Question Forum Dépannage Climatisation : Vibration unité intérieure
Bonjour !
J'ai une de mes unités intérieures qui se met à vibrer et faire un bruit sourd environ 10/20 minutes après que je l'ai mise en route.
J'ai lu je ne sais plus où sur ce forum d'essayer de souffler "le truc qui tourne et fait la ventilation (ventilateur ?)".
Je l'ai donc fait avec mon aspirateur Karcher en mode soufflerie (sans rien démonter car je ne sais pas comment faire) mais ça n'a rien arrangé.
Par contre quand j'appuie assez fort sur certaines parties du carénage en plastique de l'unité ça stoppe les vibrations et le bruit sourd. Quand je relâche ça recommence.
"L'espèce de tube" qui tourne et fait la ventilation semble peut-être aussi vibrer ou trembloter mais je ne suis pas sûre peut-être que c'est normal.
Les autres unités intérieures (2) branchées sur le même groupe extérieur marchent parfaitement je me dis donc que ça ne vient probablement pas de mon groupe dehors.
Je m'excuse par avance pour mon langage très néophyte je suis très loin de vos niveaux de connaissance...
Comme je préfère faire venir un technicien car j'ai peur de casser en démontant je me renseigne malgré tout sur ce forum : pensez-vous que ma panne soit grave et que le coût des réparations sera élevé ?
Par avance merci ! Cordialement.
J'ai une de mes unités intérieures qui se met à vibrer et faire un bruit sourd environ 10/20 minutes après que je l'ai mise en route.
J'ai lu je ne sais plus où sur ce forum d'essayer de souffler "le truc qui tourne et fait la ventilation (ventilateur ?)".
Je l'ai donc fait avec mon aspirateur Karcher en mode soufflerie (sans rien démonter car je ne sais pas comment faire) mais ça n'a rien arrangé.
Par contre quand j'appuie assez fort sur certaines parties du carénage en plastique de l'unité ça stoppe les vibrations et le bruit sourd. Quand je relâche ça recommence.
"L'espèce de tube" qui tourne et fait la ventilation semble peut-être aussi vibrer ou trembloter mais je ne suis pas sûre peut-être que c'est normal.
Les autres unités intérieures (2) branchées sur le même groupe extérieur marchent parfaitement je me dis donc que ça ne vient probablement pas de mon groupe dehors.
Je m'excuse par avance pour mon langage très néophyte je suis très loin de vos niveaux de connaissance...
Comme je préfère faire venir un technicien car j'ai peur de casser en démontant je me renseigne malgré tout sur ce forum : pensez-vous que ma panne soit grave et que le coût des réparations sera élevé ?
Par avance merci ! Cordialement.
17 janvier 2022 à 21:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Vibration unité intérieure
Bonjour Zouz.
Difficile de diagnostiquer l'origine du bruit à partir de vos indications.
Vous avez déjà fait ce qui est possible sans démonter à savoir souffler la turbine (ou volute).
Un examen visuel avec une lampe devrait confirmer qu'elle n'est pas cassée ou encrassée au point d'être déséquilibrée.
Reste ensuite un palier ou roulement, un moteur défectueux pour ce qui est des pièces tournantes, ou une pièce statique qui émet des claquement par dilatation thermique.
Effectivement le démontage d'une UI peut être délicat.
Quant au tarif, comptez un déplacement, une pièce éventuellement, une dépose/repose...
Vous pouvez déjà consulter les boutiques en ligne pour vous faire une idée du tarif des pièces.
Difficile de diagnostiquer l'origine du bruit à partir de vos indications.
Vous avez déjà fait ce qui est possible sans démonter à savoir souffler la turbine (ou volute).
Un examen visuel avec une lampe devrait confirmer qu'elle n'est pas cassée ou encrassée au point d'être déséquilibrée.
Reste ensuite un palier ou roulement, un moteur défectueux pour ce qui est des pièces tournantes, ou une pièce statique qui émet des claquement par dilatation thermique.
Effectivement le démontage d'une UI peut être délicat.
Quant au tarif, comptez un déplacement, une pièce éventuellement, une dépose/repose...
Vous pouvez déjà consulter les boutiques en ligne pour vous faire une idée du tarif des pièces.
19 janvier 2022 à 14:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Vibration unité intérieure
Bonjour.
Il se peut que cela une mauvaise fixation de votre platine.
Pour ce qui est de la soufflerie d'une volute c'est bien la dernière chose à faire.
En effet en soufflant vous allez répandre dans votre pièce toutes les impuretés et éventuellement microbes.
Pour un nettoyage de la volute deux solutions :
1/ Dépose de cette dernière et nettoyage avec un produit vaisselle standard puis sécher et remonter
2/ Sans démontage.
Nettoyage en pression avec produit désinfectant. Nous les pros on ai équipé de bâche spécifique pour ce genre de travail.
Par ailleurs vous n'avez indiqué ni la marque, ni le modèle, ni l'ancienneté de votre installation.
Cordialement
maclimatisation.com
Il se peut que cela une mauvaise fixation de votre platine.
Pour ce qui est de la soufflerie d'une volute c'est bien la dernière chose à faire.
En effet en soufflant vous allez répandre dans votre pièce toutes les impuretés et éventuellement microbes.
Pour un nettoyage de la volute deux solutions :
1/ Dépose de cette dernière et nettoyage avec un produit vaisselle standard puis sécher et remonter
2/ Sans démontage.
Nettoyage en pression avec produit désinfectant. Nous les pros on ai équipé de bâche spécifique pour ce genre de travail.
Par ailleurs vous n'avez indiqué ni la marque, ni le modèle, ni l'ancienneté de votre installation.
Cordialement
maclimatisation.com
19 janvier 2022 à 15:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Vibration unité intérieure
Bonsoir AAC.
Oui un nettoyage pro c'est le top
Cette question m'a motivé pour inspecter la turbine de l'UI à côté de moi et de lui redonner (prudemment) un coup de soufflette. Faut dire que visuellement elle est nickel, car je le fais régulièrement. Donc très peu de poussière projetée dans la pièce.
Au passage, j'en profite pour vérifier que ses 2 masses d'équilibrage d'origine sont bien en place, OK.
Pour Zouz, en faisant tourner manuellement cette turbine, elle semble cassée du côté moteur mais en fait l'absence de 2 ailettes permet d'accéder à la vis de blocage de la turbine sur son axe d'entrainement, donc normal.
Oui un nettoyage pro c'est le top

Cette question m'a motivé pour inspecter la turbine de l'UI à côté de moi et de lui redonner (prudemment) un coup de soufflette. Faut dire que visuellement elle est nickel, car je le fais régulièrement. Donc très peu de poussière projetée dans la pièce.
Au passage, j'en profite pour vérifier que ses 2 masses d'équilibrage d'origine sont bien en place, OK.
Pour Zouz, en faisant tourner manuellement cette turbine, elle semble cassée du côté moteur mais en fait l'absence de 2 ailettes permet d'accéder à la vis de blocage de la turbine sur son axe d'entrainement, donc normal.
19 janvier 2022 à 18:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Vibration unité intérieure
Bonjour.
Chez certaines marques, le moteur de l'UI est maintenu en place de manière un peu sommaire, et le simple fait d'appuyer dessus, à droite ou à gauche, voire au dessus ou en dessous, permet souvent de faire cesser le bruit... jusqu'à la prochaine fois. Sur une de mes UI, j'ai "résolu" ce problème en coinçant une petite cale entre le mur et le bas de l'UI, le but étant d'écarter l'UI de quelques mm du mur, et ça guérit le problème, au moins temporairement.
Chez certaines marques, le moteur de l'UI est maintenu en place de manière un peu sommaire, et le simple fait d'appuyer dessus, à droite ou à gauche, voire au dessus ou en dessous, permet souvent de faire cesser le bruit... jusqu'à la prochaine fois. Sur une de mes UI, j'ai "résolu" ce problème en coinçant une petite cale entre le mur et le bas de l'UI, le but étant d'écarter l'UI de quelques mm du mur, et ça guérit le problème, au moins temporairement.
20 janvier 2022 à 08:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Vibration unité intérieure
Bonjour, il est possible que les caoutchoucs qui maintiennent le moteur soient HS et ou que la volute de soufflage soit déséquilibrée. A vérifier et remplacer le tout éventuellement.
26 janvier 2022 à 10:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Vibration unité intérieure
Bonjour à tous et surtout merci pour vos réponses pour lesquelles je prends note et que je suggèrerai au dépanneur.
Désolée pour le retard pour vous répondre mais gros soucis entre-temps...
Ma PAC est une Hitachi RAF-25NH5 je pense de 13/15 ans.
J'ai 2 groupes extérieurs chacun branché sur 3 splits.
J'ai contacté le réparateur pour faire la révision entretien et résoudre ce problème mais pas d'entretien en hiver à cause du gel (logique j'aurais du y penser...).
Je pense que je vais annuler le RDV et attendre l'entretien de printemps pour résoudre mon problème de vibrations : ça ne me fera qu'un déplacement.
En attendant j'ai trouvé un pseudo bricolage maison : Je bloque un verre en plastique entre le pied du lit et le carénage du split et ma foi pour le moment ça tient pas trop mal (pourvu que ça dure...)
Sinon j'aurais une autre question : Si je souhaitai mettre un Hyper-Heat (je sais pas si c'est le mot exact le groupe qui reste rentable à plus basse température) comme tous les trous de passage des tuyaux de liquide etc serai déjà fait ça diminuai grandement le coût des travaux ou pas spécialement ?
Il faudrait changer le groupe extérieur, le split et remplir ?
Sans compter le prix du matériel ça reviendrait à combien grosso-modo (j'habite en Bourgogne et il fait froid...).
Bonne soirée.
Désolée pour le retard pour vous répondre mais gros soucis entre-temps...
Ma PAC est une Hitachi RAF-25NH5 je pense de 13/15 ans.
J'ai 2 groupes extérieurs chacun branché sur 3 splits.
J'ai contacté le réparateur pour faire la révision entretien et résoudre ce problème mais pas d'entretien en hiver à cause du gel (logique j'aurais du y penser...).
Je pense que je vais annuler le RDV et attendre l'entretien de printemps pour résoudre mon problème de vibrations : ça ne me fera qu'un déplacement.
En attendant j'ai trouvé un pseudo bricolage maison : Je bloque un verre en plastique entre le pied du lit et le carénage du split et ma foi pour le moment ça tient pas trop mal (pourvu que ça dure...)
Sinon j'aurais une autre question : Si je souhaitai mettre un Hyper-Heat (je sais pas si c'est le mot exact le groupe qui reste rentable à plus basse température) comme tous les trous de passage des tuyaux de liquide etc serai déjà fait ça diminuai grandement le coût des travaux ou pas spécialement ?
Il faudrait changer le groupe extérieur, le split et remplir ?
Sans compter le prix du matériel ça reviendrait à combien grosso-modo (j'habite en Bourgogne et il fait froid...).
Bonne soirée.
26 janvier 2022 à 17:17