Bonjour.

J'ai fait installer dans mes chambres (15 et 22 m²) de combles aménagés un bi-split Mitsubishi (AP15 et AP20) il y a 2 mois.
Comme vous pouvez voir dans les photos jointes dans la chambre où il y a l'AP15 la température est hyper stable, par contre dans l'autre c'est beaucoup plus chaotique, d'où pourrait venir ce delta de fonctionnement ?
Ensuite pour les 2 splits lorsqu'ils sont à la température de consigne ils continuent à ventiler en vitesse 1, c'est vraiment désagréable car ça crée une sensation de courant d'air froid, j'avais avant une clim Hitachi lorsque la température était atteinte elle se mettait au ralenti, je trouvais ce fonctionnement bien mieux.
Enfin pour les 2 splits la ventilation n'est pas régulière, ça fait un effet de vague, d'après mon installateur tous les splits de la gamme compacte font ça depuis le passage au R32, pouvez-vous me le confirmer et me dire s'il n'y a pas de mise à jour corrigeant ce "défaut".

Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Cyril

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
température split Mitsubishi chambretempérature split Mitsubishi chambre

14 décembre 2021 à 21:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
2 574 messages
Bonjour.

Rien de bien alarmant. Mais ensuite il faut analyser à savoir :
- Où se situe le split (prés d'une fenêtre, contre le mur donnant à l'extérieur, au dessus de la porte, la partie droite contre le mur ...) ?
- Comment réglez-vous la ventilation ?
- La porte reste-t-elle fermée ou donne-t-elle sur un endroit non chauffé ?
- Quelle est la hauteur moyenne du plafond ?

Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 09:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Cyrillus0
Membre inscrit
Cyrillus0
5 messages
Bonjour.

Le split est sur une cloison entre 2 pièces chauffées, le côté droit proche du rampant.
La ventilation est sur silencieux tout le temps dans les 2 chambres.
La hauteur sous plafond est de 2m40.
La porte de la chambre reste ouverte la journée et fermée la nuit, j'ai l'impression que la température est bien plus stable la journée quand la porte est ouverte.
Pour la ventilation qui continue à fonctionner une fois la consigne atteinte est-ce que c'est possible de le modifier par programmation (ou pas ?).
Merci.
15 décembre 2021 à 12:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

dooblem
Membre inscrit
dooblem
15 messages
Étrange je m'attendrais à ce que quand la consigne est atteinte le split reste allumé mais la ventilation s'arrête complètement.
Vous avez essayé de jouer avec les différentes vitesses de ventilation ? automatique, etc. ?

Est-ce que quand la ventilation du split tourne vous avez quand même le groupe extérieur allumé, et de l'air "un peu chaud" qui souffle ?

Ça peut être normal. Chez moi par exemple quand vous êtes proche de la consigne, le groupe se met en fréquence minimum et continue à chauffer votre pièce tout doucement.
Citation :
La porte de la chambre reste ouverte la journée et fermée la nuit, j'ai l'impression que la température est bien plus stable la journée quand la porte est ouverte.
J'imagine que c'est parce que la pièce est mieux ventilée, et donc la sonde de température est ventilée elle aussi.
Pour éviter cela vous trouvez de nombreux posts sur ce forum qui conseillent de bricoler pour rallonger les fils de la sonde pour la mettre à quelques mètres du split / source de chaleur.

Après il faut être bricoleur et accepter d'avoir un fil discret qui passe...
Je pense que le balayage horizontal peut aider au brassage aussi.
15 décembre 2021 à 17:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Cyrillus0
Membre inscrit
Cyrillus0
5 messages
Après avoir fait plusieurs tests, je me demande si les liaisons électriques et fluide ne seraient pas croisés.
Si je coupe un split et que je monte le chauffage de l'autre à fond, il se met bien en demande (2éme voyant allumé) mais il ne chauffe pas et vice versa.
J'ai laissé un message à mon installateur, j'attends son retour.
22 décembre 2021 à 20:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Cyrillus0
Membre inscrit
Cyrillus0
5 messages
Bonsoir.

Après avoir fait quelques tests je me demande si les liaisons fluide et électriques ne seraient pas croisés entre les 2 splits.
En clair si j'éteins un Split le 2eme ne chauffe pas même en montant la consigne , le voyant "demande" s'allume mais ça ne chauffe pas.
J'attends maintenant que mon installateur réponde à mes messages ...
22 décembre 2021 à 21:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

dooblem
Membre inscrit
dooblem
15 messages
Intéressant.
De mon côté j'avais également une inversion l'été dernier.
En allumant un des splits je sentais du froid autour de l'autre split même s'il était éteint.
Et au bout de quelques minutes le split s'éteignait avec un code d'erreur.

Si votre installateur ne répond pas rapidement vous pourrez essayer de couper le courant, inverser les raccordements électriques, et tester à nouveau.

Se renseigner aussi dans les notices s'il existe une fonction de correction automatique de câblage comme chez moi (Daikin)...
22 décembre 2021 à 22:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Cyrillus0
Membre inscrit
Cyrillus0
5 messages
J'ai fait le test de croiser les 2 splits, et bien c'était bien ça.
Tout fonctionne nickel, la température est bien stable.
Pour info il y a bien une détection et correction automatique mais uniquement en froid.
Mais je ne l'ai utilisé qu'en chaud.
24 décembre 2021 à 08:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
10 955 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 décembre 2021 à 10:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

>>> Résultats suivants pour : Question température bi-split Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite