Suite code erreur U0 climatisation Daikin
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
7546
Questions / Réponses Dépannage Climatisation : Suite code erreur U0 climatisation Daikin
Bonjour.
Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis.
Un technicien Daikin est venu avec mon installateur, il a constaté les erreurs U0 sur les 2 télécommandes.
Il a regardé si ce n'était pas inversé (ben, oui, on sait jamais .. d'autant plus que mon installation est ultra simple, le 50 rentre direct dans le mur, le 35 passe sous la terrasse bois, soit...)
Il a voulu brancher son PC sur la carte de l'UE pour voir les défauts, mais ce **** m'a dit de disjoncter, résultats les défauts sont partis, donc il n'a rien vu, il a regardé quelques températures sur le PC, et rideau, mon installation fait du chaud, du froid, donc ça fonctionne.
Quant aux défauts, s'ils ne sont que sur les télécommandes, c'est pas grave, m'a t'il dit.
(sauf que le défaut U0, ne s'affiche pas sur l'UE, c'est marqué sur la notice "suivant modèles")
En gros tant que ça tombe pas totalement en carafe, tout va bien.
Ma consommation électrique qui est digne de grille pain, il ne s'est pas trop étendu là dessus.
J'avais posé, une journée de congé, pour m'entendre dire de telles co****, il n'a pas été sourd.
Donc, je me retrouve seul, et sans moyen.
Votre aide serait la bienvenue, et merci de m'avoir lu.
Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis.
Un technicien Daikin est venu avec mon installateur, il a constaté les erreurs U0 sur les 2 télécommandes.
Il a regardé si ce n'était pas inversé (ben, oui, on sait jamais .. d'autant plus que mon installation est ultra simple, le 50 rentre direct dans le mur, le 35 passe sous la terrasse bois, soit...)
Il a voulu brancher son PC sur la carte de l'UE pour voir les défauts, mais ce **** m'a dit de disjoncter, résultats les défauts sont partis, donc il n'a rien vu, il a regardé quelques températures sur le PC, et rideau, mon installation fait du chaud, du froid, donc ça fonctionne.
Quant aux défauts, s'ils ne sont que sur les télécommandes, c'est pas grave, m'a t'il dit.
(sauf que le défaut U0, ne s'affiche pas sur l'UE, c'est marqué sur la notice "suivant modèles")
En gros tant que ça tombe pas totalement en carafe, tout va bien.
Ma consommation électrique qui est digne de grille pain, il ne s'est pas trop étendu là dessus.
J'avais posé, une journée de congé, pour m'entendre dire de telles co****, il n'a pas été sourd.
Donc, je me retrouve seul, et sans moyen.

Votre aide serait la bienvenue, et merci de m'avoir lu.
08 janvier 2022 à 21:20
Réponse 1 du forum-climatisation
Suite code erreur U0 climatisation Daikin
Bonjour.
U0 = quantité de réfrigérant insuffisante.
"mais ce **** m'a dit de disjoncter, résultats les défauts sont partis, donc il n'a rien vu, il a regardé quelques températures sur le PC, et rideau, mon installation fait du chaud, du froid, donc ça fonctionne."
ben oui les défauts disparaissent, comme vous avez fait remplacer la carte suite à un 1er défaut, qui a été résolue la machine a détecté un autre souci diffèrent du 1er, qui maintenant doit être résolu.
"Quant aux défauts, s'ils ne sont que sur les télécommandes, c'est pas grave, m'a t'il dit." vous êtes certain qu'il est de chez Daikin ?
"Ma consommation électrique qui est digne de grille pain," normal, la machine va chercher en montant dans les tours le meilleur rendement, ainsi au bout d'un certain temps, toutes les sondes vont donner des infos et vous donner le meilleur résultat de code panne.
Voyer avec votre installateur, si il est vraiment frigoriste la vérification du poids de gaz de votre installation suivant les préconisations constructeur.
U0 = quantité de réfrigérant insuffisante.
"mais ce **** m'a dit de disjoncter, résultats les défauts sont partis, donc il n'a rien vu, il a regardé quelques températures sur le PC, et rideau, mon installation fait du chaud, du froid, donc ça fonctionne."
ben oui les défauts disparaissent, comme vous avez fait remplacer la carte suite à un 1er défaut, qui a été résolue la machine a détecté un autre souci diffèrent du 1er, qui maintenant doit être résolu.
"Quant aux défauts, s'ils ne sont que sur les télécommandes, c'est pas grave, m'a t'il dit." vous êtes certain qu'il est de chez Daikin ?
"Ma consommation électrique qui est digne de grille pain," normal, la machine va chercher en montant dans les tours le meilleur rendement, ainsi au bout d'un certain temps, toutes les sondes vont donner des infos et vous donner le meilleur résultat de code panne.
Voyer avec votre installateur, si il est vraiment frigoriste la vérification du poids de gaz de votre installation suivant les préconisations constructeur.
09 janvier 2022 à 01:49
Réponse 2 du forum-climatisation
Suite code erreur U0 climatisation Daikin
Bonjour PL,
Merci pour votre réponse, ça fait plaisir (l'impression de se sentir moins seul).
J'ai exactement la même logique que vous, j'avais demandé au patron avant de m'envoyer un gars de chez Daikin, de venir me peser le gaz, pas de réponse.
"vous êtes certain qu'il est de chez Daikin ? ": Comme vous j'ai un doute, mais c'est un jeune qui est arrivé avec le logiciel et la connectique pour se connecter du pc à la carte.
"Voyer avec votre installateur, si il est vraiment frigoriste la vérification du poids de gaz de votre installation suivant les préconisations constructeur": Le soucis, c'est que la garantie c'est terminée en octobre, ils on fait trainer les choses depuis 1 an et demi, et pour eux, comme "le technicien Daikin" a dit no souci, l'affaire est close.
A mon niveau j'ai tout fait, j'ai vérifié toute la connectique de la carte, si les sondes étaient bien en place.
Seuls les détendeurs n'ont pas été remplacé, mais lorsque je remet le courant, j'entends les bobines qui sont "excitées" donc je ne pense pas que ce soit eux, pis bon, 2 bobines détendeurs qui seraient HS ça serait pas de chance (quoi que, j'ai pas de chance).
Ce qui me "chiffonne", c'est que le défaut apparait sur l'UI qui est en attente, et comme elles fonctionnent par intermittence, au bout d'un moment j'ai les défauts sur les 2.
Faire venir un artisan pour peser le gaz, rajout, enfin toute la procédure, ça me ferait presque 700 € , j'ai fait faire des devis.
Merci pour votre réponse, ça fait plaisir (l'impression de se sentir moins seul).
J'ai exactement la même logique que vous, j'avais demandé au patron avant de m'envoyer un gars de chez Daikin, de venir me peser le gaz, pas de réponse.
"vous êtes certain qu'il est de chez Daikin ? ": Comme vous j'ai un doute, mais c'est un jeune qui est arrivé avec le logiciel et la connectique pour se connecter du pc à la carte.
"Voyer avec votre installateur, si il est vraiment frigoriste la vérification du poids de gaz de votre installation suivant les préconisations constructeur": Le soucis, c'est que la garantie c'est terminée en octobre, ils on fait trainer les choses depuis 1 an et demi, et pour eux, comme "le technicien Daikin" a dit no souci, l'affaire est close.
A mon niveau j'ai tout fait, j'ai vérifié toute la connectique de la carte, si les sondes étaient bien en place.
Seuls les détendeurs n'ont pas été remplacé, mais lorsque je remet le courant, j'entends les bobines qui sont "excitées" donc je ne pense pas que ce soit eux, pis bon, 2 bobines détendeurs qui seraient HS ça serait pas de chance (quoi que, j'ai pas de chance).
Ce qui me "chiffonne", c'est que le défaut apparait sur l'UI qui est en attente, et comme elles fonctionnent par intermittence, au bout d'un moment j'ai les défauts sur les 2.
Faire venir un artisan pour peser le gaz, rajout, enfin toute la procédure, ça me ferait presque 700 € , j'ai fait faire des devis.
09 janvier 2022 à 07:32
Réponse 3 du forum-climatisation
Suite code erreur U0 climatisation Daikin
En somme, pour eux, je n'ai pas à aller chercher les défauts sur la TLC, ça chauffe, et donc ça marche.
Sauf, que si je regarde les défauts c'est que j'ai des consommations anormales :
A l'étage, j'ai un mono en 35 (split), en régulation il tourne autour de moins de 300 W/h,
La console 35 du bas seule (certes sur une UE de 68) c'est 1,5 KW/h, la 50 seule, idem.
Les 2 en même temps, c'est autour de 2KW/h.
Ces relevés sont en régulation, c'est a dire quand la consigne est atteinte ou très proche, et que l'UE devrait tourner au ralenti, les ventilos des UI sont en auto et sont passés au mini (y a que eux qui régulent finalement les ventilateurs des UI
Sachant que sur la doc, une UE 68, couplée avec une UI 35 et une 50, la puissance minimale absorbée, c'est 400 W.
Je leur ai dit tout ça, réponse, aucune.
Sauf, que si je regarde les défauts c'est que j'ai des consommations anormales :
A l'étage, j'ai un mono en 35 (split), en régulation il tourne autour de moins de 300 W/h,
La console 35 du bas seule (certes sur une UE de 68) c'est 1,5 KW/h, la 50 seule, idem.
Les 2 en même temps, c'est autour de 2KW/h.
Ces relevés sont en régulation, c'est a dire quand la consigne est atteinte ou très proche, et que l'UE devrait tourner au ralenti, les ventilos des UI sont en auto et sont passés au mini (y a que eux qui régulent finalement les ventilateurs des UI

Sachant que sur la doc, une UE 68, couplée avec une UI 35 et une 50, la puissance minimale absorbée, c'est 400 W.
Je leur ai dit tout ça, réponse, aucune.
09 janvier 2022 à 08:15
Réponse 4 du forum-climatisation
Suite code erreur U0 climatisation Daikin
Bonjour, si vous avez des bons d'intervention datant des premiers problèmes, jouer là-dessus étant donné que le problème n'est toujours pas résolu.
10 janvier 2022 à 00:33
Réponse 5 du forum-climatisation
Suite code erreur U0 climatisation Daikin
Bonjour,
Pour Yoasof, si je résume la situation (9 questions):
- installation d'un mono 35 et d'un tri 68 (consoles 35 + 50) à l'automne 2018
- mono ok,
- tri: cycles courts, consommation excessive avec erreur U0 non bloquante.
Listes des interventions du (de) frigoriste(s) aidés par Daikin:
- remplacement du mono (oubli tirage au vide)
- de la carte console 50 + sondes
- de la carte UE + sonde refoulement
- des coudes pincés
- du gaz (1,7 kg pesés sur 2kg origine, 2 kg remis)
Ai-je bien tout suivi ?
Pour Yoasof, si je résume la situation (9 questions):
- installation d'un mono 35 et d'un tri 68 (consoles 35 + 50) à l'automne 2018
- mono ok,
- tri: cycles courts, consommation excessive avec erreur U0 non bloquante.
Listes des interventions du (de) frigoriste(s) aidés par Daikin:
- remplacement du mono (oubli tirage au vide)
- de la carte console 50 + sondes
- de la carte UE + sonde refoulement
- des coudes pincés
- du gaz (1,7 kg pesés sur 2kg origine, 2 kg remis)
Ai-je bien tout suivi ?
10 janvier 2022 à 10:45
Réponse 6 du forum-climatisation
Suite code erreur U0 climatisation Daikin
Êtes-vous vraiment sûr qu'il n'y a pas d'inversion ?
Je lis que le technicien a vérifié, mais je vous suggère de refaire le teste de votre côté.
Avec toutes les UI allumées en ventilo et une seule en demande.
J'ai l'impression qu'il faut faire le teste en froid plutôt qu'en chaud.
Chez moi l'UI se mettait en erreur si je la met en ventilo alors que l'autre est en chaud.
J'ai récemment eu mon technicien qui m'a confirmé qu'il y a un mode de vérification/correction de câblage chez Daikin, mais qu'il est réinitialisé dès qu'il y a un reset électrique.
Chez moi le gars de la mise en service n'avait pas raccordé les cuivres en phase avec les liaison électrique, et il a utilisé ce mode et j'ai eu des problèmes plus tard. Est-ce possible qu'un reset électrique ait réinitialisé ce mode chez vous aussi ?
Je lis que le technicien a vérifié, mais je vous suggère de refaire le teste de votre côté.
Avec toutes les UI allumées en ventilo et une seule en demande.
J'ai l'impression qu'il faut faire le teste en froid plutôt qu'en chaud.
Chez moi l'UI se mettait en erreur si je la met en ventilo alors que l'autre est en chaud.
J'ai récemment eu mon technicien qui m'a confirmé qu'il y a un mode de vérification/correction de câblage chez Daikin, mais qu'il est réinitialisé dès qu'il y a un reset électrique.
Chez moi le gars de la mise en service n'avait pas raccordé les cuivres en phase avec les liaison électrique, et il a utilisé ce mode et j'ai eu des problèmes plus tard. Est-ce possible qu'un reset électrique ait réinitialisé ce mode chez vous aussi ?
10 janvier 2022 à 12:22
Réponse 7 du forum-climatisation
Suite code erreur U0 climatisation Daikin
Bonjour.
U0 = manque de fluide, je comprends pas pourquoi le pseudo technicien Daikin (avez-vous vu son véhicule ?) à sortie son pc pour ça. La première chose aurai été de vérifier la charge.
D’après le récapitulatif de TAM il y a que moi que ça choque qu'il manquait 300g en 3ans, il on été retiré à la mise en service ou fuite.
Vue les compétences de l'installateur et de celui qui à fait la mise en service, quelle est l'état des liaisons frigo surtout le 1/2, des raccords, ils peuvent avoir crée une fuite sur les raccords en remplacent les divers sondes et cartes.
U0 = manque de fluide, je comprends pas pourquoi le pseudo technicien Daikin (avez-vous vu son véhicule ?) à sortie son pc pour ça. La première chose aurai été de vérifier la charge.
D’après le récapitulatif de TAM il y a que moi que ça choque qu'il manquait 300g en 3ans, il on été retiré à la mise en service ou fuite.
Vue les compétences de l'installateur et de celui qui à fait la mise en service, quelle est l'état des liaisons frigo surtout le 1/2, des raccords, ils peuvent avoir crée une fuite sur les raccords en remplacent les divers sondes et cartes.
12 janvier 2022 à 09:24