Question Forum Climatisation : Code panne led PAC Sanyo
Bonjour à tous.
Propriétaire d'une PAC air/eau Sanyo SPW CR 484 GVH56 je me permets de vous exposer mon problème.
Lorsque j'allume mon UI, elle fonctionne normalement.
En mettant en route l'UE, les ventilo ne se lancent pas ni le compresseur ! Les leds 1et leds 2 rouge clignotent et au bout de 5 minutes le disjoncteur de la PAC saute, pas ceux de l'UE ni l'UI !
Si vous avez eu ce problème ou même le code de ces leds à me donner ce serait sympa.
Merci à tous ceux qui prendront le temps déjà de me lire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Propriétaire d'une PAC air/eau Sanyo SPW CR 484 GVH56 je me permets de vous exposer mon problème.
Lorsque j'allume mon UI, elle fonctionne normalement.
En mettant en route l'UE, les ventilo ne se lancent pas ni le compresseur ! Les leds 1et leds 2 rouge clignotent et au bout de 5 minutes le disjoncteur de la PAC saute, pas ceux de l'UE ni l'UI !
Si vous avez eu ce problème ou même le code de ces leds à me donner ce serait sympa.
Merci à tous ceux qui prendront le temps déjà de me lire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 mai 2017 à 19:52
Réponse 1 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonjour.
"le disjoncteur de la PAC saute, pas ceux de l'UE ni l'UI"... vous pourriez expliciter? Votre installation est en 3 parties?... Quelles sensibilités pour les disjoncteurs?
Pour peut-être trouver l'élément défaillant, coupez le courant 2 minutes, enlevez les connecteurs du compresseur et des 2 ventilos, puis voyez si quelque chose change dans les symptômes. Toujours couper le jus et attendre un peu avant de manipuler des câbles.
Cordialement, Dom.
"le disjoncteur de la PAC saute, pas ceux de l'UE ni l'UI"... vous pourriez expliciter? Votre installation est en 3 parties?... Quelles sensibilités pour les disjoncteurs?
Pour peut-être trouver l'élément défaillant, coupez le courant 2 minutes, enlevez les connecteurs du compresseur et des 2 ventilos, puis voyez si quelque chose change dans les symptômes. Toujours couper le jus et attendre un peu avant de manipuler des câbles.
Cordialement, Dom.
06 mai 2017 à 08:32
Réponse 2 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonjour Dom et merci de répondre aussi vite !
Alors, c'est le différentiel qui saute.
J'ai fait l'essai suivant : débranché le compresseur, led 2 s'allume puis s’éteint et les ventilo se mettent en route au bout de 2 mn.
Alors, c'est le différentiel qui saute.
J'ai fait l'essai suivant : débranché le compresseur, led 2 s'allume puis s’éteint et les ventilo se mettent en route au bout de 2 mn.
06 mai 2017 à 15:39
Réponse 3 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonsoir.
Et au bout de 5 mn, le disjoncteur ne saute plus, je suppose. Confirmez. Un différentiel saute à cause d'une fuite à la terre, mais aussi par courant prohibitif.
Coupez le jus, puis enlevez le câble qui mène au compresseur et testez entre ses 3 fils avec un ohmmètre, 2 à 2, donc 3 mesures. Elles devraient être identiques, de l'ordre d'un ohm (en calibre 200 ohms). Puis testez entre l'un des 3 fils et les tuyaux de cuivre de l'UE ; en calibre 200 kOhms, vous devez lire au delà du calibre, autrement dit l'infini. Si la mesure n'est pas infinie, alors cela explique la disjonction. Le compresseur est probablement HS, à moins qu'un des fils se soit dénudé tout seul par des vibrations et touche quelque chose : ça arrive mais c'est rare. Hélas pour vous.
Si toutes ces mesures semblent bonnes, je vous dirai comment MIEUX mesurer l'isolation des enroulements du compresseur par rapport à la terre.
Cordialement, Dom.
Et au bout de 5 mn, le disjoncteur ne saute plus, je suppose. Confirmez. Un différentiel saute à cause d'une fuite à la terre, mais aussi par courant prohibitif.
Coupez le jus, puis enlevez le câble qui mène au compresseur et testez entre ses 3 fils avec un ohmmètre, 2 à 2, donc 3 mesures. Elles devraient être identiques, de l'ordre d'un ohm (en calibre 200 ohms). Puis testez entre l'un des 3 fils et les tuyaux de cuivre de l'UE ; en calibre 200 kOhms, vous devez lire au delà du calibre, autrement dit l'infini. Si la mesure n'est pas infinie, alors cela explique la disjonction. Le compresseur est probablement HS, à moins qu'un des fils se soit dénudé tout seul par des vibrations et touche quelque chose : ça arrive mais c'est rare. Hélas pour vous.
Si toutes ces mesures semblent bonnes, je vous dirai comment MIEUX mesurer l'isolation des enroulements du compresseur par rapport à la terre.
Cordialement, Dom.
06 mai 2017 à 19:41
Réponse 4 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonsoir,
Je confirme, le disjoncteur ne saute pas le compresseur débranché !
Alors pour les mesures, uv/vw et wu je trouve 0.8 sur le 200 ohms.
Par contre, chaque fil sur le tuyau cuivre me donne 60 et + sur le 200kohm et 1 sur le 20k.
Dites-moi que c'est bon pour la deuxième mesure.
Merci.
Je confirme, le disjoncteur ne saute pas le compresseur débranché !
Alors pour les mesures, uv/vw et wu je trouve 0.8 sur le 200 ohms.
Par contre, chaque fil sur le tuyau cuivre me donne 60 et + sur le 200kohm et 1 sur le 20k.
Dites-moi que c'est bon pour la deuxième mesure.
Merci.
06 mai 2017 à 20:52
Réponse 5 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonjour.
60 kOhms pour le test d'isolation n'est pas franchement génial, mais 4 mA de fuite (230/60) n'expliquent pas une disjonction de type différentiel. Mais normalement, les enroulements en fil de cuivre émaillé n'ont PAS à toucher la masse du compresseur, vous devriez lire "1" quel que soit le calibre. D'un autre côté, votre ohmmètre applique au maximum quelques volts entre les éléments qu'il teste. Des phénomènes d'arc peuvent se produire à haute tension (100-350V), que vous ne dépisterez pas avec l'ohmmètre, raison pour laquelle, on va tester cela mieux.
1/ Arrêtez la clim au disjoncteur.
2/ Ouvrez l'UE puis déconnectez le câble UVW qui va au compresseur
3/ Tirez une allonge 2 ou 3 fils depuis une prise murale jusqu'à l'UE.
4/ Au voltmètre (1000V AC), identifiez le trou de l'extrémité de l'allonge qui porte le 230V AC par rapport au fil de terre ou la carcasse de l'UE (ou même la terre (arable) du jardin s'il y en a à proximité)
5/ De ce trou, tirez un fil vers une des deux bornes d'une lampe à filament 230V, 40 à 100W
6/ Tirez un fil depuis l'autre borne de la lampe et appliquez le brièvement sur UN des 3 fils du câble qui mène au compresseur (inutile de le faire sur les 3). Vous pouvez pour cela planter un trombone dans un trou du connecteur en bout de câble
Si la lampe s'éclaire (et/ou fait sauter le différentiel de la maison), alors l'isolement du compresseur est bien HS, sachant que vous appliquez alors du +340V et du -340V alternativement, 50 fois par seconde.
Vous pouvez préparer sur table le montage lampe + fils avant d'aller dehors. Bien entendu, faites attention à vous, le secteur, ça secoue s'il vous touche la peau!! Et soyez encore plus prudent s'il pleut. Portez des gants si vous en avez.
Bon courage, Dom.
60 kOhms pour le test d'isolation n'est pas franchement génial, mais 4 mA de fuite (230/60) n'expliquent pas une disjonction de type différentiel. Mais normalement, les enroulements en fil de cuivre émaillé n'ont PAS à toucher la masse du compresseur, vous devriez lire "1" quel que soit le calibre. D'un autre côté, votre ohmmètre applique au maximum quelques volts entre les éléments qu'il teste. Des phénomènes d'arc peuvent se produire à haute tension (100-350V), que vous ne dépisterez pas avec l'ohmmètre, raison pour laquelle, on va tester cela mieux.
1/ Arrêtez la clim au disjoncteur.
2/ Ouvrez l'UE puis déconnectez le câble UVW qui va au compresseur
3/ Tirez une allonge 2 ou 3 fils depuis une prise murale jusqu'à l'UE.
4/ Au voltmètre (1000V AC), identifiez le trou de l'extrémité de l'allonge qui porte le 230V AC par rapport au fil de terre ou la carcasse de l'UE (ou même la terre (arable) du jardin s'il y en a à proximité)
5/ De ce trou, tirez un fil vers une des deux bornes d'une lampe à filament 230V, 40 à 100W
6/ Tirez un fil depuis l'autre borne de la lampe et appliquez le brièvement sur UN des 3 fils du câble qui mène au compresseur (inutile de le faire sur les 3). Vous pouvez pour cela planter un trombone dans un trou du connecteur en bout de câble
Si la lampe s'éclaire (et/ou fait sauter le différentiel de la maison), alors l'isolement du compresseur est bien HS, sachant que vous appliquez alors du +340V et du -340V alternativement, 50 fois par seconde.
Vous pouvez préparer sur table le montage lampe + fils avant d'aller dehors. Bien entendu, faites attention à vous, le secteur, ça secoue s'il vous touche la peau!! Et soyez encore plus prudent s'il pleut. Portez des gants si vous en avez.
Bon courage, Dom.
07 mai 2017 à 08:26
Réponse 6 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Merci, je vois ça cet après midi.
07 mai 2017 à 13:48
Réponse 7 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Rebonjour.
Alors voilà, je viens de faire le test proposé ci-dessus et l'ampoule s'éclaire sur les trois fils mais le disjoncteur de la maison ne bouge pas.
Donc, verdict : compresseur HS ?
Alors voilà, je viens de faire le test proposé ci-dessus et l'ampoule s'éclaire sur les trois fils mais le disjoncteur de la maison ne bouge pas.
Donc, verdict : compresseur HS ?
07 mai 2017 à 18:01
Réponse 8 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Ça en a tout l'air.
Pour confirmer, quelle puissance de lampe avez-vous utilisée et quelle est la sensibilité du disjoncteur? 500mA? Si c'est le cas, ça donne droit à une fuite de 120 watts avant disjonction. Si vous avez utilisé une lampe de 25 ou 40W, réessayez avec une plus forte, 100W ou halogène. Sachant qu'une lampe froide consomme au démarrage 4 fois plus que lorsqu'elle éclaire, mais cette surconsommation ne dure qu'un quart de seconde, le disjoncteur pourrait laisser passer...
Pour confirmer, quelle puissance de lampe avez-vous utilisée et quelle est la sensibilité du disjoncteur? 500mA? Si c'est le cas, ça donne droit à une fuite de 120 watts avant disjonction. Si vous avez utilisé une lampe de 25 ou 40W, réessayez avec une plus forte, 100W ou halogène. Sachant qu'une lampe froide consomme au démarrage 4 fois plus que lorsqu'elle éclaire, mais cette surconsommation ne dure qu'un quart de seconde, le disjoncteur pourrait laisser passer...
07 mai 2017 à 19:38
Réponse 9 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonsoir et encore merci de prendre de votre temps pour mon problème.
Le disjoncteur est un 630 mA et la lampe utilisée pour le test est une halogène 55W.
Le disjoncteur est un 630 mA et la lampe utilisée pour le test est une halogène 55W.
07 mai 2017 à 20:00
Réponse 10 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Quand je disais halogène, je pensais à un lampadaire sur pied avec une lampe crayon de 300 ou 500W.
Si vous avez le temps demain, essayez avec une lampe qui consomme plus, mais c'est juste pour la forme, car pour moi c'est cuit pour le compresseur.
Condoléances, Dom.
Si vous avez le temps demain, essayez avec une lampe qui consomme plus, mais c'est juste pour la forme, car pour moi c'est cuit pour le compresseur.
Condoléances, Dom.
07 mai 2017 à 22:23
Réponse 11 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonjour Dom et merci d'avoir pris de votre temps.
Essai effectué avec lampe plus puissante et résultat identique, la lampe s'allume donc verdict :
Compresseur HS ! snif.
Par contre vu que vous connaissez bien la chose, pourriez-vous me donner votre avis svp ?
La PAC a 8 ans, est-ce que ça vaut le coup de faire changer le compresseur ?
1500 Euros HT sur le net, sans la main d’œuvre.
Merci d'avance.
Essai effectué avec lampe plus puissante et résultat identique, la lampe s'allume donc verdict :
Compresseur HS ! snif.
Par contre vu que vous connaissez bien la chose, pourriez-vous me donner votre avis svp ?
La PAC a 8 ans, est-ce que ça vaut le coup de faire changer le compresseur ?
1500 Euros HT sur le net, sans la main d’œuvre.
Merci d'avance.
09 mai 2017 à 18:15
Réponse 12 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonjour.
Si le disjoncteur ne saute toujours pas, c'est que la lampe ne s'éclaire pas autant que lorsqu'elle est branchée normalement, la résistance du défaut compresseur limitant le courant sous les 630mA. J'espère que vous avez bien examiné les 3 fils et que le cuivre n'est pas à nu localement sur l'un d'eux.
Je ne suis pas un spécialiste des PAC, juste un électronicien qui aide au diagnostic ou à la réparation de cartes. Le choix vous appartient, à vous de comparer avec le prix d'une UE neuve, voire d'une installation complète. Essayez éventuellement de trouver un compresseur d'une autre marque ou provenance avec une puissance comparable mais notablement moins cher.
Cordialement, Dom
Si le disjoncteur ne saute toujours pas, c'est que la lampe ne s'éclaire pas autant que lorsqu'elle est branchée normalement, la résistance du défaut compresseur limitant le courant sous les 630mA. J'espère que vous avez bien examiné les 3 fils et que le cuivre n'est pas à nu localement sur l'un d'eux.
Je ne suis pas un spécialiste des PAC, juste un électronicien qui aide au diagnostic ou à la réparation de cartes. Le choix vous appartient, à vous de comparer avec le prix d'une UE neuve, voire d'une installation complète. Essayez éventuellement de trouver un compresseur d'une autre marque ou provenance avec une puissance comparable mais notablement moins cher.
Cordialement, Dom
10 mai 2017 à 08:29
Réponse 13 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonjour .
Je vous remercie pour toute cette aide que vous m'avez apportée.
Explications simples et précises pour un petit bricoleur comme moi.
Merci d’être présent sur le forum.
Cordialement. Arnaud.
Je vous remercie pour toute cette aide que vous m'avez apportée.
Explications simples et précises pour un petit bricoleur comme moi.
Merci d’être présent sur le forum.
Cordialement. Arnaud.
10 mai 2017 à 19:25
Réponse 14 du forum climatisation
Code panne led PAC Sanyo
Bonjour Arnaud.
Merci pour vos nombreux mercis. Ce fut un plaisir que d'essayer de vous aider. Tout le monde n'a pas votre tournure d'esprit, hélas.
Bonne chance pour la résolution de votre panne. Dom.
Merci pour vos nombreux mercis. Ce fut un plaisir que d'essayer de vous aider. Tout le monde n'a pas votre tournure d'esprit, hélas.
Bonne chance pour la résolution de votre panne. Dom.
11 mai 2017 à 07:40