Problème U0 thermodynamique Daikin
Actuellement
10 404
questions dans le
forum climatisation
7570
Questions / Réponses Climatisation : Problème U0 thermodynamique Daikin
Bonjour.
J’ai un souci avec mon thermodynamique Daikin, alimenté par un groupe extérieur ERWQ02AAV3.
L’ensemble a 1 an, de temps en temps, j’ai une alarme U0, et pas d’eau chaude.
Seul moyen de redémarrer l’ensemble est de couper le disjoncteur et de remettre en marche.
Je rencontre le souci aléatoirement, environ 1x par mois, parfois même moins.
En dehors de ça tout fonctionne normalement quand l’ensemble se réinitialise…
Merci de votre aide.
J’ai un souci avec mon thermodynamique Daikin, alimenté par un groupe extérieur ERWQ02AAV3.
L’ensemble a 1 an, de temps en temps, j’ai une alarme U0, et pas d’eau chaude.
Seul moyen de redémarrer l’ensemble est de couper le disjoncteur et de remettre en marche.
Je rencontre le souci aléatoirement, environ 1x par mois, parfois même moins.
En dehors de ça tout fonctionne normalement quand l’ensemble se réinitialise…
Merci de votre aide.
17 janvier 2022 à 14:01
Réponse 1 du forum-climatisation
Problème U0 thermodynamique Daikin
Bonjour.
Cela peut venir :
- Manque de fluide
- Vanne d'arrêt fermée
- Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela peut venir :
- Manque de fluide
- Vanne d'arrêt fermée
- Tuyauterie de réfrigérant obstruée.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 18:45
Réponse 2 du forum-climatisation
Problème U0 thermodynamique Daikin
C’est possible qu’une électrovanne reste bloquée par moment ?
Le fluide, s'il en manquait, ça ne fonctionnerait jamais, non ?
Le fluide, s'il en manquait, ça ne fonctionnerait jamais, non ?
17 janvier 2022 à 18:55
Réponse 3 du forum-climatisation
Problème U0 thermodynamique Daikin
Re,
Oui cela est possible qu'une électrovanne soit défaillante, mais lors d'un manque de fluide cela peut fonctionner par certaines températures extérieures et lorsque ces dernières descendent, le manque se fait alors ressentir.
Lors d'un manque de fluide les tuyauteries auront tendance à se prendre en givre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui cela est possible qu'une électrovanne soit défaillante, mais lors d'un manque de fluide cela peut fonctionner par certaines températures extérieures et lorsque ces dernières descendent, le manque se fait alors ressentir.
Lors d'un manque de fluide les tuyauteries auront tendance à se prendre en givre.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 19:37
Réponse 4 du forum-climatisation
Problème U0 thermodynamique Daikin
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais jeter un œil aux tuyaux si je vois quelque chose…
17 janvier 2022 à 19:43