Question Dépannage Climatisation : Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour à tous.
Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande.
Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur. La led sur la carte de l'UE est allumée. Au bout de 30 secondes environ, elle se met à clignoter (1 flash toutes les 2.5 secondes) ; le compresseur s'arrête, puis le ventilateur.
La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite.
Dans de rares cas, la PAC se met à fonctionner quelques heures, voire quelques jours.
La température au niveau du split est de 50 degrés environ. Le compresseur fait un bruit normal.
J'ai vérifié les thermistances sur l'UE et nettoyé les connecteurs; en vain.
Pas de clignotement au niveau de l'UI.
Avez vous une piste : Manque de gaz ? Carte défectueuse ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande.
Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur. La led sur la carte de l'UE est allumée. Au bout de 30 secondes environ, elle se met à clignoter (1 flash toutes les 2.5 secondes) ; le compresseur s'arrête, puis le ventilateur.
La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite.
Dans de rares cas, la PAC se met à fonctionner quelques heures, voire quelques jours.
La température au niveau du split est de 50 degrés environ. Le compresseur fait un bruit normal.
J'ai vérifié les thermistances sur l'UE et nettoyé les connecteurs; en vain.
Pas de clignotement au niveau de l'UI.
Avez vous une piste : Manque de gaz ? Carte défectueuse ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
05 avril 2024 à 08:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour, de mémoire chez Mitsubishi vous devriez avoir sur la carte du groupe extérieur une Led rouge et une Led verte.
En cas de défaut les 2 doivent clignoter et c'est le nombre de clignotements entre rouge et verte qui indique le défaut.
En cas de défaut les 2 doivent clignoter et c'est le nombre de clignotements entre rouge et verte qui indique le défaut.
05 avril 2024 à 09:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour.
Sur ce modèle 1 clignotement toutes les 2,5 secondes signifie problème de connectique entre unité intérieure, soit vanne d'arrêt fermée totalement ou partiellement, problème onduleur ou compresseur.
Vous dites que vous avez fait un reset de la carte.
Qu'avez vous fait auparavant, changement de carte ?
Si c'est le cas avez vous bien travaillé tout le temps hors tension ?
Vérifiez hors tension toutes vos connectiques.
Cordialement
maclimatisation.com
Sur ce modèle 1 clignotement toutes les 2,5 secondes signifie problème de connectique entre unité intérieure, soit vanne d'arrêt fermée totalement ou partiellement, problème onduleur ou compresseur.
Vous dites que vous avez fait un reset de la carte.
Qu'avez vous fait auparavant, changement de carte ?
Si c'est le cas avez vous bien travaillé tout le temps hors tension ?
Vérifiez hors tension toutes vos connectiques.
Cordialement
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 11:47
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour.
50°c c'est un peu bas mais pas impossible, la température ambiante peut y jouer, vous dites "La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite."
Attendre un peu chez certains constructeurs la machine va effectuer plusieurs démarrages, entre 15 et 20, et un défaut au niveau des leds devrait apparaitre dans l'UE, normalement l'UI devrait vous informer par clignotement qu'il y a un souci, ne pas couper le courant et compter les clignotements de l'UE et nous transmettre les infos.
50°c c'est un peu bas mais pas impossible, la température ambiante peut y jouer, vous dites "La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite."
Attendre un peu chez certains constructeurs la machine va effectuer plusieurs démarrages, entre 15 et 20, et un défaut au niveau des leds devrait apparaitre dans l'UE, normalement l'UI devrait vous informer par clignotement qu'il y a un souci, ne pas couper le courant et compter les clignotements de l'UE et nous transmettre les infos.
05 avril 2024 à 17:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour PL.
A priori c'est ce qu'il a fait puisqu'il nous donne la fréquence de clignotement.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori c'est ce qu'il a fait puisqu'il nous donne la fréquence de clignotement.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 avril 2024 à 17:56
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour AAC,
Oui, normalement la climatisation va effectuer plusieurs démarrages. Ensuite, le compresseur n'essaie plus de démarrer et un autre code défaut devrait apparaître.
Oui, normalement la climatisation va effectuer plusieurs démarrages. Ensuite, le compresseur n'essaie plus de démarrer et un autre code défaut devrait apparaître.
06 avril 2024 à 09:08
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais laisser la PAC sous tension jusqu'à demain matin pour voir s'il y a un autre code défaut.
La carte de l'UE a seulement une LED rouge ; la température en sortie de split est au moins égale à 55 degrés.
Bon dimanche.
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais laisser la PAC sous tension jusqu'à demain matin pour voir s'il y a un autre code défaut.
La carte de l'UE a seulement une LED rouge ; la température en sortie de split est au moins égale à 55 degrés.
Bon dimanche.
06 avril 2024 à 14:30
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour, la PAC fonctionne ?
06 avril 2024 à 16:04
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Non malheureusement ! il n'y a pas de code d'erreur supplémentaire. Le voyant continue de clignoter toutes les 2.5 secondes.
Je tiens à préciser qu'après une coupure de courant et une remise en marche via la télécommande, le voyant s'allume, reste allumé au démarrage du ventilateur, s'éteint au démarrage du compresseur et commence à clignoter.
Le cycle se répète toujours de la même manière : le compresseur s'arrête après 3 à 30 secondes, suivi du ventilateur ; un nouveau cycle démarre 3 minutes plus tard.
Je tenais à préciser la température de sortie du split car cela pourrait être lié à un éventuel manque de gaz, comme cela a été évoqué dans certaines discussions.
Merci pour votre aide.
Je tiens à préciser qu'après une coupure de courant et une remise en marche via la télécommande, le voyant s'allume, reste allumé au démarrage du ventilateur, s'éteint au démarrage du compresseur et commence à clignoter.
Le cycle se répète toujours de la même manière : le compresseur s'arrête après 3 à 30 secondes, suivi du ventilateur ; un nouveau cycle démarre 3 minutes plus tard.
Je tenais à préciser la température de sortie du split car cela pourrait être lié à un éventuel manque de gaz, comme cela a été évoqué dans certaines discussions.
Merci pour votre aide.
06 avril 2024 à 17:22
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
Bonjour,
Il est possible que vous manquiez de gaz ou que vos sondes soient défectueuses. Appeler un technicien habilité pour résoudre ce problème.
Il est possible que vous manquiez de gaz ou que vos sondes soient défectueuses. Appeler un technicien habilité pour résoudre ce problème.
07 avril 2024 à 18:29