Profil du membre PL
Actuellement
10 186
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit PL sur le forum Climatisation

a posté 10 593 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
"Puis-je changer Que le groupe extérieur ?"
Pourquoi faire ?
Si vous espérez changer la puissance qu'en remplaçant l'UE c'est raté.
En effet on ne peut pas aller plus que la puissance de votre UI, de plus il n'est pas certain de trouer une adaptation, sujet maintes fois expliqué sur ce site.
"Puis-je changer Que le groupe extérieur ?"
Pourquoi faire ?
Si vous espérez changer la puissance qu'en remplaçant l'UE c'est raté.
En effet on ne peut pas aller plus que la puissance de votre UI, de plus il n'est pas certain de trouer une adaptation, sujet maintes fois expliqué sur ce site.
15 août 2022 à 13:47

Bonjour,
Perso j'ai installé des dizaines de machines dans ces conditions, car effectivement sur Paris, les normes environnementales sont un peu contraignantes, et le fait d'installer une UE dans un ancien garde manger ne nuit en pas grand chose dans le fonctionnement.
Si l'étude est bonne il faut peut-être attendre que les températures se stabilisent dans les pièces mais 16°c en soufflage c'est un peu haut, on devrait être entre 10 et 12°C, donc je penche toujours pour un manque de gaz.
Faites un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule UI par UE.
Il faut prendre en compte qu'un multi baisse en puissance quand on fait tout fonctionner.
Perso j'ai installé des dizaines de machines dans ces conditions, car effectivement sur Paris, les normes environnementales sont un peu contraignantes, et le fait d'installer une UE dans un ancien garde manger ne nuit en pas grand chose dans le fonctionnement.
Si l'étude est bonne il faut peut-être attendre que les températures se stabilisent dans les pièces mais 16°c en soufflage c'est un peu haut, on devrait être entre 10 et 12°C, donc je penche toujours pour un manque de gaz.
Faites un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule UI par UE.
Il faut prendre en compte qu'un multi baisse en puissance quand on fait tout fonctionner.
13 août 2022 à 16:31

Bonjour, ola ! j'essayais de vous aider.
13 août 2022 à 11:22

Bonjour,
"Pression à l’arrêt 21 bars ce qui me semble OK".
Vous n'auriez pas oublié une virgule ? si c'est le cas plus de gaz ou alors il fait 50° chez vous.
"Pression en froid 13-14 bars, si je me trompe pas c’est trop élevé... on devrait être plus vers 6-7 bars ?"
Oui, température d'évaporation 0°C : 8 bars environ, mais si manque de gaz en BP en mode froid, on devrait être en dessous pas au-dessus des 8 bars, voire même presque tirer au vide, mais comme c'est un inverter, la donne est faussée.
Ce qui est important est la température de soufflage de l'UI si largement au dessus de 10/12°C manque de gaz, attendre un fonctionnement de 15 mn environ, le temps que la machine trouve son rythme.
Geste du frigoriste prendre son temps pour analyser, et mettre les manos, pour contrôle fonctionnement.
"Pression à l’arrêt 21 bars ce qui me semble OK".
Vous n'auriez pas oublié une virgule ? si c'est le cas plus de gaz ou alors il fait 50° chez vous.
"Pression en froid 13-14 bars, si je me trompe pas c’est trop élevé... on devrait être plus vers 6-7 bars ?"
Oui, température d'évaporation 0°C : 8 bars environ, mais si manque de gaz en BP en mode froid, on devrait être en dessous pas au-dessus des 8 bars, voire même presque tirer au vide, mais comme c'est un inverter, la donne est faussée.
Ce qui est important est la température de soufflage de l'UI si largement au dessus de 10/12°C manque de gaz, attendre un fonctionnement de 15 mn environ, le temps que la machine trouve son rythme.
Geste du frigoriste prendre son temps pour analyser, et mettre les manos, pour contrôle fonctionnement.
13 août 2022 à 11:19

Bonjour.
Voir avec le constructeur, c7ar suivant les années les cartes UI/UE ne sont pas compatibles.
Voir avec le constructeur, c7ar suivant les années les cartes UI/UE ne sont pas compatibles.
13 août 2022 à 11:05

Bonjour,
Vérifier si l'alimentation électrique de votre appareil n'est pas disjonctée, si OK le souci vient peut-être d'une protection interne à l'appareil fusible sur carte...
Vérifier si l'alimentation électrique de votre appareil n'est pas disjonctée, si OK le souci vient peut-être d'une protection interne à l'appareil fusible sur carte...
13 août 2022 à 11:03

Bonjour,
Exact, démonter le flotteur de la pompe, peut être bloqué ? Si le problème persiste la remplacer.
Exact, démonter le flotteur de la pompe, peut être bloqué ? Si le problème persiste la remplacer.
13 août 2022 à 11:01

Bonjour,
Vous devez être en limite de fonctionnement par manque de gaz, si fuite ou micro fuite, le problème risque de s'accentuer.
Appeler un frigoriste (un vrai) afin de retirer le gaz et de le peser.
Vous devez être en limite de fonctionnement par manque de gaz, si fuite ou micro fuite, le problème risque de s'accentuer.
Appeler un frigoriste (un vrai) afin de retirer le gaz et de le peser.
13 août 2022 à 10:58

Bonjour,
Chez le fabricant, ou fournisseur, GSB etc. mais bonne chance, je crois que vous vouliez dire Moorea.
Chez le fabricant, ou fournisseur, GSB etc. mais bonne chance, je crois que vous vouliez dire Moorea.
13 août 2022 à 10:55

Bonjour,
Éventuellement essayez la rubrique "litiges travaux" sur ce site.
Ce que je peux dire est que vous risquez de rentrer dans des conflits qui peuvent durer.
L'idéal est de vous rapprocher de votre voisin et de trouver une solution.
Par exemple de mettre un cache UE joli et atténue les bruits, voire photo.
Si aucun aboutissement, lettre avec AR, justice etc.
doublon 828186 cache clim.jpg
Éventuellement essayez la rubrique "litiges travaux" sur ce site.
Ce que je peux dire est que vous risquez de rentrer dans des conflits qui peuvent durer.
L'idéal est de vous rapprocher de votre voisin et de trouver une solution.
Par exemple de mettre un cache UE joli et atténue les bruits, voire photo.
Si aucun aboutissement, lettre avec AR, justice etc.
doublon 828186 cache clim.jpg
13 août 2022 à 10:52

Bonjour,
F3 : sonde température refoulement compresseur,
U0 : manque de réfrigérant, ces deux codes nous amène à une fuite sur le circuit frigorifique par manque de réfrigérant.
"Il me dit qu'il a dû se battre pour la faire passer en garantie".
Le compresseur est garantie trois ans, autres pièces deux ans. Hors MO.
Mais pour moi ce n'était pas la carte, vous êtes en droit de réclamer l'ancienne car elle doit être OK.
En fait avec la nouvelle carte, s'il y a un défaut à venir la machine va chercher une "solution" donc tester pendant X fois (17 je crois) jusqu'à ce qu'un défaut définitif apparaisse.
F3 : sonde température refoulement compresseur,
U0 : manque de réfrigérant, ces deux codes nous amène à une fuite sur le circuit frigorifique par manque de réfrigérant.
"Il me dit qu'il a dû se battre pour la faire passer en garantie".
Le compresseur est garantie trois ans, autres pièces deux ans. Hors MO.
Mais pour moi ce n'était pas la carte, vous êtes en droit de réclamer l'ancienne car elle doit être OK.
En fait avec la nouvelle carte, s'il y a un défaut à venir la machine va chercher une "solution" donc tester pendant X fois (17 je crois) jusqu'à ce qu'un défaut définitif apparaisse.
13 août 2022 à 10:40

Bonjour.
Le 7 (?) peut être une réf du constructeur ?
Mettez un T.
Citation :Pourquoi il a fait ça ?
Lors d'une intervention d'un technicien pour régler un problème d'inversion de fils, les fusibles de la carte d'alimentation ont grillé
Le 7 (?) peut être une réf du constructeur ?
Mettez un T.
13 août 2022 à 10:12

Bonjour.
Moi aussi j'ai un doute, éventuellement vous rapprocher de la plateforme Daikin.
Moi aussi j'ai un doute, éventuellement vous rapprocher de la plateforme Daikin.
13 août 2022 à 10:09

Bonjour.
Dans la logique si vous avez ramené le gaz dans l'UE, les tubes soi-disant préchargés ne le sont plus, question sont-ce des aeroquip, ou des dudgeons ?
Dans le 1er cas il est impossible de ramener le gaz dans votre UE car il n'y a pas de vannes de service, dans le 2ieme cas, il y a des vannes de service et donc vous avez ramené le gaz dans votre UE mais les tubes sont vides, donc oui il va falloir tirer au vide vos tubes et l'UI.
En attente de vos réponses.
Dans la logique si vous avez ramené le gaz dans l'UE, les tubes soi-disant préchargés ne le sont plus, question sont-ce des aeroquip, ou des dudgeons ?
Dans le 1er cas il est impossible de ramener le gaz dans votre UE car il n'y a pas de vannes de service, dans le 2ieme cas, il y a des vannes de service et donc vous avez ramené le gaz dans votre UE mais les tubes sont vides, donc oui il va falloir tirer au vide vos tubes et l'UI.
En attente de vos réponses.
13 août 2022 à 10:05

Bonjour, vous n'avez pas répondu à ma question.
07 août 2022 à 11:56

Bonjour,
Si une des deux UI fonctionne que partiellement en froid, je pencherais pour un manque de gaz, de plus si manque de gaz le risque de prise en glace est réel, d'où peut-être les soucis d'écoulement d'eau.
Si une des deux UI fonctionne que partiellement en froid, je pencherais pour un manque de gaz, de plus si manque de gaz le risque de prise en glace est réel, d'où peut-être les soucis d'écoulement d'eau.
07 août 2022 à 11:48

Bonjour,
Essayez de refaire une coupure électrique un peu prolongée.
Essayez de refaire une coupure électrique un peu prolongée.
07 août 2022 à 11:39

Bonjour,
Le fait de mettre l'UE dans des anciens garde manger et suffisamment aérés devrait convenir.
Par contre un soufflage à 16°c c'est pas un peu juste, en principe le soufflage devrait être entre 10 et 12°C de delta T°C.
Je serais partant pour un manque de gaz.
Avez-vous vous effectué un complément de charge s'il y a besoin suivant les préconisations constructeur.
Le fait de mettre l'UE dans des anciens garde manger et suffisamment aérés devrait convenir.
Par contre un soufflage à 16°c c'est pas un peu juste, en principe le soufflage devrait être entre 10 et 12°C de delta T°C.
Je serais partant pour un manque de gaz.
Avez-vous vous effectué un complément de charge s'il y a besoin suivant les préconisations constructeur.
07 août 2022 à 11:38

Bonjour,
Tout à fait, un récepteur d'eau, un flotteur en point bas, en dessous de votre bac condensat de votre UI va une fois à un niveau d'eau détecté dans ce petit réservoir, enclencher le moteur en photo et évacuer cette eau vers un autre point en l'occurrence vers l'extérieur.
Tout à fait, un récepteur d'eau, un flotteur en point bas, en dessous de votre bac condensat de votre UI va une fois à un niveau d'eau détecté dans ce petit réservoir, enclencher le moteur en photo et évacuer cette eau vers un autre point en l'occurrence vers l'extérieur.
06 août 2022 à 14:51

Bonjour,
Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais pour en arriver là...
Maintenant il n'y a plus que la commande filaire, mais pas certain (?).
Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais pour en arriver là...
Maintenant il n'y a plus que la commande filaire, mais pas certain (?).
06 août 2022 à 14:46

Bonjour,
Rempotée d'odeur par les condensats, vérifier s'il y a une pompe de relevage ou par gravitation, dans le deuxième cas voir s'il y a un siphon de parcours.
Rempotée d'odeur par les condensats, vérifier s'il y a une pompe de relevage ou par gravitation, dans le deuxième cas voir s'il y a un siphon de parcours.
06 août 2022 à 11:25

Bonjour,
Il est possible que l'isolant des tubes se soit détérioré ou ouvert, mais je n'y crois pas trop, il va falloir approfondir car en effet l'isolant doit servir d'isolant comme l'indique son nom.
Soit les tubes ne sont pas bien isolés au niveau des raccords tubes/UI, soit il y a un manque de gaz et il y a un risque de prise en glace, blocs de glace qui apparaissent sur des parties plus ou moins bien isolées sur les tubes, ce qui provoque un écoulement le long de l'isolant.
Il y a peut-être aussi une pompe de relevage qui ne fonctionne plus (?) le débordement s'effectue par gravité le long des tubes frigo ?
Il est possible que l'isolant des tubes se soit détérioré ou ouvert, mais je n'y crois pas trop, il va falloir approfondir car en effet l'isolant doit servir d'isolant comme l'indique son nom.
Soit les tubes ne sont pas bien isolés au niveau des raccords tubes/UI, soit il y a un manque de gaz et il y a un risque de prise en glace, blocs de glace qui apparaissent sur des parties plus ou moins bien isolées sur les tubes, ce qui provoque un écoulement le long de l'isolant.
Il y a peut-être aussi une pompe de relevage qui ne fonctionne plus (?) le débordement s'effectue par gravité le long des tubes frigo ?
06 août 2022 à 11:23

Bonjour.
En règle générale sur un multi il y a un complément de charge qui doit être effectué, lire sur les documents d'installation les préconisations constructeur.
Attention, si vous ne vérifiez pas ces infos risque de casse importante de votre matériel.
En règle générale sur un multi il y a un complément de charge qui doit être effectué, lire sur les documents d'installation les préconisations constructeur.
Attention, si vous ne vérifiez pas ces infos risque de casse importante de votre matériel.
06 août 2022 à 10:13

Bonjour.
Enlever le capot de façade, la sonde de reprise d'air est sur la droite de la batterie, suivre le fils qui doit faire 10/15 cm et vous verrez où elle est branchée physiquement.
Enlever le capot de façade, la sonde de reprise d'air est sur la droite de la batterie, suivre le fils qui doit faire 10/15 cm et vous verrez où elle est branchée physiquement.
06 août 2022 à 10:04

Bonjour, si vous en faite fonctionner une seule UI que se passe t'il ?
06 août 2022 à 10:00

Bonjour, n'ayant pas plus d'éléments, il va falloir peut ètre la remplacer de nouveau ?
06 août 2022 à 09:58

Bonjour, si les diamètres correspondent, en règle générale 3/8-1/4oui vous pouvez conserver les liaison, mais en plus il faut les rincer avec un produit spécifique, en fait pour éliminer les résidus d'huile qui ne sont pas forcément compatibles avec le nouveau gaz. Pour rallonger un tube oui, possible aussi, même diamètre bien sur, soudure à l'argent, voir avec un installateur, attention aux métrés entre UI et UE à respecter.
06 août 2022 à 09:57

Bonjour.
Je verrai plus le moteur par lui même qui aurait un souci.
Je verrai plus le moteur par lui même qui aurait un souci.
06 août 2022 à 09:48

Bonjour, une SI30, un peu plus puissante et pas forcement plus chère.
06 août 2022 à 09:46

Bonjour, effectivement, c'est une pompe de relevage de marque Sauermann, qui sert au relevage des eaux condensées.
06 août 2022 à 09:44

Bonjour, avez-vous une pompe de relevage ?
06 août 2022 à 08:35

Bonjour.
C'est simple, vous avez démonté la clim sans savoir, vous auriez du "ramener" le gaz dans l'UE, ensuite après remontage tirage au vide et ouverture des vannes.
Du coup appeler un vrai frigoriste.
C'est simple, vous avez démonté la clim sans savoir, vous auriez du "ramener" le gaz dans l'UE, ensuite après remontage tirage au vide et ouverture des vannes.
Du coup appeler un vrai frigoriste.
06 août 2022 à 08:34

Bonjour, le multicouche sert pour l'eau non pour un circuit frigorifique.
30 juillet 2022 à 17:44

Bonjour, cela ne sert à rien.
30 juillet 2022 à 17:43

Bonjour,
Manque de gaz, la machine travaille en limite de fonctionnement.
Manque de gaz, la machine travaille en limite de fonctionnement.
30 juillet 2022 à 17:42

Bonjour,
Votre bidon doit être plus haut que l'évacuation, ce petit tube sert pour une évacuation en gravitaire.
Votre bidon doit être plus haut que l'évacuation, ce petit tube sert pour une évacuation en gravitaire.
30 juillet 2022 à 17:39

Bonjour,
Je suppose que votre installateur a effectué une étude, il engage donc sa responsabilité et la qualité de son travail, en étant certain que cette société est bien une société frigorifique et non un chauffagiste.
Pour moi, le devis serait cohérent.
Je suppose que votre installateur a effectué une étude, il engage donc sa responsabilité et la qualité de son travail, en étant certain que cette société est bien une société frigorifique et non un chauffagiste.
Pour moi, le devis serait cohérent.
30 juillet 2022 à 17:36

Bonjour, code 02 correspond à coupure BP, ce qui veut dire manque ou plus de gaz dans l'installation.
24 juillet 2022 à 19:18

Bonjour, comme les tubes sont plus gros, faire un léger complément de charge, c'est quoi le nouveau gaz ?
24 juillet 2022 à 18:37

Bonjour, manque de gaz, un conseil appeler un frigoriste avant de tout casser.
24 juillet 2022 à 18:34

Bonjour,
Il existe peut-être un tube d'évacuation derrière la clim, un petit tube avec un bouchon.
Si c'est le cas mettre la clim un peu en hauteur jusque concurrence du rebord de fenêtre par exemple, puis rallonger ce tube avec un autre pour mettre dehors en gravitaire.
Si pas possible vider régulièrement votre bac jusque qu'il n'ait plus Hu% dans la pièce.
Il existe peut-être un tube d'évacuation derrière la clim, un petit tube avec un bouchon.
Si c'est le cas mettre la clim un peu en hauteur jusque concurrence du rebord de fenêtre par exemple, puis rallonger ce tube avec un autre pour mettre dehors en gravitaire.
Si pas possible vider régulièrement votre bac jusque qu'il n'ait plus Hu% dans la pièce.
24 juillet 2022 à 11:31

Bonjour, c'est quoi comme gaz ?
24 juillet 2022 à 11:27

Bonjour,
Manque de gaz ? sonde ? toutes les UI sont-elles bien dans le mode froid ?
Manque de gaz ? sonde ? toutes les UI sont-elles bien dans le mode froid ?
24 juillet 2022 à 11:21

Bonjour,
Il n'est pas forcément normal que le petit volet se ferme, si le volet se ferme on va créer un manque de débit d'air chuter en température sur la batterie et avec le choc thermique, de la condensation sur ce volet et comme il n'est pas sur le bac condensat va couler au sol.
Je pense à une défaillance soit du moteur ou du mécanisme de fonctionnement ?
Il n'est pas forcément normal que le petit volet se ferme, si le volet se ferme on va créer un manque de débit d'air chuter en température sur la batterie et avec le choc thermique, de la condensation sur ce volet et comme il n'est pas sur le bac condensat va couler au sol.
Je pense à une défaillance soit du moteur ou du mécanisme de fonctionnement ?
24 juillet 2022 à 11:18

Bonjour,
Reprendre de l'air extérieur "pour refroidir" le condenseur, n'est pas forcément une bonne chose sur un split à roulettes.
On reprend de l'air chaud pour rejeter de l'air encore plus chaud qui si les tubes en extérieur sont proches l'un de l'autre vont recycler, résultat performance nulle de la clim, par contre impeccable pour le fournisseur d'électricité.
Reprendre de l'air extérieur "pour refroidir" le condenseur, n'est pas forcément une bonne chose sur un split à roulettes.
On reprend de l'air chaud pour rejeter de l'air encore plus chaud qui si les tubes en extérieur sont proches l'un de l'autre vont recycler, résultat performance nulle de la clim, par contre impeccable pour le fournisseur d'électricité.
24 juillet 2022 à 11:13

Bonjour,
Que le moteur soit blanc au lieu d'un noir ça ne change rien, le principal est que la référence corresponde ou tout du moins, si c'est un produit de substitution, que cela soit précisé.
Que le moteur soit blanc au lieu d'un noir ça ne change rien, le principal est que la référence corresponde ou tout du moins, si c'est un produit de substitution, que cela soit précisé.
24 juillet 2022 à 11:07

Bonjour, comment avez-vous déterminé que c'était la sonde de température d'ambiance ? Ne serait-ce pas autre chose ?
24 juillet 2022 à 11:04

Bonjour,
Manque de fluide et certainement compresseur HS, à remplacer avec la carte inverter.
Manque de fluide et certainement compresseur HS, à remplacer avec la carte inverter.
24 juillet 2022 à 11:02

Bonjour,
Je ne sais pas qui a inventé ce système mais c'est à moitié un split et l'autre moitié un mini VRV.
Pour moi ça n'existe pas.
Par contre un trisplit ça existe.
Je ne sais pas qui a inventé ce système mais c'est à moitié un split et l'autre moitié un mini VRV.
Pour moi ça n'existe pas.
Par contre un trisplit ça existe.
24 juillet 2022 à 11:01

Bonjour,
C'est surtout une question de garantie si on ne respecte pas les préconisations constructeurs d'installation et de mise en service. Ça fonctionnera très bien comme vous avez installé.
C'est surtout une question de garantie si on ne respecte pas les préconisations constructeurs d'installation et de mise en service. Ça fonctionnera très bien comme vous avez installé.
24 juillet 2022 à 10:58
