Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9396
Question Forum Climatisation : Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
Bonjour.
J'envisage d'installer une climatisation gainable dans notre maison.
Lors de la construction, une gaine de ventilation 200mm avait été mise dans le doublage.
Celle-ci part du vide sanitaire jusqu'à l'étage.
Ne pouvant pas installer l'unité intérieure dans les combles (toit plat) est il envisageable de placer cette dernière dans mon vide sanitaire (80m² hauteur moyenne 2m) 1 seule gaine de soufflage serait utilisée et raccordée au plenum de soufflage.
Vous l'aurez compris, je ne peux pas installer de reprise sur le volume de l'étage.
L'unité extérieure serait placée à côté ma PAC aérothermie pour info soit à environ 5m du gainable.
Merci d'avance.
Cordialement
J'envisage d'installer une climatisation gainable dans notre maison.
Lors de la construction, une gaine de ventilation 200mm avait été mise dans le doublage.
Celle-ci part du vide sanitaire jusqu'à l'étage.
Ne pouvant pas installer l'unité intérieure dans les combles (toit plat) est il envisageable de placer cette dernière dans mon vide sanitaire (80m² hauteur moyenne 2m) 1 seule gaine de soufflage serait utilisée et raccordée au plenum de soufflage.
Vous l'aurez compris, je ne peux pas installer de reprise sur le volume de l'étage.
L'unité extérieure serait placée à côté ma PAC aérothermie pour info soit à environ 5m du gainable.
Merci d'avance.
Cordialement
25 avril 2024 à 07:20
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
Bonjour.
Oui avec "80m² hauteur moyenne 2m" il y a de la place, attention la distance étant pour joindre la gaine est de 5 m, plus la longueur de la gaine existante voir pour que votre gainable ai une pression disponible d'air suffisante, le risque serait que si vous ne mettez pas un gainable adapté (il y a des appareils spécifique chez certains constructeurs) l'air ne sorte pas par les bouches de soufflage.
Et si vous n'avez pas de gaine de reprise ou une reprise générale, prévoir une commande filaire judicieusement installée pour la régulation ou vous pourrez par le biais d'un code d'accès mettre la sonde dans la commande.
Daikin ou Mitsubishi électrique font ce type d'appareil.
Oui avec "80m² hauteur moyenne 2m" il y a de la place, attention la distance étant pour joindre la gaine est de 5 m, plus la longueur de la gaine existante voir pour que votre gainable ai une pression disponible d'air suffisante, le risque serait que si vous ne mettez pas un gainable adapté (il y a des appareils spécifique chez certains constructeurs) l'air ne sorte pas par les bouches de soufflage.
Et si vous n'avez pas de gaine de reprise ou une reprise générale, prévoir une commande filaire judicieusement installée pour la régulation ou vous pourrez par le biais d'un code d'accès mettre la sonde dans la commande.
Daikin ou Mitsubishi électrique font ce type d'appareil.
25 avril 2024 à 11:13
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
Bonjour.
Attention si la gaine n'est pas isolé risque de condensation d'eau sur l'extérieur de la gaine en mode froid.
Attention si la gaine n'est pas isolé risque de condensation d'eau sur l'extérieur de la gaine en mode froid.
25 avril 2024 à 12:14
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
Bonjour, aussi...
25 avril 2024 à 18:06
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
Bonjour.
Tout d'abord merci de vos réponses rapides et je m'excuse pour mon absence ces 2 dernières semaines.
Vous m'indiquez devoir me servir de la commande comme thermostat via un code d'accès.
Ce dernier est-il disponible à l'utilisateur ou bien réservé au professionnel ?
Autre qu'est que je me pose :
Vous ne voyez pas de risque sur le capacité ou incapacité de l'unité intérieure à souffler l'air frais du vide sanitaire à l'étage ? (Soit une hauteur de 6-7m).
Cordialement.
Tout d'abord merci de vos réponses rapides et je m'excuse pour mon absence ces 2 dernières semaines.
Vous m'indiquez devoir me servir de la commande comme thermostat via un code d'accès.
Ce dernier est-il disponible à l'utilisateur ou bien réservé au professionnel ?
Autre qu'est que je me pose :
Vous ne voyez pas de risque sur le capacité ou incapacité de l'unité intérieure à souffler l'air frais du vide sanitaire à l'étage ? (Soit une hauteur de 6-7m).
Cordialement.
14 mai 2024 à 00:21
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Installation unité intérieure gainable dans vide sanitaire
Bonjour,
Le gainable pourra probablement être poussé dans la gaine même sur une hauteur de 6-7m.
On parle ici d'air et non d'une colonne d'eau, donc la pression est moindre.
Sur certaines marques, il est possible de forcer la pression statique dans les paramètres du gainable.
Par exemple, chez Daikin en fonction des modèles.
Le gainable pourra probablement être poussé dans la gaine même sur une hauteur de 6-7m.
On parle ici d'air et non d'une colonne d'eau, donc la pression est moindre.
Sur certaines marques, il est possible de forcer la pression statique dans les paramètres du gainable.
Par exemple, chez Daikin en fonction des modèles.
14 mai 2024 à 13:49