Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7576
Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Bonjour.
Je viens vers vous, car j'ai installé chez moi une climatisation gainable Daikin 12 kW avec système Air-zone.
Le système a été mis en service au printemps 2020.
Dans un premier j'ai eu des soucis de disjonctions intempestifs. J'ai contacté mon installateur, nous avons d'abord incriminer le câble et le disjoncteur, mais après vérification le problème venait pas de là, nous avons essayé de changer sous garantie la carte électronique, mais le problème persiste.
Après plusieurs essais, nous avons fini par trouver le problème j'avais installé un disjoncteur et un différentiel siemens neuf. Le problème venais du différentiel, j'ai mis un différentiel Legrand et plus aucun problème, la courbe du différentiel devait être trop sensible
Tout fonctionnement parfaitement sauf arrivée en hiver en mode chaud. J'ai occasionnellement le défaut F3-23. généralement la nuit quand il fait très froid. Par la suite il y a eu des bruits comme un glou-glou dans la tuyauterie et le compresseur qui se met à vibrer fort
J'en ai discuté avec mon installateur, il a décidé de récupérer la charge pour contrôler s'il n'y avait pas un manque de gaz. RAS, il a retiré au vide avec deux pompes à vide brancher en parallèle afin de retirer un éventuel bouchon dans le circuit et l'envoyer dans le gros filtre.
mon installateur a renvoyer la charge et il n'y a plus eu de souci pendant toute la fin de l'hiver et le printemps.
En mode froid cet été, je n'ai pas eu un seul défaut et arrivée mi-décembre 2021 j'ai de nouveau le défaut une nuit sur deux en mode chaud. Par contre plus de glou-glou ou de bruit bizarre venant du groupe extérieur.
Au démarrage la chaleur arrive assez rapidement 5 à 10 minutes.
Voici la référence de mon groupe AZAS125M7V18
En regardant sur le forum j'ai vu que certaine personne était embêter avec le même problème à cause du détendeur, mais vu que mon groupe est neuf, le problème peut-il venir de là.
Sachant que le problème se produit uniquement en hiver en mode chaud.
Merci pour vos retours.
Je viens vers vous, car j'ai installé chez moi une climatisation gainable Daikin 12 kW avec système Air-zone.
Le système a été mis en service au printemps 2020.
Dans un premier j'ai eu des soucis de disjonctions intempestifs. J'ai contacté mon installateur, nous avons d'abord incriminer le câble et le disjoncteur, mais après vérification le problème venait pas de là, nous avons essayé de changer sous garantie la carte électronique, mais le problème persiste.
Après plusieurs essais, nous avons fini par trouver le problème j'avais installé un disjoncteur et un différentiel siemens neuf. Le problème venais du différentiel, j'ai mis un différentiel Legrand et plus aucun problème, la courbe du différentiel devait être trop sensible
Tout fonctionnement parfaitement sauf arrivée en hiver en mode chaud. J'ai occasionnellement le défaut F3-23. généralement la nuit quand il fait très froid. Par la suite il y a eu des bruits comme un glou-glou dans la tuyauterie et le compresseur qui se met à vibrer fort
J'en ai discuté avec mon installateur, il a décidé de récupérer la charge pour contrôler s'il n'y avait pas un manque de gaz. RAS, il a retiré au vide avec deux pompes à vide brancher en parallèle afin de retirer un éventuel bouchon dans le circuit et l'envoyer dans le gros filtre.
mon installateur a renvoyer la charge et il n'y a plus eu de souci pendant toute la fin de l'hiver et le printemps.
En mode froid cet été, je n'ai pas eu un seul défaut et arrivée mi-décembre 2021 j'ai de nouveau le défaut une nuit sur deux en mode chaud. Par contre plus de glou-glou ou de bruit bizarre venant du groupe extérieur.
Au démarrage la chaleur arrive assez rapidement 5 à 10 minutes.
Voici la référence de mon groupe AZAS125M7V18
En regardant sur le forum j'ai vu que certaine personne était embêter avec le même problème à cause du détendeur, mais vu que mon groupe est neuf, le problème peut-il venir de là.
Sachant que le problème se produit uniquement en hiver en mode chaud.
Merci pour vos retours.
19 janvier 2022 à 19:01
Réponse 1 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Bonjour Nico,
Écarter une hypothèse possible au seul motif que le groupe est "neuf" me semble risqué. Statistiquement, les pannes sont plus fréquentes en début en fin de vie mais aussi en début.
A bientôt 2 ans, je dirais que votre clim rentre dans sa phase de maturité.
Ceci dit, un votre installation devrait être encore sous garantie, donc bénéficier de l'expertise de l'installateur aidé par Daikin.
Qu'en pensent-ils ? Quid en particulier du "23" de l'erreur F3-23 ? (sur Dr Daikin Diagnosis je ne peux rentrer que 2 caractères...
http://drdaikin.com/
Écarter une hypothèse possible au seul motif que le groupe est "neuf" me semble risqué. Statistiquement, les pannes sont plus fréquentes en début en fin de vie mais aussi en début.
A bientôt 2 ans, je dirais que votre clim rentre dans sa phase de maturité.
Ceci dit, un votre installation devrait être encore sous garantie, donc bénéficier de l'expertise de l'installateur aidé par Daikin.
Qu'en pensent-ils ? Quid en particulier du "23" de l'erreur F3-23 ? (sur Dr Daikin Diagnosis je ne peux rentrer que 2 caractères...
http://drdaikin.com/
20 janvier 2022 à 11:35
Réponse 2 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Bonjour,
Votre problème ne vient, a priori, pas de votre machine Daikin ; mais de la régulation Airzone. Le code F3 est une puissance de ventilation.
Voyez avec Airzone, vous trouverez leurs coordonnées sur le net.
Cordialement.
Votre problème ne vient, a priori, pas de votre machine Daikin ; mais de la régulation Airzone. Le code F3 est une puissance de ventilation.
Voyez avec Airzone, vous trouverez leurs coordonnées sur le net.
Cordialement.
20 janvier 2022 à 11:54
Réponse 3 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Re,
Je viens de voir qu'effectivement F3 serait susceptible d'être une erreur chez Daikin.
http://drdaikin.com/Home/Error/F3
Cordialement.
maclimatisation.com
Je viens de voir qu'effectivement F3 serait susceptible d'être une erreur chez Daikin.
http://drdaikin.com/Home/Error/F3
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2022 à 12:03
Réponse 4 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Bonjour,
Sur mon Air-zone, j'ai un message avec un point d'exclamation "Erreur Unité Intérieur", lorsque je vais voir sur ma télécommande Daikin, c'est là que je vois le défaut F3-23. Je ne sais pas à quoi correspond le chiffre 23.
J'en ai discuté avec mon installateur après qu'il se soit renseigné auprès d'un collègue à lui qui travail chez Daikin, il pense que le problème peut venir lorsque le Air-zone n'ouvre qu'une seule bouche et que le groupe tourne en petite vitesse. Il n'y aurai pas assez d'échange et c'est ce qu'il provoquerai le problème à savoir que le système de soufflage sur le boitier Air-zone est réglé sur standard.
Moi j'y crois pas trop, mon beau-frère qui lui a une Mitsubishi 7kW avec système le fait fonctionner en hiver uniquement pour sa chambre, toutes les autres zones sont en OFF donc qu'une seule bouche d'ouverte, il a réglé la ventilation de son air-zone en mode silencieux donc encore plus petite vitesse et il n'a jamais eu de défaut sur ça clim.
Mon installateur me propose de rajouter 300 grammes de gaz en plus dans l'installation pour voir si le défaut persiste. Ca permettra d'aiguiller le dépannage.
Mais comme je disais tout à l'heure le système est quasiment neuf (2 ans) il fonctionne parfaitement en mode froid et j'ai uniquement le problème en mode chaud. Je ne comprends pas pourquoi
Qu'en pensez-vous ?
Sur mon Air-zone, j'ai un message avec un point d'exclamation "Erreur Unité Intérieur", lorsque je vais voir sur ma télécommande Daikin, c'est là que je vois le défaut F3-23. Je ne sais pas à quoi correspond le chiffre 23.
J'en ai discuté avec mon installateur après qu'il se soit renseigné auprès d'un collègue à lui qui travail chez Daikin, il pense que le problème peut venir lorsque le Air-zone n'ouvre qu'une seule bouche et que le groupe tourne en petite vitesse. Il n'y aurai pas assez d'échange et c'est ce qu'il provoquerai le problème à savoir que le système de soufflage sur le boitier Air-zone est réglé sur standard.
Moi j'y crois pas trop, mon beau-frère qui lui a une Mitsubishi 7kW avec système le fait fonctionner en hiver uniquement pour sa chambre, toutes les autres zones sont en OFF donc qu'une seule bouche d'ouverte, il a réglé la ventilation de son air-zone en mode silencieux donc encore plus petite vitesse et il n'a jamais eu de défaut sur ça clim.
Mon installateur me propose de rajouter 300 grammes de gaz en plus dans l'installation pour voir si le défaut persiste. Ca permettra d'aiguiller le dépannage.
Mais comme je disais tout à l'heure le système est quasiment neuf (2 ans) il fonctionne parfaitement en mode froid et j'ai uniquement le problème en mode chaud. Je ne comprends pas pourquoi
Qu'en pensez-vous ?
20 janvier 2022 à 13:22
Réponse 5 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
En tant que particulier, je demanderais une stricte application de la procédure F3 Daikin pour ce modèle.
Pour info et pour un autre modèle, je vois dans l'ordre :
- contrôle de la thermistance en sortie du compresseur (puisque excès de température ici)
- contrôle de la thermistance d'ambiante extérieure
- contrôle de l'électrovanne
- contrôle de la vanne 4 voies
- contrôle de la vanne d'arrêt
- contrôle du manque de réfrigérant (d'abord par mesure de la conso compresseur).
Pour info et pour un autre modèle, je vois dans l'ordre :
- contrôle de la thermistance en sortie du compresseur (puisque excès de température ici)
- contrôle de la thermistance d'ambiante extérieure
- contrôle de l'électrovanne
- contrôle de la vanne 4 voies
- contrôle de la vanne d'arrêt
- contrôle du manque de réfrigérant (d'abord par mesure de la conso compresseur).
20 janvier 2022 à 15:16
Réponse 6 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Bonjour.
Sur le principe je suis d'accord avec tam.
Par ailleurs on ne rajoute pas du fluide comme cela au pifomètre. On récupère le fluide et on le pèse. Ensuite on regarde les préconisations du constructeur. Votre machine est préchargé de 2,600Kgs de R32 pour une longueur minimum de 5ML et maximum de 30ML.
Donc d'où sortent ses 300grs.
Bref exigez que devant vous il récupère le fluide et le pèse. Si il y a moins que 2,600Kgs il a l'OBLIGATION de rechercher la fuite et la réparer. Certaines fois cela peut venir uniquement d'une valve de service fuyarde donc on la change. Puis on refait un tirage au vide et on rempli la machine avec la quantité préconisé par le constructeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur le principe je suis d'accord avec tam.
Par ailleurs on ne rajoute pas du fluide comme cela au pifomètre. On récupère le fluide et on le pèse. Ensuite on regarde les préconisations du constructeur. Votre machine est préchargé de 2,600Kgs de R32 pour une longueur minimum de 5ML et maximum de 30ML.
Donc d'où sortent ses 300grs.
Bref exigez que devant vous il récupère le fluide et le pèse. Si il y a moins que 2,600Kgs il a l'OBLIGATION de rechercher la fuite et la réparer. Certaines fois cela peut venir uniquement d'une valve de service fuyarde donc on la change. Puis on refait un tirage au vide et on rempli la machine avec la quantité préconisé par le constructeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2022 à 15:47
Réponse 7 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Bonjour, défaut F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température.
Voir question 1308
Et d'accord avec AAC , c'est quoi le fait de rajouter du gaz comme ça pour voir ce que ça fait? n'importe quoi, au prix du gaz...
Voir question 1308
Et d'accord avec AAC , c'est quoi le fait de rajouter du gaz comme ça pour voir ce que ça fait? n'importe quoi, au prix du gaz...
26 janvier 2022 à 10:10
Réponse 8 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
J'ai contacté mon installateur pour faire une récupération de la charge et voir ce qu'il y avait dans le circuit. Il l'a fait mardi, il y avait 1910 gr.
Il a donc renvoyé la charge et il a ajouté 690 gr de gaz en plus.
Au redémarrage il a contrôlé les températures de sortie au niveau des bouches de soufflage, la température était correcte et le groupe à l'air de tourner normalement.
A priori le problème est réglé, on croise les doigts.
Hier soir à 23h, le groupe c'est de nouveau mis en défaut F3-23, j'ai éteint et rallumé la clim, elle est repartie et ce matin en me levant à 8h30 elle s'était de nouveau mise en défaut dans la nuit.
Je ne comprends pas, qu'est-ce-que vous en pensez ?
Merci.
Il a donc renvoyé la charge et il a ajouté 690 gr de gaz en plus.
Au redémarrage il a contrôlé les températures de sortie au niveau des bouches de soufflage, la température était correcte et le groupe à l'air de tourner normalement.
A priori le problème est réglé, on croise les doigts.
Hier soir à 23h, le groupe c'est de nouveau mis en défaut F3-23, j'ai éteint et rallumé la clim, elle est repartie et ce matin en me levant à 8h30 elle s'était de nouveau mise en défaut dans la nuit.
Je ne comprends pas, qu'est-ce-que vous en pensez ?
Merci.
12 février 2022 à 09:27
Réponse 9 du forum-climatisation
Défaut F3-23 clim Daikin 12kW
Bonjour Nico33770.
Avez-vous résolu votre problème de dysfonctionnement en mode chaud ?
Je rencontre le même problème les divers intervenants ont botté en touche ?
Merci d'avance.
Avez-vous résolu votre problème de dysfonctionnement en mode chaud ?
Je rencontre le même problème les divers intervenants ont botté en touche ?
Merci d'avance.
25 septembre 2022 à 15:59







