A et préchargée pour 25ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml.
Puis il y a le 5MXN90 qui lui est au R32 et préchargé pour 30ml avec un maximum de liaisons frigo de 75ml. Donc déjà lorsque l'on dépasse la distance préchargée il faut faire un complément de charge.
Par ailleurs un dépassement de 10% soit 7,50m sera préjudiciable au bon fonctionnement et à la garantie du matériel.
Dans une installation multisplit inverter le fluide circule dans toutes les unités même celles arrêtées (en débit réduit).
Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2021 à 15:54

Bonjour.
C'est exactement cela. Vous devez récupérer dans une bouteille pour le recyclage que vous ramènerez à votre distributeur pour recyclage. Vous devrez faire un test avec de l'azote ou de l'hydrogène.
Si le le test est concluant, vous devrez faire un tirage au vide. Puis rechargez la quantité prévu par le fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est exactement cela. Vous devez récupérer dans une bouteille pour le recyclage que vous ramènerez à votre distributeur pour recyclage. Vous devrez faire un test avec de l'azote ou de l'hydrogène.
Si le le test est concluant, vous devrez faire un tirage au vide. Puis rechargez la quantité prévu par le fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 septembre 2021 à 16:36

Bonjour.
Comme déjà dit un manomètre n'est pas une jauge. Il permet au pro de prendre certaines indications durant le fonctionnement de la machine afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
Mais lorsque vous le mettez à l'arrêt il va vous donner une relation pression température.
En effet chaque fluide à une pression différentes fonction de la température extérieure.
Pour moi votre machine est quasiment vide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme déjà dit un manomètre n'est pas une jauge. Il permet au pro de prendre certaines indications durant le fonctionnement de la machine afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
Mais lorsque vous le mettez à l'arrêt il va vous donner une relation pression température.
En effet chaque fluide à une pression différentes fonction de la température extérieure.
Pour moi votre machine est quasiment vide.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 septembre 2021 à 07:51

Toshiba est une bonne marque.
21 septembre 2021 à 07:38

C"est exact il se trouve en bas de la console sur la droite.
Cordialement
maclimatisation.com
Cordialement
maclimatisation.com
21 septembre 2021 à 07:37

Bonjour,
Non les consoles ne sont pas plus exposées mais le R32 montant ce dernier est plus dangereux qu'avec un split qui est en hauteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non les consoles ne sont pas plus exposées mais le R32 montant ce dernier est plus dangereux qu'avec un split qui est en hauteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 21:05

Bonjour.
Le produit est en quelque sorte en cause.
En effet il y a un détecteur de fuite de fluide et lorsqu'un gaz est propulsé à proximité celui ci est détecté et le détecteur se met en défaut pour la sécurité.
En effet le R32 peut être très dangereux asphyxiant voire dans certains cas explosif.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le produit est en quelque sorte en cause.
En effet il y a un détecteur de fuite de fluide et lorsqu'un gaz est propulsé à proximité celui ci est détecté et le détecteur se met en défaut pour la sécurité.
En effet le R32 peut être très dangereux asphyxiant voire dans certains cas explosif.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 18:46

Bonjour.
Si vous avez pris un coup de foudre il est clair que la carte n'aura pas résisté.
En effet la tension de la foudre peut atteindre 100 millions de volts, son intensité 200 000 ampères et sa température 30 000 °C !
Montez le cas échéant un parafoudre de bonne facture (Legrand, Schneider) pas du premier prix de magasins de bricolage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez pris un coup de foudre il est clair que la carte n'aura pas résisté.
En effet la tension de la foudre peut atteindre 100 millions de volts, son intensité 200 000 ampères et sa température 30 000 °C !
Montez le cas échéant un parafoudre de bonne facture (Legrand, Schneider) pas du premier prix de magasins de bricolage.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 18:39

Bonjour.
Et vos unités intérieures que font-elles ?
maclimatisation.com
Et vos unités intérieures que font-elles ?
maclimatisation.com
15 septembre 2021 à 10:53

Re.
Êtes-vous sûr des références ?
En effet la MFZ-KJ25VE est au R410A donc elle n'a pas de détecteur de fuite.
Et de plus la MXZ-2E42VA n'existe pas mais la MXZ-2F42VF3 oui mais est au R32.
Donc vos consoles sont impérativement des MFZ-KT25VG.
Faites attention dans vos demandes.
Bizarre non.
Êtes-vous sûr des références ?
En effet la MFZ-KJ25VE est au R410A donc elle n'a pas de détecteur de fuite.
Et de plus la MXZ-2E42VA n'existe pas mais la MXZ-2F42VF3 oui mais est au R32.
Donc vos consoles sont impérativement des MFZ-KT25VG.
Faites attention dans vos demandes.
Bizarre non.
14 septembre 2021 à 18:10

Bonjour.
Je pense qu'il va falloir changer le détecteur de fuite.
D'ailleurs il est bien mentionné dans le fascicule de ne pas faire fonctionné la clim pendant l'entretien entre autre.
Ceci ne devrait pas être une pièce sous garantie car l'intervention a été faite par vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense qu'il va falloir changer le détecteur de fuite.
D'ailleurs il est bien mentionné dans le fascicule de ne pas faire fonctionné la clim pendant l'entretien entre autre.
Ceci ne devrait pas être une pièce sous garantie car l'intervention a été faite par vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 17:56

Bonjour,
Dites-nous le nombre de clignotements.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dites-nous le nombre de clignotements.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 17:30

Re.
Je pense à autre chose est ce que les pièces climatisées sont situées sous toiture rampante ?
Car si c'est le cas vous risqué d'être peut être sous dimensionnée suivant les volumes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense à autre chose est ce que les pièces climatisées sont situées sous toiture rampante ?
Car si c'est le cas vous risqué d'être peut être sous dimensionnée suivant les volumes.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 16:20

Re.
Vous pouvez aussi mesurer la température qui sort des bouches.
En mode froid avec la ventilation au maximum vous devriez être aux alentours de 5°C /8°C environ.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous pouvez aussi mesurer la température qui sort des bouches.
En mode froid avec la ventilation au maximum vous devriez être aux alentours de 5°C /8°C environ.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 16:13

Bonjour.
Vous voulez faire des chambres froides, car si c'est le cas ce n'est pas le bon matériel.
Bref, je plaisante. Déjà 21°5 en froid cela commence à faire froid. En effet, pour des raisons évidente de santé, il est fortement déconseillé d'avoir un trop gros écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Généralement on conseille de mettre pour le froid une température de 24 à 26°C l'été. En effet la climatisation va jouer beaucoup sur le taux d'humidité. Pour descendre à 18°C dans une chambre où l'air va pouvoir s'échapper par le dessous de portes ou via d'autre fuite d'air cela va être quasiment impossible. pour y arriver il vous faudrait une installation démesuré.
Par ailleurs je ne pense pas que les techniciens vous ont dit qu'il ont remplis à 14 bars. Ils ont du vous dire que la pression était de 14 bars, ce qui paraît correct.
Cordialement
maclimatisation.com
Vous voulez faire des chambres froides, car si c'est le cas ce n'est pas le bon matériel.
Bref, je plaisante. Déjà 21°5 en froid cela commence à faire froid. En effet, pour des raisons évidente de santé, il est fortement déconseillé d'avoir un trop gros écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Généralement on conseille de mettre pour le froid une température de 24 à 26°C l'été. En effet la climatisation va jouer beaucoup sur le taux d'humidité. Pour descendre à 18°C dans une chambre où l'air va pouvoir s'échapper par le dessous de portes ou via d'autre fuite d'air cela va être quasiment impossible. pour y arriver il vous faudrait une installation démesuré.
Par ailleurs je ne pense pas que les techniciens vous ont dit qu'il ont remplis à 14 bars. Ils ont du vous dire que la pression était de 14 bars, ce qui paraît correct.
Cordialement
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 14:38

Bonjour.
Attention cet article ne concerne que les groupes PUD.
Généralement, hormis certaines exceptions comme les PUD et les hyper heating, la puissance nominale est par +7°C.
Les deux autres puissances sont les minimum et maximum.
Mais attention une clim perd de sa puissance chauffage lorsque les températures descendent.
A savoir par 0°C vous n'aurez plus que 90% de la puissance, par-5°C 70%, par -10°C 60% et par -15°C 50%.
Donc suivant votre température minimale extérieure hivernale vous ferez votre calcul pour savoir la puissance nominale à avoir. Par exemple votre bilan thermique vous donne une puissance nécessaire en chauffage de 3kW et en hiver vous avez des températures descendant à -10°C.
Vous aurez donc besoin d'un groupe ayant une puissance nominale de 3 / 0,60 = 5kW. De ce fait à -10°C vous aurez 3kW de chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention cet article ne concerne que les groupes PUD.
Généralement, hormis certaines exceptions comme les PUD et les hyper heating, la puissance nominale est par +7°C.
Les deux autres puissances sont les minimum et maximum.
Mais attention une clim perd de sa puissance chauffage lorsque les températures descendent.
A savoir par 0°C vous n'aurez plus que 90% de la puissance, par-5°C 70%, par -10°C 60% et par -15°C 50%.
Donc suivant votre température minimale extérieure hivernale vous ferez votre calcul pour savoir la puissance nominale à avoir. Par exemple votre bilan thermique vous donne une puissance nécessaire en chauffage de 3kW et en hiver vous avez des températures descendant à -10°C.
Vous aurez donc besoin d'un groupe ayant une puissance nominale de 3 / 0,60 = 5kW. De ce fait à -10°C vous aurez 3kW de chauffage.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 11:37

Re.
Le verrou se situe à gauche et non à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le verrou se situe à gauche et non à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2021 à 19:14

Bonjour.
Cela peut effectivement venir d'une sonde.
Mais cela peut être tout simplement soit un problème venant d'une mauvaise utilisation de la télécommande.
En effet il faut que tous les splits du même groupe soient dans le même mode.
Ou lors de la révision il est possible que le volet de ventilation ait mal été remonté.
En effet, sur certains modèles, vous avez généralement sur la droite une petite partie mobile qui s'enfonce dans le plastique.
Et derrière il y a un microswitch.
Donc essayez de le pousser le cas échéant.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut effectivement venir d'une sonde.
Mais cela peut être tout simplement soit un problème venant d'une mauvaise utilisation de la télécommande.
En effet il faut que tous les splits du même groupe soient dans le même mode.
Ou lors de la révision il est possible que le volet de ventilation ait mal été remonté.
En effet, sur certains modèles, vous avez généralement sur la droite une petite partie mobile qui s'enfonce dans le plastique.
Et derrière il y a un microswitch.
Donc essayez de le pousser le cas échéant.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2021 à 19:09

Bonjour.
Je pense que vous avez la volute de soufflage (le ventilateur) qui doit être très encrassée.
Pour nettoyer celui-ci faites appel à un pro qui mettra une bâche spéciale pour nettoyer cette pièce.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous avez la volute de soufflage (le ventilateur) qui doit être très encrassée.
Pour nettoyer celui-ci faites appel à un pro qui mettra une bâche spéciale pour nettoyer cette pièce.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 septembre 2021 à 11:26

Bonjour.
Je rejoins ce qui dit PL, l'air est l'ennemi et le pire danger de toute installation frigorifique.
Si vous avez de l'air, même minime, dans votre circuit frigo ce dernier va se condenser ce qui aura pour effet de produire de l'eau qui elle même fera la casse du compresseur.

Quand une liaison est tirée au vide cela veut dire qu'il n'y a pas d'air dans cette liaison pour info Tam.

Cordialement.
maclimatisation.com
Je rejoins ce qui dit PL, l'air est l'ennemi et le pire danger de toute installation frigorifique.
Si vous avez de l'air, même minime, dans votre circuit frigo ce dernier va se condenser ce qui aura pour effet de produire de l'eau qui elle même fera la casse du compresseur.


Quand une liaison est tirée au vide cela veut dire qu'il n'y a pas d'air dans cette liaison pour info Tam.


Cordialement.
maclimatisation.com
07 septembre 2021 à 13:32

Bonjour.
Sur beaucoup de groupe extérieur vous avez un câble de préchauffe pour éviter que l'huile ne se fige en plein hiver.
Ce câble positionné sur le compresseur au bas.
Recherchez de ce côté là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur beaucoup de groupe extérieur vous avez un câble de préchauffe pour éviter que l'huile ne se fige en plein hiver.
Ce câble positionné sur le compresseur au bas.
Recherchez de ce côté là.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 septembre 2021 à 11:57

Bonjour.
Dans votre cas ce n'est pas le compresseur qui vous fait disjoncter mais un fil qui fait masse à un endroit sur votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans votre cas ce n'est pas le compresseur qui vous fait disjoncter mais un fil qui fait masse à un endroit sur votre unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 septembre 2021 à 06:57

Bonjour.
On ne comprend pas bien, vous dites, essai terre débranchée cela marche puis vous dites coupure au bout de 2 minutes.
Soyez plus clair. Pour info si terre débranchée cela marche vous avez un problème avec une fausse masse sur votre unité extérieure, par contre si cela fait sauter le 30mA cela vient que votre compresseur est très certainement en court-circuit.
Cordialement.
maclimatisation.com
On ne comprend pas bien, vous dites, essai terre débranchée cela marche puis vous dites coupure au bout de 2 minutes.
Soyez plus clair. Pour info si terre débranchée cela marche vous avez un problème avec une fausse masse sur votre unité extérieure, par contre si cela fait sauter le 30mA cela vient que votre compresseur est très certainement en court-circuit.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 août 2021 à 16:51

Bonjour.
Sérieux cela fait 5 mois que vous galérez alors que vous auriez changé la carte vous auriez passé un été au confort tranquille.
J'espère que vous allez y arriver.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sérieux cela fait 5 mois que vous galérez alors que vous auriez changé la carte vous auriez passé un été au confort tranquille.
J'espère que vous allez y arriver.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 août 2021 à 18:07

Bonjour.
Si l'installation fait disjoncter dans les 3 à 5 minutes du démarrage, il s'agit très probablement du compresseur qui est à la masse. Donc il faudrait trouver un pour vous changer le compresseur, il aura au préalable fait un rinçage du circuit.
Cela vous reviendra beaucoup moins cher que de tout changer (entre 2000 à 2500€).
Cordialement.
maclimatisation.com
Si l'installation fait disjoncter dans les 3 à 5 minutes du démarrage, il s'agit très probablement du compresseur qui est à la masse. Donc il faudrait trouver un pour vous changer le compresseur, il aura au préalable fait un rinçage du circuit.
Cela vous reviendra beaucoup moins cher que de tout changer (entre 2000 à 2500€).
Cordialement.
maclimatisation.com