Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Actuellement
10 411
questions dans le
forum climatisation
488
Conseils réparation climatisation : Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais en service, j'ai vérifié il y a du gaz, l'alimentation arrive bien au mural mais il n'y a pas de courant sur le groupe. Merci de me donner vos avis.
29 juin 2008 à 01:09
Choix matériaux climatisation 1
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Il faut vérifier la carte électronique pour voir si elle fonctionne correctement par ce quapparemment elle nenvoie pas le signal pour démarrer le groupe. Ou bien vérifier la télécommande si elle nest pas en mode ventilation.
06 juillet 2008 à 23:53
Choix matériaux climatisation 2
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
J'ai remplacé la carte électronique, et il y a toujours le défaut. A côté de la carte électronique il y a un petit boîtier noir avec deux fils, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai remplacé les deux sondes du mural, j'ai remplacé la carte du récepteur, et il y a toujours le défaut. Merci de me donner une autre piste. Merci
Choix matériaux climatisation 3
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, je suis dans le même cas que vous avec la même référence du clim Sanyo.
La carte électronique et les sondes ont été changées : mais toujours le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ? Merci d'avance. Cordialement.
La carte électronique et les sondes ont été changées : mais toujours le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ? Merci d'avance. Cordialement.
Choix matériaux climatisation 4
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, j'ai le même problème que vous, j'ai remplacé la carte d'alimentation et toujours pareil.
Quelle carte avez-vous remplacé ? J'ai effectué plusieurs tests avec des techniciens de chez Sanyo et personne ne trouve, la recharge complète a été effectuée, vérification des liaisons unité intérieure et extérieure.
Quelle carte avez-vous remplacé ? J'ai effectué plusieurs tests avec des techniciens de chez Sanyo et personne ne trouve, la recharge complète a été effectuée, vérification des liaisons unité intérieure et extérieure.
08 janvier 2009 à 03:18
Choix matériaux climatisation 5
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, combien avez-vous payé la carte ?
16 août 2009 à 09:52
Choix matériaux climatisation 6
Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Bien vérifier le neutre et la phase alim du groupe et appareil intérieur.
13 septembre 2009 à 20:21
Choix matériaux climatisation 7
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
C'est la sécurité hp qu'il faut réarmer !
22 août 2010 à 12:56
Choix matériaux climatisation 8
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Et si c'est la sécurité hp c'est que le condenseur est extrêmement encrassé, ou qu'il y a des incondensables dans le circuit, ou un excès de gaz !
Dans toutes les réponses que j'ai entendu il ne faut pas résonner avec la pression mais avec la température, donc il faut mesurer la surchauffe et le sous refroidissement pour savoir comment est la charge en gaz de l'installation, si c'est la sécurité bp alors il y a un manque de charge ou une pré-détente dans la ligne liquide ou tous simplement que le filtre de l'évaporateur est encrassé !
Dans toutes les réponses que j'ai entendu il ne faut pas résonner avec la pression mais avec la température, donc il faut mesurer la surchauffe et le sous refroidissement pour savoir comment est la charge en gaz de l'installation, si c'est la sécurité bp alors il y a un manque de charge ou une pré-détente dans la ligne liquide ou tous simplement que le filtre de l'évaporateur est encrassé !
22 août 2010 à 13:13
Choix matériaux climatisation 9
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Moi aussi j'ai le même problème, depuis 1 an et on m'a parle de surintensité au niveau EDF.
Pourtant avant ça marchait bien. Les techniciens m'ont dit qu'il ne fallait pas couper l'alimentation au niveau du tableau car les groupes n'aiment pas ça, mais par la télécommande. Je suis sceptique.
En attendant la carte principale est HS et mon problème n'est pas résolu.
Merci de m'aiguiller ça me rendrait service.
Pourtant avant ça marchait bien. Les techniciens m'ont dit qu'il ne fallait pas couper l'alimentation au niveau du tableau car les groupes n'aiment pas ça, mais par la télécommande. Je suis sceptique.
En attendant la carte principale est HS et mon problème n'est pas résolu.
Merci de m'aiguiller ça me rendrait service.
30 octobre 2010 à 17:33
Choix matériaux climatisation 10
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, alors d'où provient cette panne, j'ai le même problème (voyant rouge clignote au bout de 2 min) je suis prêt à faire réparer mais pas question d'en avoir pour 2000, parce que le technicien change toutes les pièces une par une !
Il faut aller droit au but et changer que ce qui est nécessaire ! L'installation n'a même pas 3 ans !
Il faut aller droit au but et changer que ce qui est nécessaire ! L'installation n'a même pas 3 ans !
11 novembre 2010 à 11:26
Choix matériaux climatisation 11
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Des réponses de l'un d'entre vous sur cette fameuse panne ?
15 novembre 2010 à 22:03
Choix matériaux climatisation 12
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonsoir, apparemment cela viendrait de la résistance qui se trouve en-dessous du compresseur.
L'installateur doit repasser pour vérifier le circuit électrique, je vous tiendrais au courant dès que possible.
L'installateur doit repasser pour vérifier le circuit électrique, je vous tiendrais au courant dès que possible.
30 novembre 2010 à 20:32
Choix matériaux climatisation 13
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait trouver le ou les pannes ? Merci.
03 décembre 2010 à 15:10
Choix matériaux climatisation 14
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour. Certains groupes extérieurs ont un fusible de protection. Donc, vérifiez si celui-ci est en bon état. J'ai connu ce problème. Cordialement.
12 janvier 2011 à 15:43
Choix matériaux climatisation 15
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Un technicien climatisation m'a tiré au vide, l'installe après avoir refait un micro fuite, puis envoyé le fluide 410, toujours pas de résultat après avoir démonté la partie supérieure du groupe et ouvert la partie étanche qui renferme la carte principale.
Le constat est radical : un transistor de puissance a cramé donc remplacement de la carte, remise en route et là toujours le même problème, les splits clignotent rouge et rien ne fonctionne ! Que faire ?
Le constat est radical : un transistor de puissance a cramé donc remplacement de la carte, remise en route et là toujours le même problème, les splits clignotent rouge et rien ne fonctionne ! Que faire ?
16 janvier 2011 à 23:08
Choix matériaux climatisation 16
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, jai le même problème les consoles intérieures clignotent rouge (opération) et le groupe extérieur ne démarre pas, le dépanneur a changé la carte de puissance, plus la carte principale et toujours pareil et sur la carte principale du groupe aucune diode ne sallume. Merci pour votre aide.
21 janvier 2011 à 17:45
Choix matériaux climatisation 17
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonsoir, pour ma part ça fonctionne enfin après tirage au vide et remplissage du fluide puis remplacement de la carte principale (transistor cramé) le technicien m'annonce qu'il faut remplacer le groupe, je décide de prendre le taureau par les cornes et décide de remplacer le ventilateur du condenseur, juste un échange avec mon autre groupe, et là surprise ! ça marche.
En fait c'était le ventilateur qui était HS, juste pour info si ça peut en aider certain d'entre vous ; n'hésitez pas à faire des croisements de pièces si vous avez la chance d'avoir un deuxième groupe identique !
En fait c'était le ventilateur qui était HS, juste pour info si ça peut en aider certain d'entre vous ; n'hésitez pas à faire des croisements de pièces si vous avez la chance d'avoir un deuxième groupe identique !
25 janvier 2011 à 22:08
Choix matériaux climatisation 18
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Même problème que vous tous, en plus les leds de la carte électronique ne s'allument pas, peut-on m'expliquer, mon installateur m'a dit que ma carte était à changer, mais depuis 1 mois et demi plus de nouvelles, une réponse ? Merci.
06 février 2011 à 19:07
Choix matériaux climatisation 19
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, et merci pour toutes ces précisions.
Même problème du voyant qui clignote sur des Split Sanyo, lorsque j'ai vérifié la PAC j'ai les palmes du ventilateur cassées, je pense qu'il s'est dévissé puis a touché sur le côté.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur comment débrancher le ventilateur (partie électrique) et aussi comment désarmer la HP (j'ai vu que ça peut venir de là aussi). Merci encore.
Même problème du voyant qui clignote sur des Split Sanyo, lorsque j'ai vérifié la PAC j'ai les palmes du ventilateur cassées, je pense qu'il s'est dévissé puis a touché sur le côté.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur comment débrancher le ventilateur (partie électrique) et aussi comment désarmer la HP (j'ai vu que ça peut venir de là aussi). Merci encore.
12 février 2011 à 00:26
Choix matériaux climatisation 20
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour, un voyant opération clignotant indique qu'il y a un défaut mais n'indique pas lequel, il faut faire une manipulation avec la télécommande pour en savoir plus et non changer des pièces à l'aveuglette...
Sur la télécommande : Appuyer longuement sur ION et 1 HR TIMER simultanément, laisser appuyé ces deux boutons jusqu'à la fin de la manip, Appuyer sur ACL avec la pointe d'un stylo, tenir le tout (ACL, 1HR, ION) quelques secondes puis relâcher ACL et ensuite les deux autres.
La télécommande affichera oP-1
Appuyer sur 1HR, elle affichera oP-3
Appuyer sur ON/OFF en direction de l'unité intérieure, là et seulement là l'unité intérieure donnera le défaut. Le défaut est composé de clignotements ou de led fixes, mais le défaut est réaffiché plusieurs fois, donc les défauts de led fixe peuvent sembler clignotement lent.
Sur la télécommande : Appuyer longuement sur ION et 1 HR TIMER simultanément, laisser appuyé ces deux boutons jusqu'à la fin de la manip, Appuyer sur ACL avec la pointe d'un stylo, tenir le tout (ACL, 1HR, ION) quelques secondes puis relâcher ACL et ensuite les deux autres.
La télécommande affichera oP-1
Appuyer sur 1HR, elle affichera oP-3
Appuyer sur ON/OFF en direction de l'unité intérieure, là et seulement là l'unité intérieure donnera le défaut. Le défaut est composé de clignotements ou de led fixes, mais le défaut est réaffiché plusieurs fois, donc les défauts de led fixe peuvent sembler clignotement lent.
17 octobre 2011 à 11:55
Choix matériaux climatisation 21
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour. J'ai un climatiseur réversible puissance 5.5 kW inverter Sanyo, je le branche, au bout de 3 minutes environ le compresseur démarre puis sarrête 30 secondes après en sachant que celui-ci est neuf, ensuite la led sur l'unité inter se met à clignoter. Quel peut être le problème ? Merci.
03 janvier 2012 à 23:21
Choix matériaux climatisation 22
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Bonjour,
Je n'ai pas de solution autre que celles déjà citées, mais si cela peut intéresser quelqu'un, je dispose de trois unités intérieures neuves 3500w /mod.123 "inverter" et 5000w /mod.183 "inverter", plus 3500w /mod.123 "non inverter".
Que je brade à 100€ pièce. Car pas de groupe extérieur.
Cordialement.
Mon mail : michelmma@live.fr
Je n'ai pas de solution autre que celles déjà citées, mais si cela peut intéresser quelqu'un, je dispose de trois unités intérieures neuves 3500w /mod.123 "inverter" et 5000w /mod.183 "inverter", plus 3500w /mod.123 "non inverter".
Que je brade à 100€ pièce. Car pas de groupe extérieur.
Cordialement.
Mon mail : michelmma@live.fr
15 novembre 2012 à 19:38
Choix matériaux climatisation 23
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
C'est bien le moteur de ventilateur qui est HS, c'est le problème de Sanyo, peut avoir aussi la sonde évapo si le groupe givre comme un congélateur.
12 octobre 2013 à 00:38
Choix matériaux climatisation 24
Invité

Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Invité
Question :
Bonjour,
Pardon de déterrer ce topic, mais je rencontre à mon tour le même cas de figure : splits qui clignotent rouge, et groupe extérieur (CMRV3144EH) qui ne se lance pas.
J'ai vérifié l'alimentation de l'UE : OK jusqu'à la carte.
J'ai tenté de vérifier l'alim jusqu'au ventilo : bloc moteur qui ne permet pas d'accès aux connexions (...).
J'ai par dépit (tenté de) mesuré l'alim dans la broche de raccordement du ventilo : 712 V !!??!!
Pas certain de ma mesure (mes nombreuses mesures !) : multimètre en mode 600V AC...
En tout ca, après moult mesures, il semble bien que le courant passe dans cette broche (mesure à zéro hors tension)...
=> mais plus loin ? Comment savoir si c'est le ventilo lui-même qui coince (à moins d'en disposer d'un second ?) ?
=> je n'ai rien trouvé sur la manip permettant de"réarmer la sécurité HP" (cf message du 22 août 2010 à 12:56) : c'est où et comment qu'on réarme quoi ?!
Bref, comme tout le monde ici, je suis plutôt désemparé (pour le moins !) et, comme tout le monde encore : pas vraiment enclin à me fendre d'interventions à répétition qui finiront tôt ou tard par coûter le prix de l'installation sans un minimum de "ciblage" en amont !
Un grand merci pour vos contributions jusqu'ici, ainsi que pour celles à venir... j'espère !... ;-)
En toute occurrence, merci.
Bonjour,
Pardon de déterrer ce topic, mais je rencontre à mon tour le même cas de figure : splits qui clignotent rouge, et groupe extérieur (CMRV3144EH) qui ne se lance pas.
J'ai vérifié l'alimentation de l'UE : OK jusqu'à la carte.
J'ai tenté de vérifier l'alim jusqu'au ventilo : bloc moteur qui ne permet pas d'accès aux connexions (...).
J'ai par dépit (tenté de) mesuré l'alim dans la broche de raccordement du ventilo : 712 V !!??!!
Pas certain de ma mesure (mes nombreuses mesures !) : multimètre en mode 600V AC...
En tout ca, après moult mesures, il semble bien que le courant passe dans cette broche (mesure à zéro hors tension)...
=> mais plus loin ? Comment savoir si c'est le ventilo lui-même qui coince (à moins d'en disposer d'un second ?) ?
=> je n'ai rien trouvé sur la manip permettant de"réarmer la sécurité HP" (cf message du 22 août 2010 à 12:56) : c'est où et comment qu'on réarme quoi ?!
Bref, comme tout le monde ici, je suis plutôt désemparé (pour le moins !) et, comme tout le monde encore : pas vraiment enclin à me fendre d'interventions à répétition qui finiront tôt ou tard par coûter le prix de l'installation sans un minimum de "ciblage" en amont !
Un grand merci pour vos contributions jusqu'ici, ainsi que pour celles à venir... j'espère !... ;-)
En toute occurrence, merci.
22 avril 2014 à 19:34
Choix matériaux climatisation 25
Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
Bonjour.
Pas mal de propriétaires de Sanyo ont eu récemment un problème sur leur IGBT (gros transistor sur la carte mère), mais cela ne semble pas être votre cas vu la tension que vous mesurez. Votre valeur est aberrante parce que la tension est continue et que vous la mesurez en alternatif : l'appareil applique alors à tort un facteur correctif. La tension à lire est de l'ordre de 350V DC. Le moteur est du type... sophistiqué, et est censé envoyer à la carte mère un signal prouvant qu'il tourne (une impulsion par tour). S'il ne tourne pas, par ex si sa régulation interne est HS, pas d'impulsion, et la carte donne une erreur.
Si vous êtes bricoleur, et juste dans un but diagnostique, vous pouvez, avec une visseuse/dévisseuse, faire tourner l'hélice (dans le bon sens) à quelques tours/seconde, puis mettre en route la clim (2 personnes nécessaires).
Si ça semble démarrer normalement, c'est bien le moteur à changer. J'avoue que c'est une manip que je n'ai jamais fait faire, mais il y a un début à tout. Pour entraîner l'hélice, il vous faudra faire une petite interface visseuse/hélice, avec un bout de tuyau d'arrosage, par ex.
Cordialement, Dom.
Pas mal de propriétaires de Sanyo ont eu récemment un problème sur leur IGBT (gros transistor sur la carte mère), mais cela ne semble pas être votre cas vu la tension que vous mesurez. Votre valeur est aberrante parce que la tension est continue et que vous la mesurez en alternatif : l'appareil applique alors à tort un facteur correctif. La tension à lire est de l'ordre de 350V DC. Le moteur est du type... sophistiqué, et est censé envoyer à la carte mère un signal prouvant qu'il tourne (une impulsion par tour). S'il ne tourne pas, par ex si sa régulation interne est HS, pas d'impulsion, et la carte donne une erreur.
Si vous êtes bricoleur, et juste dans un but diagnostique, vous pouvez, avec une visseuse/dévisseuse, faire tourner l'hélice (dans le bon sens) à quelques tours/seconde, puis mettre en route la clim (2 personnes nécessaires).
Si ça semble démarrer normalement, c'est bien le moteur à changer. J'avoue que c'est une manip que je n'ai jamais fait faire, mais il y a un début à tout. Pour entraîner l'hélice, il vous faudra faire une petite interface visseuse/hélice, avec un bout de tuyau d'arrosage, par ex.
Cordialement, Dom.
23 avril 2014 à 10:36