Bonjour.
J'ai une unité intérieure RAC-50FXB dont le voyant horloge clignote 12 fois.
J'ai ouvert l'unité extérieure RAF-50FXB et aucune des LEDs ne clignotent lorsque l'appareil est sous tension (ni hors tension d'ailleurs).
Auriez-vous une idée de comment procéder ? J'ai vu la question 6469 qui semblait similaire mais elle n'apporte pas de réponse :(
Merci d'avance !
Vivien
J'ai une unité intérieure RAC-50FXB dont le voyant horloge clignote 12 fois.
J'ai ouvert l'unité extérieure RAF-50FXB et aucune des LEDs ne clignotent lorsque l'appareil est sous tension (ni hors tension d'ailleurs).
Auriez-vous une idée de comment procéder ? J'ai vu la question 6469 qui semblait similaire mais elle n'apporte pas de réponse :(
Merci d'avance !
Vivien
06 avril 2024 à 12:17
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
Bonjour, je n'ai pas pour 12 clignotements. Si quelqu'un a ?
06 avril 2024 à 16:03
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
12x Vitesse du moteur du ventilateur trop faible (unité extérieure).
Le contrôleur remarque que le moteur du ventilateur tourne trop lentement.
Roulement endommagé / moteur de ventilateur ou (et) carte de circuit imprimé défectueuse / alimentation en tension.
Attention ventilateur court-circuit : La fiche du moteur du ventilateur ne peut être retirée que lorsque la tension est complètement coupée. Sinon, le moteur ou le circuit imprimé peuvent être endommagés
Le contrôleur remarque que le moteur du ventilateur tourne trop lentement.
Roulement endommagé / moteur de ventilateur ou (et) carte de circuit imprimé défectueuse / alimentation en tension.
Attention ventilateur court-circuit : La fiche du moteur du ventilateur ne peut être retirée que lorsque la tension est complètement coupée. Sinon, le moteur ou le circuit imprimé peuvent être endommagés
08 avril 2024 à 23:00
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
Autant pour moi j'ai mélangé les 2 références.
09 avril 2024 à 16:04
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
Bonjour,
Merci de vos réponses !
On serait donc sur "interface defective (OUTDOOR)".
Sachant qu'aucune (vraiment aucune) LED de l'UE ne clignote, j'en déduis qu'il s'agit d'un problème de connexion ?
Avez-vous une idée de comment procéder pour aller plus loin ?
Merci de vos réponses !
On serait donc sur "interface defective (OUTDOOR)".
Sachant qu'aucune (vraiment aucune) LED de l'UE ne clignote, j'en déduis qu'il s'agit d'un problème de connexion ?
Avez-vous une idée de comment procéder pour aller plus loin ?
21 avril 2024 à 15:12
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
Bonjour.
Ou carrément l'UE qui n'est plus alimentée en basse tension. Voyez si l'alim fonctionne, en général il y a des points de test 5V et 12V pour cela (par rapport à un 0V souvent appelé GND).
Ou carrément l'UE qui n'est plus alimentée en basse tension. Voyez si l'alim fonctionne, en général il y a des points de test 5V et 12V pour cela (par rapport à un 0V souvent appelé GND).
21 avril 2024 à 23:30
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
Effectivement j'ai vérifié tous les branchements, ils sont OK et le 220V arrive bien sur l'UE.
Par contre l'alimentation basse tension ne semble pas fonctionner :(
Est-ce qu'il y a un moyen simple de réparer ?
Par contre l'alimentation basse tension ne semble pas fonctionner :(
Est-ce qu'il y a un moyen simple de réparer ?
08 juin 2024 à 14:33
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
Postez une photo de la carte qui porte un petit transformateur avec du scotch jaune, je verrai ce que je peux vous indiquer comme mesures à faire.
09 juin 2024 à 08:30
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote
Oh là... mais je la reconnais cette carte! Elle a déjà défrayé la chronique à plusieurs reprises, en questions 8240 et 8202. La diode zener ZD101 est un composant chatouilleux sur cette carte, elle est sous la pièce plastique grise de la 2ème photo.
Vous aurez avec ces 2 questions de quoi confirmer le diagnostic et, si c'est la même panne, vous dépanner.
Vous aurez avec ces 2 questions de quoi confirmer le diagnostic et, si c'est la même panne, vous dépanner.
09 juin 2024 à 22:32