LED opération clignote sur PAC Sanyo
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
7584
Conseils Dépannage Climatisation : LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour à tous.
Après avoir lu pas mal de post je ne trouve pas le même problème que sur ma PAC.
J'aurais besoin de votre aide, car je sèche.
Voici mon problème :
J'ai deux consoles sur le même groupe. L'une fonctionne très bien, mais l'autre se met en défaut au bout d'environ 3 minutes avec la LED opération qui clignote.
Lorsque j'arrête la console qui fonctionne et je mets en marche celle défectueuse, le groupe se met en route premier clic (relais peut-être) puis le ventilo se met en route également.
Lorsque l'UI se met en défaut le groupe s'arrête.
Les 4 LED de l'UE sont éteinte même pendant le problème, la 5ème repérée "power lamp" est allumée en fixe.
Pour les mesures :
entre 0V et HT 330V (a priori vous l'avez déjà fait)
entre 0V et A, le multimètre ne stabilise pas variation impossible à lire
entre 0V et B = 6.2V
entre 0V et C = 17.68V
entre 0V et D = 15,3V
Merci d'avance pour votre aide.
Après avoir lu pas mal de post je ne trouve pas le même problème que sur ma PAC.
J'aurais besoin de votre aide, car je sèche.
Voici mon problème :
J'ai deux consoles sur le même groupe. L'une fonctionne très bien, mais l'autre se met en défaut au bout d'environ 3 minutes avec la LED opération qui clignote.
Lorsque j'arrête la console qui fonctionne et je mets en marche celle défectueuse, le groupe se met en route premier clic (relais peut-être) puis le ventilo se met en route également.
Lorsque l'UI se met en défaut le groupe s'arrête.
Les 4 LED de l'UE sont éteinte même pendant le problème, la 5ème repérée "power lamp" est allumée en fixe.
Pour les mesures :
entre 0V et HT 330V (a priori vous l'avez déjà fait)
entre 0V et A, le multimètre ne stabilise pas variation impossible à lire
entre 0V et B = 6.2V
entre 0V et C = 17.68V
entre 0V et D = 15,3V
Merci d'avance pour votre aide.
22 janvier 2022 à 17:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour Jack76.
Pourriez-vous préciser la marque et les références de votre PAC.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pourriez-vous préciser la marque et les références de votre PAC.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
22 janvier 2022 à 17:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour.
La référence de ma PAC est SAP-CMRV1934EHF
Cordialement.
La référence de ma PAC est SAP-CMRV1934EHF
Cordialement.
22 janvier 2022 à 18:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Désolé j'ai oublié la marque. 
Sanyo.
Cordialement.

Sanyo.
Cordialement.
22 janvier 2022 à 18:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour.
Vous auriez pu spécifier que pour vos mesures vous vous étiez basé sur la question 3156, réponse 12, j'ai passé 15mn à la retrouver...
Il n'y avait aucun intérêt à tester l'alimentation de la carte de l'UE, puisqu'on sait qu'elle fonctionne, dans la mesure où la clim marche avec l'autre UI. Je verrais plutôt un problème dans l'UI malade. Carte, sonde, moteur...
Arrêtez les 2 UI avec les télécommandes. Est-ce que les 2 UI fonctionnent en mode ventilation/brassage d'air, une à la fois?
Vous auriez pu spécifier que pour vos mesures vous vous étiez basé sur la question 3156, réponse 12, j'ai passé 15mn à la retrouver...
Il n'y avait aucun intérêt à tester l'alimentation de la carte de l'UE, puisqu'on sait qu'elle fonctionne, dans la mesure où la clim marche avec l'autre UI. Je verrais plutôt un problème dans l'UI malade. Carte, sonde, moteur...
Arrêtez les 2 UI avec les télécommandes. Est-ce que les 2 UI fonctionnent en mode ventilation/brassage d'air, une à la fois?
22 janvier 2022 à 22:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonsoir.
J'ai essayé d'avoir le maximum d'information avant de rédiger le message, je suis désolé de ne pas avoir noté la référence du post.
Étant novice dans le domaine je ne pouvais à aucun moment savoir qu'il était inutile de mesurer l'UE.
Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le mode ventilation / brassage d'air ? Quel est ce mode ?
Cordialement.
J'ai essayé d'avoir le maximum d'information avant de rédiger le message, je suis désolé de ne pas avoir noté la référence du post.
Étant novice dans le domaine je ne pouvais à aucun moment savoir qu'il était inutile de mesurer l'UE.
Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le mode ventilation / brassage d'air ? Quel est ce mode ?
Cordialement.
22 janvier 2022 à 22:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour.
Sur les clims, vous avez en principe 4 modes : chaud (soleil), froid (cristal de neige), déshumidification (gouttes d'eau) et ventilation/brassage (hélice). Ce dernier fait office de ventilateur de table, et du coup il ne met pas en route l'UE. Ce que je propose vise à se rendre compte si le ventilateur de l'UI tourne. Pour que le test fonctionne, il faut probablement que les 2 UI soient dans le même mode, raison pour laquelle il faut les arrêter puis les passer en ventilation toutes les deux.
Ce sont des consoles (posées au sol) ou des splits (accrochés au mur)?
Cordialement, Dom.
Sur les clims, vous avez en principe 4 modes : chaud (soleil), froid (cristal de neige), déshumidification (gouttes d'eau) et ventilation/brassage (hélice). Ce dernier fait office de ventilateur de table, et du coup il ne met pas en route l'UE. Ce que je propose vise à se rendre compte si le ventilateur de l'UI tourne. Pour que le test fonctionne, il faut probablement que les 2 UI soient dans le même mode, raison pour laquelle il faut les arrêter puis les passer en ventilation toutes les deux.
Ce sont des consoles (posées au sol) ou des splits (accrochés au mur)?
Cordialement, Dom.
23 janvier 2022 à 08:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour,
Ce sont des splits.
Elles possèdent quatre modes : Auto, Chaud, Déshumidificateur et Froid.
Cordialement.
Ce sont des splits.
Elles possèdent quatre modes : Auto, Chaud, Déshumidificateur et Froid.
Cordialement.
23 janvier 2022 à 09:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bizarre qu'il n'y ait pas de mode ventilation...
Comme spécifié plus haut, la cause pourrait être la carte, les sondes ou le moteur. Le plus simple c'est les sondes. Coupez le jus et mesurez les 2 (ou 3) sondes de chacun de vos UI. Par comparaison vous verrez si l'UI en panne a une sonde notablement différente. Déconnectez-les pour les mesurer, elles font en général entre 5 et 20 kOhms à 20°, et baissent de 3% pour chaque degré en plus. Si vous êtes largué, il faudra faire une photo de la carte, si possible recto verso. Perso je n'ai jamais "travaillé" sur des UI Sanyo.
Comme spécifié plus haut, la cause pourrait être la carte, les sondes ou le moteur. Le plus simple c'est les sondes. Coupez le jus et mesurez les 2 (ou 3) sondes de chacun de vos UI. Par comparaison vous verrez si l'UI en panne a une sonde notablement différente. Déconnectez-les pour les mesurer, elles font en général entre 5 et 20 kOhms à 20°, et baissent de 3% pour chaque degré en plus. Si vous êtes largué, il faudra faire une photo de la carte, si possible recto verso. Perso je n'ai jamais "travaillé" sur des UI Sanyo.
23 janvier 2022 à 14:50
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour,
Après avoir enlevé les sondes des UI voici les mesures :
Sonde ambiance
UI1 : 2,362 KOhms
UI2 : 2,375 KOhms
Sonde échangeur
UI1 : 4,02 KOhms
UI2 : 4,07 KOhms
Voici les photos de la carte de l'UI en défaut.
Je viens de commander une carte, je vous tiens au courant de l'avancée.
Merci encore.
Cordialement.
Après avoir enlevé les sondes des UI voici les mesures :
Sonde ambiance
UI1 : 2,362 KOhms
UI2 : 2,375 KOhms
Sonde échangeur
UI1 : 4,02 KOhms
UI2 : 4,07 KOhms
Voici les photos de la carte de l'UI en défaut.
Je viens de commander une carte, je vous tiens au courant de l'avancée.
Merci encore.
Cordialement.
23 janvier 2022 à 18:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour.
Pas reçu les photos.
Pas reçu les photos.
25 janvier 2022 à 18:30
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 janvier 2022 à 19:27
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonsoir à tous.
J'ai reçu un appel pour ma commande pour la carte de l'UI.
Plus de pièce détachée pour les PAC Sanyo
donc remboursement.
Il me propose une société en Bretagne pour la réparation, qu'en pensez vous ?
Cordialement.
J'ai reçu un appel pour ma commande pour la carte de l'UI.
Plus de pièce détachée pour les PAC Sanyo
donc remboursement.Il me propose une société en Bretagne pour la réparation, qu'en pensez vous ?
Cordialement.
25 janvier 2022 à 20:24
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
LED opération clignote sur PAC Sanyo
Bonjour.
Comment voulez-vous que je travaille avec vos photos? Renvoyez-les avec une taille qui permette de voir des détails.
J'ai retrouvé un document qui donne un diagnostic quand "operation" clignote. Ce serait un problème lié à la sonde d'ambiance. Avez-vous réessayé après avoir mesuré les sondes? Car il se peut qu'il y ait eu un mauvais contact au niveau de son connecteur. Inspectez aussi les composants de la carte reliés à cette sonde. Car un problème sur un de ces composants serait vu comme un problème de sonde.
Comment voulez-vous que je travaille avec vos photos? Renvoyez-les avec une taille qui permette de voir des détails.
J'ai retrouvé un document qui donne un diagnostic quand "operation" clignote. Ce serait un problème lié à la sonde d'ambiance. Avez-vous réessayé après avoir mesuré les sondes? Car il se peut qu'il y ait eu un mauvais contact au niveau de son connecteur. Inspectez aussi les composants de la carte reliés à cette sonde. Car un problème sur un de ces composants serait vu comme un problème de sonde.
25 janvier 2022 à 23:43