Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
3718
Question forum dépannage climatisation : Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonjour,
Apparemment ce forum aide beaucoup de monde.
Je vois que le voyant minuterie s'allume sur beaucoup d'autres modèles mais personne ne parle du RAK-25PSA.
J'ai donc le même souci mais sur le modèle précédemment cité.
Par contre je n'ai pas de fréquence de clignotement particulière, le voyant clignote de façon permanente. en coupant au disjoncteur, il refonctionne sur des périodes de temps variables (quelques minutes à quelques heures) et parfois il souffle du froid sans faire de chaud comme demandé.
Je n'ai pas vraiment accès au groupe extérieur (placé à 4 mètres de haut).
Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait super.
Merci d'avance.
Apparemment ce forum aide beaucoup de monde.
Je vois que le voyant minuterie s'allume sur beaucoup d'autres modèles mais personne ne parle du RAK-25PSA.
J'ai donc le même souci mais sur le modèle précédemment cité.
Par contre je n'ai pas de fréquence de clignotement particulière, le voyant clignote de façon permanente. en coupant au disjoncteur, il refonctionne sur des périodes de temps variables (quelques minutes à quelques heures) et parfois il souffle du froid sans faire de chaud comme demandé.
Je n'ai pas vraiment accès au groupe extérieur (placé à 4 mètres de haut).
Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait super.
Merci d'avance.
30 décembre 2016 à 05:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 74 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
30 décembre 2016 à 12:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonsoir et bonne fêtes.
Et la référence UE SVP. Car avec seulement la réf de l'UI ce n'est pas suffisant. Merci.
Pour l'instant et avis personnel = manque de gaz.
Et la référence UE SVP. Car avec seulement la réf de l'UI ce n'est pas suffisant. Merci.
Pour l'instant et avis personnel = manque de gaz.
30 décembre 2016 à 18:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonjour à toutes et à tous.
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
30 décembre 2016 à 18:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Invité
Bonsoir et bonnes fêtes !
L'unité extérieure est un RAC-25WSA.
En tout cas déjà merci de vous soucier de mon problème !
Merci d'avance pour plus d'informations.
L'unité extérieure est un RAC-25WSA.
En tout cas déjà merci de vous soucier de mon problème !
Merci d'avance pour plus d'informations.
30 décembre 2016 à 22:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonjour et bonnes fêtes.
Apparemment vous avez un appareil d'exportation.
Mais on va essayer de trouver, par contre Si la diode minuterie clignote constamment et pas un nombre de fois, il va falloir accéder à l'unité extérieure, enlever le capot du dessus normalement vous avez 3 leds LD 301, LD 302 et LD 303 et parfois il y a LD 304, nous dire comment sont ces leds, et ou combien de fois clignote la LD 301.
Apparemment vous avez un appareil d'exportation.
Mais on va essayer de trouver, par contre Si la diode minuterie clignote constamment et pas un nombre de fois, il va falloir accéder à l'unité extérieure, enlever le capot du dessus normalement vous avez 3 leds LD 301, LD 302 et LD 303 et parfois il y a LD 304, nous dire comment sont ces leds, et ou combien de fois clignote la LD 301.
31 décembre 2016 à 17:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonjour et meilleurs vœux pour cette année.
J'ai refait un test hier soir, tout a fonctionné (pendant quelques heures).
En même temps, je suis allé voir l'unité extérieure et apparemment il n'y a qu'une seule LED (la seule indiquée sur le schéma du carter), la LD 301 qui reste allumée pendant le fonctionnement.
J'étais quand même sceptique et effectivement, ce matin au réveil, le voyant minuterie clignotait à nouveau.
Je suis retourné, monté à l'échelle dans le froid et dans le noir pour voir que la LD 301 était tout simplement éteinte (pas de clignotement).
Je vais retourner voir en fin d'après-midi pour vérifier.
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai refait un test hier soir, tout a fonctionné (pendant quelques heures).
En même temps, je suis allé voir l'unité extérieure et apparemment il n'y a qu'une seule LED (la seule indiquée sur le schéma du carter), la LD 301 qui reste allumée pendant le fonctionnement.
J'étais quand même sceptique et effectivement, ce matin au réveil, le voyant minuterie clignotait à nouveau.
Je suis retourné, monté à l'échelle dans le froid et dans le noir pour voir que la LD 301 était tout simplement éteinte (pas de clignotement).
Je vais retourner voir en fin d'après-midi pour vérifier.
Merci d'avance pour votre aide.
03 janvier 2017 à 08:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonsoir.
Quand tout est éteint dans l'UE = fonctionnement normal installation stoppée.
Je vais essayer de contacter Hitachi, car mes codes défauts ne sont peut-être plus d'actualité avec cette réf ?
Quand tout est éteint dans l'UE = fonctionnement normal installation stoppée.
Je vais essayer de contacter Hitachi, car mes codes défauts ne sont peut-être plus d'actualité avec cette réf ?
03 janvier 2017 à 18:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonsoir,
En rentrant du travail, j'essaye de démarrer l'unité intérieure, tout semble fonctionner jusqu'à présent (22h30).
Je suis allé voir la LD 301 en cours de fonctionnement et sur une période de 4,5 minutes, elle clignote de la manière suivante (vidéo à l'appui) :
1-3-2-2-4-4-4-3-1-4
Je ne sais pas vraiment ce que cela peut vouloir dire... en sachant qu'il n'y a pas vraiment de fréquence régulière.
Je pense que demain matin, le voyant minuterie va clignoter à nouveau...
Merci en tout cas de m'aider !
En rentrant du travail, j'essaye de démarrer l'unité intérieure, tout semble fonctionner jusqu'à présent (22h30).
Je suis allé voir la LD 301 en cours de fonctionnement et sur une période de 4,5 minutes, elle clignote de la manière suivante (vidéo à l'appui) :
1-3-2-2-4-4-4-3-1-4
Je ne sais pas vraiment ce que cela peut vouloir dire... en sachant qu'il n'y a pas vraiment de fréquence régulière.
Je pense que demain matin, le voyant minuterie va clignoter à nouveau...
Merci en tout cas de m'aider !
03 janvier 2017 à 22:41
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonjour.
Apparemment le microP de l'UE a dû abuser du cognac pendant les fêtes...
A se demander si l'alimentation basse tension de la carte ne fournirait pas des tensions bruitées. En électronique numérique, du bruit sur les alims perturbe les processeurs. Si c'est le cas, le changement des condensateurs chimiques de l'alim pourrait guérir les symptômes. Mais je ne garantis pas que ce soit LA cause de vos ennuis. Si autour du transfo d'alim vous voyez un ou plusieurs condos gonflés, l'hypothèse tiendra la route. Mais un condo peut être défaillant SANS avoir cet aspect gonflé.
Cordialement, Dom.
Apparemment le microP de l'UE a dû abuser du cognac pendant les fêtes...
A se demander si l'alimentation basse tension de la carte ne fournirait pas des tensions bruitées. En électronique numérique, du bruit sur les alims perturbe les processeurs. Si c'est le cas, le changement des condensateurs chimiques de l'alim pourrait guérir les symptômes. Mais je ne garantis pas que ce soit LA cause de vos ennuis. Si autour du transfo d'alim vous voyez un ou plusieurs condos gonflés, l'hypothèse tiendra la route. Mais un condo peut être défaillant SANS avoir cet aspect gonflé.
Cordialement, Dom.
04 janvier 2017 à 09:49
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Merci je comprends bien mais c'est vrai que c'est un peu trop compliqué pour moi...
04 janvier 2017 à 09:51
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Bonjour et bonne année.
La led 301 si il y a un défaut clignote un nombre de fois X puis stoppe et recommence elle ne clignote pas de façon aléatoire comme vous le décrivez.
C'est peut-être un fonctionnement normal ? Je n'ai pas réussi à avoir Hitachi.
La led 301 si il y a un défaut clignote un nombre de fois X puis stoppe et recommence elle ne clignote pas de façon aléatoire comme vous le décrivez.
C'est peut-être un fonctionnement normal ? Je n'ai pas réussi à avoir Hitachi.
04 janvier 2017 à 11:46
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Voyant Minuterie unité intérieure Hitachi RAK-25PSA
Oui peut-être un fonctionnement normal... ?
Si vous pouviez réessayer de joindre Hitachi, ça m'aiderait beaucoup !
Est-ce que je dois regarder la ld 301 lors de l'apparition du voyant minuterie clignotant ou même en fonctionnement normal ?
Si vous pouviez réessayer de joindre Hitachi, ça m'aiderait beaucoup !
Est-ce que je dois regarder la ld 301 lors de l'apparition du voyant minuterie clignotant ou même en fonctionnement normal ?
04 janvier 2017 à 12:33