Différence température ambiante et indication Split Samsung
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9390
Question Forum Climatisation : Différence température ambiante et indication Split Samsung
Bonjour.
Nous venons d'installer une penta Samsung je ne comprends pas la différence entre la température affichée sur les splits et la température ambiante, cela varie entre 3 et 4 degrés.
Les splits affichent par exemple 17 degrés alors que l'on a réellement 20,5.
Du coup je dois mettre 16 si je ne veux pas qu'il se déclenche.
Les 5 unités ont le même problème, un affichage inférieur de 3 ou 4 degrés.
Auriez-vous une idée, j'ai lu les notices et je ne trouve aucune information ?
Ce sont des Samsung CEBU.
Merci pour votre aide et vos retours.
Nous venons d'installer une penta Samsung je ne comprends pas la différence entre la température affichée sur les splits et la température ambiante, cela varie entre 3 et 4 degrés.
Les splits affichent par exemple 17 degrés alors que l'on a réellement 20,5.
Du coup je dois mettre 16 si je ne veux pas qu'il se déclenche.
Les 5 unités ont le même problème, un affichage inférieur de 3 ou 4 degrés.
Auriez-vous une idée, j'ai lu les notices et je ne trouve aucune information ?
Ce sont des Samsung CEBU.
Merci pour votre aide et vos retours.
21 avril 2024 à 14:59
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Différence température ambiante et indication Split Samsung
Bonjour.
Très souvent la cause est le non bouchage des trous de passage des tubes/câble et tube condensats.
A vérifier. En effet la sonde de reprise est généralement placée en reprise des UI si le trou n'est pas bouché un courant d'air frais se crée et abaisse la température de reprise et si température trop basse détectée, la demande en chaud continue et il fait trop chaud dans la pièce, entrainant aussi des sur consommations électriques.
Le problème sera identique en mode froid en été.
Très souvent la cause est le non bouchage des trous de passage des tubes/câble et tube condensats.
A vérifier. En effet la sonde de reprise est généralement placée en reprise des UI si le trou n'est pas bouché un courant d'air frais se crée et abaisse la température de reprise et si température trop basse détectée, la demande en chaud continue et il fait trop chaud dans la pièce, entrainant aussi des sur consommations électriques.
Le problème sera identique en mode froid en été.
22 avril 2024 à 08:12
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Différence température ambiante et indication Split Samsung
Bonjour.
Je ne pense car comme je disais j'ai cette variation sur tous les splits même ceux posé en intérieur sans trou vers l'extérieur.
Je ne pense car comme je disais j'ai cette variation sur tous les splits même ceux posé en intérieur sans trou vers l'extérieur.
22 avril 2024 à 08:56
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Différence température ambiante et indication Split Samsung
Bonjour, si vous êtes certain.
Il est possible que ce soit une sur puissance.
Pour explication simple : on chauffe très vite dans la pièce, la sonde de reprise n'a pas le temps de réagir à la régulation volumétrique.
Quels sont vos réglages, vitesse etc...
Il est possible que ce soit une sur puissance.
Pour explication simple : on chauffe très vite dans la pièce, la sonde de reprise n'a pas le temps de réagir à la régulation volumétrique.
Quels sont vos réglages, vitesse etc...
22 avril 2024 à 17:46