Question Forum Dépannage Climatisation : Fuite gaz PAC Daikin code U0
Bonjour.
J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2 consoles le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel" j'ai disjoncté l'installation, les défauts ont disparu.
Aujourd'hui, sur une console, j'ai le défaut U0 "Manque de réfrigérant".
Vous en pensez quoi, si tel était le cas, je ne devrais pas retrouver ces défaut sur les 2 UI
Je n'ai aucun voyant qui clignote sur les UI
L'installation a 2 ans, dois-je faire appel à l'entreprise qui me l'a posée ?
Merci d'avance.
J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2 consoles le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel" j'ai disjoncté l'installation, les défauts ont disparu.
Aujourd'hui, sur une console, j'ai le défaut U0 "Manque de réfrigérant".
Vous en pensez quoi, si tel était le cas, je ne devrais pas retrouver ces défaut sur les 2 UI
Je n'ai aucun voyant qui clignote sur les UI
L'installation a 2 ans, dois-je faire appel à l'entreprise qui me l'a posée ?
Merci d'avance.
16 janvier 2021 à 11:09
Réponse 1 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Bonjour.
Pas forcément, une commande a pris en compte le défaut, car celui-ci apparait qu'après un certain nombre de démarrage (17 en principe).
Pas forcément, une commande a pris en compte le défaut, car celui-ci apparait qu'après un certain nombre de démarrage (17 en principe).
16 janvier 2021 à 11:41
Réponse 2 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Merci pour votre réponse.
Pensez-vous qu'il s'agisse effectivement d'un manque de gaz ?
A noter que le défaut U0 émet un bip continu, ensuite il y a les défauts U4 UA UH U2 qui émettent un double bip.
Si je m'en réfère a ma notice, un double bip signifie que les codes ne correspondent pas.
L'autre unité émet un bip long sur 00 et un simple bip sur tous les autres.
Vous en pensez quoi ?
Pensez-vous qu'il s'agisse effectivement d'un manque de gaz ?
A noter que le défaut U0 émet un bip continu, ensuite il y a les défauts U4 UA UH U2 qui émettent un double bip.
Si je m'en réfère a ma notice, un double bip signifie que les codes ne correspondent pas.
L'autre unité émet un bip long sur 00 et un simple bip sur tous les autres.
Vous en pensez quoi ?
16 janvier 2021 à 12:09
Réponse 3 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
La semaine dernière j’avais tenté de relever certaines T°
Extérieur 2°
T° de reprise 20°
T° de soufflage en powerful 50° si une seule unité en demande, 47° si les 2 unités sont en demande.
Ce sont des valeurs "normales" ou bien, j’ai visiblement un manque de gaz ?
Pourquoi, avec ces défauts sur la télécommande, je n’ai absolument rien qui me prévienne que j’ai un souci (mise en sécurité, voyant qui clignotent, etc.).
Extérieur 2°
T° de reprise 20°
T° de soufflage en powerful 50° si une seule unité en demande, 47° si les 2 unités sont en demande.
Ce sont des valeurs "normales" ou bien, j’ai visiblement un manque de gaz ?
Pourquoi, avec ces défauts sur la télécommande, je n’ai absolument rien qui me prévienne que j’ai un souci (mise en sécurité, voyant qui clignotent, etc.).
16 janvier 2021 à 12:38
Réponse 4 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Bonjour,
En principe se référer au 1er code panne bip continu, sachant qu'il est possible de monter jusque 60°C maxi et que dans certains cas en soufflage mais peu probable sur un bi split et bien sûr en fonction des températures extérieures.
Ces températures un peu élevées pourraient quand même dire qu'il y a un manque de gaz, nous devrions être aux alentours de 35°C voire un peu plus en température de soufflage.
Vous êtes peut-être en limite de fonctionnement, et cela pourrait s'aggraver dans le fil du temps un autre défaut par exemple ce qui engendre, les sondes à remplacer puis ce n'est pas cela, le compresseur qui casse, etc.
En principe se référer au 1er code panne bip continu, sachant qu'il est possible de monter jusque 60°C maxi et que dans certains cas en soufflage mais peu probable sur un bi split et bien sûr en fonction des températures extérieures.
Ces températures un peu élevées pourraient quand même dire qu'il y a un manque de gaz, nous devrions être aux alentours de 35°C voire un peu plus en température de soufflage.
Vous êtes peut-être en limite de fonctionnement, et cela pourrait s'aggraver dans le fil du temps un autre défaut par exemple ce qui engendre, les sondes à remplacer puis ce n'est pas cela, le compresseur qui casse, etc.
16 janvier 2021 à 18:19
Réponse 5 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Pour ce qui est du code panne en bip continu, c'est bien le U0.
Je pensais qu'un manque de gaz se traduisait par une T° de l'air soufflé basse.
Cet après midi, j'ai donc disjoncté l'installation, bien sûr, tous les défauts ont disparu.
Relevé de T° :
Extérieur 8°
Reprise 22
Soufflage 52° sur la petite en mode powerful (l'autre était éteinte)
Soufflage 50° sur la grosse en mode powerful (l'autre était éteinte).
Les 2 UI en demande 47° sur chacune.
35° en température de soufflage ?
Je pensais qu'un manque de gaz se traduisait par une T° de l'air soufflé basse.
Cet après midi, j'ai donc disjoncté l'installation, bien sûr, tous les défauts ont disparu.
Relevé de T° :
Extérieur 8°
Reprise 22
Soufflage 52° sur la petite en mode powerful (l'autre était éteinte)
Soufflage 50° sur la grosse en mode powerful (l'autre était éteinte).
Les 2 UI en demande 47° sur chacune.
35° en température de soufflage ?
16 janvier 2021 à 18:52
Réponse 6 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Comment je peux savoir s'il y a un manque réel de FF.
Si tel était le cas, la clim ne devrait pas se mettre en sécurité, avant de tout casser ?
Vous feriez quoi à ma place ?
Je contrôle les défauts sur la télécommande, et si le U0 réapparaît j'appelle l'installateur ?
Si tel était le cas, la clim ne devrait pas se mettre en sécurité, avant de tout casser ?
Vous feriez quoi à ma place ?
Je contrôle les défauts sur la télécommande, et si le U0 réapparaît j'appelle l'installateur ?
17 janvier 2021 à 13:02
Réponse 7 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Bonjour,
Le point de départ est votre code A5, qui signifie "Commande de haute pression" en mode chauffage.
Peut-être que le code U0 qui a suivi n'est qu'une conséquence.
Avez-vous vérifié/nettoyé les filtres à air des UI? A5 peut aussi être un problème avec la sonde de température de l'échangeur de l'UI.
Pour confirmer le manque de gaz, il faudra peser de toute manière, donc installateur !
Le point de départ est votre code A5, qui signifie "Commande de haute pression" en mode chauffage.
Peut-être que le code U0 qui a suivi n'est qu'une conséquence.
Avez-vous vérifié/nettoyé les filtres à air des UI? A5 peut aussi être un problème avec la sonde de température de l'échangeur de l'UI.
Pour confirmer le manque de gaz, il faudra peser de toute manière, donc installateur !
17 janvier 2021 à 20:45
Réponse 8 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
17 janvier 2021 à 20:57
Réponse 9 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais donc attendre que le défaut réapparaisse pour appeler l’installateur.
Il y a autre chose qui me gêne, en mode chaud, ventilation sur auto, la plus grosse console démarre systématiquement à grande vitesse même très proche de la consigne.
Ensuite la vitesse ne diminue pas, et lorsque la consigne est atteinte, l'appareil s’arrête.
En approche de la consigne, la vitesse de la ventilation ne devrait pas baisser (réguler) ?
Cordialement.
Merci pour votre réponse, je vais donc attendre que le défaut réapparaisse pour appeler l’installateur.
Il y a autre chose qui me gêne, en mode chaud, ventilation sur auto, la plus grosse console démarre systématiquement à grande vitesse même très proche de la consigne.
Ensuite la vitesse ne diminue pas, et lorsque la consigne est atteinte, l'appareil s’arrête.
En approche de la consigne, la vitesse de la ventilation ne devrait pas baisser (réguler) ?
Cordialement.
18 janvier 2021 à 16:07
Réponse 10 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Bonsoir,
Code défaut A5 réapparu à nouveau ce jour sur les 2 consoles.
Vous en pensez quoi ?
Cordialement.
Code défaut A5 réapparu à nouveau ce jour sur les 2 consoles.
Vous en pensez quoi ?
Cordialement.
30 janvier 2021 à 19:10
Réponse 11 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Les filtres des UI sont propres, l'installation n'a que 2 ans.
30 janvier 2021 à 19:13
Réponse 12 du forum climatisation
Fuite gaz PAC Daikin code U0
Bonjour,
Suite de mon problème.
J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial.
Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça se met en route 3 minutes après.
Quand cela s'arrête, aucun voyant ne clignote sur les consoles, seul, sur les télécommandes IF, j'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel".
Sur le manuel, il est mentionné que lorsque cela s'arrête soudainement, et que si si les voyants restent vert, cela est dû à une large frustration de la tension, et que le fonctionnement reprend au bout de 3 mn.
Cela est dû à quoi ?
Bien cordialement.
Suite de mon problème.
J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B.
Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial.
Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça se met en route 3 minutes après.
Quand cela s'arrête, aucun voyant ne clignote sur les consoles, seul, sur les télécommandes IF, j'ai le code A5 "commande haute pression ou protection contre le gel".
Sur le manuel, il est mentionné que lorsque cela s'arrête soudainement, et que si si les voyants restent vert, cela est dû à une large frustration de la tension, et que le fonctionnement reprend au bout de 3 mn.
Cela est dû à quoi ?
Bien cordialement.