Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
7585
Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Atlantic S8 de type air eau qui ne me sert qu'à faire du chaud pour mon plancher basse température.
Pour vérifier ma quantité de gaz r410a, j'ai donc acheté un manomètre apparemment très acheté, composé de trois zones (bleu, low, vert, filled et rouge warning).
Quand je le raccorde sur le raccord Schraeder basse pression, et que je fais tourner ma PAC pendant plusieurs minutes, l'aiguille de l'indicateur reste en permanence bloquée en zone rouge.
Est-ce normal ?
Merci à tous par avance pour ceux qui veulent répondre.
Franck
J'ai une pompe à chaleur Atlantic S8 de type air eau qui ne me sert qu'à faire du chaud pour mon plancher basse température.
Pour vérifier ma quantité de gaz r410a, j'ai donc acheté un manomètre apparemment très acheté, composé de trois zones (bleu, low, vert, filled et rouge warning).
Quand je le raccorde sur le raccord Schraeder basse pression, et que je fais tourner ma PAC pendant plusieurs minutes, l'aiguille de l'indicateur reste en permanence bloquée en zone rouge.
Est-ce normal ?
Merci à tous par avance pour ceux qui veulent répondre.
Franck
23 janvier 2022 à 07:22
Réponse 1 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour,
Vous devez arrêter votre PAC 15mn et remettre votre mano.
Vous devez être dans la zone verte et dans la zone proche de la zone bleue que de la zone rouge.
Cordialement, JIMA
Vous devez arrêter votre PAC 15mn et remettre votre mano.
Vous devez être dans la zone verte et dans la zone proche de la zone bleue que de la zone rouge.
Cordialement, JIMA
23 janvier 2022 à 14:42
Réponse 2 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour Jima.
Merci pour votre réponse, donc si je comprends bien je fais tourner la PAC, je l'arrête 15 minutes, je rebranche mon mano, PAC à l’arrêt, et la mesure de la pression se fait donc PAC à l’arrêt.
J'essaye cela lundi et je vous dirais ce que ça donne.
Merci beaucoup.
Merci pour votre réponse, donc si je comprends bien je fais tourner la PAC, je l'arrête 15 minutes, je rebranche mon mano, PAC à l’arrêt, et la mesure de la pression se fait donc PAC à l’arrêt.
J'essaye cela lundi et je vous dirais ce que ça donne.
Merci beaucoup.
23 janvier 2022 à 17:17
Réponse 3 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour,
Il faut récupérer le fluide pour le peser. Voilà la seule solution. Un manomètre comme déjà dit maintes fois n'est pas une jauge.
Cela donne la relation pression température.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut récupérer le fluide pour le peser. Voilà la seule solution. Un manomètre comme déjà dit maintes fois n'est pas une jauge.
Cela donne la relation pression température.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2022 à 20:33
Réponse 4 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour, tout à fait ce mano ne sert absolument à rien, lire ma réponse question précédente 7584.
23 janvier 2022 à 20:52
Réponse 5 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Votre mesure de pression a deux inconvénients :
1- vous devez porter des gants et une paire de lunettes de sécurité, une fuite éventuelle de fluide va provoquer une brûlure si elle touche une partie du corps.
2- c'est une indication très grossière et imprécise si vous souhaitez mesurer si le remplissage est correct.
Plus le délai entre l'arrêt de la PAC est important, meilleur sera la mesure donc si la PAC est à l'arrêt, il est inutile de la mettre en service.
Si vous voulez contrôler si la charge en fluide est correcte, vous devez mettre la PAC en mode chaud puis mesurer l'écart de température entre l'entrée et la sortie de l'UI ; cet écart doit être compris dans une plage de 25 à 30°C.
Cordialement, JIMA
1- vous devez porter des gants et une paire de lunettes de sécurité, une fuite éventuelle de fluide va provoquer une brûlure si elle touche une partie du corps.
2- c'est une indication très grossière et imprécise si vous souhaitez mesurer si le remplissage est correct.
Plus le délai entre l'arrêt de la PAC est important, meilleur sera la mesure donc si la PAC est à l'arrêt, il est inutile de la mettre en service.
Si vous voulez contrôler si la charge en fluide est correcte, vous devez mettre la PAC en mode chaud puis mesurer l'écart de température entre l'entrée et la sortie de l'UI ; cet écart doit être compris dans une plage de 25 à 30°C.
Cordialement, JIMA
23 janvier 2022 à 21:11
Réponse 6 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour.
À la question 7584 je n'ai pas trouvé ma réponse à mon problème.
C'est certainement un autre numéro.
J'ai plusieurs son de cloche et je ne sais pas qui m’indique la bonne réponse.
Ce fameux mano, il ne sert absolument à rien, il donne une info approximative ou il joue bien son rôle ???
Certains en sont ravis pour des clim réversibles mais pour des pompes à chaleur air eau je ne trouve aucun avis.
Le principe est-il le même que pour une clim réversible ?
Cordialement.
À la question 7584 je n'ai pas trouvé ma réponse à mon problème.
C'est certainement un autre numéro.
J'ai plusieurs son de cloche et je ne sais pas qui m’indique la bonne réponse.
Ce fameux mano, il ne sert absolument à rien, il donne une info approximative ou il joue bien son rôle ???
Certains en sont ravis pour des clim réversibles mais pour des pompes à chaleur air eau je ne trouve aucun avis.
Le principe est-il le même que pour une clim réversible ?
Cordialement.
24 janvier 2022 à 12:25
Réponse 7 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour Jima.
Je viens d'aller sur ma PAC.
J'ai branché le smart tester PAC à l'arrêt et là le manomètre me donne une indication plausible aiguille en zone bleue qui a tendance à tirer côté zone verte, rien à voir avec la PAC en fonctionnement qui me donne une valeur en butée maxi en zone rouge.
Cette méthode de mesure est-elle correcte et d’après vous l'indication affichée correspond t-elle a une charge suffisante, ou cela ne vaut rien comme l'affirme PL. Un peu plus haut.
Merci.
Je viens d'aller sur ma PAC.
J'ai branché le smart tester PAC à l'arrêt et là le manomètre me donne une indication plausible aiguille en zone bleue qui a tendance à tirer côté zone verte, rien à voir avec la PAC en fonctionnement qui me donne une valeur en butée maxi en zone rouge.
Cette méthode de mesure est-elle correcte et d’après vous l'indication affichée correspond t-elle a une charge suffisante, ou cela ne vaut rien comme l'affirme PL. Un peu plus haut.
Merci.
24 janvier 2022 à 16:32
Réponse 8 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour.
Pour une enceinte close qui contient un fluide partiellement sous forme gazeuse et partiellement sous forme liquide on ne peut pas savoir le poids de fluide en mesurant la pression.
Prenez 2 bouteilles de butane, l'une pleine (13 kg de gaz) et l'autre quasi vide, où il reste un verre de gaz liquide. Si elles sont à la même température et n'ont pas de détendeur raccordé, un manomètre va les trouver toutes les deux à 4 bars. Transportez les 24H dans un endroit où il fait 10° de plus, le mano va leur trouver 5 bars à toutes les deux. Pour savoir leur état de remplissage, il n'a pas d'autre solution que les peser. Pour un gaz donné (R410A par ex), le mano devient une sorte de thermomètre...
Pour votre clim, c'est pareil, oubliez votre mano. On peut avoir une idée du poids de gaz en mesurant HP et BP et les températures quand la clim tourne, mais il faut avoir la technique, que je n'ai pas, et ça sera imprécis.
Pour une enceinte close qui contient un fluide partiellement sous forme gazeuse et partiellement sous forme liquide on ne peut pas savoir le poids de fluide en mesurant la pression.
Prenez 2 bouteilles de butane, l'une pleine (13 kg de gaz) et l'autre quasi vide, où il reste un verre de gaz liquide. Si elles sont à la même température et n'ont pas de détendeur raccordé, un manomètre va les trouver toutes les deux à 4 bars. Transportez les 24H dans un endroit où il fait 10° de plus, le mano va leur trouver 5 bars à toutes les deux. Pour savoir leur état de remplissage, il n'a pas d'autre solution que les peser. Pour un gaz donné (R410A par ex), le mano devient une sorte de thermomètre...
Pour votre clim, c'est pareil, oubliez votre mano. On peut avoir une idée du poids de gaz en mesurant HP et BP et les températures quand la clim tourne, mais il faut avoir la technique, que je n'ai pas, et ça sera imprécis.
25 janvier 2022 à 11:31
Réponse 9 du forum climatisation
Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre
Bonjour.
Désolé c’est la question 7586.
Désolé c’est la question 7586.
25 janvier 2022 à 18:28