Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7547
Question Forum Climatisation : Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour,
Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation.
Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007
Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles fonctionnent parfaitement aussi bien sur le chaud que sur le froid et très bonne ventilation. Filtres propres.
MAIS 2 UI posent problèmes : Les problèmes ci-dessous persistent même si seulement une UI est en fonctionnement ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.
- 1 UI Chambre (FTXS20D3VMW) ne souffle plus (pas d'air ne sort).
- 1 UI Séjour (FTXG35EV1BW) souffle mais ne respecte pas le mode sélectionné et la T°C (Elle souffle à T°C ambiante ou un peu moins). Elle ne fait ni chaud ni froid.
Les T°C extérieures baissent et cela commence à piquer à l'intérieur.
Dernier entretien Mars 2021.
Je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer au diagnostic et résolutions potentielles.
Bien cordialement.
JD.
Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation.
Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007
Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles fonctionnent parfaitement aussi bien sur le chaud que sur le froid et très bonne ventilation. Filtres propres.
MAIS 2 UI posent problèmes : Les problèmes ci-dessous persistent même si seulement une UI est en fonctionnement ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.
- 1 UI Chambre (FTXS20D3VMW) ne souffle plus (pas d'air ne sort).
- 1 UI Séjour (FTXG35EV1BW) souffle mais ne respecte pas le mode sélectionné et la T°C (Elle souffle à T°C ambiante ou un peu moins). Elle ne fait ni chaud ni froid.
Les T°C extérieures baissent et cela commence à piquer à l'intérieur.
Dernier entretien Mars 2021.
Je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer au diagnostic et résolutions potentielles.
Bien cordialement.
JD.
09 janvier 2022 à 16:41
Réponse 1 du forum climatisation
Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour,
La nature du dysfonctionnement code A5 est :
"Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement"
et
la cause potentielle :
"Obstruction du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure défectueuse".
Par rapport à votre description je m'orienterai dans un premier temps vers la vérification de la quantité de fluide.
Pour cela faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
La nature du dysfonctionnement code A5 est :
"Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement"
et
la cause potentielle :
"Obstruction du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure défectueuse".
Par rapport à votre description je m'orienterai dans un premier temps vers la vérification de la quantité de fluide.
Pour cela faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2022 à 17:18
Réponse 2 du forum climatisation
Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour, pour Julien, peut-être aussi voir cette question où l'erreur A5 avait été abordée :
http://www.forum-climatisation.com/panne-clim-daikin-et-splits.html
http://www.forum-climatisation.com/panne-clim-daikin-et-splits.html
09 janvier 2022 à 18:38
Réponse 3 du forum climatisation
Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour Tam,
Si c'était un encrassement de la volute, cette dernière soufflerait peu mais du chaud.
Alors qu'ici il est décrit un souffle à température ambiante.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'était un encrassement de la volute, cette dernière soufflerait peu mais du chaud.
Alors qu'ici il est décrit un souffle à température ambiante.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2022 à 18:53
Réponse 4 du forum climatisation
Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour,
Faire un essai UI/UI, c'est à dire en mode chaud, une UI la plus près de l'UE, à fond en vitesse de ventilation, et température maxi, prendre la température de reprise d'air et de soufflage, la stopper puis passer à la 2, ainsi de suite. Nous donner les infos.
Faire un essai UI/UI, c'est à dire en mode chaud, une UI la plus près de l'UE, à fond en vitesse de ventilation, et température maxi, prendre la température de reprise d'air et de soufflage, la stopper puis passer à la 2, ainsi de suite. Nous donner les infos.
10 janvier 2022 à 00:29
Réponse 5 du forum climatisation
Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour.
Merci pour votre aide.
Je rebondis pour l'instant sur la réponse de PL, quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ? Prendre la température au plus proche de la grille d'ouverture pour le soufflement.
La clim permettra au max avec les télécommandes des splits 30°C.
Merci pour votre aide.
Je rebondis pour l'instant sur la réponse de PL, quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ? Prendre la température au plus proche de la grille d'ouverture pour le soufflement.
La clim permettra au max avec les télécommandes des splits 30°C.
10 janvier 2022 à 11:05
Réponse 6 du forum climatisation
Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour.
Quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ?
Je dois prendre la température à la grille où l'air sort ?
Quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ?
Je dois prendre la température à la grille où l'air sort ?
10 janvier 2022 à 12:21
Réponse 7 du forum climatisation
Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour.
Quelques nouvelles dont quelques non attendues.
J'ai procédé à votre demande PL : Si j'ai compris la notion de température à prendre (UI de plus proche à plus loin par rapport à l'UE), instruction demandée pleine ventilation à température max de 30°C. température prise au cul de la grille de ventilation.
UI1 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE2 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et descend à 29.4°C.
UE3 (FTXS20D3VMW) : s'est remis à souffler : inattendue (quand elle est seule ou allumée la 1ère) et T°C prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
UE4 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE5 (FTXG35EV1BW) : Souffle et température prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
Merci pour votre temps.
JD.
Quelques nouvelles dont quelques non attendues.
J'ai procédé à votre demande PL : Si j'ai compris la notion de température à prendre (UI de plus proche à plus loin par rapport à l'UE), instruction demandée pleine ventilation à température max de 30°C. température prise au cul de la grille de ventilation.
UI1 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE2 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et descend à 29.4°C.
UE3 (FTXS20D3VMW) : s'est remis à souffler : inattendue (quand elle est seule ou allumée la 1ère) et T°C prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
UE4 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE5 (FTXG35EV1BW) : Souffle et température prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
Merci pour votre temps.
JD.
10 janvier 2022 à 13:27
Réponse 8 du forum climatisation
Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5
Bonjour.
Comme AAC vous l'a suggéré en réponse 1, il faut vérifier la thermistance de l'ui. 5
Comme AAC vous l'a suggéré en réponse 1, il faut vérifier la thermistance de l'ui. 5
12 janvier 2022 à 08:42