Bonjour à tous.
Je ne trouve pas de réponse, voici les faits.
J'ai une clim Daikin Stylish Bluevolution FTXA50BT/RXA50B R32, 5,8 kWatts, installée depuis juillet, très peu utilisée cet été (la météo...), 3/ jours seulement.
J'ai voulu la tester en chauffage, elle chauffe mais s'arrête environ toutes les 30min, on entend une circulation de fluide, puis se remet en marche 10min plus tard.
J'ai testé en mettant une température de consigne à 28°, elle chauffe puis s'arrête après 30min, même si la température intérieure de la soude sur l'application est à 24 ou 26 (intérieur 21).
Température extérieure 0 / 1°C.
Alors je ne comprends pas, dégivrage si souvent ? ça ne serait pas normal.
Manque de gaz, elle chauffe bien.
Avez-vous des idées ?
Cordialement.
Je ne trouve pas de réponse, voici les faits.
J'ai une clim Daikin Stylish Bluevolution FTXA50BT/RXA50B R32, 5,8 kWatts, installée depuis juillet, très peu utilisée cet été (la météo...), 3/ jours seulement.
J'ai voulu la tester en chauffage, elle chauffe mais s'arrête environ toutes les 30min, on entend une circulation de fluide, puis se remet en marche 10min plus tard.
J'ai testé en mettant une température de consigne à 28°, elle chauffe puis s'arrête après 30min, même si la température intérieure de la soude sur l'application est à 24 ou 26 (intérieur 21).
Température extérieure 0 / 1°C.
Alors je ne comprends pas, dégivrage si souvent ? ça ne serait pas normal.
Manque de gaz, elle chauffe bien.
Avez-vous des idées ?
Cordialement.
26 janvier 2022 à 21:15
Réponse 1 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Bonjour.
Deux possibilités manque de fluide suite à une fuite ou sous dimensionnement.
Quel est le volume à chauffer ? Immeuble ou maison individuelle ? De quand date la construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Deux possibilités manque de fluide suite à une fuite ou sous dimensionnement.
Quel est le volume à chauffer ? Immeuble ou maison individuelle ? De quand date la construction ?
Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2022 à 08:17
Réponse 2 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Bonjour.
Les dégivrages sont fréquents et le seront de plus en plus si il y aune fuite de gaz.
Je rejoins AAC
Les dégivrages sont fréquents et le seront de plus en plus si il y aune fuite de gaz.
Je rejoins AAC
27 janvier 2022 à 10:19
Réponse 3 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Bonjour.
Je vous remercie pour vos réponses.
Le split est placé au rdc d'une maison rénovée, parfaitement isolée. Le rdc fait 65m², 170m3.
J'ai testé ce matin la température de sortie, en mettant une consigne haute (30°C), la température de sortie est à 50°C
Depuis le milieu de matinée, je ne constate plus d'arrêt, la température extérieure est passée de 0° à 3°, peut-être que c'était le cycle de dégivrage ? Mais je trouve que 10 minutes toutes les 30 ou 45min ça fait beaucoup.
Peut-être aussi que plus on la sollicite, alors que la température extérieur est négative, plus elle fait des dégivrages.
Je vais la surveiller...
Bonne journée.
Je vous remercie pour vos réponses.
Le split est placé au rdc d'une maison rénovée, parfaitement isolée. Le rdc fait 65m², 170m3.
J'ai testé ce matin la température de sortie, en mettant une consigne haute (30°C), la température de sortie est à 50°C
Depuis le milieu de matinée, je ne constate plus d'arrêt, la température extérieure est passée de 0° à 3°, peut-être que c'était le cycle de dégivrage ? Mais je trouve que 10 minutes toutes les 30 ou 45min ça fait beaucoup.
Peut-être aussi que plus on la sollicite, alors que la température extérieur est négative, plus elle fait des dégivrages.
Je vais la surveiller...
Bonne journée.
27 janvier 2022 à 13:44
Réponse 4 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Bonjour.
Pour les températures que vous nous donné sont correctes.
Plus la température sera négative plus il y aura des cycles de dégivrage.
Le temps de dégivrage est programmé par le constructeur, cela nous ne pouvons y accéder.
Par contre si les dégivrages sont fréquents voire très fréquents, c'est une alerte pour manque de gaz.
Toutes les 45 minutes c'est bien, toutes les 30 minutes ou température extérieur basse ou léger manque de gaz, surveiller ces cycles de dégivrage si cela s'accentue surtout en allant vers des températures positives = alerte.
Pour les températures que vous nous donné sont correctes.
Plus la température sera négative plus il y aura des cycles de dégivrage.
Le temps de dégivrage est programmé par le constructeur, cela nous ne pouvons y accéder.
Par contre si les dégivrages sont fréquents voire très fréquents, c'est une alerte pour manque de gaz.
Toutes les 45 minutes c'est bien, toutes les 30 minutes ou température extérieur basse ou léger manque de gaz, surveiller ces cycles de dégivrage si cela s'accentue surtout en allant vers des températures positives = alerte.
27 janvier 2022 à 16:31
Réponse 5 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Bonjour.
Vous ne répondez que partiellement aux questions ?
Date de construction ? Secteur géographique ? maison individuelle ou immeuble ?
Les résultats sont très différents. En effet prenons plusieurs exemples :
1/ Région froide -15°C hiver maison individuelle construite entre 1974 à 1982 et vous demandez 20°C vous aurez un besoin de chauffage pour votre maison de 8,330kW votre clim va vous fournir 5,800kW par +7°C et 3,710Kw par -5°C. Donc matériel sous dimensionné.
2/Région du sud -5°C hiver maison construite entre 2001 à 2006 et on demande 20°C.
Là vos besoins seront de 3,400kW. Là le matériel sera correctement dimensionné.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous ne répondez que partiellement aux questions ?
Date de construction ? Secteur géographique ? maison individuelle ou immeuble ?
Les résultats sont très différents. En effet prenons plusieurs exemples :
1/ Région froide -15°C hiver maison individuelle construite entre 1974 à 1982 et vous demandez 20°C vous aurez un besoin de chauffage pour votre maison de 8,330kW votre clim va vous fournir 5,800kW par +7°C et 3,710Kw par -5°C. Donc matériel sous dimensionné.

2/Région du sud -5°C hiver maison construite entre 2001 à 2006 et on demande 20°C.
Là vos besoins seront de 3,400kW. Là le matériel sera correctement dimensionné.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2022 à 17:30
Réponse 6 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Re,.
Maison rénovée il y a 4 ans, très bonne isolation ; comme une maison neuve, isolation de 120mm sur les murs, 300 au plafond de l'étage.
Je suis dans la Vienne.
Hier lorsque j'ai constate les arrêts fréquents, température extérieur 0°C, consigne à 21°, en partant d'une température int à 18° avant la mise en marche.
Aujourd'hui lorsque la température est devenue positive à 3°, plus d'arrêt, elle fonctionne sans interruption, la température de sortie du split environ 25 / 30°
Quand ce matin j'ai fait un test de température de chauffe, j'ai mis la consigne à 30°, température de sortie du split à 50°
Je pense donc que ce sont les cycle de dégivrage qui sont réglés comme ça, comme l'explique PL
Je vais la laisser en marche pour voir.
Bonne soirée à tous.
Maison rénovée il y a 4 ans, très bonne isolation ; comme une maison neuve, isolation de 120mm sur les murs, 300 au plafond de l'étage.
Je suis dans la Vienne.
Hier lorsque j'ai constate les arrêts fréquents, température extérieur 0°C, consigne à 21°, en partant d'une température int à 18° avant la mise en marche.
Aujourd'hui lorsque la température est devenue positive à 3°, plus d'arrêt, elle fonctionne sans interruption, la température de sortie du split environ 25 / 30°
Quand ce matin j'ai fait un test de température de chauffe, j'ai mis la consigne à 30°, température de sortie du split à 50°
Je pense donc que ce sont les cycle de dégivrage qui sont réglés comme ça, comme l'explique PL
Je vais la laisser en marche pour voir.
Bonne soirée à tous.
27 janvier 2022 à 19:01
Réponse 7 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Bonjour.
La maison a été rénovée complétement avoir une bonne isolation il y a 4 ans, j'en doute pas mais vous ne serez jamais avec une maison rénovée avec une norme BBC.
Vous avez une installation sous dimensionnée.
De ce fait la machine force et prend en givre plus rapidement.
Votre installation correspond au besoin d'une installation BBC dans votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
La maison a été rénovée complétement avoir une bonne isolation il y a 4 ans, j'en doute pas mais vous ne serez jamais avec une maison rénovée avec une norme BBC.
Vous avez une installation sous dimensionnée.
De ce fait la machine force et prend en givre plus rapidement.
Votre installation correspond au besoin d'une installation BBC dans votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2022 à 19:40
Réponse 8 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Bonjour, je rejoins AAC, il vous manque minimum 3 kW.
28 janvier 2022 à 12:33
Réponse 9 du forum climatisation
Arrêts fréquents clim Daikin stylish
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation Bricovideo
28 janvier 2022 à 12:46