Bonjour.
Ma climatisation avec console MFZ-KJ50VE rencontre un problème.
Deux matins de suite, elle soufflait de l'air froid. Hier matin, le voyant vert clignotait 5 fois.
Après avoir coupé la climatisation toute la nuit, ce matin, elle fonctionne à nouveau normalement, sans dysfonctionnement.
Je tiens à préciser que le réparateur est venu et n'a pas détecté de problème de gaz.
Sa conclusion est la suivante :
La carte clignote 5 fois.
Vérification du fluide : rien à signaler. Vérification électrique : Carte électronique du groupe extérieur défectueuse.
Le remplacement de la ou des cartes électroniques ne garantit pas le bon fonctionnement de la climatisation, car une vérification complète ne peut être effectuée qu'après leur remplacement.
Les cartes ne sont ni reprises ni échangées.
Sachez que le remplacement de cette carte coûte 991 €. Je ne souhaite pas la remplacer pour rien.
Merci.
Ma climatisation avec console MFZ-KJ50VE rencontre un problème.
Deux matins de suite, elle soufflait de l'air froid. Hier matin, le voyant vert clignotait 5 fois.
Après avoir coupé la climatisation toute la nuit, ce matin, elle fonctionne à nouveau normalement, sans dysfonctionnement.
Je tiens à préciser que le réparateur est venu et n'a pas détecté de problème de gaz.
Sa conclusion est la suivante :
La carte clignote 5 fois.
Vérification du fluide : rien à signaler. Vérification électrique : Carte électronique du groupe extérieur défectueuse.
Le remplacement de la ou des cartes électroniques ne garantit pas le bon fonctionnement de la climatisation, car une vérification complète ne peut être effectuée qu'après leur remplacement.
Les cartes ne sont ni reprises ni échangées.
Sachez que le remplacement de cette carte coûte 991 €. Je ne souhaite pas la remplacer pour rien.
Merci.
13 avril 2024 à 08:11
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
Bonjour, parfois une carte peut bugger (comme cela peut arriver sur un téléviseur, une box...).
Si depuis la disjonction tout refonctionne, ne changez rien pour l'instant.
Si depuis la disjonction tout refonctionne, ne changez rien pour l'instant.
13 avril 2024 à 09:25
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
Bonjour,
En accord avec climatisation76, mais rien ne vous empêche ou le technicien de prendre le temps d'ouvrir les capots de protection des machine hors tension de vérifier les connectiques, débrancher - rebrancher 2/3 fois.
En accord avec climatisation76, mais rien ne vous empêche ou le technicien de prendre le temps d'ouvrir les capots de protection des machine hors tension de vérifier les connectiques, débrancher - rebrancher 2/3 fois.
13 avril 2024 à 09:37
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
Bonjour,
Est-ce que le technicien a récupéré le fluide pour le peser ?
Car ce code défaut est une surchauffe du fluide soit environ 116°C ce qui met la machine en sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que le technicien a récupéré le fluide pour le peser ?
Car ce code défaut est une surchauffe du fluide soit environ 116°C ce qui met la machine en sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 avril 2024 à 12:10
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
Bonjour,
Et bien voilà, merci AAC. Cela va certainement nous rapprocher de la panne.
Si le fluide présente une surchauffe, il est probable qu'il y ait un manque de gaz.
Cela peut entraîner des dégâts qui finiront par coûter très cher, comme le remplacement du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo.
Comme le suggère AAC, un contrôle du poids de gaz serait la première chose à faire.
Et bien voilà, merci AAC. Cela va certainement nous rapprocher de la panne.
Si le fluide présente une surchauffe, il est probable qu'il y ait un manque de gaz.
Cela peut entraîner des dégâts qui finiront par coûter très cher, comme le remplacement du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo.
Comme le suggère AAC, un contrôle du poids de gaz serait la première chose à faire.
Citation :Cependant, comment a-t-il procédé pour effectuer ce contrôle ?
Je tiens à préciser que le réparateur est venu et n'a pas détecté de problème de gaz.
13 avril 2024 à 16:48
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
Bonjour,
Ce matin, le voyant vert clignote 5 fois. J'ai effectué plusieurs tentatives en arrêtant et en coupant le fusible. Les 2 points verts s'allument, mais au bout d'un moment, le voyant vert clignote à nouveau 5 fois. Elle ne repart pas.
J'ai ouvert les capots et vérifié le compresseur, tout semble en ordre. J'ai également débranché les connectiques.
J'ai fait vérifier le gaz avec un appareil, mais il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le technicien en a déduit qu'il y a un problème avec la carte électronique.
L'entreprise est réputée pour son sérieux sur Sigean 11.
Ce matin, le voyant vert clignote 5 fois. J'ai effectué plusieurs tentatives en arrêtant et en coupant le fusible. Les 2 points verts s'allument, mais au bout d'un moment, le voyant vert clignote à nouveau 5 fois. Elle ne repart pas.
J'ai ouvert les capots et vérifié le compresseur, tout semble en ordre. J'ai également débranché les connectiques.
J'ai fait vérifier le gaz avec un appareil, mais il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le technicien en a déduit qu'il y a un problème avec la carte électronique.
L'entreprise est réputée pour son sérieux sur Sigean 11.
14 avril 2024 à 08:24
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
Bonjour.
Lire les réponses de la question 9374, pour le gaz (la méthode de contrôle..... )
Suite à votre réponse "J'ai fait vérifier le gaz avec un appareil, mais il n'y a aucun problème de ce côté-là."
Mais il peut parfaitement avoir un souci avec la carte ?
Lire les réponses de la question 9374, pour le gaz (la méthode de contrôle..... )
Suite à votre réponse "J'ai fait vérifier le gaz avec un appareil, mais il n'y a aucun problème de ce côté-là."
Mais il peut parfaitement avoir un souci avec la carte ?
15 avril 2024 à 09:19
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Dysfonctionnement clim inverter Mitsubishi MUFZ-KJ50VEHZ
Bonjour.
Aucun appareil ne pourra vous dire que la charge est correcte.
Le seul renseignement que vous pouvez obtenir c'est ce qu'on appelle la relation pression température.
Ce qui permet à nous les pros de savoir quel fluide est à l'intérieur de la machine.
Il faut brancher une station de récupération et récupérer le fluide dans une bouteille de transfert.
Votre pro n'a très certainement pas fait cela et pas appeler le service technique de Mitsubishi Electric qui l'aurai guider dans la pesée du fluide ainsi que dans le contrôle des cartes électroniques. De plus qui a fait la mise en service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Aucun appareil ne pourra vous dire que la charge est correcte.
Le seul renseignement que vous pouvez obtenir c'est ce qu'on appelle la relation pression température.
Ce qui permet à nous les pros de savoir quel fluide est à l'intérieur de la machine.
Il faut brancher une station de récupération et récupérer le fluide dans une bouteille de transfert.
Votre pro n'a très certainement pas fait cela et pas appeler le service technique de Mitsubishi Electric qui l'aurai guider dans la pesée du fluide ainsi que dans le contrôle des cartes électroniques. De plus qui a fait la mise en service ?
Cordialement.
maclimatisation.com
15 avril 2024 à 13:18