Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
2774
Question forum dépannage climatisation : Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Bonjour.
Le voyant vert du programmateur clignote et rien ne marche.
Pas de soufflerie. Rien.
Climatisation Hitachi Rad 25Nh4. Ou Hitachi RAD-40NH4
J'ai disjoncté le secteur mais ça continue de clignoter.
Que puis-je faire ?
Merci.
Le voyant vert du programmateur clignote et rien ne marche.
Pas de soufflerie. Rien.
Climatisation Hitachi Rad 25Nh4. Ou Hitachi RAD-40NH4
J'ai disjoncté le secteur mais ça continue de clignoter.
Que puis-je faire ?
Merci.
07 juin 2015 à 08:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Bonjour.
Nous dire combien de fois clignote la led et la réf exacte de la machine RAS ? RAM ? RAC ?
Nous dire combien de fois clignote la led et la réf exacte de la machine RAS ? RAM ? RAC ?
07 juin 2015 à 12:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Le voyant clignote 6 fois. Modèle RAM 70QH4 et RAM 80QH4
Clim réversible. Je ne comprends pas trop. La clim était déjà installée.
Il y a une clim au RdC qui marche sans problème et une clim à l'étage qui ne marche plus.
L'ancien propriétaire nous a juste laissé 2 documents sur les clim sans autre indication.
Un document HITACHI INDOOR UNIT RAD25NH4 et un document HITACHI appareil extérieur RAM 70QH4 et 80 QH4
Je ne sais pas à quoi correspond tout ceci.
J'aimerai aussi savoir ce que je dois faire pour arrêter ce voyant qui clignote.
Merci pour votre aide.
Clim réversible. Je ne comprends pas trop. La clim était déjà installée.
Il y a une clim au RdC qui marche sans problème et une clim à l'étage qui ne marche plus.
L'ancien propriétaire nous a juste laissé 2 documents sur les clim sans autre indication.
Un document HITACHI INDOOR UNIT RAD25NH4 et un document HITACHI appareil extérieur RAM 70QH4 et 80 QH4
Je ne sais pas à quoi correspond tout ceci.
J'aimerai aussi savoir ce que je dois faire pour arrêter ce voyant qui clignote.
Merci pour votre aide.
07 juin 2015 à 22:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Bonsoir.
D'après ce que j'ai trouvé 6 clignotements = détection d'eau anormal
1/ pompe à condensat,
2/ contacteur à flotteur.
Il doit y avoir une pompe bloquée ou ne fonctionne plus électriquement, il faut trouver où elle se trouve dans l'unité qui clignote.
D'après ce que j'ai trouvé 6 clignotements = détection d'eau anormal
1/ pompe à condensat,
2/ contacteur à flotteur.
Il doit y avoir une pompe bloquée ou ne fonctionne plus électriquement, il faut trouver où elle se trouve dans l'unité qui clignote.
08 juin 2015 à 20:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Merci beaucoup. Je vais voir ça.
08 juin 2015 à 22:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Bonjour.
Au bout de 48h quand j'ai changé les piles de la télécommande elle s'est remise à fonctionner et le voyant s'est arrêté de clignoter mais au bout de 1h30 elle s'est arrêtée de nouveau et le voyant reclignote 6 fois.
Vous me dites de regarder dans l'unité qui clignote, ça veut dire quoi ?
Merci.
Au bout de 48h quand j'ai changé les piles de la télécommande elle s'est remise à fonctionner et le voyant s'est arrêté de clignoter mais au bout de 1h30 elle s'est arrêtée de nouveau et le voyant reclignote 6 fois.
Vous me dites de regarder dans l'unité qui clignote, ça veut dire quoi ?
Merci.
09 juin 2015 à 06:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Bonsoir. Ben cela veut dire que le défaut que le clignotement sur l'UE concerne que celle-ci, apparemment votre eau se vide puis au bout d'un temps donné la déshumidification remplit le bac puis le défaut revient.
Donc chercher de ce côté.
Donc chercher de ce côté.
09 juin 2015 à 18:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Appareil extérieur RAM 70QH4 et 80 QH4 = appareil extérieur coulé avec une unité intérieure un gainable RAD 25 NH4, je pense que c'est celui-ci qui cause le problème ?
Si c'est le cas en effet il doit y avoir une pompe de relevage à l’intérieur, qui indique une alarme niveau haut dans le bac de condensat.
Si c'est le cas en effet il doit y avoir une pompe de relevage à l’intérieur, qui indique une alarme niveau haut dans le bac de condensat.
09 juin 2015 à 18:35
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Voyant programmateur vert clignote et clim ne marche pas
Appareil extérieur coulé avec une unité intérieure = appareil extérieur couplé avec une unité intérieure.
Mais je pense que vous avez corrigé.
Mais je pense que vous avez corrigé.
09 juin 2015 à 18:36