Bonjour,
Le voyant orange de ma clim clignote 13 fois, j'ai beau chercher dans ce forum mais je ne trouve pas la raison de cette panne. Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
Le voyant orange de ma clim clignote 13 fois, j'ai beau chercher dans ce forum mais je ne trouve pas la raison de cette panne. Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
09 février 2022 à 18:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur clignote 13 fois sur clim Hitachi
Bonjour, pourriez-vous préciser la référence unité intérieure et extérieure de votre climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
09 février 2022 à 20:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur clignote 13 fois sur clim Hitachi
Bonjour,
POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
Le microprocesseur ne peut pas atteindre les données de l'EEPROM
- REMPLACER LA CARTE PRINCIPALE (carte avec les LED 301 302 303 304)
Cordialement.
maclimatisation.com
POINTS PRINCIPAUX A VÉRIFIER
Le microprocesseur ne peut pas atteindre les données de l'EEPROM
- REMPLACER LA CARTE PRINCIPALE (carte avec les LED 301 302 303 304)
Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2022 à 20:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur clignote 13 fois sur clim Hitachi
Bonjour.
12 fois Erreur de lecture de l’EEPROM Le microprocesseur ne peut pas atteindre les données de l’EEPROM.
Platine principale.
13 fois CONVERTISSEUR ACTIF défectueux Surtension détectée par le module d’alimentation du système.
12 fois Erreur de lecture de l’EEPROM Le microprocesseur ne peut pas atteindre les données de l’EEPROM.
Platine principale.
13 fois CONVERTISSEUR ACTIF défectueux Surtension détectée par le module d’alimentation du système.
12 février 2022 à 10:14