Quantité gaz climatiseur Daikin
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
7657
Question Dépannage Forum Climatisation : Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour.
Comment calcule-t-on la quantité de gaz dans une clim Daikin avec 4 éléments intérieurs par rapport à la longueur des tuyaux ?
Il est noté sur l'unité extérieure 2.6KG.
Merci de vos réponses.
Comment calcule-t-on la quantité de gaz dans une clim Daikin avec 4 éléments intérieurs par rapport à la longueur des tuyaux ?
Il est noté sur l'unité extérieure 2.6KG.
Merci de vos réponses.
25 février 2022 à 14:28
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour.
Ça doit être marqué dans la notice du climatiseur ou sur la plaque signalétique.
Ça doit être marqué dans la notice du climatiseur ou sur la plaque signalétique.
25 février 2022 à 17:52
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour,
Sur la plaque signalétique, il est mentionné un poids de gaz pour un type de gaz, qui est prévu pour un métré mini/ maxi de tube total entre l'UE et les UI on ne compte que les lg du petit tube, suivant la référence des machines, il est marqué dans la notice d'installation ce que je viens de vous expliquer, parfois suite à ce premier calcul, il faut rajouter du gaz qu'on calcule en fonction des métrés supplémentaires jusque concurrence du métré maxi.
Ex : s'il est prévu 2.6 kg pour maxi 30 m de tube, mais que vous en en avez que 20 m, pas besoin de rajouter du gaz, si vous avez au-delà de 30 m, 35 m par ex mais que que vous êtes dans la tolérance maxi total de tube ex: 45 m il faut rajouter en règle générale 20 gr par mètre supplémentaire donc 5x20 gr = 100 gr, même si cela parait peu cette quantité supplémentaire est très importante pour un fonctionnement correct de l'installation.
Sur la plaque signalétique, il est mentionné un poids de gaz pour un type de gaz, qui est prévu pour un métré mini/ maxi de tube total entre l'UE et les UI on ne compte que les lg du petit tube, suivant la référence des machines, il est marqué dans la notice d'installation ce que je viens de vous expliquer, parfois suite à ce premier calcul, il faut rajouter du gaz qu'on calcule en fonction des métrés supplémentaires jusque concurrence du métré maxi.
Ex : s'il est prévu 2.6 kg pour maxi 30 m de tube, mais que vous en en avez que 20 m, pas besoin de rajouter du gaz, si vous avez au-delà de 30 m, 35 m par ex mais que que vous êtes dans la tolérance maxi total de tube ex: 45 m il faut rajouter en règle générale 20 gr par mètre supplémentaire donc 5x20 gr = 100 gr, même si cela parait peu cette quantité supplémentaire est très importante pour un fonctionnement correct de l'installation.
26 février 2022 à 12:20
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour,
Je vais calculer le gaz nécessaire et comparer avec la facture de mon dépanneur dont je n'ai pas confiance, car deux sons de cloche diffèrent entre le technicien qui ne dit en avoir mis 3Kg en deux fois et son secrétariat qui me dit en avoir mis 6.6Kg, alors qu'ils ont facturé 4 Kg.
Alors qui croire, j'aurais tendance à croire le technicien ???
Merci de votre réponse.
Je vais calculer le gaz nécessaire et comparer avec la facture de mon dépanneur dont je n'ai pas confiance, car deux sons de cloche diffèrent entre le technicien qui ne dit en avoir mis 3Kg en deux fois et son secrétariat qui me dit en avoir mis 6.6Kg, alors qu'ils ont facturé 4 Kg.
Alors qui croire, j'aurais tendance à croire le technicien ???
Merci de votre réponse.
26 février 2022 à 22:26
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour,
4 kg de rajout ou 6.6, ou 2x3 kg waouh, trop fort votre installateur, ce n'est pas possible sur ce genre de machine.
Donnez-nous les réf des machines et les métrés on va vous aider. Voire un petit plan.
4 kg de rajout ou 6.6, ou 2x3 kg waouh, trop fort votre installateur, ce n'est pas possible sur ce genre de machine.
Donnez-nous les réf des machines et les métrés on va vous aider. Voire un petit plan.
27 février 2022 à 16:40
Réponse 5 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour,
Voici les références et un petit plan simplifié.
Une première fois un technicien est venu, il a mis 2.6Kg comme sur la plaque, il est revenu 15 jours après, là il me dit en avoir rajouté 400Gr.
Quand j'ai reçu la facture 4Kg de facturé, je les ai appelé, là ils me disent en avoir mis 4Kg la première fois, +2.6Kg à la 2ème fois soit un total de 6.6Kg, alors que le technicien m'avait dit maximum 3Kg.
Ils ne sont pas d'accord entre eux.
Je pense qu'avec 6.6Kg ça ne fonctionnerait pas.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici les références et un petit plan simplifié.
Une première fois un technicien est venu, il a mis 2.6Kg comme sur la plaque, il est revenu 15 jours après, là il me dit en avoir rajouté 400Gr.
Quand j'ai reçu la facture 4Kg de facturé, je les ai appelé, là ils me disent en avoir mis 4Kg la première fois, +2.6Kg à la 2ème fois soit un total de 6.6Kg, alors que le technicien m'avait dit maximum 3Kg.
Ils ne sont pas d'accord entre eux.
Je pense qu'avec 6.6Kg ça ne fonctionnerait pas.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 février 2022 à 19:12
Réponse 6 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour.
Votre plaque signalétique indique 2,6Kgs.
Cette charge est applicable jusqu'à 30ML. Vous avez, d'après votre plan, 44ML.
Donc il faut un complément de 0,800Kg X 0,200Kg soit 1,600Kg, soit une charge totale de 4kgs.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre plaque signalétique indique 2,6Kgs.
Cette charge est applicable jusqu'à 30ML. Vous avez, d'après votre plan, 44ML.
Donc il faut un complément de 0,800Kg X 0,200Kg soit 1,600Kg, soit une charge totale de 4kgs.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2022 à 20:33
Réponse 7 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Oups désolé j'ai fait une erreur.
En effet vous avez 44ML -30ML = 14ML X 0,200Kg =2,800 Kgs soit une charge totale de 2,6Kgs + 2,800Kgs = 5,400Kgs.
Votre machine est prévu pour un maximum de 60ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
En effet vous avez 44ML -30ML = 14ML X 0,200Kg =2,800 Kgs soit une charge totale de 2,6Kgs + 2,800Kgs = 5,400Kgs.
Votre machine est prévu pour un maximum de 60ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 février 2022 à 20:37
Réponse 8 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Vous rajoutez 200Gr par ML ?
Plus haut PL indique 20 Gr par ML ce qui ferai 14X20= 280Gr
2.6Kg d'origine +280Gr = 2880Gr
Suis je dans le vrai ou pas ?
Merci de vos réponses.
Plus haut PL indique 20 Gr par ML ce qui ferai 14X20= 280Gr
2.6Kg d'origine +280Gr = 2880Gr
Suis je dans le vrai ou pas ?
Merci de vos réponses.
27 février 2022 à 21:30
Réponse 9 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour.
Oui vous êtes dans le vrai, je vais arrêter de répondre le Dimanche.
Le pire c'est que je fais ce genre d'intervention fréquemment (mais bien avec 20grs par ML supplémentaires).
Désolé de mon erreur répétée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui vous êtes dans le vrai, je vais arrêter de répondre le Dimanche.
Le pire c'est que je fais ce genre d'intervention fréquemment (mais bien avec 20grs par ML supplémentaires).
Désolé de mon erreur répétée.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2022 à 08:16
Réponse 10 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour, en effet c'est 280 grs supplémentaire l'erreur est humaine. donc bien un total de 2880 grs de gaz.
"Quand j'ai reçu la facture 4Kg de facturé, je les ai appelé, là ils me disent en avoir mis 4Kg la première fois, +2.6Kg à la 2ème fois soit un total de 6.6Kg, alors que le technicien m'avait dit maximum 3Kg."
2.6kgs (charge initiale) + 4 kgs (facturé) + 2.6 kgs = 9.2 kgs c'est à dire + de 3x la charge avec complément de charge. Soit c'est un vol manifeste, ou le tech il faut qu'il révise ses cours.
Est-ce bien des frigoristes qui ont effectué cette installation? J'ai un doute
Pour info, comme cela, ça ne fonctionnera pas, le pire est qu'il y a un risque de casse rapide de votre installation notamment le compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo. Le compresseur va "manger" du liquide et par principe un compresseur ne compresse pas de liquide....
Appelez rapidement cette société afin de résoudre ce problème.
De plus je ne vois pas pourquoi vous devriez payer un complément de charge alors que normalement celui-ci est compris dans le devis. ?
"Quand j'ai reçu la facture 4Kg de facturé, je les ai appelé, là ils me disent en avoir mis 4Kg la première fois, +2.6Kg à la 2ème fois soit un total de 6.6Kg, alors que le technicien m'avait dit maximum 3Kg."
2.6kgs (charge initiale) + 4 kgs (facturé) + 2.6 kgs = 9.2 kgs c'est à dire + de 3x la charge avec complément de charge. Soit c'est un vol manifeste, ou le tech il faut qu'il révise ses cours.
Est-ce bien des frigoristes qui ont effectué cette installation? J'ai un doute

Pour info, comme cela, ça ne fonctionnera pas, le pire est qu'il y a un risque de casse rapide de votre installation notamment le compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo. Le compresseur va "manger" du liquide et par principe un compresseur ne compresse pas de liquide....
Appelez rapidement cette société afin de résoudre ce problème.
De plus je ne vois pas pourquoi vous devriez payer un complément de charge alors que normalement celui-ci est compris dans le devis. ?
28 février 2022 à 10:44
Réponse 11 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Pour AAC, pas de problème j'avais bien compris votre erreur, c'est humain.
Le souci, ce qui on fait l'installation n'existe plus, j'avais donc pris une autre société pour l'entretien.
Je leur ai envoyé deux mails et aucune réponse de leur part.
Qui dois je croire ? Le technicien qui est venu, lui m'avais dit en avoir mis au total 3 Kg.
Est-ce grave s'il a mis 3Kg au lieu de 2,880Kg.
Je pense prendre une autre entreprise plus sérieuse, le tout c'est d'en trouver une de compétente.
Merci de vos réponses.
Pour AAC, pas de problème j'avais bien compris votre erreur, c'est humain.
Le souci, ce qui on fait l'installation n'existe plus, j'avais donc pris une autre société pour l'entretien.
Je leur ai envoyé deux mails et aucune réponse de leur part.
Qui dois je croire ? Le technicien qui est venu, lui m'avais dit en avoir mis au total 3 Kg.
Est-ce grave s'il a mis 3Kg au lieu de 2,880Kg.
Je pense prendre une autre entreprise plus sérieuse, le tout c'est d'en trouver une de compétente.
28 février 2022 à 16:39
Réponse 12 du forum climatisation climatiseur
Quantité gaz climatiseur Daikin
Bonjour.
"Qui dois je croire ?" nous, je répète, il aurait due effectuer un complément de charge de 280 grs, non mettre 3 kgs, relire ce que j'ai écrit dans mon post précèdent, il y a la charge initiale qui est affichée sur l'étiquette collée sur votre UE 2.600 kgs + les 280 grs à rajouter et bien sur que c'est grave si il a mis 3 kgs de gaz en + des 2.600 kgs.
Par précaution, ne pas vous servir de votre clim, trouver une société compétente par le biais de Daikin, appeler leur plateforme, pour refaire un bilan clair et détaillé, et refaire une mise en service correcte de votre installation avec un poids totale de 2.880 kgs de gaz.
"Qui dois je croire ?" nous, je répète, il aurait due effectuer un complément de charge de 280 grs, non mettre 3 kgs, relire ce que j'ai écrit dans mon post précèdent, il y a la charge initiale qui est affichée sur l'étiquette collée sur votre UE 2.600 kgs + les 280 grs à rajouter et bien sur que c'est grave si il a mis 3 kgs de gaz en + des 2.600 kgs.
Par précaution, ne pas vous servir de votre clim, trouver une société compétente par le biais de Daikin, appeler leur plateforme, pour refaire un bilan clair et détaillé, et refaire une mise en service correcte de votre installation avec un poids totale de 2.880 kgs de gaz.
01 mars 2022 à 18:27